Instalatii electrice pentru case din lemn
Last Updated: Dec 01 2022 08:34, Started by
anaki
, Jan 20 2011 10:58
·
0
#181
Posted 15 November 2018 - 09:55
salut, revin cu o intrebare referitor la protectie instalatie electrica pentru casa din lemn, am optat pentru LIMAT-4-DN 4p AC C50/0.1 cu descarcatoare, insa de unde am vrut sa comand mi s-a oferit o varianta mai buna zic ei.
Ceea ce au spus ei :"Pentru echipamentul ales de dumneavoastra ce se identifica cu 002056718 din pacate nu il avem pe stock. Ce putem sa va oferim ar fi un echivalent (cod eti 002056218 - LIMAT4 DN C50/01-A) cu mai multe caracteristici in plus. (protectie diferentiala la curenti de defect sinusoidali si curenti de defect pulsatori). Primul aparataj ales de d-voastra face protectie diferentiala doar la curenti de defect sinusoidali. (in rest toate caracteristicile sunt la fel)" ce vreau sa intreb este daca e ok, si cei care au lucrat cu asa ceva daca ar putea sa isi dea cu parerea despre acest produs. |
#182
Posted 14 June 2021 - 22:14
Buna seara
vreau sa trag un caplu printrun perete de lemn, pot pune NYM-J fara protectie suplimentara? Va multumesc |
#183
Posted 15 June 2021 - 13:00
1-daca te referi la pozarea in interiorul peretelui este sigur rezistent la propagarea flacarii Nu este singurul cablu,N2XH este mult mai bun.
2-in aceeasi situatie e preferabil sa fie tras prin tub pentru ca in viitor sa-l poti schimba/modifica,din punct de vedere al pozarii circuitelor este un plus ,solutie recomandata de toti proiectantii. 3-daca te referi la traversarea de pe o parte pe alta a unui perete din lemn se recomanda sa se faca prin tub. Edited by anaki, 15 June 2021 - 13:03. |
#184
Posted 10 February 2022 - 09:15
Pentru refacerea instalatiei la o casa mai veche din pamant se poate folosi cablu electric CYABY pozat prin podul casei unde exista elemente din lemn si pamant ?
|
#187
Posted 10 February 2022 - 09:43
Sa fie ignifug https://www.baduc.ro...u-cyaby-f-3x2-5
|
#188
Posted 10 February 2022 - 09:52
anaki, on 10 februarie 2022 - 09:43, said:
Sa fie ignifug https://www.baduc.ro...u-cyaby-f-3x2-5 |
#189
Posted 10 February 2022 - 09:55
Vezi ce scrie pe cablu.
Cand te duci sa-l cumperi trebuie sa-ti dea fisa tehnica/certificat de conformitate/declaratie de performanta. Edited by anaki, 10 February 2022 - 10:01. |
#190
Posted 10 February 2022 - 10:03
|
#191
Posted 04 May 2022 - 12:24
Acesta este ,capodopera,, tabloul unei superbe vile din lemn prevazuta cu paratrasnet,samd,ce sa mai ii zici electricianului?
Cand va citi constatarea i se se va lungi fata beneficiarului Attached FilesEdited by anaki, 04 May 2022 - 12:25. |
#192
Posted 09 August 2022 - 07:32
Salutare! As avea si eu intrebare... Pentru legatura dintre bmpm care se afla pe peretele exterior al casei si tabloul general care se afla la 15 m distanta, ce tip de cablu ar fi cel mai potrivit pentru a trece cu el prin pod si a-l putea poza direct pe lemn? CYABY-F, N2XH, NHXH, H07RN-F?
|
#193
Posted 09 August 2022 - 10:46
Oricare din primele trei cu un plus pt CYABY-F ,mantaua metalica asigura o protectie contra rozatoarelor.
|
#194
Posted 25 August 2022 - 07:25
Salutare,
La o mica cabanuta de lemn/OSB vreau sa fac instalatia de iluminat. Fiind o suprafata mica, fiecare consumator (becuri LED) va avea cablul lui separat. Am luat deja copex metalic de 14mm. Intrebarile mele sunt: 1) Ce tip de cablu folosesc? Am vazut tot felul de variante MYF, FY, CYYF. Ba chiar la un magazin mare au recomandat MYYM . Sincer as prefera cablul litat ca e mai maleabil. 2) Avand in vedere ca sunt cabluri separate la fiecare consumator, se poate utiliza conductor de 1mmp in loc de 1,5mmp? Multumesc. |
#195
Posted 25 August 2022 - 08:48
Nu. Normele impun minim 1,5 mmp pentru iluminat.
Încearcă să folosești cablu n2xh. La sectiuni de 1,5mmp nu e greu de manevrat, chiar dacă e masiv |
|
#196
Posted 25 August 2022 - 11:23
Foloseste acel cablu n2xh ca o prima optiune daca nu gasesti ia cyy-f.
|
#198
Posted 01 December 2022 - 08:34
Ambele au rezistență mărită la foc și nu degajă fum sau substanțe nocive, dar NHXH trebuie să fie operational timp de minim 90 de minute în caz de incendiu. Se folosește, de regulă, pt. alimentarea sistemelor de avertizare, evacuare etc.
|
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users