Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#37
Posted 21 February 2011 - 23:44
apanoiu, on 21st February 2011, 21:54, said:
Personal am montat senzori de Ariston cu clips ( acelasi cu cel de UNO) pe modele mai vechi de vitopend 100 care permiteau montarea pe teava de apa calda de la iesire si merg si in ziua de azi fara probleme. Au aceeasi variatie a rezistentei cu temperatura deci merg fara probleme cu o mica inertie fata de cel original care este imersabil, dar asta nu inseamna mai mult de 2-3 secunde. La modelele WHIB si WH1D, din cauza sasiului de plastic nu se mai pot monta decat pe iesirea din centrala de apa calda daca teava este din cupru. Nu are cum a se arda o placa electroniuca de la un senzor de temperatura mai ales una cu pretentii cum este cea de Viessmann. In cel mai rau caz blocheaza functionarea centralei datorita unei valori incorecte sau daca senzorul este intrerupt sau in scurtcircuit. |
#38
Posted 22 February 2011 - 11:06
Va multumesc foarte mult pentru implicarea in a ma ajuta sa rezolv problema centralei.
De dimineata am trecut pe la ai mei sa verific functionarea(ieri era in eroare, mergea intr-un fel de safe mode sau program standard unitate comanda) si totul este ok. Au revenit pemperaturile pe display, apa calda ok, caldura ok, mai ramane sa fac o curatare a schimbatoarelor. Mentionez ca am gasit pe un senzor o mazga, probabil de acolo pornea faza cu protectia la temperatura. Centrala desi are 10-11 ani nu a avut nici macar o problema cu alte piese, desi cam toate si-au depasit viata recomandata de functionare. Am inlaturat limitatorul de debit si am reglat din surubul acela debitul maxim astfel incat pe cancerul acesta sa furnizeze apa destul de calda pt dus. Tot insuficient pt nevoile actuale... |
#39
Posted 22 February 2011 - 15:14
#40
Posted 22 February 2011 - 16:17
Am mentionat inainte: Am folosit un senzor de Ariston UNO. Nu este cu imersie, l-am montat pe o teava de cupru. Oricum centrala nu are calitati de confort pe apa calda... nu simt diferente.
Cand o sa fie timp o sa ma ocup de senzorul original sa ii schimb ntc-ul din interior. Cred ca am unul pe acasa. Ca trebuie sa repar la loc acel Uno descompletat(care este ranit in condensator... stiti voi) Cum este cu garniturile schimbatoarelor? Daca le demontez cu grija trebuie sa le schimb? Ca parca nu as mai alerga si dupa o ringuri cand va veni timpul de curatare. Merci! |
#41
Posted 05 March 2011 - 00:47
salutare, stie cineva vreun service pentru centrale Viessman (Vitopend 100 este modelul, insa unul mai vechi) ?
as dori sa-i fac o revizie... multumesc |
#42
Posted 15 March 2011 - 08:43
Buna ziua!
am un cazan Viessmann Vitopend 100 WHE6 din 2002. Nu am avut nicio problema la cazan pana acum. Imi apare pe afisaj cifrele 127 pe regimul de apa calda si nu se aprindere. pe regimul de iarna functioneaza fara probleme. CARE ESTE CAUZA? |
#43
Posted 15 March 2011 - 10:36
nu pare a fi o avarie sau un cod de eroare.
-pare mai degraba o informare 1 27, respectiv temperatura exterioara este 27 grd.. -daca esti in meniul asta de informare, apasa tasta ? si vei iesi din el. Insa centrala cred ca trebuia sa functioneze chiar si daca erai in meniul asta de Info.. Automatizarea e cu senzor exterior ..? Edited by scheleton, 15 March 2011 - 10:37. |
#44
Posted 16 March 2011 - 16:11
automatizarea este cu temperatura constanta. in momentul in care pornesc centrala pe regimul de apa calda atunci apare acel cod. dau drumul la robinetul de apa calda, porneste pompa, ventilatorul si dupa aceea nimic. am mai vorbit cu cineva si mi-a zis ca s-ar putea sa fie placa. dar asa dintrodata. ea nu facea apa calda la temperatura ridicata si a fost spalata chimic cu solutie de la romstal si dupa aceea a inceput sa arate acel cod.
Edited by scheleton, 16 March 2011 - 16:51. |
#45
Posted 16 March 2011 - 16:50
nu am gasit acel cod nicaieri.. posibil sa fie si o confuzie (indicatiile nu sunt f. clare la acest display).
-inainte sa fie suspectata placa electronica, mai simplu ar fi sa controleze daca senzorul de ACM (apa calda) nu s-a decalibrat.. Edited by scheleton, 16 March 2011 - 19:15. |
#46
Posted 16 March 2011 - 18:43
puibebe, on 15th March 2011, 08:43, said: Buna ziua! am un cazan Viessmann Vitopend 100 WHE6 din 2002. Nu am avut nicio problema la cazan pana acum. Imi apare pe afisaj cifrele 127 pe regimul de apa calda si nu se aprindere. pe regimul de iarna functioneaza fara probleme. CARE ESTE CAUZA? |
|
#47
Posted 17 March 2011 - 21:23
scheleton, on 16th March 2011, 16:50, said: nu am gasit acel cod nicaieri.. posibil sa fie si o confuzie (indicatiile nu sunt f. clare la acest display). -inainte sa fie suspectata placa electronica, mai simplu ar fi sa controleze daca senzorul de ACM (apa calda) nu s-a decalibrat.. am rezolvat. era senzorul de temperatura acm. intrucat atunci cand am facut probe pe el nu era nici intrerupt si nici in scurt( asta pentru ca imi arata avariile respective) banuiesc ca sa decalibrat din punct de vedere rezistiv. |
#48
Posted 17 March 2011 - 21:28
senzorii sunt Consumabile. Incepand cu cel tarziu 5 ani, ar trebui sa-ti pui problema daca mai functioneaza corect. La tine sunt 9 ani..
-intamplator senzorii de la Viessmann sunt printre cei mai buni de pe piata. |
#49
Posted 14 April 2011 - 10:38
as vrea sa intrem posesorii de centrale viessmann daca sunt mai zgomotoase fata de alte barnduri (de ex bosch)
|
#50
Posted 14 April 2011 - 10:47
Putin probabil ca un posesor de centrala Viessmann sa aiba montata in casa si o centrala Bosch (sau orice alta marca).
|
#51
Posted 14 April 2011 - 10:50
adc, on 14th April 2011, 11:38, said: as vrea sa intrem posesorii de centrale viessmann daca sunt mai zgomotoase fata de alte barnduri (de ex bosch) Nu, Vitopend 100 WH1D nu e mai zgomotos. Insa daca asta e criteriul principal, uita-te la nivelul de zgomot declarat la diversele modele de piata... In cati dB (A) vrei sa te incadrezi ? Edited by scheleton, 14 April 2011 - 10:51. |
|
#52
Posted 14 April 2011 - 11:13
adc, on 14th April 2011, 11:38, said:
Crezi ca va conta f. mult daca este mai putin zgomotoasa? Oricum nivelul de zgomot trebuie sa indeplineasca un standard, iar daca ai auzit la vreun prieten ca o centrala face mult zgomot sigur ceva nu este in regula la acea centrala. Sau poate vrei sa o montezi in dormitor si speri sa nu te trezeasca din somn cand va porni pe caldura? Trebuie sa stii ca in ultimul caz nu ai voie sa montezi centrala in dormitor asa ca nu cred ca este un criteriu bun de a alege o centrala. Cand sunt noi majoritatea merg cu zgomot mic.
|
#53
Posted 14 April 2011 - 22:51
Seb, on 14th April 2011, 03:47, said: Putin probabil ca un posesor de centrala Viessmann sa aiba montata in casa si o centrala Bosch (sau orice alta marca). intrebarea era adresata posesorilor de viessmann care au mai auzit/vazut si alte centrale mergand si pot face o comparatie ... era logic ca nu trebuie sa ai montate in casa 2 centrale ca sa poti face o comparatie ... ideaa este ca eu vroiam sa iau o bosch dar mia fost recomandata viessmann-ul si cautand info despre ea am vazut ca lumea se plange de zgomotul mare (fata de alte branduri) pe care il face. centrala va fi montata pe un perete comun dormitorului si ar fi o problema zgomotul mai ales noaptea. intrebarea ramane valabila: sunt mai zgomotoase viessmann-urile in comparatie cu alte centrale ??? |
#54
Posted 14 April 2011 - 23:02
adc, on 14th April 2011, 23:51, said: ..sunt mai zgomotoase viessmann-urile in comparatie cu alte centrale ??? -astfel avem Vitopend 100 WHE, WH0, WH0A, WH1B, WH1D (in alte tari exista si alte variante, de ex. WH1C). De ce spun asta: nu cred ca tu ai vazut pareri sau review-uri despre aparatul actual, WH1D, ci despre aparate mai vechi. Gresesc ? |
Anunturi