#2251
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Daca iti mege in mod TEST ai probabil un senzor de temperatura defect. Daca e pe putere inferioara, s-ar putea sa fie si vana de gaz. Cheama pe cineva care se pricepe.

Edited by maricmanu, 15 January 2017 - 22:09.


#2252
danmihailag

danmihailag

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 11.05.2014
Buna ziua,
Am un Vitopend 222 si dupa ce termina de facut apa calda menajera (chiar si in timpul procesului) presiunea pe circuit este f mare. Efectiv cand dau drumul la apa rece arunca apa cu presiunea f mare. De aceea mi-a si crapat un racord ... Aveti idee de unde este problema?

#2253
corint1

corint1

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.09.2010

View Postdanmihailag, on 17 ianuarie 2017 - 19:50, said:

Buna ziua,
Am un Vitopend 222 si dupa ce termina de facut apa calda menajera (chiar si in timpul procesului) presiunea pe circuit este f mare. Efectiv cand dau drumul la apa rece arunca apa cu presiunea f mare. De aceea mi-a si crapat un racord ... Aveti idee de unde este problema?
cunva a inghetat ? creste presiunea si daca este oprita ? pot fi doua motive robinetul de alimentare sau schimbatorul de caldura...mi s-a intamplat si mie si am cumparat o cenrala noua ...ambele costau cat nu facea ...

#2254
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006

View Postdanmihailag, on 17 ianuarie 2017 - 19:50, said:

Buna ziua,
Am un Vitopend 222 si dupa ce termina de facut apa calda menajera (chiar si in timpul procesului) presiunea pe circuit este f mare. Efectiv cand dau drumul la apa rece arunca apa cu presiunea f mare. De aceea mi-a si crapat un racord ... Aveti idee de unde este problema?
Ai un vas de expansiune pentru boilerul inclus? Vezi ca s-ar putea sa nu-l mai ai.

#2255
petrutc

petrutc

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 06.02.2017
Buna ziua,
Am o centrala Viessman Vitodens 100 W. Merge de aproximativ 2 luni. Recent am avut un accident. Am pus evacuarea de la masina de spalat si condensul sa mearga pe aceeasi teava. Mi-a inghetat condensul pe teava si cand am spalat s-a inundat centrala. Am sunat la service si mi-au schimbat placa electronica. Dupa cateva incercari am reusit sa pornim centrala... era plina cu apa. Dupa ce a pornit am urmatoarea problema: apa calda vine cu intermitente chiar daca robinetul e pus pe intermediar sau pe maxim la apa calda. Am mai observat ca in momentul cand merge apa calda temperatura la apa calda din centrala creste cu mult peste cea setata(55 grade) dar pe teava nu vine decat calduta pana la un moment dat cand vine fierbinte cateva secunde dupa care ciclul se reia. In plus am observant ca pe display nu mai apare mesajul ECO dupa ce s-a pus placa noua, nu stiu daca are vreo importanta. Cei din service ma tot amana asa ca apelez la cinveva de aici care poate a avut aceeasi problema sau stie ce s-ar putea face. Multumesc.

#2256
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postpetrutc, on 06 februarie 2017 - 09:02, said:

.. am urmatoarea problema: apa calda vine cu intermitente ...

Ce intelegi prin intermitente ? Ca vine calda / rece, sau ca vine mai tare / mai incet ?

Posibil sa-ti fie pe duca pompa. O fi intrat apa si in ea.

Edited by florin71_skoda, 06 February 2017 - 09:40.


#2257
petrutc

petrutc

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 06.02.2017

View Postflorin71_skoda, on 06 februarie 2017 - 09:40, said:

Ce intelegi prin intermitente ? Ca vine calda / rece, sau ca vine mai tare / mai incet ?

Posibil sa-ti fie pe duca pompa. O fi intrat apa si in ea.

Vine apa calda si pe urma se raceste si tot asa. Daca las robinetul pe maxim apa calda se simte ca se raceste dar pana la un nivel de apa calduta nu chiar rece.
Partea nasoala e cand fac dus ca acolo fiind pe intermediar robinetul se simte ca apa se raceste mai tare chiar pana la rece. Presiune are chiar ok... nici nu e necesar sa deschid pe maxim robinetul.
M-am uitat pe display la centrala in timp ce merge apa calda si am observant ca temperatura creste mult peste cele 55 de grade setate.

#2258
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Dn cite stiu eu, modelul tau de centrala nu stie sa afiseze temperatura apei ce curge la robinet. De citit o citeste, ca sa stie placa cum sa moduleze focul, dar de afisat nu o afiseaza. Ce vezi tu pe afisaj, este temperatura apei din circuitul primar, cu ajutorului careia centrala prepara apa calda cu ajutorul schimbatorului secundar cu placi.  Asa ca daca nu ma insel, este si normal ca centrala sa-ti afiseze o temperatura mai mare, care poate fi chiar si de 70grd.
Centrala ca sa poata face apa calda la robinet, de 55grd, cit ai cerut tu, trebuie sa incalzeasca agentul primar la o temperatura mult mai mare, sa zicem ca la 70grd, si apa asta de 70grd, sa o bage prin primarul schimbatorulului cu placi, unde apa rece ce trece si ea prin secundarul schimbatorului, sa preia caldura de la apa asta de 70grd, ca sa se incalzeasca la 55grd cit ai cerut tu.

Incerca sa setezi apa calda la 45grd si vezi daca se comporta la fel.

#2259
petrutc

petrutc

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 06.02.2017

View Postflorin71_skoda, on 06 februarie 2017 - 10:23, said:

Dn cite stiu eu, modelul tau de centrala nu stie sa afiseze temperatura apei ce curge la robinet. De citit o citeste, ca sa stie placa cum sa moduleze focul, dar de afisat nu o afiseaza. Ce vezi tu pe afisaj, este temperatura apei din circuitul primar, cu ajutorului careia centrala prepara apa calda cu ajutorul schimbatorului secundar cu placi.  Asa ca daca nu ma insel, este si normal ca centrala sa-ti afiseze o temperatura mai mare, care poate fi chiar si de 70grd.
Centrala ca sa poata face apa calda la robinet, de 55grd, cit ai cerut tu, trebuie sa incalzeasca agentul primar la o temperatura mult mai mare, sa zicem ca la 70grd, si apa asta de 70grd, sa o bage prin primarul schimbatorulului cu placi, unde apa rece ce trece si ea prin secundarul schimbatorului, sa preia caldura de la apa asta de 70grd, ca sa se incalzeasca la 55grd cit ai cerut tu.

Incerca sa setezi apa calda la 45grd si vezi daca se comporta la fel.

Problema e ca temperatura afisata depaseste 80 de grade... a mers pana la 87 de grade iar de acolo a scazut pana la 73 unde am observat ca ramane.
Cand apa calda merge centrala imi afiseaza simbolul de robinet si temperatura la care incalzeste apa... nu-mi mai apare temperatura cu simbolul de calorifere...ceea ce e normal am inteles... cand da apa calda nu mai da caldura dar si asa temperatura la care zice ca incalzeste apa nu o regasesc in apa care imi vine pe teava.. de exemplu am pus temperatura apei si pe valuri mai mici 40-45-50 de grade si centrala imi arata ca incalzeste apa la peste 70 de grade dar pe teava imi vine la fel... cand calda(si merge pana la fierbinte) cand rece(care poate la fel sa mearga pana la rece de tot), apoi ciclul se reia. Nu are o constanta in temperatura.

#2260
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Complicat de spus ce are, avind in vedere ca a intrat atita apa in ea de a stricat placa.
Dupa cum am mai spus, poate fi pompa cu probleme, in ideea ca-i posibil sa fi intrat apa in ea. Sau poate ca nu moduleaza placa noua corect focul, in ideea ca cei ce au schimbat placa, nu au setat / codat corect placa nou. Spun asta deoarece placa noua se potriveste si la centralele de 24kW, dar si la centralele de 35kW. Ori daca cei ce au schimbat placa, nu au si setat placa noua pentru centrala de 24kW si este din greseala setata pentru o centrala de 35kW, este si normal ca centrala sa faca figurile descrise de tine, cind prepara apa calda. La Viessmann nu-i chiar asa de simplu sa-i schimbi placa.

Sfatul meu este sa astepti pina ce vin cei de la servis.

Edited by florin71_skoda, 06 February 2017 - 11:39.


#2261
petrutc

petrutc

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 06.02.2017
Centrala e de 26KW. Placa a fost schimbata de cei de la service... si configurata conform instructiunilor. Placa a fost comandata dupa seria centralei ca sa nu apara incompatibilitati.
Cu placa s-a primit si lista de parametrii care trebuiesc setati la centrala. Am scris aici ca cei din service ma tot amana si deja devine deranjanta problema. Oricum multumesc pentru raspunsuri.

#2262
helios9

helios9

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 18.02.2017
Buna ziua, am o problema cu centrala  viessmann vitopend 100 wh1d. Centrala intra in avarii cand dau drumul la 2 consumatori . De exemplu, cand merge apa calda in bucatarie si dau drumul la apa calda in baie, centrala intra in avarii . Am chemat 3 specialisti si nu au stiut ce are. Multumesc!

#2263
nonameshadow

nonameshadow

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 3,520
  • Înscris: 06.05.2008
Da mai multe detalii... Ce avarii?

#2264
helios9

helios9

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 18.02.2017
Ventilatorul de evacuare a gazelor merge in continuu si palpaie beculetul rosu. Centrala nu mai incalzeste apa deloc.

#2265
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
Buna seara,
Sunt posesor de centrala viessman vitodens 100w B1KC cu senzor de temperatura extern montat spre nord si termostat honeywell T6R wireless opentherm si nu pot intelege funtionarea cu senzor extern. Cand TA arata cu un grad mai putin decat era setat sa opreasca centrala, temperatura pe tur indicata de centrala era de 65 grade, afara fiind o temperatura de 12 grade afisata de centrala pe display ( curba de incalzire aleasa este 15 ).
Este corect sa ajunga la temperatura aceea pe tur? Functionarea cu SE nu limiteaza temperatura de pe tur a centralei?

Attached Files


Edited by Fanbian, 04 March 2017 - 20:09.


#2266
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca ne luam dupa grafic, temperatura pe tur ar fi trebuit sa fie 35grd, cind afara sunt +12grd si ai selectata curba 15. Doar cind prepara ACM ar fi trebuit sa uce la 65grd.

Nu ai pin meniu si alte setari, care sa translateze curba sus/jos ?
Nu ai un loc unde sa poti vedea ce temperatura considera centrala ca este afara ?

#2267
Fanbian

Fanbian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 32
  • Înscris: 23.09.2008
Din meniu se poate translata curba in trepte de 1 de la 5 la 35,cum sunt indicatiile din dreapta graficului.Centrala afiseaza pe display temperatura exterioara
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/mQ3GYY62KGQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#2268
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
De la 5 la 35 nu este o translatare adevarata, ca este temperatura pe care o doresti in casa. Teoretic ar trebui sa ai alt loc unde se face translatarea / adaptarea.
(Acolo se seteaza temperatura din casa in plaja dintre 5grd si 35grd, plaja pe care o ai la orice termostat de ambient)

Daca nu aveai deloc termostat de ambient:
- Alegeai o curba, sa zicem ca 15. (care intradevar este valabila doar daca ceri in casa 20grd)
- Pe urma setai centrala pe 20grd ( sau 21grd, sau 22grd, ca nu te interseaza neaparat sa bata curba cu ce ai in manual).
- Pe urma urmareai daca in casa se fac sau nu acele 20grd cerute. (sau 21-22grd)
- Daca nu se fac, te duci la translatare (aia de care vorbesc eu) si o modifici sus/jos pina ce in casa se fac exact gradele cerute de tine pe afisaj.

Practic tu trebuie sa alegi o curba si o translatare, astfel incit daca-i ceri la centrala 20grd, atunci exact 20grd sa faca in casa.
Si modificarea de la 5 la 35 este pina la urma tot o translatare. Insa de asta te folosesti doar dupa ce curba este potrivita corect.

Cum tu ai si termostat de ambient, teoretic trebuie sa-i ceri centralaei un 24-25grd ca sa apuce sa mai decupleze si termostatul de ambient.

-----
Ce temperatura aveai setata la centrala cind turul avea 65grd ?

Edited by florin71_skoda, 05 March 2017 - 11:31.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.