Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Incalzire in pardoseala etapizata

Suprataxa card energie?!

Cum era nivelul de trai cam din a...

probleme cu ochelarii
 Impozite pe proprietati de anul v...

teava rezistenta panou apa calda

Acces in Curte din Drum National

Sub mobila de bucatarie si sub fr...
 Rezultat RMN

Numar circuite IPAT si prindere t...

Pareri brgimportchina.ro - teapa ...

Lucruri inaintea vremurilor lor
 Discuții despre TVR Sport HD.

Cost abonament clinica privata

Tremura toata, dar nu de la ro...

Renault Android
 

Centrale termice Viessmann

* * * * - 4 votes
  • Please log in to reply
4500 replies to this topic

#37
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

View Postapanoiu, on 21st February 2011, 21:54, said:

Personal am montat senzori de Ariston cu clips ( acelasi cu cel de UNO) pe modele mai vechi de vitopend 100 care permiteau montarea pe teava de apa calda de la iesire si merg si in ziua de azi fara probleme. Au aceeasi variatie a rezistentei cu temperatura deci merg fara probleme cu o mica inertie fata de cel original care este imersabil, dar asta nu inseamna mai mult de 2-3 secunde.
La modelele WHIB si WH1D, din cauza sasiului de plastic nu se mai pot monta decat pe iesirea din centrala de apa calda daca teava este din cupru.
Nu are cum a se arda o placa electroniuca de la un senzor de temperatura mai ales una cu pretentii cum este cea de Viessmann. In cel mai rau caz blocheaza functionarea centralei datorita unei valori incorecte sau daca senzorul este intrerupt sau in scurtcircuit.

#38
apanoiu

apanoiu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,181
  • Înscris: 10.01.2007
Va multumesc foarte mult pentru implicarea in a ma ajuta sa rezolv problema centralei.


De dimineata am trecut pe la ai mei sa verific functionarea(ieri era in eroare, mergea intr-un fel de safe mode sau program standard unitate comanda) si totul este ok.
Au revenit pemperaturile pe display, apa calda ok, caldura ok, mai ramane sa fac o curatare a schimbatoarelor.

Mentionez ca am gasit pe un senzor o mazga, probabil de acolo pornea faza cu protectia la temperatura.

Centrala desi are 10-11 ani nu a avut nici macar o problema cu alte piese, desi cam toate si-au depasit viata recomandata de functionare.
Am inlaturat limitatorul de debit si am reglat din surubul acela debitul maxim astfel incat pe cancerul acesta sa furnizeze apa destul de calda pt dus. Tot insuficient pt nevoile actuale...

#39
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postapanoiu, on 22nd February 2011, 13:06, said:

..am gasit pe un senzor o mazga,..
ca sa inteleg pana la capat: pana la urma n-ai mai schimbat nici-un senzor, ci doar ai curatat pe cel de acm ?

#40
apanoiu

apanoiu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,181
  • Înscris: 10.01.2007
Am mentionat inainte: Am folosit un senzor de Ariston UNO. Nu este cu imersie, l-am montat pe o teava de cupru. Oricum centrala nu are calitati de confort pe apa calda... nu simt diferente.

Cand o sa fie timp o sa ma ocup de senzorul original sa ii schimb ntc-ul din interior. Cred ca am unul pe acasa. Ca trebuie sa repar la loc acel Uno descompletat(care este ranit in condensator... stiti voi)

Cum este cu garniturile schimbatoarelor? Daca le demontez cu grija trebuie sa le schimb? Ca parca nu as mai alerga si dupa o ringuri cand va veni timpul de curatare.
Merci!

#41
Marius_Gavrila

Marius_Gavrila

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 05.03.2011
salutare, stie cineva vreun service pentru centrale Viessman (Vitopend 100 este modelul, insa unul mai vechi) ?
as dori sa-i fac o revizie...
multumesc

#42
puibebe

puibebe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 15.03.2011
Buna ziua!
am un cazan Viessmann Vitopend 100 WHE6 din 2002. Nu am avut nicio problema la cazan pana acum. Imi apare pe afisaj cifrele 127 pe regimul de apa calda si nu se aprindere. pe regimul de iarna functioneaza fara probleme. CARE ESTE CAUZA?

#43
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
nu pare a fi o avarie sau un cod de eroare.
-pare mai degraba o informare 1 27, respectiv temperatura exterioara este 27 grd..
-daca esti in meniul asta de informare, apasa tasta ? si vei iesi din el. Insa centrala cred ca trebuia sa functioneze chiar si daca erai in meniul asta de Info..

Automatizarea e cu senzor exterior ..?

Edited by scheleton, 15 March 2011 - 10:37.


#44
puibebe

puibebe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 15.03.2011
automatizarea este cu temperatura constanta. in momentul in care pornesc centrala pe regimul de apa calda atunci apare acel cod. dau drumul la robinetul de apa calda, porneste pompa, ventilatorul si dupa aceea nimic. am mai vorbit cu cineva si mi-a zis ca s-ar putea sa fie placa. dar asa dintrodata. ea nu facea apa calda la temperatura ridicata si a fost spalata chimic cu solutie de la romstal si dupa aceea a inceput sa arate acel cod.

Edited by scheleton, 16 March 2011 - 16:51.


#45
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
nu am gasit acel cod nicaieri.. posibil sa fie si o confuzie (indicatiile nu sunt f. clare la acest display).
-inainte sa fie suspectata placa electronica, mai simplu ar fi sa controleze daca senzorul de ACM (apa calda) nu s-a decalibrat..

Edited by scheleton, 16 March 2011 - 19:15.


#46
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postpuibebe, on 15th March 2011, 08:43, said:

Buna ziua!
am un cazan Viessmann Vitopend 100 WHE6 din 2002. Nu am avut nicio problema la cazan pana acum. Imi apare pe afisaj cifrele 127 pe regimul de apa calda si nu se aprindere. pe regimul de iarna functioneaza fara probleme. CARE ESTE CAUZA?
pentru edificare pune o poza a displaiului;asa cum a zis si scheleton  este posibil sa fie senzorul de acm in scurt sau sa dea la masa; sigur nu a picat vreun pic de solutie pe cupla senzorului??; eventual demontare si vizualizare; verifica si flussostatul daca face comanda ( piesa care la cerinta de apa calda da comanda in blocul electronic) verifica daca nu cumva din intamplare s-a scurs apa sau solutie pe fire si a ajuns la cuplele de pe placa de baza (electronica); daca ai avea un senzor ntc de contact sa faci o proba bine ar fi , daca nu incearca sa substitui senzorul de acm cu o rezistenta de 10 kohm si fa o scurta proba.

#47
puibebe

puibebe

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 15.03.2011

View Postscheleton, on 16th March 2011, 16:50, said:

nu am gasit acel cod nicaieri.. posibil sa fie si o confuzie (indicatiile nu sunt f. clare la acest display).
-inainte sa fie suspectata placa electronica, mai simplu ar fi sa controleze daca senzorul de ACM (apa calda) nu s-a decalibrat..

am rezolvat. era senzorul de temperatura acm. intrucat atunci cand am facut probe pe el nu era nici intrerupt si nici in scurt( asta pentru ca imi arata avariile respective) banuiesc ca sa decalibrat din punct de vedere rezistiv.

#48
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006
senzorii sunt Consumabile. Incepand cu cel tarziu 5 ani, ar trebui sa-ti pui problema daca mai functioneaza corect. La tine sunt 9 ani..  :)
-intamplator senzorii de la Viessmann sunt printre cei mai buni de pe piata.

#49
adc

adc

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 108
  • Înscris: 17.09.2007
as vrea sa intrem posesorii de centrale viessmann daca sunt mai zgomotoase fata de alte barnduri (de ex bosch)

#50
Seb

Seb

    Suveran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,077
  • Înscris: 22.05.2005
Putin probabil ca un posesor de centrala Viessmann sa aiba montata in casa si o centrala Bosch (sau orice alta marca). :)

#51
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postadc, on 14th April 2011, 11:38, said:

as vrea sa intrem posesorii de centrale viessmann daca sunt mai zgomotoase fata de alte barnduri (de ex bosch)
presupun ca te referi la Viessmann Vitopend 100 (nu la Vitodens, etc.).
Nu, Vitopend 100 WH1D nu e mai zgomotos.
Insa daca asta e criteriul principal, uita-te la nivelul de zgomot declarat la diversele modele de piata... In cati dB (A) vrei sa te incadrezi ?

Edited by scheleton, 14 April 2011 - 10:51.


#52
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

View Postadc, on 14th April 2011, 11:38, said:

Crezi ca va conta f. mult daca este mai putin zgomotoasa? Oricum nivelul de zgomot trebuie sa indeplineasca un standard, iar daca ai auzit la vreun prieten ca o centrala face mult zgomot sigur ceva nu este in regula la acea centrala. Sau poate vrei sa o montezi in dormitor si speri sa nu te trezeasca din somn cand va porni pe caldura? :peacefingers: Trebuie sa stii ca in ultimul caz nu ai voie sa montezi centrala in dormitor asa ca nu cred ca este un criteriu bun de a alege o centrala. Cand sunt noi majoritatea merg cu zgomot mic.

#53
adc

adc

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 108
  • Înscris: 17.09.2007

View PostSeb, on 14th April 2011, 03:47, said:

Putin probabil ca un posesor de centrala Viessmann sa aiba montata in casa si o centrala Bosch (sau orice alta marca). :)

intrebarea era adresata posesorilor de viessmann care au mai auzit/vazut si alte centrale mergand si pot face o comparatie ... era logic ca nu trebuie sa ai montate in casa 2 centrale ca sa poti face o comparatie ...

ideaa este ca eu vroiam sa iau o bosch dar mia fost recomandata viessmann-ul si cautand info despre ea am vazut ca lumea se plange de zgomotul mare (fata de alte branduri) pe care il face.
centrala va fi montata pe un perete comun dormitorului si ar fi o problema zgomotul mai ales noaptea.

intrebarea ramane valabila: sunt mai zgomotoase viessmann-urile in comparatie cu alte centrale ???

#54
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

View Postadc, on 14th April 2011, 23:51, said:

..sunt mai zgomotoase viessmann-urile in comparatie cu alte centrale ???
din pacate Viessmann are bunul sau prostul obicei sa numeasca o serie intreaga de centrale cu acelasi nume -in cazul nostru Vitopend 100, desi aparatele respective sunt destul de diferite, uneori chiar f. diferite.
-astfel avem Vitopend 100 WHE, WH0, WH0A, WH1B, WH1D (in alte tari exista si alte variante, de ex. WH1C).

De ce spun asta: nu cred ca tu ai vazut pareri sau review-uri despre aparatul actual, WH1D, ci despre aparate mai vechi. Gresesc ?

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate