Probleme Centrala Termica Ariston Uno

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
350 replies to this topic

#19
varucocolata

varucocolata

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 06.01.2014
Salutare,

mi-au montat si mie acum 2 luni o centrala Ariston Class Evo. Centrala functioneaza normal doar ca se aud din cand in cand anumite trosnituri din centrala. Instalatia este facuta pe cupru si deserveste un apartament. Presiunea se mentine constanta 1.2-1.4 bari, apa calda este permanent singura problema e legata de acele trosnituri. Initial am crezut ca este tabla dar nevasta-mea ma tot bate la cap ca se aud din interior, nu stiu cum naiba se face ca doar ea le aude, poate ca sta mai mult prin bucatarie. Daca s-a mai intamplat la cineva sau stie cineva care ar fi cauzele astept raspuns. Multumesc mult!

#20
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Bună ziua. Sunt activ fiindcă am montat foarte multe. Da „trosniturile” sunt de la „table”, cele din interior unde este focarul.
Mulți producători scad preturile în detrimentul calității. Centralele pt vest au ranforsări speciale ale focarului, cel ce se dilată mai mult, care preiau si disipă fortele ce apar la ridicarea temperaturii.
Totusi, daca sunetele sunt foarte tari atunci este motiv de îngrijorare. Dacă nu...asta e. Nu aveți ce face. Bine ar fi sa chemati meseriasul la garanție
Cu timpul se va deforma nesemnificativ focarul dar suficient sa se estompeze zgomotul.

#21
SoWat

SoWat

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 15.08.2014
Nu ionizeazã, merge scânteia continuu dupã care intrã în avarie. Am inversat ºtecherul, dar la fel face.
Rog rezolvare !!!!

#22
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Chemați service specializat.

#23
DMSorin

DMSorin

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 27.09.2014
Salut ,am o centrala ariston genus 24 uno mffi plus ,nu da nici-o eroare dar nu incalzeste apa pe calorifere mai mult de 45 de grade indiferent de reglaj,pe acm nu are nimic.
Ce poate sa aibe?
Merci.

#24
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
De cand o aveti?
Ati folosit solutii pentru neutralizarea carbonatiilor de calciu si magneziu?

#25
RedPitbull

RedPitbull

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 08.05.2008
Buna seara, ca orice cetatean care a dat de greu, va solicit sprijin si intelegere pentru a-mi rezolva problema!
Detin din anul 2007 o centrala Ariston Uno 24 MFFI careia i-am facut ultima revizie in luna Mai 2014.
De aproximativ o saptamana (cam de cand am pornit caldura in calorifere), dupa ce fac dus(uneori chiar in acel timp) se aprinde un led galben al indicatorului cazan (banuiesc, nu cunosc sincer ce reprezinta), si am din nou apa dupa ce repornesc centrala si fac o pauza de 15-20 minute.
Nu cunosc termeni si nu ma pricep la centrale, dar astept sfaturi. Uneori centrala se opreste noaptea si trebuie sa ma trezesc sa o resetez. Multumesc anticipat!

#26
florin_buraga

florin_buraga

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 24.04.2008
Salut, am o problema la o centrala Ariston UNO 24, nu imi merge circuitul de incalzire.
Ieri centrala a mers normal, dar spre seara cand era programata sa mai urce un pic temperatura am observat ca caloriferele sunt reci. Am urmarit traseul de la un capat la altul si am observat ca nu incalzea deloc, presiunea era cam mare, asa ca am aerisit toate caloriferele si capatul de traseu, am refacut presiunea, apoi centrala a pornit centrala. Dar nu imi incalzeste decat o parte mica de traseu, cat are caderea naturala la iesire din centrala (partea pe verticala, aprox 1,3 m) apoi se disipa iar la primul calorifer nu se incalzeste mai deloc (care este pozitionat la aprox 2 m de centrala). Am mai observat ca si temperatura de pe manometru a ajuns fenomenal de sus, peste 100 de grade C. Pe apa calda este in regula, merge OK.
Rog un sfat de la cunoscatori.
Multumesc.

#27
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Pompa de recirculare sau traseu infundat

#28
florin_buraga

florin_buraga

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 24.04.2008
Multumesc pentru raspuns Geo. Ai idee cam cat ar costa pompa?
Sau care ar fi cea mai buna metoda va vad daca traseul este infundat?
La capatul traseului de incalzire am un robinet pentru golirea instalatiei si aseara am deschis robinetul si am scos aproximativ jumatate din apa din circuit, si fara probleme, de aceea cred ca e pompa de vina.
Iar referitor la temperatura din circuit ai vreo idee?
Multumesc.

#29
florin_buraga

florin_buraga

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 24.04.2008
S-a rezolvat, multumesc mult pentru ajutor.
Am chemat un tehnician specializat si cu 50 lei am rezolvat problema, era ceva de la un comutator blocat, nu stiu foarte clar pentru ca nu am fost prezent fiind la serviciu.\
Multumesc.

#30
skyblue

skyblue

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 07.10.2013
Salut , am un Ariiston one, nu de mult am cumparat apartamentul cu aceasta centrala montata . Am ceva nelamuriri si cum ar fi : La un moment dat cand fac dus, se aprinde un led   galben si trebuie sa o resetez ca sa incalzeasca in continuare . Acest fenomen nu se intampla mereu, cate o data . SI inca  un lucru un pic bizar, dupa ce pornesc si caloliferele se ridica  apa la 80 grade si apoi  scade la 40-50 si nu mai creste, ramanand constanta aceasta temperatura . Centrala cred  ca  are cel putin 8 ani . trebuiesc  curatati senzorii ? unde sunt acestia situati , sau este o intretinere  anuala  de curatare a centralei ?  Ce  am uitat sa spun e faptul ca in timp ce aeriseam caloliferele mi-a aparut o apa  neagra , nu  rugina....neagra pur si simplu . Filtre de apa am si nu am vazut nimic strain in filtru . Ceva idee ce poate fi ? Cunostinte tehnice  am destule - tehncian aparatura medicala stomatologica, deci nu-s chiar neutru. Insa pentru aceasta centrala am gasit doar cartea si atat, mai multe sfaturi sau despre intretinerea ei mai nimic. Intreb si eu ca sa nu  cumva s-o stric, si sunt sigur ca trebuie sa curat ceva termostate sau senzori . Nu stiu unde-s situati . Poate un sfat sau niste pareri de la conoscatorii in domeniu ?  Va multumesc

#31
Fluckar

Fluckar

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 23.08.2011
Buna ziua, problema mea la centrala consta in presiunea apei care e afisata pe ceasul de pe panoul frontal al centralei.
Presiunea e VESNIC pe 3-3,1bari dar centrala functioneaza...cand primeste semnal de la termostatul de camera porneste si se opreste.
Mentionez ca presiunea scade DOAR daca dau drumul la apa calda menajera...atunci indicatorul de pe panoul frontal al centralei arata
in jur de 2bari presiune.
Are cineva vre-o idee ce s-a intamplat cu centrala mea?



P.S. Am uitat sa zic de adevaratul inconvenient...apa calda are un miros deranjant de sulf, de la ce vine si cum se remediaza daca imi poate spune cineva as fi foarte recunoscator.

centrala: Ariston UNO 24 MFFI

Edited by Fluckar, 18 November 2014 - 16:39.


#32
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Este posibil sa fie deschisa/deteriorata vana de alimentare cu apa  a circuitului de incalzire.
Daca spui ca apa are miros urat este posibil ca problema sa fie la schimbator in placi Fisurat.
Inclin blanta spre a doua varianta.

#33
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Schimbatorul in plăci.

#34
mihai858

mihai858

    New Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 17
  • Înscris: 09.11.2013
buna ziua am si eu probleme cu centrala ariston uno 24 tiraj fortat.problema consta in faptul ca intra in avarie de 4-5 ori/zi si la folosirea apei calde ,ledurile rosu si galben se aprind.a venit un specialistsi a etansat cosul,problema persista ,la sfatul lui am slabit si apoi desfacut capacul de plastic de sus,banuind supraincalzirea,problema persista .specialistul nu stie ce ar putea fi,va rog un sfat.

#35
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,326
  • Înscris: 26.02.2008
Pot fi multe defecte cu același simptom.
1. Sonda de detectare gaz numit și electrod de ionizare, nu stă în flacăra, poate fi ars, sau chiar firul de conexiune cu placa de detecție. Câteodată presiunea gazului măsurata dinamic in centrala este mai mare de 20 mb. Flacăra, când creste spre maxim, se depărtează de linia arzătoarelor ducând la depărtarea de electrodul de ionizare. Acesta detectează lipsa flacăra și oprește alimentarea cu gaz. Repoziționare, curățare, verificare
2. Creste sau scade presiunea apei. Verificați sa nu pierdeți apă prin instalație sau sa nu fie subpresiuni în perna vasului de expansiune ( max 1.2 bar presiune de aer). De asemenea țeava ce leagă instalația de vasul de expansiune poate fi înfundata.
3. In camera de ardere, pe peretele din spate, aveți montata o sonda diferențial de presiune. În ea intra doua tuburi de plastic. Acestea măsoară presiunea de aer ce se formează în camera de ardere când pornește ventilatorul. Poate fi reglajul , pot fi chiar tuburile sau neetanșeități ale capacului cu azbest al camerei de ardere.
4. Pot fi probleme în funcționarea pompei de recirculare sau depuneri de carbonați de calciu pe țevile schimbătorului de căldura. Eficiența cedării căldurii către apă scade și centrala se supraîncălzește repede.

Edited by orlandobarbulescu, 19 November 2014 - 11:09.


#36
mihaitinis

mihaitinis

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 13.08.2007
buna seara ,
as dori sa cumpar o pompa reciruclare apa(doar second hand in stare buna sau partial buna) centrala termica e:  ARISTON AS 24 FF
voi da adresa de email vanzatorului
multumesc

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate