#613
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
De regula pentru 24 electroliticii sunt la 35v, nici un charger nu va baga tensiunea asta si nici pe direct fara charger nu ajuge la atit, oricum elctroliticii bubuie si cu invertorul oprit, mai cu seama, caci nu mai e consum si tensiunea e si mai mare, asemenea si evetuale stabilizatoare, singura probema care apare doar in functionare este tensiunea la care rezista mosfeturile din primar.

Tinand cond ca mi-a functonat un invertor la 24 cu tranzistori la 60v si ca de regula se folosesc la 100v, primii care crapa sunt elctroliticii, dar crapa si cu invertorul oprit.

#614
dakota

dakota

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,038
  • Înscris: 18.10.2006
@Stefan, Outback-ul ala nu are cumva setari din soft sau in alta parte (dip switch) pentru limitarea tensiunii maxime pe baterii? Sa o reduci de acolo ? Stiu ca sunt slabe sanse, de obicei e facuta hardware, dar se mai lasa loc de calibrari din soft la astea mai destepte, sa poti face match cu diferite invertoare... doar asa ca idee.

Citesc acu manualul la Outback. Si cred ca ai alta modalitate sa-l aduci in limite. Sunt de fapt mai multe metode si ar trebui sa vezi si tu un pic inainte sa te apuci sa modifici invertorul...
Are un trigger la VOC-ul panurilor care face sa decupleze incarcarea. Cand creste tesniunea pe baterii sau sunt in float, el se duce spre VOC pentru a reduce curentul. Daca modifici triggerul respectiv reducand tesiunea, teoretic ar trebui sa decupleze incarcarea inainte sa ajunga la la peste 30V.

Mai este si Iesirea AUX, pe care o poti programa, ca la float, daca ar resurse sa trimite pe o sarcina printr-un SSR sau releu. Aia o poti seta ca de ex la 29V sa cupeze pe o sarcina de balast. Si atunci cel putin teoretic nu mai are cum sa depaseasca ca vei absorbi surplusul ala instant din panouri.

Mai citesc sa vad, dar cred ca e mai bine sa te concentrezi pe Charger decat pe invertor.

Vezi aici: http://www.reps.fi/d...xmax-manual.pdf

pagina 51, RTS Compensation si "Battery calibration" . Asta ar trebui sa-ti rezolve problema, este exact problema cu decuplarea invertoarelor....

#615
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Ba da are limitare eate limitata la 28.8V. Dar in anumite cazuri de ex. Cand porneste hidroforul pentru 2 secunde creste pe la 29 si ceva si este suficient sa moara invertoeul.
Mersi mai studiez.

#616
Scorpionul_Lenes

Scorpionul_Lenes

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 841
  • Înscris: 22.05.2015

View Postcavit, on 22 martie 2017 - 12:06, said:

Evident energia se masoara in wattore, sau kilowattore sau megawattore, GWH, TWH, sau calorii sau BTU sau jouli, megajouli, comparabile sunt megajoulii cu kilowatii ora 1 kwh este 3,6 megajouli.

Eu nu tin evidenta riguroasa, nici nu am echipamentul de masura necesar, estimez in functie de puterea real masurata la anumite momente si timpul cat e soare.

...

Ai dreptate, dar eu masor ca sunt inca "in probe"... daca prima mea idee a fost sa reduc intervalul MPPT de la 40-90 V default la 30-70 V, am observat ca tensiunea se fixa in zona inferioara (30 - 40 V) cu amperaje mai mari, de 4-5 A... nu am luat in calcul faptul ca panourile mele au Voc de 90 V si Vmp de 75 V... invertorul e pentru wind si setarile sunt importante pentru "acordarea" lui cu tensiunile si amperajele specifice de la panourile mele... ultima data i-am dat o curba de 60 - 120 V (din manual, scrie: "maximum MPPT power output range 65 - 125 V") si am avut deodata o surpriza foarte placuta... tensiunea statea la 70 - 80 V cu amperaje mai mici, dar nu am confirmarea deoarece azi a fost nor toata ziua, a plouat... am produs din 500 Wp cca. 220 Wh in 11 ore de functionare... astept o zi cu plin soare ca sa am confirmarea ca am intrat in "rezonanta" cu panourile si invertorul... apoi ma linistesc si cu masuratorile... Posted Image

Apoi, dupa o pauza de respiratie, ma apuc de o soba-racheta / rocket stove si de un WC uscat, cu compost... dupa asta plec in Tibet... :)

Edited by Scorpionul_Lenes, 25 March 2017 - 18:31.


#617
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Nu e bine pentru panouri cu Vmp si voc mari sa autorizezi tensiuni de lucru asa mici, ca le coci prin efect hotspot, mai ales pe cele thin film care nu au multe diode de bypass.

  E posibil ca in situatii de umbrire partiala punctul mpp sa fie mai jos, dar ai facut bine ce ai facut pentru panouri ca ai selectat un domeniu mai sus si un mpp zonal acolo.

Am vazut la chargerul outback al lui st3fan19 ca are functia parking mpp, poate memora tensiunea de mpp la un moment dat si sa o mentina pe aceea.

Eu sunt cam batrin pentru plecat in Tibet, cat despre utilizarea energiei electrice ma temeam ca nu reusesc cu astfel de sisteme autonome si o sa trec la varianta fara curent, dar am reusit cu pv offgrid si cogenerare pe gaz, nu e un cap de tara, cand imbatrinesti nu mai prea poti sa muncesti fizic, o sa maresc puterile la sisteme astea, o sa-mi instalez generator cu pornire electrica automata.

#618
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Am cumparat dioda.
Unde sa o pun pe minus sau pe plus?

Attached Files


Edited by st3fan19, 07 April 2017 - 17:33.


#619
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Nu a-ti reusit sa va setati chargerul sa nu mai decupleze invertorul?

Cu dioda aceeea puteti sa reduceti tensiunea cu 0.6v daca o puneti in serie cu invertorul, fie pe plus fie pe minus, dar va decupla mai devreme cand bateria este descarcata in plus pierdeti putere pe ea.

Poate luati in considerare un alt invertor care merge la tensiunea respectiva.

Edited by cavit, 07 April 2017 - 20:43.


#620
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Am setat si para setat.
Nu iam dat de cap.
Recunosc poate nu stiu.
Incerc si varianta cu dioda. Sa vad.

#621
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Am conectat dioda.
Diferenta de voltaj este de 0.7V.
Masurata cu aparatul meu la iesire si de catre out.back la intrarea in dioda.
(ma enerveaza ca pune link pe out.back)
Sa vedem daca mai decueaza aiurea.
Momentan nu prea este soare.

Cavit. Nu este problema cu deconectarea.
Invertorul se opreste la 21V si sistemul este conceput ca la 23.5V sa treaca pe retea.

Legat de putetea pierduta, eate free de la mama natura.

Problema ar fi ca se cam incinge.

Edited by st3fan19, 08 April 2017 - 10:58.


#622
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Teoretic ai putea folosi un convertor buck cu 2 irfp4368in paralel si doua diode schottky limitat la 28v cand este sub 28 trazistorii sunt permanant deschisi si sunt pierderi minime, cand creste peste, iesirea ramine stabilizata la 28.

Dar inteleg ca nu esti dispus sa investesti nici intru-n alt invertor, lucrul cel mai simplu, nici in acest convertor, nici nu te bagi sa modifici tensiunea de HVD a invertorului pe care il ai, lucrul cel mai ieftin. si nici nu ai gasit o setare pentru charger sa nu mai decupleze.

#623
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Pai nu am bani vreo 20milioane sa iau alt invertor
Si nici nu vreau sa ma bag sa modific pe asta poate il stric si by-by wifi
Iar la setat chargerul am facut tot ce era posibil si nu mia iesit

#624
dakota

dakota

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,038
  • Înscris: 18.10.2006
Dioda aia ar trebui montata pe ceva radiator.
Cum ziceam problema asta am avut-o si eu si m-am chinuit o gramada sa o rezolv. Solutia aleasa de mine a fost cu un releu ce comuta iesirea de la invertor pe retea in momentul in care din orice motiv era oprit.  Am folosit un releu a caruit bobina de 220v era alimentata din invertor si pe pozitia on, contactele dadeau 220V din invertor. Daca pica tensiunea, releul comuta pe cealalta pozitie si consumatorii treceau pe grid. Treaba asta era monitorizata de un microcontroler care daca nu mai vedea tensiunea pe invertor, dadea un reset dupa 10 secunde si odata ce invertorul pornea, releul comuta din nou pe iesirea din invertor.
De functionat a functionat, cam ca din "topor" dar eram si eu disperat :) . Comutarea nefiind temporizata pe sinusoida retelei, provoaca niste socuri cam neplacute pe retea. Eu am ups-uri cam pe tot ce este sensibil si la mine nu a fost problema. Atunci nu mi-a dat prin cap sa fac si comutarea prin punctul 0 la sinusoida de retea, Acum asa as face pentru ca socurile dispar complet. Exista switch-uri de transfer comerciale, si astea cred ca te-ar rezolva.
Sunt curios cu dioda, dar am presentimentul ca nu va rezolva problema de tot...

#625
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,379
  • Înscris: 13.02.2006
Stefan, fa un rezumat al problemelor tale si poate gasim o solutie de rezolvare.

#626
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Are bateriile varză și de acolo i se trage variația bruscă a tensiunii. Invertorul și chargerul sunt in regulă.

#627
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Ori prea mic dimensionat in rapport cu virfurile de incarcare/descarcare, ceea ce face ca voltajul sa Sara repede cind acumulatorii Nu au capacitatea de a absorbi curentul disponibil.

#628
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Am rezolvat partial. Si nu se mai incinge.
Am confectionat un radiator din ceva tabla de aluminiu.
Si nu am mai avut probleme cu blocatul invertorului.
Rimaldo.
Cum spune Rusman.
Problema pleaca de la baterii. Sunt cam terminate.
Problema a fost ca am avut prea mare capacitate la bateriii. (4 elementi de 200Ah/12V)
Si capacitate mica la panouri cam 900Wh.
Detaliem pe alt topic sa nu fac offtopic.
Voi lua altele  baterii la un momendat dar nu acum.
De aceea am ales metoda asta si nu sa intervin asupra invertorului.
Cu ajutorul lui AdySotware
Voi cinfectiona un radiator si ceva senzor de temperatura si ventilator.
Mersi pentru ajutor.

Attached Files


Edited by st3fan19, 12 April 2017 - 16:16.


#629
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,686
  • Înscris: 23.01.2010
Bun ca idee,dar trebuie mai mare acel radiator,pentru puterea diodei(ai dat buful la CFR?)
Posted Image

#630
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Bucur Obor. 45 ron.:)

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate