#1153
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007
Salut. În principiu cate trei în serie este ok. Cum nu pot deschide linkul, pot doar să vă spun că cerința esențială este ca iarna (pe ger tensiunea scoasă de panouri crește destul de mult) tensiunea totală a serie de panouri sa nu depășească tensiunea de intrare a invertorului-charger MPP.

Întrebarea dvs ar fi fost mai indicat să o postați pe secțiunea de panouri fotovoltaice, aici se discută mai mult despre invertoare.

@Cavit. Mulțumesc frumos pt indicații, o să țin cont. Sunt sfaturi bune. Da, cu IRFP cred că voi face puntea. Adică o să merg pe un ridicator la 350V apoi pe o punte H. Varianta cu traf am renunțat deja la idee.

#1154
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,331
  • Înscris: 13.02.2006
Link-ul se deschide, e un PDF cu data sheet-ul panourilor.
Da, se pot pune 3 in serie, Voc la cel de 226W e 36V.
36 x 3 =108V, deci nici la minus 20 grade cu tot cu albedo effect nu se ajuge la 145V cat suporta chargerul.
Bafta la montaj!!

#1155
siscarcenter

siscarcenter

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 07.01.2016

View Postrinaldoparaipan, on 28 septembrie 2018 - 10:42, said:

Link-ul se deschide, e un PDF cu data sheet-ul panourilor.
Da, se pot pune 3 in serie, Voc la cel de 226W e 36V.
36 x 3 =108V, deci nici la minus 20 grade cu tot cu albedo effect nu se ajuge la 145V cat suporta chargerul.
Bafta la montaj!!
Multumesc .

#1156
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,331
  • Înscris: 13.02.2006
Ca regula generala, daca raspunzi imediat, nu e nevoie sa citezi mesajul anterior.
PS: Al doilea invertor trebuie legat cu cel existent cu kitul paralel.Altfel face POC.

#1157
siscarcenter

siscarcenter

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 07.01.2016
In paralel il voi pune . Multumesc

#1158
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Ideea este ca daca legi iesirile in paralel trebuie sincronizate, la asta se refera

View Postrinaldoparaipan, on 28 septembrie 2018 - 10:46, said:

PS: Al doilea invertor trebuie legat cu cel existent cu kitul paralel.Altfel face POC.



Intrarile pot fi legate in paralel neconditionat daca sunt de aceeasi tensiune

Edited by cavit, 28 September 2018 - 19:28.


#1159
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Fisa tehnica a invertorului ce spune? Care este valoarea VOC ului la DC in?
Daca e de 150vdc atunci stringuri de 3 panouri e ok.

Edited by RaulPV, 28 September 2018 - 19:51.


#1160
bacamezau

bacamezau

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 36
  • Înscris: 10.05.2016
M-am uitat pe documentul asta http://www.fronius.c...er_overview.pdf
si am vazut ca pt. Romania numai Fronius Symo 10-20 si Eco sunt certificate, iar Symo 3-8 poate fi folosit in anumite conditii (care !!??)
Documentul e destul de actual(28.06.2018).
Chiar asa e ?

#1161
wormel

wormel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 334
  • Înscris: 12.06.2011
am o problema de vre-o doua-trei  zile cu un victon multiplus 24/3000/70 , dupa ce bag un consumator mai mare gen pompa de apa de 750wh sau cuptorul cu microunde , invertorul se restarteaza . in sarcina functioneaza fara probleme oricat e nevoie si cu 2300wh , restartul apare doar atunci cand consumatorul se opreste si colac peste pupaza e si aleatoriu, adica se opreste o data de trei ori nu etc . am observat ca defectul asta a aparut cam de cand sa racit vremea , victronul fiind amplasat intr-o magazie neincalzita. sa fie semn ca se usuca condensatorii ?

Edited by wormel, 30 September 2018 - 13:57.


#1162
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Este posibil dar nu neaparat, poate nici bateria nu mai da curent ca pe caldura.

Nu stiu cum este victronul, dar sunt invertoare mai noi pe condensatoare fixe cu polpropilena, am desfacut un PVi 5000 este pe polipropilena si ceramice multistrat nu are electrolitice.

#1163
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
@wormel
Simptomele ce le descrii acolo sunt caracteristice unui bank de baterii ce nu poate sustine voltajul la un load mare continu aka pompa de apa, microunde, sudura etc.
Poate fi din mai multe motive. Trebuie sa vezi cat scade voltajul in sarcina Si cat ai DC ripple la intrarea in invertor. Asta poate fi cauzat si de un contact mai bolnav.
Ai un Mk 2 sau 3? Sa te conectezi la invertor?
Trebuie sa te uiti Si la setari de LVD

#1164
wormel

wormel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 334
  • Înscris: 12.06.2011
nu e vorba de acumulatori slabi, pompa de apa e la un hidrofor si functioneaza maxim 3 minute pana declanseaza presostatul deci nu se pune problema de consum excesiv  . riplul pe mk2 e de 0.1v la 24v tensiunea de lucru si 40ah consum din baterii.daca pun de exemplu pompa sa ud in gradina nu am probleme, merge si 5-6 ore in continuu. scot din priza hop restartul.aici e dilema mea,in general apare cand coolerul de pe victron se opreste deci scade sarcina sub 500w in cazul meu. dupa reboot se chinuie de 4-5 ori sa porneasca,clantane releele prin el si se aprind intermitent ledurile din mijloc de pe partea de charger bulk si absorb parca ,de asta am banuit eu condensatoarele electrolitice din partea de forta,dau rateuri la frig.

Edited by wormel, 30 September 2018 - 21:39.


#1165
dakota

dakota

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,029
  • Înscris: 18.10.2006
La cum "suna" este foarte posibil sa ai o lipitura "rece".  In sarcina daca apuca sa o ia se sudeaza si merge ok, cand dispare sarcina,  curentul fiind mai mic se rupe contactul si de acolo problema. Asa se explica si  faptul ca porneste greu cu intermitente. Personal nu cred ca e de la condensatoare. Faptul ca a fost tinut la temperaturi joase cu variatii mari de temperatura interna(racire/incalzire relativ brusca de la variatiile de sarcina) favorizeaza fisura in lipituri. O inspectie sub lupa si recositorire ar trebui sa rezolve problema. Te concentrezi pe zona de forta si cauta terminale inegrite sau decolorari ale placii de baza(in general se produc reziduuri de la scantei si incalzire locala), asta desigur daca decizi sa intervii.

Daca lasi asa se va agrava tot mai tare pana nu va mai porni deloc find posibil sa duca si la alte defecte secundare.

Edited by dakota, 30 September 2018 - 23:01.


#1166
tiberiuss

tiberiuss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 16.09.2005
Cine sau unde se poate repara un invertor Victron Quattro 10000va?.......multumim

#1167
cavit

cavit

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,089
  • Înscris: 08.05.2016
Inceaca sa iei legatura cu reorezentantul, ei au spare parts, forta o putem repara si noi in masura in care nu foloseste capsule dedicate

Nu am desfacut nici unul nu stiu cu ce este facut, daca nu gasesti alta solutie, incerc sa te ajut am nevoie de o descriere a defectului, daca controllerul mai functineaza ce mesaje de eroare afisaza, precum si eventuale poze in caz ca l-ati deschis.

In situatia in care a fost traznit de regula este ireparabil, va puteti adresa reprezentantei pentru a inlocui placile,

#1168
tiberiuss

tiberiuss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 16.09.2005
A cedat la o legare trifazica la pornirea generatorului, s-a simtit un mic pocnet sub barele de conexiune AC1 IN . Ramene aprins permanent led-ul de suprasarcina si inca 3 leduri palpaie, modulul electronic cu CI de comanda este in regula....

Edited by tiberiuss, 17 October 2018 - 06:41.


#1169
zut1

zut1

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 429
  • Înscris: 18.02.2018
Partea de forta e cu module IGBT cam scumpe.

#1170
atech

atech

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 203
  • Înscris: 26.07.2004
Salut,

Am si eu nevoie de ajutor va rog ... am un invertor Effekta AX-P 3kVA/24V si astazi l-am conectat pentru prima data la un generator Senci SC7500Q, 6kVA.
Insa pare ca invertorul are o problema cu asta, nu da nici-un mesaj de eroare dar se comporta ciudat.
Am facut un filmulet care poate fi accesat aici (cu sunet pentru ca se aude un bip din cand in cand) :

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/SQCrNH89d_E?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] .

Aveti idee ce poate fi?

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro