Salut. Am achizitionat si montat un TA Salus iT500 si in meniul de setari dupa DST mai apar cateva optiuni care nu se regasesc in niciun manual pe net. Acestea sunt "SPAN", cu cateva valori sau "TPI" cu cateva valori, "Disp" cu valorile 0,1 si 0,5, "OF FS", cu multe valori negative si pozitive, inclusiv 0 si "dely" cu optiunile ON si OFF. Apreciez orice raspuns privind setarile respective si ce inseamna. Multumesc

#164
simon22

simon22

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,468
  • Înscris: 26.06.2011
Disp e pasul din 0.1 in 0.1 grade sau din 0.5 in 0.5

Of fs îți suprascrie temperatura in plus sau in minus, in caz că ți se pare că nu indică temperatura corecta. Poți să o corijezi până la +/-3 grade

#165
nafets05

nafets05

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 25.11.2020
buna seara!
am cumparat impreuna cu o centrala electrica de la romstal un termostat salus rt310i.
nu reusesc sa inteleg termostatul.. apreciez ca are multe functii insa se pierde conexiunea intre termostat si controller foarte des, iar pairing-ul este un chin, pierd zeci de minute incercand sa sincronizez aparatele..
Am ales aceasta varianta de centrala si termostat fiind o casa la tara. Imi este teama ca voi pleca cateva zile si voi avea surprize cand ma intorc..am surprize si cand ma trezesc dimineata si beculetul de la controller clipoceste :)

peste situatia de mai sus va rog daca puteti sa imi explicati ce reprezinta functia de “temperature offset” si cea de “accuracy/hysteresys”. in acest moment offset este 0 iar hysteresys este 0.5

si inca o situatie, nu inteleg functia “optimized start”: pe timpul zilei merg cu o temp de 18-20*C, noaptea de la ora 12:00 pana la 06:30 - 17*C. seara la 18:40 am setat temp de 22.5*C, iar la ora 20:00 controller-ul inca nu a dat comanda de pornire la centrala, termostatul avand o temperatura de 20*C in camera.
Imi cer scuze daca aceste probleme au mai fost expuse, am urmarit thread-ul de cateva pagini si sunt cateva comentarii care imi sunt utile insa nu imi rezolva problema..
Va multumesc!

#166
pascaru_val

pascaru_val

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 16.07.2005
nafets05 , am si eu 2 aparate rt310i, unul merge f bine , unul nu prea si o sa il trimit la Cluj.
Pune offset la 0.5 altfel nu stie centrala ce sa faca.
optimized start din ce am inteles/cercetat eu, face sa porneasca cumva mai optimizat, mai economic, face flacara aceea in loc de rosie, galbena
optimized start il poti seta pe off daca altfel nu pleaca, astept sa imi spui daca a mers cu offset la 0.5.

Edited by pascaru_val, 08 December 2020 - 10:47.


#167
Chip_ro

Chip_ro

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 25.07.2009

View Postsimon22, on 03 noiembrie 2020 - 16:39, said:

Am discutat la tehnic la Salus și mi-au precizat că dacă temperatura exterioara este ridicata, ca in perioada de toamna, algoritmul tpi nu funcționează 100% conform parametrilor și este recomandat de schimbat pe tpi doar iarna. Am setat pe +-0.25, sa vedem

Am observat si eu faptul ca atunci cand e cald afara (5 grade sa zic), desi am setata centrala pe 23, variatia este f mare, intre 23.5, 22.5 pe TPI 6. Eu am rezolvat problema reducand temperatura agentului termic.

View Postpascaru_val, on 08 decembrie 2020 - 10:45, said:

nafets05 , am si eu 2 aparate rt310i, unul merge f bine , unul nu prea si o sa il trimit la Cluj.
Pune offset la 0.5 altfel nu stie centrala ce sa faca.
optimized start din ce am inteles/cercetat eu, face sa porneasca cumva mai optimizat, mai economic, face flacara aceea in loc de rosie, galbena
optimized start il poti seta pe off daca altfel nu pleaca, astept sa imi spui daca a mers cu offset la 0.5.

A fost scoasa cu ultimele updateuri optiunea de "optimised start". Ideea lui era sa porneasca incalzirea inainte sa se schimbe programul. Adica, daca aveai 20 de grade pana la ora 17 si de la 17 aveai in program 23, caldura se pornea putin mai devreme de ora 17 pentru a ajunge cat mai repede la 23 de grade.

#168
pascaru_val

pascaru_val

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 16.07.2005
Am trimis termostatul rt310i la service si am primit altul care dupa 2 zile de functionare perfecta face exact ca cel care( credeam) ca e defect, repectiv pierde conexinea/sincronizarea cu centrala cam la 2 zile.
Decila mine problema pare sa nu fie termostatul defect ci altceva.
Va rog sa imi spuneti cum sa schimb frecventa pentru ca, banuiesc ca mai am vecini cu Salus si e posibil sa se bruieze cumva intre ele.
Oricum o sa ii schimb pozitia in casa, pozitia in router o sa il conectez in alt router, etc m-a disperat ca nu imi dau seama ce are.
In ce priveste temperature ofset este de fapt "reglajul" temperaturii sau calibrarea temperaturii termostatului.

Edited by pascaru_val, 20 December 2020 - 02:44.


#169
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu cumva receptorul este pe Auto si On ?
Daca da, muta-l pe Auto si Off

In manual zice ca sincronizarea se face asa:
- pui receptorul pe Auto si On
- scoti receptorul din priza, astepti citeva secunde bune, dupa care il bagi in priza (treaba asta se intimpla si cind se ia curentul)
- astepti sa se aprinda becul rosu
- muti pe Off si rapid pe On si pilpiie becul rosu
- receptorul a intrat in mod sincronizare.

- la emitator (termostat) ai un buton mic in dreapta, sub sageti
- apesi butonasul peste 3 secunde
- procesul de sincronizare dureaza 9 minute
- banuiesc ca dupa 9 minute led-ul rosu de la receptor nu mai pilpiie.

Cu router-ul nu ai nici o treaba deoarece termostatul merge si fara net. Merge si daca nu ai deloc acel Gateway. De net si Gateway ai nevoie doar daca vrei sa-l setezi de pe telefon.
- Termostatul poate fi modificat manual, ca orice termostat si comunica RF (radiofrecventa) cu receptorul ca sa porneasca si sa opreasca centrala
- Daca ai Gateway, termostatul comunica si cu acesta, ca sa vezi tu pe net ce temperatura ai in casa si ce setari manuale ai facut la termostat
- Gateway comunica cu termostatul in caz ca ai facut modificari pe net

#170
Olimpiucaramanmarcel

Olimpiucaramanmarcel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 734
  • Înscris: 19.02.2019
Legat de histereza, la termostate salus și nu înțeleg de ce nu se insista în explicații pe chestia asta se mai poate face ceva. Au în spate doua mici comutatoare care permit fel din dreapta fie alegerea unei histereza de 0,25,fie în cazul centralelor cu condensator și cu un raport bun de modulare, o funcționare mai deasa dar foarte scurta, de ordinul a unu sau doua minute. Al doilea comutator este pentru numărul de cicluri pe ora. Se pot regla în jos 6,in sus 9.Soecifica cel care a postat tutorialul ca e indicat sa fie 6.Confortul este evident, cu cât diferența este mai mica. O histereza de 0,25 este acceptabila. Spun asta ca în cei 15 ani cât am avut centrala clasica asa am folosit-o. La 0,5 deja se simte scăderea de temperatura. Dar cu aceste porniri la 0,1 grade, asta însemnând ca și sensibilitatea sa fie setata 0,1,e minunat. Voi proba sa vad consumul cu ciclurile adtea scurte. Dacă e la fel o las asa. Repet însă, Salus vine cu ele setate în acest mod și doar opțional pe 0,25,probabil ținând cont ca acum toate centralele sunt cu condensare. Cred însă că o modulare a flăcării de 1 la 7 sau si mai bine la 20 cum e la Ariston, plus capacitatea adaptiv a pompei de a modula și ea, e importanta în a alege o astfel de reglare a termostatul.

Modulare 1 la 10,scuze.


#171
sebesan83

sebesan83

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 230
  • Înscris: 08.07.2021
Salut,revin si eu cu o problemă.Am primit anul trecut un nou termostat IT500, deoarece aveam probleme cu conexiune(tot timpul isi pierdea conexiunea,pornea si se oprea in timpul unei sesiuni de incalzire).Vad ca problema a apărut din nou..dar face din cand in cand..am mutat termostatul mai aproape de receptor..tot la fel...Lam pus in o gramada de pozitii...tot la fel..baza o am lipita de centrala cu banda adeziva dar nu cred ca conteaza asta.Sa am oare interferență de la vreun vecin?Cum as putea sa i schimb frecvență...sau ce altceva e de facut ca deja e enervant cand il aud ca se deconecteza si dupa 5 secunde se reconecteaza!

#172
aurelutz2007

aurelutz2007

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 72
  • Înscris: 31.10.2009
Salut, am cumparat un salus IT 500 si vreau sa-l folosesc impreuna cu senzorul it300 si cu 2 servomotoare electrice la 230V si 2 vane cu 2 cai(normal inchis), ambele Honeywell pentru a controla independent caldura pe 2 etaje, centrala simpla Bosch pe gaz, fara condensare.
Stie cineva schema de conectare in aceasta situatie?
Momentan folosesc un Computerm Q8RF cu 2 termostate si cu cele 2 electrovane, doar ca vreau sa trec la varianta smart.

Nu e clar cum trebuie conectate cele 2 fire ale fiecarei electrovane (care sunt comandatate prin 230V) la receptorul salus.

Electrovana fiind normal inchis (NC) un fir ar trebui conectat la borna NC, ce fac cu celalalt?
Nu reusesc sa adaug poza aici.

Multumesc in avans!!!

Edited by aurelutz2007, 28 January 2022 - 11:02.


#173
aurelutz2007

aurelutz2007

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 72
  • Înscris: 31.10.2009

View Postaurelutz2007, on 28 ianuarie 2022 - 10:49, said:

Salut, am cumparat un salus IT 500 si vreau sa-l folosesc impreuna cu senzorul it300 si cu 2 servomotoare electrice la 230V si 2 vane cu 2 cai(normal inchis), ambele Honeywell pentru a controla independent caldura pe 2 etaje, centrala simpla Bosch pe gaz, fara condensare.
Stie cineva schema de conectare in aceasta situatie?
Momentan folosesc un Computerm Q8RF cu 2 termostate si cu cele 2 electrovane, doar ca vreau sa trec la varianta smart.

Nu e clar cum trebuie conectate cele 2 fire ale fiecarei electrovane (care sunt comandatate prin 230V) la receptorul salus.

Electrovana fiind normal inchis (NC) un fir ar trebui conectat la borna NC, ce fac cu celalalt?
Nu reusesc sa adaug poza aici.

Multumesc in avans!!!

https://imgur.com/a/VohxlOU

Edited by aurelutz2007, 28 January 2022 - 11:07.


#174
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021
Pune poza si un link cu servomotoarele

#175
secretarul

secretarul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 50
  • Înscris: 06.01.2006
Salut !
Am luat azi un IT300 sa il folosesc pentru a 2 zona impreuna cu IT500.
Am modificat setarea pentru 2 zone in IT500, am pus receptorul pe CH/AUX, le-am imperecheat si totul ok apare si in aplicatie.
Observ ca zona 2 (IT300) trimite si comanda la receptor deoarece se aprinde becul albastru insa centrala nu porneste.
Daca dau comanda pe prima zona (IT500) comandata de IT500 merge perfect.

Banuiesc ca trebuie sa modific legaturile in receptor asa-i ?

#176
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 secretarul, on 21 februarie 2022 - 19:32, said:

Banuiesc ca trebuie sa modific legaturile in receptor asa-i ?

Asa-i.
Tu acum ai legata centrala la bornele COM si NO doar la CH si va trebui legata si la AUX, tot la COM si NO. Practic iei 2 bucatele mici de sirma si faci o punte de la COM CH pina la COM AUX si o alta punte de la NO CH la NO AUX.
Insa nu vei avea 2 zone. Vei avea doar 2 termostate si indiferent care termostat cere caldura, centrala va baga in toata casa.

#177
secretarul

secretarul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 50
  • Înscris: 06.01.2006

 reborn_21, on 22 februarie 2022 - 08:50, said:

Asa-i.
Tu acum ai legata centrala la bornele COM si NO doar la CH si va trebui legata si la AUX, tot la COM si NO. Practic iei 2 bucatele mici de sirma si faci o punte de la COM CH pina la COM AUX si o alta punte de la NO CH la NO AUX.
Insa nu vei avea 2 zone. Vei avea doar 2 termostate si indiferent care termostat cere caldura, centrala va baga in toata casa.

Da, exact doua termostate care cer caldura independent dar centrala va baga caldura full.

Multam chiar aveam nevoie de confirmarea asta.
Deci notez asa:
Punte intre: COM CH <> COM AUX
si punte: NO AUX <> NO CH

Multumesc
Sper sa mearga

#178
secretarul

secretarul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 50
  • Înscris: 06.01.2006

 secretarul, on 22 februarie 2022 - 09:36, said:


Deci notez asa:
Punte intre: COM CH <> COM AUX
si punte: NO AUX <> NO CH

Multumesc
Sper sa mearga

Am pus puntile si functioneaza perfect!
Multam

#179
sebesan83

sebesan83

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 230
  • Înscris: 08.07.2021
La mine cam la  o săptămână isi pierde conexiunea..ma dispera nu stiu ce sai mai fac.e al 2 lea

Daca scot gatwaiul din priza si scot bateriile la termostat...IT500 un timp nu mai face figuri

#180
calincosma

calincosma

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,220
  • Înscris: 15.03.2013
Recent mi s-a stricat receptorul de la termostatul T105RT (dupa 5 ani de folosire). Stie cineva de unde se poate achizitiona, sau daca exista receptoare compatibile echivalente?

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate