Se incalzeste tabloul de protectie
Last Updated: Aug 26 2022 20:34, Started by
cristi05
, Jun 25 2010 16:13
·
0
#1
Posted 25 June 2010 - 16:13
Am pus niste relee de protectie le am de vreo 3 ani de zile. Acum am sesizat ca se incalzesc foarte tare nici nu poti pune mana pe ele mai ales in partea din spate mergand doar un frigider si un calculator cred ca 500 w maxim. E normal treaba asta. Imi este sa nu ma trezesc cu ditamai focu la tabloul de protectie. Astept mesaje poate ma lamuriti cumva
|
#2
Posted 25 June 2010 - 16:44
Ce intelegi prin ''relee de protectie''?
La un tablou electric clasic nu este normal sa se incalzeasca componentele. Inseamna ca acolo sunt probleme la conexiuni. Banuiesc ca trebuie refacute de catre cineva autorizat. Cauta un electrician autorizat care sa verifice instalatia. |
#3
Posted 25 June 2010 - 17:33
Da impropriu zis relee dar sigurante sau ce or fi ele nu asta e important. Am atasat poza asta sa sti despre ce e vb. Am observat ca C25 frige mai tare. Banuiesc ca celalalt este incalzit de el nu dogoreste asa tare. Instalatia este pusa de un lucrator la electrica banuiesc ca a stiut el ce sa faca. Dar nu am avut probleme deosebite. Instalatia merge de 3 ani fara probleme dar acum am sesizat lucru asta. Nu stiu de cand se incing sigurantele
Attached Files |
#4
Posted 25 June 2010 - 17:52
Totusi nu sunt o sa verific fara un consumator. Il las noaptea fara nimic in priza sa vad ce se intampla. Sigurantele e bine sa le schimb? Ce mi-ati recomnda?
|
#5
Posted 25 June 2010 - 18:18
Important este ca acum aceasta siguranta are probleme.
Ca este de la legatura intre siguranta si fire sau este o problema interna, asta se poate stabili numai dupa ce se verifica instalatia. Daca ar fi sa alegi o alta siguranta, exista o multime de firme care mai de care mai profi, fiecare electrician prefera o anumita marca, functie de experienta proprie... |
#6
Posted 25 June 2010 - 18:37
vad ca ai loc in "tablou",roaga un electrician sa iti monteze 2 sigurante automate(de firma/mai scumpe dar nu le schimbi lunar)
care taie si faza si nul. astea care sunt montate,conectate gresit sunt frectie la piciorul de lemn. |
#7
Posted 25 June 2010 - 18:55
Pai sunt bipolare din cate stiu eu. Una este pentru priza iar alta pentru iluminat.
|
#8
Posted 25 June 2010 - 19:05
paulvanorton, on 25th June 2010, 12:37, said: care taie si faza si nul. In legatura cu topicul - intrerupatorul care se incalzeste trebuie rezolvat urgent. Intrerupatorul si locul din tablou trebuie verificat - daca erau ale mele, schimbam oricum, fara verificari, nu imi place sa am dubii cand este vorba de incendii versus piese care costa o nimica toata. Nu imi place cum arata tabloul ala, de ce nu sunt aliniate intrerupatoarele alea? Evident, le schimbam eu pentru ca eram electrician autorizat, tu insa va trebui sa apelezi la unul. Edited by SuperDuper, 25 June 2010 - 19:09. |
#9
Posted 25 June 2010 - 19:13
Mai am niste sigurante la contoar dar alea nu frig deloc sunt reci. Are un buton T alaturi. Sunt cumva sigurante diferentiale?
SuperDuper, on 25th June 2010, 17:05, said: Nu imi place cum arata tabloul ala, de ce nu sunt aliniate intrerupatoarele alea? |
#10
Posted 25 June 2010 - 19:27
SuperDuper, on 25th June 2010, 20:05, said: De ce? Poti sa dai o explicatie logica de ce deconectarea numai a fazei ar fi neindicata? Bine, el le are duble, dar asa de chestie... In legatura cu topicul - intrerupatorul care se incalzeste trebuie rezolvat urgent. Intrerupatorul si locul din tablou trebuie verificat - daca erau ale mele, schimbam oricum, fara verificari, nu imi place sa am dubii cand este vorba de incendii versus piese care costa o nimica toata. Nu imi place cum arata tabloul ala, de ce nu sunt aliniate intrerupatoarele alea? Evident, le schimbam eu pentru ca eram electrician autorizat, tu insa va trebui sa apelezi la unul. citez un user: calinux Parametrul lor uzual este sensibilitatea = la ce curent de fuga declanseaza (uzual 3 ... 30 mA) - respectiv masoara diferenta dintre curentul care trece prin faza si cel care se intoarce prin nul, daca diferenta depaseste pragul inseamna ca acel curent se pierde prin impamintare sau vreun utilizator si declanseaza. |
|
#11
Posted 25 June 2010 - 20:05
eu zic sa schimbi imediat pe cea de 25 deaorece daca se incalzeste insemna ca este un contact imperfect in interior acea siguranta nu are voie sa se incalzesca deorece ar trebuie sa ai un consum pe ia de aproape 5000w si sa nu ai surpriza sa te trezesti la un moment dat ca iese fum si ai mai putea sa te uiti si la suruburile cu care sunt prinse firele la acele sigurante sa nu fie cumva destrinse si din acea cauza sa se incalzesca.
|
#12
Posted 25 June 2010 - 20:23
SuperDuper, on 25th June 2010, 20:05, said: De ce? Poti sa dai o explicatie logica de ce deconectarea numai a fazei ar fi neindicata? Bine, el le are duble, dar asa de chestie... |
#13
Posted 25 June 2010 - 22:35
costy_ytsoc, on 25th June 2010, 20:27, said: ofera protectie in plus citez un user: calinux Parametrul lor uzual este sensibilitatea = la ce curent de fuga declanseaza (uzual 3 ... 30 mA) - respectiv masoara diferenta dintre curentul care trece prin faza si cel care se intoarce prin nul, daca diferenta depaseste pragul inseamna ca acel curent se pierde prin impamintare sau vreun utilizator si declanseaza. ma indoiesc ca tu explici aici cum lucreaza o siguranta bipolara :kisstogether: nu cumva vorbesti despre un diferential? nightmare392: poti sa explici mai in amanunt exemplul tau? Cum te ajuta siguranta monopolara cand meseriasul schimba faza cu nulul? |
#14
Posted 25 June 2010 - 23:02
PAREREA MEA : siguranta este BUNA dar electricianul (sau ce-o fi fost el) care a legat-o NU a strans bine surubul acela care sa tina firul iar acea siguranta merge mai mult pe arc electric (asta ca sa ma exprim in limbajul tuturor) decat pe contact deci \ chemi un electrician sa te ajute
Dar am o intrebare: UNDE ai tu acele sigurante ? in apartament ? nu de alta dar eu in apartament am cate 2 sigurante (una pe faza si una pe nul la prize , 2 la iluminat si 2 la frigider) dar la priza am 10A, la becuri 6A, iar la frigider tot de 6 dar nu am vrut sa pun pe iluminat din cauza unor probleme cu aburu din baie OFF: daca se adevereste ca nu a strans bine surubul de la siguranta aia si din cauza asta face figuri te rog sa-i spui electricianului sa-si dea foc :) Edited by mister_rf, 25 June 2010 - 23:29. |
#15
Posted 25 June 2010 - 23:31
m3ntosan, on 25th June 2010, 23:35, said: ma indoiesc ca tu explici aici cum lucreaza o siguranta bipolara :kisstogether: nu cumva vorbesti despre un diferential? nightmare392: poti sa explici mai in amanunt exemplul tau? Cum te ajuta siguranta monopolara cand meseriasul schimba faza cu nulul? |
|
#16
Posted 26 June 2010 - 00:53
cutremurul, on 25th June 2010, 21:02, said: Dar am o intrebare: UNDE ai tu acele sigurante ? in apartament ? nu de alta dar eu in apartament am cate 2 sigurante (una pe faza si una pe nul la prize , 2 la iluminat si 2 la frigider) dar la priza am 10A, la becuri 6A, iar la frigider tot de 6 dar nu am vrut sa pun pe iluminat din cauza unor probleme cu aburu din baie |
#17
Posted 26 June 2010 - 11:34
m3ntosan, on 25th June 2010, 23:35, said: nightmare392: poti sa explici mai in amanunt exemplul tau? Cum te ajuta siguranta monopolara cand meseriasul schimba faza cu nulul? |
#18
Posted 26 June 2010 - 13:40
nightmare392, on 26th June 2010, 12:34, said: Ai inteles gresit exemplul meu. Eu raspunsesem lui SuperDuper, care spunea ca e ok sa intrerupi doar faza, nu si nulul. E posibil ca in anumite conditii faza sa ajunga pe celalalt fir care nu mai are o siguranta pe el. Eu unul am intalnit situatia asta. Daca iti ajung doua faze in casa esti deja pa, te ajuta un releu maximal de tensiune. Caz destul de rar, daca ai norocul sa taie cineva nulul pe scara ... SuperDuper vorbea de sigurante monopolare, siguranta pe faza si alta siguranta pe nul! De dragul exemplului, daca defctul ar fi inca alimentat din nulul devenit intre timp faza cu ajutorul meseriasului, sare si siguranta de pe nul. Imi scapa ceva? |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users