Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Sisteme profesionale de încălzire în pardoseala cu agent termic (IPAT)-seria 3-2013-..
#13718
Posted 18 January 2022 - 19:07
dimydesky, on 18 ianuarie 2022 - 13:13, said: Salut! E asta : https://assets.danfo...88en-010101.pdf ? Incearca cu P02 Heat control mode pe 02: On/off standard Centrala porneste cam de 30 ori intre orele 10-18. Ca si consum nu ma pot plange neaparat, am avut 180mc din 10 dec pana in 10 ianuarie, dar mi-e frica sa nu se defecteze in ritmul asta. Sau la IPAT e "mai normal" sa porneasca atat de des? |
#13719
Posted 18 January 2022 - 19:34
#13720
Posted 19 January 2022 - 07:11
samirhd, on 18 ianuarie 2022 - 18:30, said:
O sa ma documentez sa vad cum se face aerisirea. rtripon, on 18 ianuarie 2022 - 19:07, said:
Sau la IPAT e "mai normal" sa porneasca atat de des? Puterea minima a CT este mai mare decat necesarul. Probabil ca ai si GPA ceea ce face ca CT sa mearga astfel . Ca rezolvare ; trebuie sa maresti durata de functionare a pompei de circulatie dupa stingerea flacarii de gaz , Cauti in meniul CT sau chemi un ing de service . Edited by Daco_Get, 19 January 2022 - 08:19. |
#13721
Posted 19 January 2022 - 09:15
rtripon, on 17 ianuarie 2022 - 22:50, said:
Ceau, Ma tot deranjeaza un anumit aspect la sistemul meu de incalzire IPAT, dar fiind functional am ignorat pana acuma. Mai exact, am un sistem TECE cu 7 circuite si o centrala de 28Kw. Aspectul deranjant este ca centrala(pe timp de iarna mai ales) porneste foarte des, mai exact 10 minute merge, 10 sta, 10 merge 10 sta si tot asa intervalul orar 11 A.M - 21 P.M Termostatul de ambient(Danfoss TP5001) este setat pe 22 intre orele 06-22 si 20 grade noaptea. Suspectez ceva legat de TA, din moment ce el da comanda catre centrala, cred ca histereza lui este foarte mica. Imi arata tot timpul 22 grade, dar aud cum centrala porneste tot la 10-15 minute, am si grafice. Am incercat sa caut in manualul lui cum as putea sa schimb respectiva histereza, dar nu am gasit. Sistemul functioneaza in acest fel de la montare, de acum 5 ani. TA-ul nu-l vad sa coboare la 21 grade, dupa care sa dea comanda la centrala si sa mearga pana ajunge la 22, el e tot timpul pe 22. Pornitul centralei des (short cycling) poate fi din cauza centralei (putere prea mare la pornire). Ai putea sa cauti in setarile centralei (puterea la pornire si sa o setezi pe minim) Deasemenea daca poti sa reduci puterea maxima a centralei la minim, multe centrale au aceste setari. Apoi ar trebui sa mearga ok, in cicluri mai lung, cu opriri mai rare. |
#13722
Posted 19 January 2022 - 10:05
reborn_21, on 09 ianuarie 2022 - 22:35, said: Scuze pemtru raspunsul dupa atitea zile. Raspunsul este relativ simplu si totusi complicat, daca nu intelgi cum sta treaba cu fluidele, circulatia si cu tempertura. Centralele in general au pompe cu H=60mca Tu cind montezi o incalzire in pardoseala cu grup de pompare, pui o o pompa cu H=60mca care te astepti sa duca maxim 10 circuite. Deci cind ai casa P+1 de ce vrei tu ca pompa centralei sa duca atitea circuite ? Plus ca de regula impartirea pe zone o face Dorel instalatorul Plus ca centralle moderne moduleaza pompa in functie de temperatura de tur (deci o timpenie) Daca ai o casa mica. pina in 100mp, ai cam putea sa te bazezi pe pompa centralei. Dar daca ai casa cu parter si etaj, nu mai tine figura si ai nevoie de pompe suplimentare. Fireste, pot exista si exceepti, insa in general ai nevoie de pompe suplimentare daca ai casa pe mei mult de 2 nivele.. |
#13723
Posted 19 January 2022 - 22:24
Imi spune si mie cineva in cam cat timp ar trebui sa se incalzeasca la etaj apa din instalatie? Ivar cu 2 distribuitoare,
I-am dat 45 din centrala, jos are 40 grade, sus 30, temperatura in casa 18-20 (20 pe termostat), am 2 pompe willo puse pe treapa 2 jos si 3 sus, mi se pare ca se incalzeste exagerat de greu, afara 0 grade, sapa de 3 cm, inca nu am pus gresie, parchet, cand le pun astea sunt mancat. Daca deschid un geam cand sunt -20 de grade afara sa aerisesc, se mai incalzeste camera a 2-a zi, si asta cu 45 setat in centrala, daca pun apa pe 30 de grade se mai incalzeste la paste. |
#13724
Posted 19 January 2022 - 22:36
Buna seara,
In curand o sa incep lucrul la sistemul de incalzire in pardoseala si oscilez intre teava pe-xa Kermi si Pexpenta (pe-xc) de la Purmo. Ambele se invart in jurul a 3 RON/ml. Exista alte alternative mai bune? Dintre cele doua ce recomandati? |
#13725
Posted 20 January 2022 - 06:41
Ythrixium, on 19 ianuarie 2022 - 22:24, said:
Imi spune si mie cineva in cam cat timp ar trebui sa se incalzeasca la etaj apa din instalatie? Ivar cu 2 distribuitoare, I-am dat 45 din centrala, jos are 40 grade, sus 30, temperatura in casa 18-20 (20 pe termostat), am 2 pompe willo puse pe treapa 2 jos si 3 sus, mi se pare ca se incalzeste exagerat de greu, afara 0 grade, sapa de 3 cm, inca nu am pus gresie, parchet, cand le pun astea sunt mancat. Daca deschid un geam cand sunt -20 de grade afara sa aerisesc, se mai incalzeste camera a 2-a zi, si asta cu 45 setat in centrala, daca pun apa pe 30 de grade se mai incalzeste la paste. Ce inseamna ca timp " exagerat de greu " ? De la ce temperatura s-a pornit ? pine, on 19 ianuarie 2022 - 22:36, said:
1) Exista alte alternative mai bune? 2) Dintre cele doua ce recomandati? 1) Sigur ca da 2) Purmo Edited by Daco_Get, 20 January 2022 - 06:43. |
#13726
Posted 20 January 2022 - 08:08
Legat de teava care ar fi variantele mai bune? Ma refer la raportul calitate pret.
Edited by pine, 20 January 2022 - 08:15. |
|
#13727
Posted 20 January 2022 - 08:32
Ythrixium, on 19 ianuarie 2022 - 22:24, said:
Imi spune si mie cineva in cam cat timp ar trebui sa se incalzeasca la etaj apa din instalatie? Ivar cu 2 distribuitoare, I-am dat 45 din centrala, jos are 40 grade, sus 30, temperatura in casa 18-20 (20 pe termostat), am 2 pompe willo puse pe treapa 2 jos si 3 sus, mi se pare ca se incalzeste exagerat de greu, afara 0 grade, sapa de 3 cm, inca nu am pus gresie, parchet, cand le pun astea sunt mancat. Daca deschid un geam cand sunt -20 de grade afara sa aerisesc, se mai incalzeste camera a 2-a zi, si asta cu 45 setat in centrala, daca pun apa pe 30 de grade se mai incalzeste la paste. Ce Ivar ai? Combimix? Pune o poza! Se poate sa fie nevoie sa umbli la vana de amestec in circuitul secundar (vezi slide 8 din PDF-ul atasat ). Daca centrala are reglat 45 grade, apoi 45 grade trebuie sa ajunga la GPA-uri. Daca nu ajunge asa ( tu ai afirmat ca jos ajung 40 si sus 30) probabil nu ai debit de agent la centrala.Ai si calorifere? Attached Files |
#13728
Posted 20 January 2022 - 11:11
Ivar unimix pare a fi, instalatia e facuta de constructor asa ca e cam pe ghicite, fata de poza am mai adaugat sus jos aeristor automat si evident termostatu
Attached Files |
#13729
Posted 20 January 2022 - 11:18
#13730
Posted 20 January 2022 - 11:48
Ythrixium, on 20 ianuarie 2022 - 11:11, said:
Ivar unimix pare a fi, instalatia e facuta de constructor asa ca e cam pe ghicite, fata de poza am mai adaugat sus jos aeristor automat si evident termostatu Eu am Combimix. Din ce vad eu...Desfaci surubul de siguranta cu o surubelnita PH2 de la vana de amestec grup apoi cu un imbus de 10 (asa e la Combimix) dai la treapta cea mai mare (asta presupune mai putin aport din retur in amestec si mai mult din centrala). Strangi din nou surubul de siguranta cu surubelnita in cruce (PH2). Deschizi robinetul termostatat la maxim (ala mare alb). Reglezi temperatura la centrala la 35- maxim 40 grade. Acum ar trebui sa creasca temperatura in grup ( verifica vizual termometrul analog din grup). Ideea e ca la fel trebuie sa faci si la distribuitorul de la parter. Acum, daca amandoua GPA-urile sunt cu vana la maxim centrala trebuie sa aibe debit => trebuie sa reglezi pompa la centrala pe treapta mare. De asemenea sa verifici debitul pe litrometre... Exemplul meu cu Combimix...are acelasi principiu ca la tine: Tin vana de amestec acum la jumatate aproape..pe treapta 2 din 5. Temperatura centrala 38 grade. Turatia la pompa centralei pe tr 2 din 3. Face fata cu amandoua GPA-urile pornite simultan. Daca maresc vana la 2,5-3 nu mai face fata centrala la GPA-ul de la etaj. Deci eu asa le am in echilibru. Asa merge de 10 ani. Mai e o varianta pe care ti-am prezentat-o tie sa pun vanele la pozitia 5 si pompa centralei la tr3 (maxim) pt debit...dar am zis sa nu fortez pompa. Attached FilesEdited by MKdens24kw, 20 January 2022 - 11:59. |
#13731
Posted 20 January 2022 - 16:23
Ythrixium, on 20 ianuarie 2022 - 11:11, said:
Ivar unimix pare a fi, instalatia e facuta de constructor asa ca e cam pe ghicite, fata de poza am mai adaugat sus jos aeristor automat si evident termostatu retur CT.jpg 837.3K 49 downloads Edited by Daco_Get, 20 January 2022 - 16:25. |
|
#13732
Posted 20 January 2022 - 16:54
Poza e din vara, acum e deschis, posibil sa fie de la centrala problema, pompa e pe treapta 2, casa are 130+ mp...desi daca am 2 pompe sa ajute, nu stiu ce sa zic, termostatele din distribuitor sunt ambele pe 50 de grade, dar eu nu am vazut peste 40 jos si 30 grade sus, desi centrala e pe 45 de 3 zile.
Debitul pe litometru e deschis la maxim peste tot, in unele camere am 4l, in altele 2-3, in special la etaj. O sa ma duc maine sa vad cat e deschisa vana de amestec naiba sa o ia de complicaciune. |
#13733
Posted 20 January 2022 - 17:10
Cam aceeasi problema o am si eu, la parter merge foarte bine, caldura rapid, la etaj unde am parchet o ia greu. Si nu vorbesc de timpul im care se incalzeste parchetul, e normal sa fie mai lung din cauza pernei de aer, ci strict de temperatura pe tur si pe retur. GPA-urile sunt setate identic pe ambele niveluri, ca si inchidere robinet retur si nivel amestec...
|
#13734
Posted 20 January 2022 - 20:19