Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#433
Posted 30 July 2013 - 20:55
badboy1985ro, on 30 iulie 2013 - 18:18, said:
porneste pompa 10 minute apoi se opreste tot timpul am afisat f2 avarie. Am incercat reset dar nu rezolva nimica. Cum se face reset mai exact la wh1d? am dur butonu rotativ pana in capat la reset, lam tinu t5 sec maxim apoi lam dus la 00 iar si nimica Tot f2 am pe dislay |
#435
Posted 31 July 2013 - 15:00
Deci lamuritim-a si pe mine va rog sa nu mai repet prostia asta odata.
Cu centrala in functiune, si toti robinetii deschisi m-am apucat sa dau caloriferele jos, crezand ca nu afecteaza functionarea centralei si voi avea apa calda menajera. Dupa aceasta operatie, cand sa fac dusi seara bum, f2. Ca sa evit chestia asta pe viitor trebbuie sa inchid tutrul si returul la caldura de sub centrala pentru a nu goli centrala de apa? Sa zicem ca peste n ani vreau sa mai spala odata caloriferele. Se poate goli instatia si 1 -2 zile cat efectuez operatia sa am apa calda menajeza? Edited by badboy1985ro, 31 July 2013 - 15:01. |
#436
Posted 31 July 2013 - 19:00
Teoretic,poti inchide robinetii de tur si retur,golind instalatia,dar lasand in centrala presiunea de 1,5 bar.Centrala nu functioneaza pe apa calda daca nu are aceasta presiune.Deci,teoretic se poate,practic nu e prea indicat,deoarece,dupa ce a mers pe apa calda,centrala "descarca" o parte din caldura in circuitul de incalzire (1-2 secunde)...pe care l-ar gasi inchis.Totusi,avand in vedere ca centralele astea sunt mai destepte decat noi si au protectii pentru orice situatie,poti incerca,mai ales daca nu folosesti apa calda la temperatura mare si debit foarte mare.
|
#437
Posted 02 August 2013 - 11:56
danpet, on 31 iulie 2013 - 19:00, said:
Teoretic,poti inchide robinetii de tur si retur,golind instalatia,dar lasand in centrala presiunea de 1,5 bar.Centrala nu functioneaza pe apa calda daca nu are aceasta presiune.Deci,teoretic se poate,practic nu e prea indicat,deoarece,dupa ce a mers pe apa calda,centrala "descarca" o parte din caldura in circuitul de incalzire (1-2 secunde)...pe care l-ar gasi inchis.Totusi,avand in vedere ca centralele astea sunt mai destepte decat noi si au protectii pentru orice situatie,poti incerca,mai ales daca nu folosesti apa calda la temperatura mare si debit foarte mare. Te contrazic la o chestie. Prima data cand am aerisit caloriferele mi-a scazut presiunea la 0 pe instalatie si tot aveam apa calda menajera, dar instalatia era toata incarcata. Deci apa calda menajera functioneaza si cu presiune 0 daca e incarcata instalatia. Caldura nu merge cu presiune 0. Cel putin asa e la wh1d. Cand eu aveam presiune 0 si aeriseam caloriferu alta persoana pala vase cu apa calda la bucatarie. Deci cauza erorri f2 ar fi ca am golit si centrala de apa? |
#438
Posted 02 August 2013 - 22:36
N-am inteles la ce ma contrazici,oricum,ma contrazici degeaba.Centrala Wh1d functioneaza cu presiune 0 si pe ACM si pe incalzire,daca are apa in instalatie (si in centrala),pana cand,daca e prea putina apa,intra in limitarea de temperatura (se supraincalzeste) si apare F2.Aceasta centrala,nu are presostat de presiune apa,deci nu stie sa se blocheze daca are presiune prea mica (asa cum au toate celelalte centrale).Asa ca realizeaza protectia prin sonda de supratemperatura.Daca ai presiunea 0,01 centrala are apa si functioneaza,desi manometrul arata 0 (ca nu are zecimale),dar poate sa intre in F2 mai devreme sau mai tarziu,sau de loc (depinde de temperatura solicitata).
|
#439
Posted 03 August 2013 - 00:05
danpet, on 02 august 2013 - 22:36, said:
N-am inteles la ce ma contrazici,oricum,ma contrazici degeaba.Centrala Wh1d functioneaza cu presiune 0 si pe ACM si pe incalzire,daca are apa in instalatie (si in centrala),pana cand,daca e prea putina apa,intra in limitarea de temperatura (se supraincalzeste) si apare F2.Aceasta centrala,nu are presostat de presiune apa,deci nu stie sa se blocheze daca are presiune prea mica (asa cum au toate celelalte centrale).Asa ca realizeaza protectia prin sonda de supratemperatura.Daca ai presiunea 0,01 centrala are apa si functioneaza,desi manometrul arata 0 (ca nu are zecimale),dar poate sa intre in F2 mai devreme sau mai tarziu,sau de loc (depinde de temperatura solicitata). danpet O ultima intrebare. Poate pare banala dar vreau sa intreb. M-ai lamurit acum, eu golisem, tot inclusiv centrala. Deci nu mai avea apa deloc pe instalatie si nici in centrala, unde sa trimita caldura pt racire. O alta problema care sper sa nu fie am observa-to in seara asta. Ai spus mai sus ca centrala "descarca" o parte din caldura in circuitul de incalzire (1-2 secunde). Am observat ca atunci cand se face (se foloseste apcm mai mult) turu si returu la calorifere s-a incalzit cativa cm sub centrala, mai putin de juma de metru 20-30 cm. Teoretic acum functioneaza normal. Am verificat inclusiv incalzirea dupa ce am spalat si aerisit iar caloriferele E normal? Edited by badboy1985ro, 03 August 2013 - 00:12. |
#440
Posted 03 August 2013 - 12:05
Da,e normal.Acea descarcare de care spuneam,se manifesta prin incalzirea turului pe o portiune mica,imediat dupa oprirea apei calde.E posibil sa se incalzeasca putin teava de tur si in timp ce curge ACM,datorita incalzirii vanei cu 3 cai la care e legat si turul,mai ales daca apa calda curge mai mult timp.Din acelasi motiv se incalzeste putin si returul,el fiind legat prin sistemul hidraulic la schimbatorul centralei...Si tot pentru a se evita supraincalzirea schimbatorului datorita inertiei termice,dupa stingerea focului,ventilatorul mai merge o perioada (postventilatie),avand si rolul de a elimina eventualele gaze arse ramase in camera etansa.
|
#441
Posted 09 August 2013 - 18:46
Salutari, am si eu o mica problema cu central termica. Am fost plecat de'acasa o luna si am inchis curentul, acum centrala nu mai incalzeste si presiunea este peste 3. In manual nu gasesc nimic despre reglarea presiunii. Stie cineva cum pot sa scad presiunea? Multumesc!!
|
#442
Posted 09 August 2013 - 18:58
Salut, am o centrala Vitopend WH1D care am lasat-o fara curent timp de o luna si acum presiunea imi arata 3.5 si nu incalzeste apa. Stie cineva cum sa scad presiunea? Sub ea am o cheita neagra in partea dreapta, am invartit un pic, dar nu s-a intamplat nimic. Multumesc
|
|
#443
Posted 09 August 2013 - 19:00
DeFiance, on 09 august 2013 - 18:46, said:
Salutari, am si eu o mica problema cu central termica. Am fost plecat de'acasa o luna si am inchis curentul, acum centrala nu mai incalzeste si presiunea este peste 3. In manual nu gasesc nimic despre reglarea presiunii. Stie cineva cum pot sa scad presiunea? Multumesc!! |
#444
Posted 09 August 2013 - 19:04
DeFiance, on 09 august 2013 - 18:58, said:
Salut, am o centrala Vitopend WH1D care am lasat-o fara curent timp de o luna si acum presiunea imi arata 3.5 si nu incalzeste apa. Stie cineva cum sa scad presiunea? Sub ea am o cheita neagra in partea dreapta, am invartit un pic, dar nu s-a intamplat nimic. Multumesc |
#445
Posted 09 August 2013 - 19:47
Multumesc, am reusit sa scad presiunea, am dat drumul la caloriferul din balcon de langa centrala. Acum e la 2, se aude cum porneste centrala si gazul, dar nu se aude aprinderea, apa la robinet este tot rece.
Edited by DeFiance, 09 August 2013 - 19:52. |
#446
Posted 09 August 2013 - 19:52
...hai, mai, nu ma speria , ca taman un wh1d sunt pe cale sa montez si eu acasa. Si mai avem si obiceiul sa plecam cu saptaminile de pe acasa .... iti dai seama ca sunt cu ochii pe topicul si intimplarea ta !
Edited by Taxon, 09 August 2013 - 19:53. |
#447
Posted 09 August 2013 - 19:58
Nu cred ca e ceva grav, doar ca nu ma pricep eu prea bine. Poate ca nu trebuia sa scot sigurantele inainte sa plec, cred ca nu am inchis cum trebuia. Am stat mult pana m-am gandit ce centrala sa cumpar, e destul de buna centrala din cate am auzit, timp de un an a functionat perfect fara probleme.
|
|
#448
Posted 09 August 2013 - 20:27
Ce indica pe display?
Redu presiunea din instalatia de incalzire la 1 barr. Robinetii de gaz sunt deschisi? Butonul de temperatura (din stg) e cel putin la 2 sau la 3? |
#449
Posted 09 August 2013 - 21:28
Butonul pt apa din stanga e la 5. Am inercat sa fac un reset cu butonul din dreapta si acum imi apare F4 eroare.
In manual scrie ...se verifica electrodul de ionizare si calbul de legatura, dar nu stiu care sunt. Gazul se aude si clickurile ca si cum incearca sa aprinda, dar nu reuseste. Edited by DeFiance, 09 August 2013 - 21:30. |
#450
Posted 09 August 2013 - 23:04
Gata, s-a rezolvat...multumesc!!! Gazul era problema, nu era pornit ...ar fi trebuit sa fac cele mai simple verificari prima data.
|