Termostate Salus

- - - - -
  • Please log in to reply
180 replies to this topic

#1
Revlony

Revlony

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.11.2013
Am un Termostat Salus wireless Model 091FLRF pe care nu stiu cum sa-l conectez la centrala Bosch 5000w.

La termostatul Salus am 4 fire: L N NO COM

Centrala este asta: http://www.centrala-...4, 28-5 MFA.pdf

Imi poate spune cineva unde trebuie sa leg firele L N NO COM la centrala? Ma cam dispera chestia asta...


Attached File  IMG_20131128_123227_550.jpg   149.51K   279 downloads

#2
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
As zice ca L si N ale termostatului sa le legi la un cablu cu stecher pe care sa-l bagi in priza (dupa ce ai montat / inchis totul Posted Image ).

Iar NO si COM sa le legi in loc de puntea aceea gri care se vede in centrala in conectorul verde in care vine si cablul de alimentare al centralei. Nu-mi dau seama din poza foarte clar la care pini e puntea, pare sa fie intre LR si Ls, dar vezi tu la fata locului.

Recomand cablu "de veioza", de 2 x  0.5 mmp sau 2 x 0.75 mmp pentru ambele conexiuni.

Completare ulterioara: sunt convins ca alimentarea termostatului se poate face si direct din centrala, suspectez ca intre Ls si Ns, caz in care COM de la termostat ar trebui legat tot la Ls iar NO de la termostat ar trebui legat la LR. Se poate determina exact la fata locului cu un multimetru.

Dar eu totusi as prefera alimentarea separata pentru termostat, cu un cablu cu stecher legat la L si N in termostat.

Edited by kolfleading, 28 November 2013 - 20:52.


#3
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
http://forum.softped...h/page__st__990

#4
Revlony

Revlony

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.11.2013
Da asa ma gandeam si eu. Sa scot puntea care se afla pe LS RS si sa leg acolo NO si COM (trebuie NO pus pe LS si COM pe RS sau nu conteaza?) M-am gandit si la faza cu stecher si bagat in  priza pentru L N  al termostatului ... sau sa leg eventual direct la L si N din centrala.(practic doua fire in acelasi conector)

Nedumerirea mea pleaca din descrierea asta: Attached File  Screen Shot 2013-11-28 at 21.39.22.png   524.83K   151 downloads

In special schema a doua unde zice sa leg la ST19 clemele 6 si 7,... ma cam zapaceste.

#5
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 Revlony, on 28 noiembrie 2013 - 21:46, said:

(trebuie NO pus pe LS si COM pe RS LR sau nu conteaza?)
Nu conteaza pozitia lui COM si NO, trebuie doar sa fie in loc de punte.

 Revlony, on 28 noiembrie 2013 - 21:46, said:

Nedumerirea mea pleaca din descrierea asta...In special schema a doua unde zice sa leg la ST19 clemele 6 si 7,... ma cam zapaceste.
Schema a doua este pentru termostat digital EMS-BUS care comunica cu centrala cum comunica calculatoarele in retea si permite probabil accesul la mai multe functii si setari, nu doar On-Off incalzire.

Completare ulterioara: in conectorul ST10 cred ca avem asa:
L si N - alimentare centrala, faza si nul
Ls si Ns - iesire de 220 V, faza si nul, trecuta prin intrerupatorul principal al centralei (s = switched) si poate si o mica siguranta fuzibila
LR - intrare de comanda (faza) de la termostat On-Off

Edited by kolfleading, 28 November 2013 - 22:20.


#6
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Daca legi la ST19 risti sa arzi ceva pe placa electronica.Leaga releul la Ls si Lr dupa ce scoti puntea.Daca scoti puntea,centrala trebuie sa nu mai mearga pe incalzire,ci numai pe ACM.Fa proba.

#7
Revlony

Revlony

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 12.11.2013
Multumesc pentru sfaturi. Am reusit sa instalez termostatul si functioneaza "brici". L N este legat direct la priza de 220.(n-am vrut sa ma mai complic sa leg firele in centrala)
La inceput nu mergea si nu stiam de ce.:) Centrala era setata pe anti-inghet... dar "robinetul centralei" trebuie sa fie cel putin pe pozitia 1 ca sa functioneze termostatul. Credeam ca va fi dezactivat de tot dar vad ca nu este cazul...

In curand o sa cumpar un salus it500 care poate comanda centrala prin smartphone de la distanta. (foarte util daca nu prea stai iarna pe acasa) O sa va mai bat la cap daca nu o sa reusesc sa-l instalez. Dar pana una alta mai astept sa scada pretul. 1500 RON e imens de mult...pentru un termostat.

#8
vasilefi

vasilefi

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 404
  • Înscris: 23.05.2013
pe amazon.co.uk il gasesti sub 900 lei fara transport.
nu stiu daca livreaza in RO dar poti verifica.

#9
Spadan

Spadan

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 817
  • Înscris: 22.11.2009
Ce parere aveti despre termostatul Salus T105RF? Are cineva? Ati intampinat probleme sau merge bine?

#10
ATMXTN

ATMXTN

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 404
  • Înscris: 28.05.2011
Salut. Observ că de azi centrala pornește la fiecare 5 minute pentru 1-2 minute deși temperatura afișată pe emițător (24-25) este mult mai mare decât cea setată (21,8). Atunci când din emițător pornește comanda de încălzire apare un simbol în formă de elice care se învârt până când se atinge temperatura dorită + 1 grad, după care se dă comanda de oprire și dispar și elicele. Acum centrala a început să meargă în ritmul pe care l-am descris, fără comandă din emițător (elicele nu apar în timp ce merge). Am crescut temperatura peste cea din cameră cu două grade și pe ecranul termostatului a apărut și acel simbol, după care l-am setat la temperatura obișnuită (21,8). Au dispărut elicele (în cameră erau deja 25 de grade) și s-a oprit și centrala... După care a pornit iar de capul ei, deși în cameră temperatura ajunsese la 24,6.

Aveți idee de ce receptorul ar porni haotic?

Alte detalii: termostat fără fir Salus T105R

Edited by ATMXTN, 02 November 2014 - 22:09.


#11
Adrian Fx

Adrian Fx

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 386
  • Înscris: 20.08.2007
Pierde comunicarea cu baza, probabil distanta prea mare sau defecta baza, e un condensator care se devalorizeaza cu timpul, poti incerca sa schimbi frecventa de comunicare din jumperi.

Attached Files



#12
ATMXTN

ATMXTN

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 404
  • Înscris: 28.05.2011
Mulțumesc. O să încerc schimbarea frecvenței. Distanța e mică (4-5 m maxim) că ambele componente sunt în aceeași cameră.

#13
jigaranu

jigaranu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 205
  • Înscris: 04.11.2011
Nu cumva porneste doar pompa de recirculare? Uita-te pe gemuletul de vizitare de pe centrala daca se aprinde flacara.

#14
Spadan

Spadan

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 817
  • Înscris: 22.11.2009
Si mie imi pare cam aceeasi problema, tot la Salus T105, dar la o centrala Immergas Eolo Star 24.
Am setata temperatura pe 21 de grade, in camera sunt 24-25, iar centrala porneste cam la fiecare 5 minute. Din ce am observat, pornea flacara, dupa care se oprea, dar mai mergea in continuare pompa aia de recirculare, totul cam 2-3 minute.
Am fost nevoit sa inchid din butonul de la aparatul fixat langa centrala, ca altfel se facea foarte cald. Nu stiu daca am facut bine.

#15
ATMXTN

ATMXTN

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 404
  • Înscris: 28.05.2011
Se aprinde. Am schimbat frecvența și pare să-și fi revenit ceea ce mă intrigă. Șansele ca cineva din apropiere să aibă aceeași frecvență sunt de ~3%... Ca să nu mai spun de șansele ca unul dintre vecini să aibă exact același termostat.

#16
titi74

titi74

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 11.03.2014
Dupa ce Servoman m-a lamurit ca problema la centrala mea este cauzata de eeprom, am incercat sa gasesc piesa la centrele service din judet (Constanta). Dezamagire totala .... toate se ofereau sa schimbe toata placa electronica. Daca cineva in tara poate sa ma ajute sa cumpar doar memoria eeprom pentru o centrala Ariston microgenus plus 24 mffi ( pe eeprom scrie Thermowatt 1361 CN 100, daca conteaza), un site ,ofirma pe care sa o pot contacta ,va rog mult. Multumesc!

#17
feliciaburducea

feliciaburducea

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 29
  • Înscris: 01.04.2015
Buna seara,
Va rugam sa ne ajutati in urmatoarea situatie:avem o centrala Ray 18 Kw +termostat ambiental Salus IT 500 care am setat-o sa functioneze doar pt incalzire, apa calda ne e furnizata de un boiler. Ieri seara i-am dat drumul prima oara la centrala. Am setat-o pe 8 kw maxim sa incalzeasca , noi folosim parterul la casa care are 110 mp utili. Am setat termostatul pe ore de luni pana vineri si in weekend separat. Avem 21 grade de la ora 5 cand ajungem acasa, dar in camera unde era termostatul amplasat , arata 25 grade la ora 5.30. Problema noastra este ca centrala functioneaza 4 minute si 10 minute sta in conditiile in care temperatura in camera este de 25 grade, iar noi am setat 21; deci este cu 4 grade peste. Ne-am gandit ca poate mentine temperatura constanta in calorifere si de asta porneste centrala, dar consuma 8 kw 3 minute din cele 4 si 6 kw 1 minut, ceea ce ni se pare foarte mult doar entru a mentine termperatura caloriferelor. Este normal sa functioneze asa, daca termostatul arata cu 4 grade mai mult decat ce am setat noi? Nu vede centrala setarile termostatului? Nu am reglat ceva bine? Va rugam sa ne ajutati , ca am sunat la cel care ne-a montat totul si pentru ca suntem in Romania, bineinteles ne-a dat un raspuns exasperant ca sa schimbam bateriile la termostat , poate s-a blocat cand i-am dat drumul la centrala.Am facut si asta si tot asa merge. Nu vrem sa intram in iarna si sa ne rupa la buzunare consumul , pentru ca ceva nu este montat cum trebuie. Am mai patit-o anul trecut cu alt tip de incalzire care nu functiona si de aceea am luat hotararea sa o schimbam.
Asteptam cu interes raspunsurile dvs.
Va multumesc anticipat !

#18
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Nu e normal sa mearga asa.
Din ce spui, pare ca nu primeste comanda de oprire de la termostat.

Pune o poza cu afisajul termostatului si una cu receptorul, poate ne dam seama daca a trimis comanda de oprire.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate