Se incalzeste tabloul de protectie

- - - - -
  • Please log in to reply
40 replies to this topic

#19
nightmare392

nightmare392

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,500
  • Înscris: 20.09.2007
SuperDuper vorbea de o singura siguranta pusa doar pe faza, sau cel putin asta am inteles eu de acolo. Eu nu vorbeam de 2 faze, ci pur si simplu de inversarea firelor intre ele, astfel incat pe firul fara siguranta pe el sa devina faza, iar cel cu siguranta pe el nulul.

#20
cutremurul

cutremurul

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 904
  • Înscris: 09.06.2007
stai la casa si ai in tablou 2 sigurante ? :)) cine ti-a facut instalatia electrica ? nu de alta dar de obicei se pun 2 sigurante la priza, 2 la becuri iar OPTIONAL 2 la un boiler ceva, la masina de spalat sau mai stiu eu ce DESI daca ar fi fost un electrician cu cap ti-ar fi impartit sigurantele pe fiecare camera cate 2 la priza si 2 la intrerupatoare sau cel mult la cate 2 camere   (daca e vreo casa din 1900 toamna si nu e facuta in ultimii ani e de inteles doar in proportie de 10% ca si bunicii mei care au casa de 70 de ani si au 4 sigurante in tablou) :))

#21
liv1305

liv1305

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 441
  • Înscris: 13.12.2007
@cristi05

LUCRUL CU TENSIUNI DE 220V PRESUPUNE INTELEGEREA FAPTULUI CA LUCREZI CU TENSIUNI MORTALE.

NU FACI EXPERIENTE, NU INCERCI NIMIC DIN CEEA CE CREZI, CI STII INTOTDEAUNA CE FACI.

CONTACTUL CORPULUI UMAN CU TENSIUNEA DIN RETELELE DE DISTRIBUTIE ESTE DE OBICEI MORTAL IN PESTE 75% DIN CAZURI.

Daca nu ai mai schimbat sigurante sau nu ai mai lucrat cu circuite de 220Vca cauta un electrician autorizat. Sa lucrezi cu tensiuni periculoase presupune ceva experienta si/sau autorizare.

In mod normal nici o siguranta nu se incalzeste decit foarte putin peste temperatura ambianta (fie moderne cum le ai tu, fie vechi, rotunde, de portelan).
Rolul sigurantei este sa intrerupa circuitul de alimentare cu tensiune daca se depaseste curentul inscris pe ea. Indiferent daca e pusa pe faza sau pe nul.

Am recitit ce ai scris si nu m-ai convins ca ai destula experienta sa intervii pe un circuit cu o tensiune periculoasa.


Cheama un electrician (preferabil autorizat).

#22
cristi05

cristi05

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 673
  • Înscris: 07.07.2009

 liv1305, on 26th June 2010, 16:38, said:

Am recitit ce ai scris si nu m-ai convins ca ai destula experienta sa intervii pe un circuit cu o tensiune periculoasa.
Nu am zis ca o sa ma ating de instalatia electrica pentru ca e clar ca nu am cunostintele necesare, exclus treaba asta. Dar nu strica sa ma informez si eu despre ce anume s-ar putea intampla si de ce se intampla lucru asta.
Iata si consecintele am atasat niste poze ca sa vedeti. Firele topite destul de serios ce se vede in poza este o parte pentru ca au fost curate de electrician si puse deocamdata provizoriu. Oricum instalatia este bagata o parte in perete si urmeaza a fi schimbata.
@Cutremurul
Alea sunt sigurante bipolare sau nu stiu cred ca voi stiti mai bine. Adica o siguranta este si pentru nul si pentru faza din motivul acesta am 2 sigurante in tablou. Una este pentru circuitul de iluminat si una pentru prize. O sa vezi in poze mai clar cum e asezata intalatia.

Attached Files



#23
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Pana la urma toata problema tine de modul de montare, ai avut ghinion, firul initial posibil sa fi fost oxidat/murdar  si surubul de prindere nu a fost strans corect. Asta este, daca nu se tine cont la montare sa se lucreze curat, se ajunge in astfel de situatii.


Ideal este ca periodic  sa se faca o verificare generala a tablourilor electrice. Orice zgomot suspect sau o incalzire suplimentara este un semn ca acolo sunt probleme. B)

#24
cristi05

cristi05

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 673
  • Înscris: 07.07.2009
Nu am avut probleme cu instalatia in jur de 3 - 4 ani. Si cablurile au fost noi din aluminiu e bine de stiut pentru cei ce se lovesc de astfel de situatii.

Edited by mister_rf, 26 June 2010 - 18:41.
quote inutil!!!!!!!!!!!!!!!!!!


#25
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Nici nu am spus altceva: nu au fost montate corect. B)

#26
m3ntosan

m3ntosan

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 191
  • Înscris: 06.02.2008

 nightmare392, on 26th June 2010, 14:43, said:

SuperDuper vorbea de o singura siguranta pusa doar pe faza, sau cel putin asta am inteles eu de acolo. Eu nu vorbeam de 2 faze, ci pur si simplu de inversarea firelor intre ele, astfel incat pe firul fara siguranta pe el sa devina faza, iar cel cu siguranta pe el nulul.

exista undeva genul asta de tablou, fara siguranta pe nul? (in afara de firida de pe palierul de bloc unde face sens sa nu fie siguranta pe nul :notangel:  )

#27
paulvanorton

paulvanorton

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,643
  • Înscris: 03.02.2007
sigurantele userului sunt monopolare.
au pe ele conectori dubli insa un pol trece direct.
exista tendinta de a se conecta faza,nul;sigurantele sunt marcate nul,faza.
de aici pot aparea greseli.
in cazul unei sigurante bipolare,acestea se noteaza cu 1,2 si 3,4.
in 1 se conecteaza intodeauna faza notata cu L iar in 3 nulul notat cu N.
iesirea din siguranta se face pe 2 faza si 4 nul.
sigurantele bipolare ofera dubla protectie.

Attached Files



#28
cutremurul

cutremurul

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 904
  • Înscris: 09.06.2007
eu am spus de la inceput ... NU au fost stranse suruburile iar contactul s-a facut mai mult pe arc electric decat pe contact "fier-fier" (aluminiu-cupru ma rog:P )
NU avea nimeni de unde sa stie ca alea sunt bipolare (desi impropriu spus bipolare dupa cum ti-a explicat si paulvanorton ... din prima poza atasata nu aveai de unde sa-ti dai seama CRED :P sau nu m-am uitat eu atent)
Consumatorii mai nesimtiti au "ajutat" la inrautatirea situatiei

oarecum off:  1.  in proportie de 99% sunt sigur ca siguranta aia e de la prize :D
                     2.  ai face bine sa schimbi ambele sigurante (un electrician sau tu cu conditia ca celelalte 2 sigurante de pe stalp sau unde se afla sa fie bipolare si inchise) dar daca nu ai consumatori mari (boiler, aer conditionat etc) la prize sa pui un 10A iar la iluminat 6A

OFF: ce am scris e doar parerea mea si imi asum orice greseala (nu-s geniu ma scuzati) atat de exprimare cat si de tiparire. Multumesc de intelegere

#29
SuperDuper

SuperDuper

    Crushed

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,295
  • Înscris: 25.04.2006

 nightmare392, on 26th June 2010, 07:43, said:

SuperDuper vorbea de o singura siguranta pusa doar pe faza, sau cel putin asta am inteles eu de acolo. Eu nu vorbeam de 2 faze, ci pur si simplu de inversarea firelor intre ele, astfel incat pe firul fara siguranta pe el sa devina faza, iar cel cu siguranta pe el nulul.
Nulul retelei este in mod normal legat la Pamant prin alta legatura, chiar la intrarea in casa, in panou. Daca cineva ar inversa Nulul cu Faza, s-ar pune Faza la Pamant prin siguranta aia. Deci no problem.
Problema ar aparea daca nu ar fi o legatura la Pamant nicaieri si daca Nulul ar fi singura legatura la Pamant. Adica daca faci economie la o legatura in tablou, cum s-a facut in blocurile socialiste. Dar la casa, ar fi inconstienta sa nu ai o legatura la Pamant locala, din tabloul electric.

Edited by SuperDuper, 27 June 2010 - 08:03.


#30
buntzi

buntzi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,327
  • Înscris: 09.09.2006
@cristi05 : pune bipolare cum a aratat @paulvanorton in poza aia, si la naiba, ia ceva serios nu chinezarii copiate dupa merlin-gerin. Pune M-G sau moeller, sau hager, ABB, ceva serios. Diferenta de pret nu e chiar asa de mare.

#31
dradis

dradis

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 891
  • Înscris: 27.08.2009
Mie mi se incalzeste un piciorus de la un stecher in tip ce al doilea ramane rece. Care sa fie cauza un contact inperfect, sau e normal ca unul din picioruse sa fie mai fierbinte? Consumatorul are 1000w. Stecherul meu este aproape identic cu cel din fotografie si nici nu reusesc sa-l desfac sa ma uit in el. Deasemenea vreau sa intreb daca lungimea prelungitorului conteaza cumva, asta cred ca are vreo 6 metri.

Edited by dradis, 01 November 2010 - 13:33.


#32
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
In acest caz, daca face la fel in oricare alta priza,  e o problema cu acest  stecher, cum nu se poate ''repara'', ca e turnat, recomandare este sa-l tai  si sa pui un alt stecher.

#33
Whiteboy2010

Whiteboy2010

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 685
  • Înscris: 27.05.2010
Este DEZASTRU in acel tablou de sigurante, "autorizatu` lu` Peste" a introdus doua fire intr-un singur orificiu de siguranta, nu se face niciodata asa ceva, exista niste barete de conexiune cu suruburi pe ele, la o bareta se pune faza, la calalta nulul, si de la cele doua barete se conecteaza sigurantele, niciodata nu se introduc doua fire intr-o singura clema de siguranta, nu pot fi stranse corect ambele de surub, cat despre marca sigurantelor(Vega)-oribil, data viitoare puneti Moeller, Merlin Gerin, Schneider, etc, numai Turcia si China nu. Acolo e pericol de incendiu/defectare aparate electrice/electronice daca flameaza la acea siguranta, orice contact imperfect inseamna varfuri de supracurent.

#34
dradis

dradis

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 891
  • Înscris: 27.08.2009
s-a rezolvat, am desfacut tot strans din nou si nu mai sunt probleme. in toata casa aveam probleme de contacte ma mult sau mai putin perfecte. La stecherul de la boiler aveam o problema asemanatoare. Nici nu mai stii ce sa cumperi, numai rahaturi: prize stechere intrerupatoare, calbluri!

Edited by mister_rf, 01 November 2010 - 17:01.
quote inutil


#35
cristi05

cristi05

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 673
  • Înscris: 07.07.2009
S-a schimbat siguranta cu una de firma moeller caci siguranta vega pe prize erau sa ia foc. A iesit o dara de fum in timp ce functiona masina de spalat.

Edited by mister_rf, 01 November 2010 - 21:46.


#36
SuperDuper

SuperDuper

    Crushed

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,295
  • Înscris: 25.04.2006
Restul sunt probabil pe post de bibelou. Daca vrei sa ai si PROTECTIE reala in panoul ala, schimba-le pe toate.