#2791
vldsnz97

vldsnz97

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 770
  • Înscris: 22.04.2018
Am o centrala Vitodens 050-W
In seara asta am folosit-o prima data ca să încălzesc apartamentul, după ce am oprit-o pe ecran rămâne acestea temperatura. Normal aici apărea temperatura apei
Ce reprezinta și cât rămâne pe ecranul prinicipal?

Attached Files


Edited by vldsnz97, 16 November 2018 - 19:50.


#2792
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Zici ca ai folosit-o prima data, dar de fapt ai mai folosit-o si mai inainte daca stii ca trebuie sa apara o alta temperatura, dar nu e a "apei" ... nu prea inteleg ce nu e bine... din moment ce apartamentul a fost rece, ca sa-l incalzeasca ii trebuie o temperatura AT tur mai mare...
Cred c-ai uitat sa zici ca pana acum ai folosit-o doar pentru apa calda... 69 trebuie sa fie temperatura din calorifere dupa ce se opreste centrala... pe cat e setata pentru incalzire?... manualul la-i citit?

Edited by DanielD67, 16 November 2018 - 22:57.


#2793
vldsnz97

vldsnz97

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 770
  • Înscris: 22.04.2018
Manualul a fost citit și explica prea puține, temperatura a fost setata pe la 60, ea s-a dus pe la 70 și ceva, și acum după ce am oprit-o ma așteptăm să revina la loc temperatura apei calde, dar a rămas temperatura asta care tot scade

#2794
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Centrala nu afiseaza temperatura apei calde, doar a agentului termic care iese din schimbatorul primar... cat era cand se oprea de pe ACM?
Setata pe 60... ori a fost prea rece in apartament, ori ai calorifere prea mici si, desi centrala a mers la putere minima, s-au supraincalzit...

#2795
vldsnz97

vldsnz97

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 770
  • Înscris: 22.04.2018
Da, chiar nu ma pricep.. :)) o voi seta pe la 45-50 de acum
Vechea centrala ariston era mult mai simpla, roteam de un buton micuț și închideam tot asa, acum dau de butoane o grămadă doar ca să îmi apară opțiunea off pe ecran

#2796
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
La vechea centrala, in conditii similare, nu se incalzeau la fel caloriferele? Am impresia ca nu le-ai schimbat...

#2797
vldsnz97

vldsnz97

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 770
  • Înscris: 22.04.2018
Sunt schimbate odată cu centrala, sunt noi și de calitate, într-o ora a încălzit cât încălzea vechea centrala în 4-5 ore

Edited by vldsnz97, 16 November 2018 - 23:47.


#2798
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Am facut vtp-ul la centrala, vitodens 100 din 2014. Toate bune si frumoase, dar din una intr-alta am aflat ca electrodul de aprindere ar trebui schimbat la vreo 5 ani. Este vreo problema cunoscuta cu electrozii de aprindere la modelul asta? Reglaj, curatare nu se poate? Intreb pentru ca nu e placut sa te lase in pana, dar pe de alta parte nici sa il inlocuiesc degeaba. La rece, pornirea e frumoasa, insa cand camera de ardere e calda, cateodata se aude bufnind cand se aprinde flacara. Si de curand, am surprins centrala intr-o seara ca a ratat 2 porniri consecutive si numai la a 3-a a luat-o, desi era gaz si nu fusese intrerupt inainte. Ce-i drept faza asta numai odata am observat-o, iar de regula, cand sunt de fata la pornire, o ia din prima.

#2799
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca nu ai ce face cu bani, atunci schimba electrodul. Posted Image
Jegurile de centrale italiene pot functiona 18-19 ani cu acelasi electod, insa neamtul de viessmann nu poate, ca-i mai cu mot Posted Image

Daca a dat rateuri, inseamna ca trebuie sa te pregatesti de curatat camera de ardere (dupa ce-ti iasa din garantie). Ai nevoie de citeva scule (surubelnite si chei), un aspirator, o perie de sirma (ca aia de gratar), de un vermorel (pentru stropit via sau gradina) si putina indeminare.

Edited by florin71_skoda, 19 November 2018 - 17:31.


#2800
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Multam. Cu cei 150 de lei cat costa electrodul prefer sa fac altceva (am scazut deja berea pe care ti-o datorez Posted Image) .

Cel care a venit la verificare mi-a propus sa il chem in primavara sa imi curete camera de ardere. Odata sau de 2 ori mi-au facut si treaba asta pentru ca garantia presupunea si operatiunea asta. De cand mi-a iesit din garantie nu am mai facut treaba asta, insa ma gandeam ca poate nu ar fi rau.

#2801
florin_leo

florin_leo

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 14.02.2011
Viessmann Vitopend 100 type WH06
La centrala din titlu am doua rezistente R15 si R18 intrerupte si bineinteles ca sunt carbonizate si nu se mai vad inelele colorate.Pe o poza
a acestei placi daca maresc imaginea devine neclara si nu pot citi ce valori au.
Rog daca are cineva o poza mai buna si se poate citi aceste valori.Multumesc anticipat.

Attached Files


Edited by florin_leo, 20 November 2018 - 12:52.


#2802
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Ia vezi daca te descurci

Attached Files



#2803
florin_leo

florin_leo

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 14.02.2011
R18 are : maro-negru-maro-auriu?Adica R18=100 ohm.
Pe R15 nu reusesc sa identific culorile.

#2804
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
La R15 eu am dedus asa: alb-verde-portocaliu-argintiu-maro = 9R53  1%

#2805
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Doar poza asta o am, placa a fost scoasa la vanzare si de acolo mi-a ramas poza.

#2806
arhivistu

arhivistu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 08.02.2010
Buna seara,am si eu o problema la centrala
Wiessman vitopend 100...apa urca pana la 99 de grade si dupa aceea apare eroarea F2,am resetat.o si tot la fel se intampla.presiunea la apa e pe 1 si daca vreau sa mai bag apa in ea nu urca ceasul.oare ce poate fi?

#2807
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Manometrul NU arata corect, deci nu stii cata apa ai in instalatie. Poti monta unul pe un calorifer sau sa-l schimbi/repari cel de pe centrala. Pana atunci grija mare ca poti pati ceva "banos"!

#2808
arhivistu

arhivistu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 71
  • Înscris: 08.02.2010

O sa chem un specialist,pana atunci stau in frig...am aerist calorifele cu centrala oprita si cand am pornit centrala manomemtru era pe 0,i-am bagat apa,a urcat pana  la 1 atm si atat. Acum urca apa pana la 99 grade si apare f2,ii dau pace atunci sa nu stric ceva( sper sa nu se fi stricat deja).