Salut!
Ce inseamna ca am auzit pe multi:  impamantarea sa fie facuta "pe bune"  nu legare la nul.
Deci ce inseamna impamantare cu legare la nul: adica la o priza care are doar 2 fire (faza si nul) ca sa ai impamantare se leaga un 3-lea fir de nulu prizei si gata impamantarea, sau se refera la altceva? Sa stiu sa ma feresc de o astfel de impamantare "fake". Si daca ar fi asa cand ai pune mana pe lamelele de impamantare ale unui prelungitor nu te-ai curenta? pt ca se face o legatura intre ele acolo, curentu de pe faza trece prin nul.

Intreb asta in legatura cu un prelungitor cu protectie care vreau sa-l iau. Cineva tot pe net la review-ul produsului a spus ca: Protectia prelungitorului este valabila cum s-a precizat numai cu linie de impamantare pe bune nu legare la nul.

Multumesc!

Edited by KLAU_B, 31 January 2013 - 15:58.


#2
A10

A10

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,057
  • Înscris: 19.12.2012
Impamantarea pe nul devine foarte interesanta in momentul cand rotesti stecherul in priza :) o sa ai fix 230V pe sasiul aparatului iar tie o sa-ti placa :)))

#3
eugeniusro

eugeniusro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,032
  • Înscris: 21.08.2005

 A10, on 31 ianuarie 2013 - 15:51, said:

Impamantarea pe nul devine foarte interesanta in momentul cand rotesti stecherul in priza Posted Image o sa ai fix 230V pe sasiul aparatului iar tie o sa-ti placa Posted Image))
el leaga firul de nul la pamantare pe conexiunile din spatele prizei, in fata poti sa rotesti stecherul fara probleme.
Problema apare daca se intrerupe firul de nul, si ar fi indicat ca nulul sa nu treaca prin siguranta.

#4
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,287
  • Înscris: 07.02.2003

 KLAU_B, on 31 ianuarie 2013 - 15:48, said:

Deci ce inseamna impamantare cu legare la nul: adica la o priza care are doar 2 fire (faza si nul) ca sa ai impamantare se leaga un 3-lea fir de nulu prizei si gata impamantarea, sau se refera la altceva?
Bineinteles ca e vorba de cu totul altceva, anume de o conexiune fizica cu pamantul al celui de-al treilea fir (galben sau galben/verde depinde de norma).

Impamantarea se face cam asa

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/BC9sKthbAxs?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#5
costea310d

costea310d

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 21.10.2010
acu' vreo 3 ani mi s-a facut parul maciuca (la propriu) dupa ce am taiat un cablu pe care era curent de 220 cu un cleste de taiat sirma. din fericire m-am ales numai si numai cu o sperietura si o frizura frumoase.
apropo' de impamintare, stiu ca la un bloc de locuinte, impamintarea e o mare problema. singurul punct in care se poate (sau se putea) gasi o impamintare functionala, e la unul din firele de la tabloul cu sigurante.
majoritatea prizelor schuko din apartamente, au o impamintarea de forma , nefunctionala. cica cel mai sigur este sa ingropi o bara de metal bine in pamint, si firul pe care il legi la bara va fi impamintarea.
operatiunea presupune o serie de parametri care trebuiesc respectati: impedanta, adincimea de ingropare, etc.  dar la bloc, e f. dificil de facut asa ceva.

Edited by costea310d, 31 January 2013 - 16:00.


#6
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,287
  • Înscris: 07.02.2003
Exista tarusi speciali de impamantare gata galvanizati si usor de batut in pamant. Mai trebuie ceva platbanda sau conductor gros sa le legi si de acolo e clara treaba, sa fie ceva groapa sa ajunga cat mai jos si fara economie, 4-5 tarusi sa fie acolo. La bloc nu prea ai ce face daca nu este una facuta din constructie decat sa-ti dea voie adminul sa-ti faci una a ta in gradinita din fata blocului.

#7
sailor62

sailor62

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,208
  • Înscris: 28.07.2008
Impamantare corecta inseamna sa faci legatura electrica de la nulul prizei la un triunghi format din trei tarusi de vreo 2 m infipti in pamant si legati electric intre ei cu platbanda sudata.Atunci ai inpamantare la acea priza

#8
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,287
  • Înscris: 07.02.2003

 sailor62, on 31 ianuarie 2013 - 16:07, said:

de la nulul prizei la un triunghi format din trei tarusi de vreo 2 m infipti in pamant si legati electric intre ei cu platbanda sudata.Atunci ai inpamantare la acea priza
In nici un caz nu de la nulul prizei... ci de la terminalele de impamantare ale prizei Posted Image

#9
KLAU_B

KLAU_B

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 450
  • Înscris: 26.08.2007

 andreic, on 31 ianuarie 2013 - 15:55, said:

Bineinteles ca e vorba de cu totul altceva, anume de o conexiune fizica cu pamantul al celui de-al treilea fir (galben sau galben/verde depinde de norma).

Impamantarea se face cam asa

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/BC9sKthbAxs?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Ok, am inteles dar tot nu mi-a raspuns nimeni la intrebare: "impamantare cu legare la nul" se refera la un al 3-lea fir care este legat de nulu prizei si gata impamantarea?

#10
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,287
  • Înscris: 07.02.2003

 KLAU_B, on 31 ianuarie 2013 - 16:10, said:

"impamantare cu legare la nul" se refera la un al 3-lea fir care este legat de nulu prizei si gata impamantarea?
Presupun ca da insa te asigur ca treaba asta bolduita este o mistocarie... nu exista asemenea impamantare. Nulul care iti vine tie acolo are pe el o cadere de tensiune, daca-l masori cu o impamantare o sa gasesti cativa volti acolo, 1, 2, 3... mai ales cand ai consumatori mari, destul de naspa... mai ales daca vorbim de pierderi la conectarea unui consumator mare iar la caderea nulului comun e chiar amuzant. Nulul nu este impamantare, asta sa fie clar, este un simplu transportator cum este si faza, el inchide circuitul electric atata tot. Impamantarea inseamna ce am scris mai sus, contact electric cu pamantul izolat galvanic de retea indiferent ca e nul sau faza.

#11
KLAU_B

KLAU_B

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 450
  • Înscris: 26.08.2007

 andreic, on 31 ianuarie 2013 - 16:12, said:

Presupun ca da insa te asigur ca treaba asta bolduita este o mistocarie... nu exista asemenea impamantare. Nulul care iti vine tie acolo are pe el o cadere de tensiune, daca-l masori cu o impamantare o s avasesti cativa colti acolo, 1, 2, 3... destul de naspa nu mai ales daca vorbim de pierderi la conectarea unui consumator mare. Nulul nu este impamantare, asta sa fie clar, este un simplu transportator cum este si faza, el inchide circuitul electric atata tot. Impamantarea inseamna ce am scris mai sus, contact electric cu pamantul.

OK, la aia ma gandeam si eu ca e o mistocarie acea impamantare, si  nu e corect cine face asa ceva!
O sa citesc mai multe pe net despre impamantare.

#12
tatarduka

tatarduka

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,042
  • Înscris: 30.10.2006

 KLAU_B, on 31 ianuarie 2013 - 16:10, said:

Ok, am inteles dar tot nu mi-a raspuns nimeni la intrebare: "impamantare cu legare la nul" se refera la un al 3-lea fir care este legat de nulu prizei si gata impamantarea?
Da si nu. La aia se refera dar nu poti spune "gata impamantarea" pentru ca nu e o impamantare.

#13
KLAU_B

KLAU_B

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 450
  • Înscris: 26.08.2007

 tatarduka, on 31 ianuarie 2013 - 16:17, said:

Da si nu. La aia se refera dar nu poti spune "gata impamantarea" pentru ca nu e o impamantare.

Ok, da stiu ca aia nu se numeste impamantare, mi-am dat seama ca e gresita, dar am vrut sa ma lamuresc cu termenul de "impamantare cu legare la nul"!

#14
dany07rap

dany07rap

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 947
  • Înscris: 21.12.2007
O impamantare corecta (NU PARATRAZNET), trebuie sa aiba o valoare sub 4 ohm.Ca sa obtii aceasta valoare, si ca sa faci si economie de bani si efort fizic, se recomanda sa se faca sub streasina casei sau in zona cu umiditatea crescuta, cu tarusi ( picheti) de impamantare (se gasesc in comert sau se pot confectiona din teava galvanizata cu diametrul de 76 mm) cu o lungime de 2 m si in numar de aproximativ 5 bucati , cu o distanta intre ei de aproximativ 5 m la o adancime de cel putin 50 cm, intre care sudam sau prindem cu surub(nu prea se recomanda prinderea cu surub, ca in timp il mananca rugina si e posibil sa nu mai avem contact electric), un conductor electric (platbanda zincata, sufa de CU sau AL).
Cine vrea sa aiba paratraznet, procedura este aceeasi, numai ca trebuie mai multi tarusi si conductor electric pana se obtine o valoarea de sub 1 OHM pe aparatul de masura a prizei de pamant.
Multi o sa zica ca o sa bata un tarus si au impamantare cu un singur tarus si ca au pus un bec intre faza si tarus si ca se arinde becul, dar este gresit, la fel se aprinde si daca punem tarusul pe pamant si turnam 10 l de apa pe el, ca obtinem aceeasi chestie, dar tot e mai bine decat legarea la nul.

Edited by dany07rap, 31 January 2013 - 16:48.


#15
NASTYPRIMUL

NASTYPRIMUL

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,605
  • Înscris: 20.09.2008
Andreic stie el de ce a dat exemplul ala........si ii e frica de extraterestrii....
Serios, cu cit e mai adinc e mai bine. Si e bine sa ajunga in pinza freatica.
Daca bara e mai inoxidabila, cu atit mai bine.
Galvanizarea aia e valabila un nr de ani.

#16
donpetru

donpetru

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 800
  • Înscris: 02.01.2007

 KLAU_B, on 31 ianuarie 2013 - 16:10, said:

Ok, am inteles dar tot nu mi-a raspuns nimeni la intrebare: "impamantare cu legare la nul" se refera la un al 3-lea fir care este legat de nulu prizei si gata impamantarea?

Da, asta inseamna. In limbaj popular inseamna "impamantare pe ocolite" adica prin conductorul de nul (N), care la postul de transformare, depinde de caz, poate face sau nu contact cu conductorul de impamantare (PE). In fine, un circuit de impamantare ca la carte presupune o legatura electrica direct de la priza de impamantare a postului trafo, prin tabloul (tablourile) de distributie, direct la carcasa de protectie a consumatorului.
In perioada comunista s-a practicat foarte mult "impamantarea pe ocolite" din economie de materiale.

Numai bine

Edited by donpetru, 31 January 2013 - 20:30.


#17
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,287
  • Înscris: 07.02.2003
Se facea impamantare la teava de apa pe vremuri, era oki la case... aia cu nulul nu era impamantare ci o dublare a nulului ce prezenta riscuri majore cand se ardea siguranta pe nul (ca erau separate pe atunci, fuzibile).

#18
paduroiul

paduroiul

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 182
  • Înscris: 07.01.2011
Salut,

Am si eu o intrebare vis-avis de impamantare:
Am o moara electrica, al carei motor are un fir separat (cel de la care am cumparat-o mi-a spus ca e impamantarea).
Pot sa bat un tarus metalic in pamant si sa leg firul la el si sa consider ca e rezolvata problema?
Exista moroare cu iimpamantarea separata de cablul de alimentare?
Daca am priza cu impamantare si cablu cu 3 fire mai trebuie legata si impamantarea separata?
Cum pot testa daca tarusul meu e suficient pentru acel motor? are 1 sau 2 kw, nu mai stiu exact...
Multumesc

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate