Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#2431
Posted 16 October 2017 - 11:39
O varianta care sigur merge este sa faci o separare a circuitelor cu o butelie de egalizare. Pompa centralei invarte apa prin butelie, iar autoadaptul o ia din butelie si o trimite in calorifere in functie de cat e nevoie. Nu e insa foarte usor de facut modificarea si probabil trebuie sa modifici cate ceva si la automatizare, iar in ultimul rand ca pret nu stiu daca se justifica.
|
#2432
Posted 16 October 2017 - 12:07
Dap, uite ca la asta nu m,am gandit. Cu ACM-ul
O sa incerc sa pun nonameul in interior. Pot avea probleme cu astia de la gaze daca fac asta? |
#2433
Posted 22 October 2017 - 20:16
Salut.
Am o problema cu centrala termica Vitopend 100 WH1D; nu produce ACM. La deschiderea robinetului, apare pe display pictograma ,,robinet", pompa porneste, actuatorul cupleaza vana cu trei cai pe ACM, dar nu apar acele gradatii de temperatura si nu porneste arzatorul. Am curatat chimic cele doua schimbatoare, curatat vana cu trei cai, curatat si masurat toti senzorii (cel de ACM are 7 kohmi, cel de incalzire are 9 kohmi). Acum trei zile, daca dadeam la maxim apa calda, pornea. A mers o zi, apoi nu a mai mers nici asa. Apoi am observat ca daca lovesc in teava de tur iarasi porneste. Acum e nicicum nu mai face ACM. Caldura merge perfect. Multumesc. |
#2434
Posted 22 October 2017 - 21:15
#2435
Posted 22 October 2017 - 23:20
Am masurat senzorii demontati, deci 23 grd. Nu se pot schimba intre ei, cel de acm e mult mai lung.
|
#2436
Posted 23 October 2017 - 10:10
Inseriaza o rezistenta de 5k cu senzorul de ACM si vezi daca porneste. La 20 grd C senzorul trebuie sa aiba 10k si sa scada cu cresterea temperaturii, daca tu zici ca la 23grdC ai 7k ....
|
#2437
Posted 24 October 2017 - 07:51
buna dimineata,
am si eu o intrebare legata de o centrala Viessman cu automatizare vitotronic 200: centrala e in pivnita, e tras cablu pana la parter pentru telecomanda pe fir, as vrea sa mut temperatura de referinta interioara in alta camera din casa, pot avea o telecomanda radio sau un senzor radio care sa se conecteze la cea actuala ..? am vazut niste preturi pe net undeva la 1700 baza + telecomanda + probabil montajul in zilele noastre stiu ca un termostat normal e 200 de lei, o solutie mai "economica" la Viessman nu exista ? multumesc anticipat pt orice idee |
#2439
Posted 24 October 2017 - 12:43
Buna ziua
am o intrebare legata de centrala Wiessman vitodens050 de 24kw A fost reglata la o presiune de 1,4 pe manometru. In functionarea centralei chiar si atunci cand ea nu incalzeste apa menajera sau apa ptr calorifere, presiunea scade pana la 1, 1-1, 2.Desi am incarcat-o la 1,4 acul revine la 1,1-1,2 dupa ceva timp .Am verificat toate tevile, robinetii si lipiturile si nu sunt pierderi de apa. Nici macar o picatura.Am avut in trecut o centrala conventionala radiant care din pacate s-a stricat dar ea nu pierdea presiunea , manometrul nu-si misca acul de la 1,4.Montata pe aceleasi tevi si calorifere. Poate cineva sa spuna daca ceva nu e in regula? tehnicianul care este responsabil cu service-ul nu a parut deloc impresionat de observatia mea, atata timp cat centrala functioneaza. Eu as vrea sa o las o perioada mai lunga de timp in stare de functionare si nu o sa pot sa o urmaresc, ma intreb daca scade mereu in jos, dupa 0,8 probabil nu va mai porni daca cineva nu este prezent sa intervina. Va multumesc |
#2440
Posted 24 October 2017 - 13:55
Supapa de siguranta ai verificat-o? La mine pe acolo pierde si nu se vede pentru ca iesirea supapei se duce in furtunul de condens si la canal. Daca centrala e in garantie poate reusesti sa ii convingi pe cei de la servis sa ti-o inlocuiasca. Daca nu, depinde cat de grava e problema. Eu momentan nu o schimb. Refac presiunea la o luna- o luna jumatate si incerc sa trec iarna asa. Dupa aia om mai vedea. Ma gandesc ca daca nu dau motive acelei supape sa reactioneze, poate locul pe unde supureaza se infunda in timp si problema dispare.
|
|
#2441
Posted 24 October 2017 - 14:36
M_ierdnA, on 24 octombrie 2017 - 13:55, said:
Supapa de siguranta ai verificat-o? La mine pe acolo pierde si nu se vede pentru ca iesirea supapei se duce in furtunul de condens si la canal. Daca centrala e in garantie poate reusesti sa ii convingi pe cei de la servis sa ti-o inlocuiasca. Daca nu, depinde cat de grava e problema. Eu momentan nu o schimb. Refac presiunea la o luna- o luna jumatate si incerc sa trec iarna asa. Dupa aia om mai vedea. Ma gandesc ca daca nu dau motive acelei supape sa reactioneze, poate locul pe unde supureaza se infunda in timp si problema dispare. |
#2442
Posted 24 October 2017 - 15:01
Daca centrala e in garantie schimba supapa. Daca nu mai e in garantie, poti sa incerci sa verifici tu furtunul care iese din supapa de siguranta (in spatele pompei) si care se duce in furtunul pe unde se scurge condensul. Daca e ud e clar ca de acolo e problema. De cand a inceput sa piarda presiunea? Ai avut alte probleme inainte (de exemplu daca ai pierdut perna de aer din vasul de expansiune)?
|
#2443
Posted 24 October 2017 - 15:24
odishor, on 24 octombrie 2017 - 12:43, said:
Buna ziua am o intrebare legata de centrala Wiessman vitodens050 de 24kw A fost reglata la o presiune de 1,4 pe manometru. In functionarea centralei chiar si atunci cand ea nu incalzeste apa menajera sau apa ptr calorifere, presiunea scade pana la 1, 1-1, 2.Desi am incarcat-o la 1,4 acul revine la 1,1-1,2 dupa ceva timp .Am verificat toate tevile, robinetii si lipiturile si nu sunt pierderi de apa. Nici macar o picatura.Am avut in trecut o centrala conventionala radiant care din pacate s-a stricat dar ea nu pierdea presiunea , manometrul nu-si misca acul de la 1,4.Montata pe aceleasi tevi si calorifere. Poate cineva sa spuna daca ceva nu e in regula? tehnicianul care este responsabil cu service-ul nu a parut deloc impresionat de observatia mea, atata timp cat centrala functioneaza. Eu as vrea sa o las o perioada mai lunga de timp in stare de functionare si nu o sa pot sa o urmaresc, ma intreb daca scade mereu in jos, dupa 0,8 probabil nu va mai porni daca cineva nu este prezent sa intervina. Va multumesc Inainte sa ii suni pe cei de la service, opreste incalzirea din centrala, refa presiunea in instalatie, inchide toti robinetii de sub centrala, scoate furtunul de evacuare si bagal intr-un pahar cateva ore. Daca presiunea nu m-ai scade inseamna ca este de la instalatie. Daca tot scade si se aduna apa in pahar posibil sa fie de la supapa de siguranta. Daca nu curge apa in pahar este de la vasul de expansiune, posibil presiune insuficienta, probleme la valva sau membrana sparta. Este important sa faci asta inainte de ai suna ca sa le poti da cateva detalii. Ps: dupa ce scoti furtunul de evacuare, inainte de al pune in pahar scutural putin si curatal ca o sa curga cam o lingura buna de apa oricum, dupa aia nu ar m ai trebuii sa curga apa. Edited by tase1, 24 October 2017 - 15:29. |
#2444
Posted 24 October 2017 - 19:26
verifica vasul de expansiune
desurubeaza capacelul si apasa pe ventil (acesta se gaseste in stanga, in partea de jos a vasului, in spatele electronicii, atentie sa nu ajunga apa pe ea!) daca iese apa, e clar ca are membrana sparta la mine asta a fost problema si rezolvarea a fost schimbarea vasului |
#2445
Posted 25 October 2017 - 06:03
tase1, on 24 octombrie 2017 - 15:24, said:
Acceas problema am avut-o si eu cu un vitodens 05w. La mine sa rezolvat prin refacerea presiunii in vasul de expansiune. Inainte sa ii suni pe cei de la service, opreste incalzirea din centrala, refa presiunea in instalatie, inchide toti robinetii de sub centrala, scoate furtunul de evacuare si bagal intr-un pahar cateva ore. Daca presiunea nu m-ai scade inseamna ca este de la instalatie. Daca tot scade si se aduna apa in pahar posibil sa fie de la supapa de siguranta. Daca nu curge apa in pahar este de la vasul de expansiune, posibil presiune insuficienta, probleme la valva sau membrana sparta. Este important sa faci asta inainte de ai suna ca sa le poti da cateva detalii. Ps: dupa ce scoti furtunul de evacuare, inainte de al pune in pahar scutural putin si curatal ca o sa curga cam o lingura buna de apa oricum, dupa aia nu ar m ai trebuii sa curga apa. Centrala este noua deci este in garantie -sub centrala pe furtun nu vad sa curga nimic.La fel si pe tevi. -este foarte greu sa fac testul cu furtunul in pahat ptr ca centrala este montata la aprox 9 metri de scurgerea furtunului, mai exact furtunul de scurgere are cam 9 metri pe dupa mobila de bucatarie, deci cam greu si cu scuturatul si fiind asa lung nu este semnificativa caderea apei din el caci te poate duce in eroare, cu alte cuvinte cred ca apa stagneaza pe lungimea lui.Nu a existat alta solutie de evacuare a condensului (ca cea cu borcanul care trebuie golit) , centrala functioneaza si pe perioade cand nimeni nu poate face aceasta operatiune.Asta mi se pare un neajuns urias al acestor tipuri de centrale ptr cei care locuiesc la bloc si nu au canalizarea aproape de centrala. Acum dupa 10 zile de functionare constat ca acul se misca undeva intre1,3-1,4 si cateodata cand centrala nu incalzeste si nu se foloseste apa calda ea ajunge la 1,1-1,2.Initial a fost incarcata la 1,5, si am refacut de vreo doua ori presiunea la intervale mici de timp.Acum o las asa sa vad pana unde coboara ca sa-mi dau seama cat e de grava situatia. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri |
|
#2446
Posted 25 October 2017 - 06:41
Am aceiasi problema inca de la punerea in functiune a centralei (acum patru ani). Presiunea apei scade in timp, refac presiunea la 1-3 luni. Am presupus un por minuscul in instalatie.
Am sa vad cat acces am la furtunul de condens. Deja cheita de plastic de la robinetul de umplere incepe sa se decalibreze. |
#2447
Posted 25 October 2017 - 08:23
Daca e in garantie cheama servisul. Supapa de siguranta e in spatele pompei si din ea pleaca un furtun care se uneste cu furtunul de condens (dupa iesirea din sifonul de condens) Furtunul asta se scoate usor din supapa de siguranta si se poate verifica acolo daca e ud. Acum centrala fiind noua mi se pare ciudat sa fie supapa de vina, dar nu e exclus. La mine cand am montat centrala si am bagat presiune in ea curgea apa ca la balamuc pentru ca un furtun (parca cel care duce la manometru) nu era bine infipt asa ca nu e exclus nimic. Problema e ca daca pierderea e mica, atata timp cat centrala merge e foarte probabil ca apa care se pierde sa se evapore si sa nu vezi efectiv pe unde curge.
|
#2448
Posted 25 October 2017 - 13:40
Va multumesc ptr idei.
Ideea e ca daca cumperi ceva nou vrei sa nu-ti mai bati capul si sa mearga totul ok mai ales ca nu e un lucru de 2 lei.Se pare insa ca nu e asa si pana la urma noi trebuie sa gasim singuri solutiile de rezolvare |