#37
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

View Postkondordv, on 30 decembrie 2012 - 21:38, said:

Daca pot sau nu pot realiza o instalatie electrica fara pregatirea necesara ramane de vazut, si vreau sa va demonstrez caci cu informatia culeasa de la cei in masura sa mi-o dea voi realiza acest proiect. Cunosc electronica, deci cunosc calcule si masurari de curenti, nu cred ca as fi la un mare pas distanta de aceasta realizare, doar ca am nevoie de reguli si normative ce trebuiesc respectate in realizarea proiectului.

Acest proiect va fi incarcat la final in acest subiect si sper cu ajutorul vostru sa fie unul bun si util tuturor care doresc sa faca un astfel de proiect.

Deci va rog sa-mi dati doar informatii utile in loc sa-mi taiati elanul de la a face ceva constructiv. Multumesc lui Slai si Crisstonne pentru indrumarile utile, voi tine cont. Ramane intrebarea traseelor in zona grinzilor si la trecerile intre camere si hol, plus dozele unde se unesc mai multe pozitii.

Multumesc inca odata,

Ne poti da si noua formula de calcul pt sectiune si mai ales pt caderea de tensiune? si cat trebuie sa fie caderea de tensiune maxim admisibila?
Asta nu in scopul de a-ti testa cunostintele, ci pt a te corecta, deoarece formulele de calcul din electronica nu se prea potrivesc cu cele din electroenergetica.

#38
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
M-am gandit sa merg cu coloana de 4 mm si sa cobor la prize cu 2,5 si la becuri cu 1,5. Daca merg cu doua circuite separatiluminare/prize, o sa am doua coloane? De cat sa fie dimensionate?normal ca mergi cu circuit separat pentru fiecare, prize si lumina.pentru prize poti merge cu coloane de 4 mm si te duci la priza cu 2,5, iar pentru lumini poti merge cu coloane de 2,5 si mai departe la corpurile de iluminat cu 1,5 mm.

#39
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Daca mergi cu coloane separate, vei merge direct cu 1,5 si 2,5 pt iluminat respectiv prize.
Nu e indicat sa folosesti mai mult de 1,5KW in cazul iluminatului pe acelasi circuit.

#40
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
si cine il opreste sa isi limiteze consumul din disjunctor?
poate pune unul de 6A, nu neaparat de 10.
nu e interzis sa legi in aceeasi legatura 2 dimensiuni apropiate, 2,5 cu 4 si 1,5 cu 2,5.
trebuie respectate lungimile de matisare si nr de spire in legatura, binenteles.
cositorirea e un must.

#41
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Nu e interzis, ai dreptate. Dar ... nu mai ai protectie asupra circuitelor de iluminat sau prize.
Problema asta s-a mai discutat in urma cu cateva topicuri mai precis pe pagina a 2-a

#42
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

View Postcasuta_papusilor, on 08 ianuarie 2013 - 08:41, said:

si cine il opreste sa isi limiteze consumul din disjunctor?
poate pune unul de 6A, nu neaparat de 10.
nu e interzis sa legi in aceeasi legatura 2 dimensiuni apropiate, 2,5 cu 4 si 1,5 cu 2,5.
trebuie respectate lungimile de matisare si nr de spire in legatura, binenteles.
cositorirea e un must.
Si daca-si limiteaza curentul din disjunctor, care este "filozofia" in baza careia trebuie sa supradimensioneze sectiunile la 2,5 mmp pe iluminat, respectiv 4 mmp pe prize? Oare normativul I7 nu precizeaza ca instalatiile trebuie proiecate si executate avandu-se in vedere si economia de materiale?

#43
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
NP-I7 precizeaza foarte multe probleme astfel incat sa fie bine si din punct de vedere economic si din punct de vedere tehnic. Problema e ca nu toata lumea il citeste.
Degeaba ma chinui sa-i explic ca nu-i bine, daca el insista intr-una ca vrea asa, e problema lui. Deja nu-mi mai bat capul.

#44
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
@ flomelomanul

poate ca pe lumini e posibil sa nu fie complet justificata marirea coloanelor la 2,5.
poate.
desi, daca vrea milioane de spoturi aprinse in tot felul de scafe in toata casa, bagate eventual pe un singur circuit, cum se facea prin '50 cand toata casa era tinuta pe 1,5 kW, s-ar putea sa fie justificate coloanele de 2,5 mm.
deci, acum mai depinde si de cata lumina vrea sa arda omu' in pestera casnica.

pe prize insa nu gasesc nejustificata ideea de apune 4 mm pe coloane.
pentru ca 99,64% din utilizatorii casnici de curenti electrici ordonati prin conductoare nu se gandesc sa vada cat baga ei pe o coloana, atunci cand: arde un calorifer, o plasma incalzitoare, calca nevasta camasa, sunt 3 calculatoare in priza pe net, a pornit rezistenta de la masina de spalat rufe, a pornit si aia de la spalat vase, porneste si frigiderul cu peek-ul lui de curent, baga mamaie ciorba la microunde,..., toate in acelasi timp.
si, pe deasupra, omul nostru istet poate a pus si 20 sau 25 de amperi in tablou pentru circuitul ala, "ca sa tina" nu...?
si mai pe deasupra, in loc sa cositoreasca legaturile in doze, a luat niste cleme chinezesti, ca asa i-a zis electrozugravu care i-a facut instalatia odata cu tencuiala si sapa de sub parchet.

economia de materiale e justificata si normala, ca nici eu nu zic sa pui becurile pe 4 sau pe 6 mm de la tablou pana la fasung, dar 50 de metri de Fy de 4 pentru prize nu-i moarte de om, ca e doar diferenta de la 2,5 la 4 mm.

#45
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011

View Postcasuta_papusilor, on 08 ianuarie 2013 - 10:25, said:

@ flomelomanul

poate ca pe lumini e posibil sa nu fie complet justificata marirea coloanelor la 2,5.
poate.
desi, daca vrea milioane de spoturi aprinse in tot felul de scafe in toata casa, bagate eventual pe un singur circuit, cum se facea prin '50 cand toata casa era tinuta pe 1,5 kW, s-ar putea sa fie justificate coloanele de 2,5 mm.
deci, acum mai depinde si de cata lumina vrea sa arda omu' in pestera casnica.

pe prize insa nu gasesc nejustificata ideea de apune 4 mm pe coloane.
pentru ca 99,64% din utilizatorii casnici de curenti electrici ordonati prin conductoare nu se gandesc sa vada cat baga ei pe o coloana, atunci cand: arde un calorifer, o plasma incalzitoare, calca nevasta camasa, sunt 3 calculatoare in priza pe net, a pornit rezistenta de la masina de spalat rufe, a pornit si aia de la spalat vase, porneste si frigiderul cu peek-ul lui de curent, baga mamaie ciorba la microunde,..., toate in acelasi timp.
si, pe deasupra, omul nostru istet poate a pus si 20 sau 25 de amperi in tablou pentru circuitul ala, "ca sa tina" nu...?
si mai pe deasupra, in loc sa cositoreasca legaturile in doze, a luat niste cleme chinezesti, ca asa i-a zis electrozugravu care i-a facut instalatia odata cu tencuiala si sapa de sub parchet.

economia de materiale e justificata si normala, ca nici eu nu zic sa pui becurile pe 4 sau pe 6 mm de la tablou pana la fasung, dar 50 de metri de Fy de 4 pentru prize nu-i moarte de om, ca e doar diferenta de la 2,5 la 4 mm.
Da, situatia descrisa se intalneste in multe case, dar trebuie sa fii de acord cu mine ca in aceste cazuri normativul I7 a fost folosit pe post de hartie igienica de catre cei care au facut asa ceva. Ori in acest topic eu cred ca trebuie sa-l "luminam" pe colegul nostru de forum care a cerut ajutorul despre cum sa nu faca instalatia.

#46
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
iar limitarea de curent din tablou, de la 6 la 10 amperi pe circuitul de lumini, e doar o propunere pentru inca o masura de precautie de protejare a circuitului (conductor, legaturi - fie in doze fie cele cu aparatajul si corpurile de iluminat).
ca ne gandim numai la sigurante si grosimea conductorului mereu, dar la ce dezastru e in doze si ce pocnitori de intrerupatoare, fasunguri si lustre cumparam, nu ne mai gandim.
si ne intrebam de ce s-a afumat intrerupatorul sau conductorul la fasung.

idem si pentru circuitul de prize, unde e si mai jale.

I7 e pentru aproape toti o necunoscuta, iar pentru electrozugravi e intradevar hartie igienica folosita.
din pacate si pentru unii electricieni cu patalama e o "lege" pe care o sar macar ocazional.
ce e pacat, e faptul ca se neglijeaza lucruri extrem de importante privind siguranta din normativ.

#47
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Foarte bine!
Vrei sa pui 1.000.000 de spoturi, le pui ca nu-ti interzice nimeni ce sa pui, dar nu pe acelasi circuit. Calculezi cate spoturi revin la 1,5KW, iar restul de 999.970 tragi alt circuit de 1,5mmp si le imparti. In felul asta protejezi intrerupatoarele care nu-ti tin mai mult de 6A. Asa cum vrei sa pui mai multe intrerupatoare, asa pui mai multe circuite. In felul asta, daca se intampla vreo defectiune a unui circuit, nu ai toata casa in bezna.
Pentru prize, nu ai voie sa incarci un circuit pe care ai 3 locuri de priza cu mai mult de 2KW.
Pentru consumatori mai mari de 2KW (masini de spalat, cuptoare, boilere) se trag circuite singulare.
Daca ai de exemplu plita vitroceramica, aici poti duce coloana singulara cu sectiunea de 4 sau 6mmp in functie de puterea instalata, cu protectie de 20A, respectiv 25A.

#48
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
o bobina de supratensiune la 255V a pus?
ca poate vine un guguloi de 300 de volti odata pe teava si pentru 75 de lei economisiti, prajesti intreaga flota de electrocasnice, calculatoare si televizoare din casa, bonus de la furnizorul de curenti.

#49
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Protectia la supratensiune se pune fie in tabloul general (paralel cu siguranta generala), fie in BMP(T/M)

#50
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
pai s-o cumpere si s-o puna in tablou, in casa.
ca n-are voie sa umble la jucaria enelului.

#51
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
De regula BMP(T/M)-urile vin echipate cu asa ceva se numesc DPST (Dispozitiv de Protectie la Supratensiune), numai ca astea care sunt montate in BMP-uri sunt cam de unica folosinta.

#52
casuta_papusilor

casuta_papusilor

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,155
  • Înscris: 16.06.2009
pentru trecerea sau traversarea unei grinzi sau a unui stalp poti ocoli stalpul cu copex sau tub bergman+coturi, dar trebuie puse doze de trecere/legatura si intr-o parte si in cealalta a grinzii/stalpului pentru usurarea tranzitului.
care tranzit?
cel mare, ala care e cand te scremi sa iti iasa conductori pe cealalta parte cu sapun si tragaci.

#53
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Numai in aceste locuri poti poza copex in loc de tub, cu conditia sa se monteze doze de trecere de o parte si de alta a ocolisului.
Se mai foloseste si termenul "remorca" in loc de "tragaci". Deasemenea se monteaza doze de trecere chiar si la trasee in linie dreapta ce depasesc 15m lungime.
Chiar daca ai remorca mai lunga, tot se ingreuneaza pozarea.

#54
cerbucip

cerbucip

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 25.10.2012
tare as fi curios cati ocolesc stalpii sau grinzile si pun doze de o parte si de alta.............

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate