"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Instalatie incalzire gravitationala, prin termosifon
#793
Posted 10 December 2017 - 22:54
M-am intalnit cu specialisti, m-au convins o data, a doua oara nu o sa se mai intample.
Nu spun ca regret, este ok. Incalzesc 420mp utili cu un singur foc pe zi. Insa in primele 30-40 minute cand fac focul, stau cu ochii pe pompe si ceasuri ca pe butelie. Sunt inca la inceput, se fac 3 saptamani, dar zilnic bate inima cand stau in camera tehnica mai rau decat daca as face cardio 50 minute la sala. La mine este prea tarziu sa mai schimb ceva, si nu as mai recupera nimic din ce am investit. Insa m-ar incanta o astfel de instalatie pentru o alta locatie. Daca ma documentam de acum 6 ani de cand m-am apucat si aflam de termosifonare si o intelegeam ca acum, nu as fi luat in considerare alta varianta. Da, 29 reprezinta varsta, +1 in curand dar nu mai modificam userul )) Multumesc frumos inca odata pentru timpul acordat. Poate gasesc si altii raspunsuri la aceleasi nedumeriri care le-am avut. Cand spuneti regim de condensatie, va referiti ca acest lucru este posibil doar la un cazan de zidarie? Sau se poate si cu un cazan din comert, aleator, din gama ieftina de preferat ca sa fie vazut ca doar o simpla piesa de schimb? In sensul ca nu ar fi deranjant sa schimbi un cazan de 2500 ron odata la 5-7 ani daca cumva crapa ceva in el. |
#794
Posted 11 December 2017 - 07:27
victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
M-am intalnit cu specialisti, m-au convins o data, a doua oara nu o sa se mai intample. '"De ce sa-ti concepti sistemul de incalzire cu circulatie naturala si sa uiti de problema pentru urmatorii 50 de ani, cand poti sa apelezi la mine periodic contra cost, iar eu voi avea grija problemele d-tale sa nu se mai termine...'" victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
Nu spun ca regret, este ok. Incalzesc 420mp utili cu un singur foc pe zi. victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
Insa in primele 30-40 minute cand fac focul, stau cu ochii pe pompe si ceasuri ca pe butelie. Sunt inca la inceput, se fac 3 saptamani, dar zilnic bate inima cand stau in camera tehnica mai rau decat daca as face cardio 50 minute la sala. victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
La mine este prea tarziu sa mai schimb ceva, si nu as mai recupera nimic din ce am investit. Insa m-ar incanta o astfel de instalatie pentru o alta locatie. Daca ma documentam de acum 6 ani de cand m-am apucat si aflam de termosifonare si o intelegeam ca acum, nu as fi luat in considerare alta varianta. Scopul interventiilor mele aici este sa nu uitam ca asa ceva a existat, exista si trebuie sa existe.. Daca va fi cerere - si colegii din proiectare se vor conforma si vor cauta sa invete cum se elaboreaza astfel de sisteme.. Iar ca nu vor vrea sa invete - se vor inscrie in contestatari si vor sustine peste tot ca ""sistemele cu circulatie naturala nu sunt decat niste prostii si nu merita atentie"". victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
Da, 29 reprezinta varsta, +1 in curand dar nu mai modificam userul )) Multumesc frumos inca odata pentru timpul acordat. Poate gasesc si altii raspunsuri la aceleasi nedumeriri care le-am avut. victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
Cand spuneti regim de condensatie, va referiti ca acest lucru este posibil doar la un cazan de zidarie? Poate nu multi fabricanti sunt interesati sa treaca la acest nivel cand in societatea noastra se mai practica sa arzi lemne verzi/ude, polimeri, cauciucuri si chiar gunoaie.. Din punctul acesta de vedere as dori cat mai repede sa se implimenteze preluarea probelor la gazele de ardere si sa-i '"arda'" pe cei ce polueaza de sa le treaca pofta sa intoxice totul in jurul lor.. victor29cr, on 10 decembrie 2017 - 22:54, said:
Sau se poate si cu un cazan din comert, aleator, din gama ieftina de preferat ca sa fie vazut ca doar o simpla piesa de schimb? In sensul ca nu ar fi deranjant sa schimbi un cazan de 2500 ron odata la 5-7 ani daca cumva crapa ceva in el. |
#795
Posted 11 December 2017 - 13:48
andreilesan, on 11 decembrie 2017 - 07:27, said: Foarte interesant. Ai putea, te rog frumos, sa-mi spui intre ce valori oscileaza temperatura aerului interior pe parcurs a 24 ore? Cand e soare peste jumate din casa este incalzita de la soare, suprafata vitrata este foarte mare pe partea de sud si est. Ieri spre exemplu cand a fost soare, 3 incaperi erau in 24 grade. Tot sistemul din camera tehnica a fost procurat SH, si sunt multumit de el. Daca ar fi fost vorba sa iau totul nou, nu as fi facut investitia. Uitandu-ma in spate, daca ma implicam mai mult cand m-am apucat de casa, instalam gravitational fara nicio discutie. Multumesc frumos pentru lamuriri, sper sa se foloseasca si altii de raspunsurile primite de dumneavoastra. |
#796
Posted 11 December 2017 - 16:05
victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Fac un foc acum in perioada asta ( de cateva zile noaptea sunt temperaturi cu - in craiova ) cu aproximativ 40KG de brad. Plec cu casa de la 20 grade in camera unde am termostatul, unde este si cea mai friguroasa, in alte incaperi sunt si 21 si 22. Din cei 40KG de lemne, in aproximativ o ora aduc casa in 23 grade, incarc stocatorul de 1500L la 85 ( 80 la baza uneori ), acm 150L in 75 grade (ziua mai completez cu rezistenta la 40 grade cand sunt cereri mari, 3 persoane ). Pana dimineata in jurul orei 10-11 depinde cat este de frig, casa este mentinuta in 23. De la ora 10-11 pana seara in jurul orei 20-21 temperatura imi scade in jur de 20 in cea mai rece camera. 40 kg x 4 kWh/kg x 0,9 = 144 kWh.. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
75% din casa e spre sud, o parte spre est si restul vest si nord. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Inaltime utila 3M, o camera de 40mp inaltime 6M. Temperatura tur 50, cred ca la -15 o sa ii dau 55. Cazan 60KW, gazeificare. Sunt 33 de calorifere in total, otel. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
La vara cand permite bugetul o sa complementez cateva capete termostatice in incaperile mici unde ajunge temperatura si la 26 grade uneori, acolo irosesc mult. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Multe pierderi si pe traseu, aproximativ 200ML tur+retur, aparent. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
..Cand o sa vina gerul, cel mai probabil consumul o sa se dubleze, am izolatie doar de 10cm polistiren peste tencuiala de 3cm exterior. Cand dau cu decorativa o sa mai adaug un 10cm vata sper tot la vara. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Acoperis izolat 30cm vata la rola, victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
podea neizolata ( da, stiu ), aici pierd mult. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Cand e soare peste jumate din casa este incalzita de la soare, suprafata vitrata este foarte mare pe partea de sud si est. Ieri spre exemplu cand a fost soare, 3 incaperi erau in 24 grade. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Tot sistemul din camera tehnica a fost procurat SH, si sunt multumit de el. Daca ar fi fost vorba sa iau totul nou, nu as fi facut investitia. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Uitandu-ma in spate, daca ma implicam mai mult cand m-am apucat de casa, instalam gravitational fara nicio discutie. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 13:48, said:
Multumesc frumos pentru lamuriri, sper sa se foloseasca si altii de raspunsurile primite de dumneavoastra. Sanatosi sa fim ! Edited by andreilesan, 11 December 2017 - 16:09. |
#797
Posted 11 December 2017 - 17:50
Nu stiu daca este topicul potrivit, dar banuiesc ca e oarecum adiacent discutiei.
Ce as vrea sa completez, ca altii sa ia in considerare, este faptul ca cei 40KG incarcati alcatuie cam 30% din buncar, daca lemnele sunt asezate bine. Eu incarc atat pentru ca atat pot sa descarc fara sa ard mocnit. Daca as face plinul (290 litri) cu lemn de esenta tare, probabil diferenta de temperatura in cele 24 de ore as fi si mai mica. Personal ma cam feresc de astfel de practici odata pt eficienta si in al doilea rand pentru cazul unei avarii la ceva electric, gen sa nu ma prinda o pompa arsa cu buncarul plin din care jumate in combustie. Insa vecinul, cu acelas tip de cazan, dar de marime mai mare si un buncar de 320 litri, il umple tot cu stejar, si merge impreuna cu un stocator chiar si 16 ore intr-o temperatura constanta. Cand se opreste suflanta din cazan, imi ofera posibilitatea sa imi afum porcul daca pun niste carne la 40m de el |
#798
Posted 12 December 2017 - 08:44
victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 17:50, said:
Nu stiu daca este topicul potrivit, dar banuiesc ca e oarecum adiacent discutiei. Ce as vrea sa completez, ca altii sa ia in considerare, este faptul ca cei 40KG incarcati alcatuie cam 30% din buncar, daca lemnele sunt asezate bine. Eu incarc atat pentru ca atat pot sa descarc fara sa ard mocnit. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 17:50, said:
Daca as face plinul (290 litri) cu lemn de esenta tare, probabil diferenta de temperatura in cele 24 de ore as fi si mai mica. In sistemele care nu au capacitate de acumulare si nu au elemente de termoreglare(termostate) - variatia temperaturii aerului interior este mai mare decat cea normala. Dar, daca nu este cultura/educatie, in majoritatea covarsitoare a cazurilor, se considera ca sa te trezesti la +16 si sa adormi la +26 este ceva obisnuit si mai bine de atat nu ai decat la sistemele cu functionare continua (gaze, electric, pompe de caldura, etc.. deacea multi se dau '"si dea rostogolul'" numai sa se branseze la gaz).. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 17:50, said:
Personal ma cam feresc de astfel de practici odata pt eficienta si in al doilea rand pentru cazul unei avarii la ceva electric, gen sa nu ma prinda o pompa arsa cu buncarul plin din care jumate in combustie. Pe vremuri, se tinea cont inca din faza de concept ca numarul de elemente care ar putea genera cauze de refuz sa fie cat mai putine. Acum, in oranduirea al carui '"suflet"" este comertul - cu cat mai des sunt inclocuite elementele, cica, cu atat mai tare '"duduie'" economia.. victor29cr, on 11 decembrie 2017 - 17:50, said:
Insa vecinul, cu acelas tip de cazan, dar de marime mai mare si un buncar de 320 litri, il umple tot cu stejar, si merge impreuna cu un stocator chiar si 16 ore intr-o temperatura constanta. Cand se opreste suflanta din cazan, imi ofera posibilitatea sa imi afum porcul daca pun niste carne la 40m de el andreilesan, on 11 decembrie 2017 - 07:27, said:
.. Din punctul acesta de vedere as dori cat mai repede sa se implimenteze preluarea probelor la gazele de ardere si sa-i '"arda'" pe cei ce polueaza de sa le treaca pofta sa intoxice totul in jurul lor.. P.S. Nu vreau sa ne abatem de la tema topicului, dar se pare ca NOI suntem o exceptie si la NOI tocmai in inchisori se gaseste mai multa motivatie pentru a se scrie lucrari stiintifice decat in libertate... Edited by andreilesan, 12 December 2017 - 08:58. |
#799
Posted 23 December 2017 - 08:03
Situatie din teren: ieri la o locatie cu cazan pe lemne cu gazeificare dispozitivul de ridicare a temperaturii pe retur s-a blocat pe recircularea agentului termic prin cazan si nu trimitea agentul termic mai departe spre instalatie.. Temperatura agentului termic din cazan peste 70 grdC, automatizarea de protectie functiona, doar ca sistemul nu mai trimitea caldura in imobil.. Problema nu s-a rezolvat ieri, poate se va rezolva intre Sarbatori, sau poate dupa acestea.. Vom trai si vom vedea..
Ce bine era daca totul functiona natural, cu circulatie naturala si fara dispozitive de ridicare a temperaturii pe retur.. ca doar tehnologia moderna permite.. Attached Files |
#800
Posted 25 December 2017 - 01:53
Salut.
Cine stie unde se poate gasi clapeta de sens dar pentru sistem gravitational? Edited by cocohro, 25 December 2017 - 01:53. |
#801
Posted 25 December 2017 - 09:17
#802
Posted 25 December 2017 - 11:36
|
#803
Posted 26 December 2017 - 07:24
Clapet pentru sistemul hidraulic sau pentru cosul de fum?
|
#804
Posted 26 December 2017 - 10:38
#805
Posted 27 December 2017 - 05:17
#806
Posted 19 February 2018 - 14:37
Am fost la tara zilele trecute si am fost un pic mai atent la cum functioneaza instalatia. Dupa ce casa a intrat cat de cat in regim, am vazut ca la etaj caloriferele se incalzesc destul de bine fara sa porneasca pompa. Am vreo sansa sa le fac si pe cele de la parter sa se incalzeasca al fel? Caloriferele de la parter si centrala sunt cam la acelasi nivel, daca nu chiar un pic mai sus centrala. Problema e ca asa cum e facuta acum instalatia, daca fac foc peste noapte si il las sa arda incet ca sa reziste cat mai mult, circulatia care predomina e cea naturala prin caloriferele de la etaj, iar parterul ramane practic neincalzit. Pentru a incalzi si parterul e nevoie de metode artificiale de a inchide caldura la etaj sau de foc foarte mare ca sa mearga pompa aproape continuu.
Si revin la problema cu boilerul... Ma gandeam sa pun serpentina boilerului (boiler obisnuit din comert cu serpentina anemica) in paralel cu caloriferele si sa le las pe toate asa fara vreo automatizare speciala pentru boiler. Serpentina boilerului ar fi ceva mai sus decat centrala. Cu circulatia naturala prin boiler poate reusesc sa mentin temperatura apei pe timpul zilei cat se consuma din ea. Daca apa in boiler e calda circualtia naturala se opreste singura, iar daca merge pompa singurul inconvenient e ca boilerul va "fura" din debitul de la calorifere, dar si returul la centrala va fi mai cald. |
#807
Posted 20 March 2018 - 18:47
Cum s-a mai racit si la Constanta am zis ca e un bun prilej de a mai face niste imagini pe care sa le impartasesc cu voi. Dupa cum se vede este vorba despre incalzire radianta cu registri pozitionati pe orizontala, in tavan. Astfel tehnologic au devenit posibile mai multe solutii de a organiza circulatia naturala pentru aplicatii cu cladiri pe un singur nivel care nu au loc si pentru calorifere dimensionate la temperaturi reduse.
Attached FilesEdited by andreilesan, 20 March 2018 - 19:03. |
|
#808
Posted 25 April 2018 - 00:11
Salut,
De ceva timp urmaresc acest topic si am devenit foarte interesat de aceste instalatii. Am o casa in constructie si sunt in faza in care trebuie sa realizez instalatia de incalzire, dupa o perioada de studiu m-am hotarat ca acest tip de instalatii au cele mai multe avantaje in comparatie cu cele cu circulatie fortata. Necesarul termic al imobilului a fost calculat, iar valoarea rezultata este de 9 kWh. Am nevoie de ajutorul dvs. pentru dimensionarea corecta a instalatiei. Ma intereseaza o metodologie de calcul ptr. aceste instalatii. Multumesc |
#809
Posted 26 April 2018 - 21:44
Buna seara,
In ideea de a mai anima putin topicul, vreau sa va prezint proiectul meu de instalatie gravitatinala. Mentionez faptul ca se afla in faza de concept si este prezentata fara armaturi. Astept parerile dvs. in legatura cu acest concept. Multumesc Attached Files |
#810
Posted 26 April 2018 - 22:11
fri, on 26 aprilie 2018 - 21:44, said:
In ideea de a mai anima putin topicul,.. fri, on 26 aprilie 2018 - 21:44, said:
..vreau sa va prezint proiectul meu de instalatie gravitatinala. Mentionez faptul ca se afla in faza de concept si este prezentata fara armaturi. Astept parerile dvs. in legatura cu acest concept... 2. Acel cilindru este preparatorul de apa calda menajera cu acumulare? 3. Planseul de peste parter din ce este realizat? 4. Tevile de legatura cu caloriferele se doreste a fi aparente sau se vor ingloba in pereti? 5. Tevile de retur, au loc de a fi ascunse in '"pardoseala'"? 6. Sa inteleg ca se preconizeaza un cazan de zidarie pe post de sursa generatoare de caldura? 7. Armaturile la calorifere de care au fost prevazute? Eu recomand cu kvs cat mai mare. Cele mai mari am intalnit la Herz, dar si la Caleffi nu au valori reduse.. Se poate afla mai multe despre cladire, anveloparea ei, cum s-a obtinut valoarea de 9 kW, etc.. ? |