Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Acumulatori cu Plumb pentru stocare energie fotovoltaica si eoliana.
Last Updated: Jan 02 2024 20:16, Started by
aerodinamic23
, Feb 06 2012 12:13
·
36
#5275
Posted 27 March 2017 - 19:39
Ca sa nu mai zic de faptul ca chestia asta cu "Ia de-aici egalizorul" "Nu vreau egalizor" e ridicola. In toata schema asta
2017-03-27_20-32-39.png 21.77K 45 downloads egalizorul consta intr-o singura componenta adaugata circuitului HVD (la mine pe schema l-am numit OVERVOLTAGE DETECTOR), care oricum TREBUIE sa existe. E acolo, rezistorul colorat in albastru. Tranzistorul MOS de deasupra lui, tot in albastru, mai face o functie: aprinde un LED cand se umple celula respectiva, asa ca nu se poate spune ca e strict pentru egalizare, desi, da, face si egalizare, el alimenteaza respectivul rezistor... Edited by addysoftware, 27 March 2017 - 19:40. |
#5276
Posted 27 March 2017 - 19:51
Off gridu nu e asa cum credeti voi cu un singur banc de acumulatori
eu folosesc doua bancuri de acumulatori in caz ca primu banc e aproape descarcat cupleaza bancu de rezerva si asa nu o sa aveti pene de energie chiar daca porneste hidroforu congelatoru boileru etc, cu productia de energie nu e problema daca nu e soare e vant. |
#5277
Posted 27 March 2017 - 19:53
Doega,pană la urmă,tu tragi ceva din acumulatorii aceia?Ești mulțumit de ei?Măcar teoretic.Mare răbdare poți să ai.De Ady nu mai spun...
|
#5278
Posted 27 March 2017 - 20:27
@Octav Asa pare? Imi cer scuze, il respect foarte mult pe Addysoftware!
@Docris Ai citit ceva, macar ceva, din ce am scris eu? Am impresia ca plictisesc oamenii. Imi tin testele si concluziile pentru uzul propriu. Am impresia ca unii intai taie, apoi masoara si dupa aia cauta solutii sa lipeasca, sa peticeasca, sa improvizeze o solutie la problema. Eu nu! @Adi Invertorul are protectie anti nevasta-anti-off-grid. Hidroforul va fi alimentat de invertor direct din grid. Nu o sa ajung niciodata la acea nevoie spre 2.6v, chiar si asa, daca o sa fiu off-grid, schimb pompa...etc Raspund mai tarziu la restul intrebarilor. Pace! |
#5279
Posted 27 March 2017 - 20:34
Ce te-am intrebat eu,si ce raspunzi tu.I-mi pare rău.Nu am vrut să jignesc.Scuze.Cochetam si eu cu genul asta de acumulatori,dupa ce am avut 3 seturi de agm.Am citit tot ce sa scris aici in ultimii 6 ani,unele chiar de 2 sau 3 ori.Doream si o a doua opinie in privinta lor.Am fost pe la un prieten,coleg de forum cu noi acum cateva luni si am văzut ceva asemănator,tare mi-au placut.
Edited by docris, 27 March 2017 - 21:03. |
#5280
Posted 27 March 2017 - 21:32
@docris Cum ti-am zis pe PM, nervii. Fac 4 chestii in acelasi timp si vreau ca in weekend sa pun 80% din casa pe baterii. Am 3 faze in casa, nu pot sa o pun pe toata.
De la 3.1v in sus se schimba treaba, revin. |
#5281
Posted 27 March 2017 - 22:36
aerodinamic_32, on 27 martie 2017 - 19:51, said:
Off gridu nu e asa cum credeti voi cu un singur banc de acumulatori eu folosesc doua bancuri de acumulatori in caz ca primu banc e aproape descarcat cupleaza bancu de rezerva si asa nu o sa aveti pene de energie chiar daca porneste hidroforu congelatoru boileru etc, cu productia de energie nu e problema daca nu e soare e vant. |
#5282
Posted 27 March 2017 - 23:44
goctav2000, on 27 martie 2017 - 19:35, said:
Sa nu uitati sa va luați mănușile de box și căștile de protecție. |
#5283
Posted 28 March 2017 - 21:46
In seara asta nu va plictisesc, ca maine dimineata am de carat un pic daca vreau sa devin verde.
La 3.3v, toate celulele au fix 3.302v si abia acum au intrat 2800wh. De aici merg in pasi de 0.05v. |
#5284
Posted 29 March 2017 - 08:39
Si-am carat, nu gluma!
Noaptea, ca hotii! #rezist PS Bateriile la 3.368 si 4537wh de la 3.302v. Am setat absorbul la 3.4v. Si da, am mers pe negru, ca albastru nu da bine cu tabla rosie. Attached FilesEdited by doega, 29 March 2017 - 08:44. |
|
#5285
Posted 29 March 2017 - 13:34
aerodinamic_32, on 27 martie 2017 - 19:51, said:
Off gridu nu e asa cum credeti voi cu un singur banc de acumulatori eu folosesc doua bancuri de acumulatori in caz ca primu banc e aproape descarcat cupleaza bancu de rezerva si asa nu o sa aveti pene de energie chiar daca porneste hidroforu congelatoru boileru etc, cu productia de energie nu e problema daca nu e soare e vant. Cum vine asta, cum ti-ai dimensionat productia, consumul si stocarea? O dimensionare corecta ar trebui sa elimine problema asta, mai ales ca ai productie destula. Banuiesc ca bancul de rezerva e aproape dus, altfel nu vad de ce nu ai merge cu ambele in paralel. |
#5286
Posted 29 March 2017 - 15:56
doega, on 29 martie 2017 - 13:34, said:
Mi se pare ilogica logica ta: "cu productia de energie nu e problema daca nu e soare e vant", dar in schimb ai nevoie de al doilea banc de acumulatori, pentru ca primul nu ajunge. Cum vine asta, cum ti-ai dimensionat productia, consumul si stocarea? O dimensionare corecta ar trebui sa elimine problema asta, mai ales ca ai productie destula. Banuiesc ca bancul de rezerva e aproape dus, altfel nu vad de ce nu ai merge cu ambele in paralel. |
#5287
Posted 29 March 2017 - 21:31
Bancu de rezerva sta in float si sint acumulatori cei mai buni si cupleaza numai cind e nevoie in lunile mai dificile ca un fel de generator de rezerva
nu tin acumulatori uzati de obicei reciclez plumbu pentru acumulatori "plante" nu cumpar acumulatori la mina doua s-au regenetati nu fac economie de energie pentru ca nu astept factura lunara am ca consumatori boiler cuptor electric plite cu inductie plus un pufer care e legat si la centrala consumatori mari, consumatori mici restu electrocasnicelor plus luminat in curte toata noaprea bancu meu de acumulatori rezista la un consum de 23,6 Kwh bancu de rezerva e de 8,1Kwh. |
#5288
Posted 29 March 2017 - 23:47
Mie nu mi se pare economica idea cu al doilea bank in stand by, chiar daca nu e folosit, sau folosit foarte rar chiar si in float tot imbatrinesc . Acumulatorii Pb au o viata calendaristica finita indifferent daca sunt folositi sau nu. Mi se pare mai ieftin varianta: citiva litrii de gpl care nu are shelf life si generator pentru zilele noroase.
|
#5289
Posted 29 March 2017 - 23:53
Unul din acumuatorii Zenith Vl cu gel l-am gasit la 0 volti. Am incercat sa-l inviu cu o statie profesionala si am primit eroare. Cam ce sanse mai sunt sa-l repar, am dezmembrat tot bancul de 48v si nu mai gasesc aceeasi marca si putere.
|
|
#5290
Posted 30 March 2017 - 00:11
Probabil acel acumulator e in scurt , eliminal total din bank sa nu-ti distruga restul. Cauta unul similar la constructie si capacitate macar sa te mai folosesti de restul bank ului.
|
#5291
Posted 30 March 2017 - 07:03
Dupa vreo 18h de bulk+3x4h absorb de la 3.3v la 3.4v(27.2v+0.05v caderea de V) am ajuns la un ciudat 7166wh (total 11000wh) la un banc de 24v 300ah. Cred ca o sa repet pasul asta ca e ceva ciudat, tensiunile erau similare, apoi brusc, spre final, 2 au ajuns la 3.55v. Acum, dupa 16 ore de pauza, am 27v:
3459 3433 3350 3348 3355 3353 3348 3349 |
#5292
Posted 30 March 2017 - 08:33
24x300=7200W , 27.2x300=8160W, de ce ar trebui sa ai 11000W? 24x300=7200W doar daca tragi cu 0.1 A, zic si eu, sunt altii mai in masura sa-ti zica cat ai real, teoretic ai 7200W. La incarcare posibil 11kW dar .... tot e mult.
Edited by Compf_99, 30 March 2017 - 08:35. |