"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#5149
Posted 13 April 2018 - 10:52
radurus, on 13 aprilie 2018 - 10:47, said:
Sfatul meu este sa racordezi boilerul direct la cazan (trebuie pompa separata). Tu decizi. Mie imi ajunge iarna de pe o zi pe alta cu foc zilnic dar ajuta si rezistenta in caz de urgenta deoarece termostatul propriu e reglat la 45-50. In felul acesta nu stric stratificarea in pufer si am autonomie maxim posibila pentru radiatoare. Edited by victor29cr, 13 April 2018 - 10:52. |
#5150
Posted 13 April 2018 - 10:58
Datorita unor setari din controler, incalzirea boilerului e prioritara.
Daca TA cere caldura si am mai putin de 50° in varf pufer, prioritatea trece pe pufer. De ce e proritar boilerul? E setat sa porneasca la 75 pe tur pe cand puferul e setat sa porneasca la 80 pe tur. Deci daca foc bun si pompa boiler merge, temperatura pe tur cazan creste suficient de mult si ajunge la 80, porneste si pompa pufer. Desigur ca aici mai este si conditia ca temperatura retur sa fie peste 65 (am pompa bypass nu VTC). Nu am distribuitor la pompe. Instalatia este exact ca in schema desenata doar ca pe 3 pereti (cazan stanga, pompe in fata, pufer pe colt dreapta, boiler in dreapta) Edited by radurus, 13 April 2018 - 11:01. |
#5151
Posted 13 April 2018 - 11:08
radurus, on 13 aprilie 2018 - 10:58, said:
Datorita unor setari din controler, incalzirea boilerului e prioritara. Daca TA cere caldura si am mai putin de 50° in varf pufer, prioritatea trece pe pufer. De ce e proritar boilerul? E setat sa porneasca la 75 pe tur pe cand puferul e setat sa porneasca la 80 pe tur. Deci daca foc bun si pompa boiler merge, temperatura pe tur cazan creste suficient de mult si ajunge la 80, porneste si pompa pufer. Desigur ca aici mai este si conditia ca temperatura retur sa fie peste 65 (am pompa bypass nu VTC). Nu am distribuitor la pompe. Instalatia este exact ca in schema desenata doar ca pe 3 pereti (cazan stanga, pompe in fata, pufer pe colt dreapta, boiler in dreapta) |
#5152
Posted 13 April 2018 - 11:15
Poti sa racordezi oriunde pe tur cazan dar... trebuie supape de sens pe iesirea pompelor (ambele: pufer, boiler). Pompele refuleaza in retur cazan.
E valabil pentru schema mea cu pompa bypass. Trebuie mai bine sa ii consulti pe colegii care au VTC deoarece functioneaza diferit datorita exact VTCului care nu e controlabil. Nu am experienta la asta. |
#5153
Posted 13 April 2018 - 13:42
victor uite cum e legat la mine boilerul, vad ca ai puffer de austria email e exact ca al meu, daca umplii boilerul direct cu temperatura din cazan(80-85 de grade) iti vine returul la 60-65 de grade si il bag imediat sub racordul de tur cazan, foarte rar folosesc apa din puffer sa fac apa calda in boiler doar in cazuri exceptionale, de obicei imi ajunge de pe o zi pe alta, fac foc doar dupa masa de la ora 16-17 si dupa ce facem dus seara se umple la loc boilerul cu apa calda care ajunge pana a doua zi dupa masa cand fac foc din nou , comanda pompei de boiler e data de 2 termostate imersate unul in boiler celalat in varful pufferului si poti jongla cu ele la ce temperatura sa porneasca pompa boilerului sau sa nu porneasca, dupa necesitati, daca ai un boiler mare de 3-400 litri atunci nu merita sa te complici il incarci o singura data pe zi cand faci focul direct din cazan
schema incalzire.pdf 592.73K 8 downloads Edited by dudu76, 13 April 2018 - 13:43. |
#5154
Posted 13 April 2018 - 15:09
Victor, daca tii minte, ti- am zis cand ai avut probleme cu cavitatia ca acel tronson de teava e subdimensionat. Optica instalatorului era ca pompa trage si din bypass, si din retur, asa ca a pus- o mai subtire. Asta e valabil pt situatia cand termoventilul e deschis. Cand e inchis raportul viteza- presiune se modifica, si de aci probleme. Referitor la boiler. La mine e alimentat din puffer, cu pompa, dar pt ca traseul tur retur e f scurt, am observat ca se incalzeste f bine si fara a mai functiona pompa, asa ca ea a fost doar de decor. Ma intereseaza problema ta pt cazul cand o sa trec si eu la ceva modificari. In acest sens apreciez solutia lui Dudu, dar cred ca si a ta cu preluare apa dupa vta e viabila, cu doua conditii: pompa pt boiler si clapeta de sens inaintea pompei de calorifere, pt a nu forta apa sa circule invers. In acest caz temp returului boilerului va fi apropiata de cea de la calorifere, putand avea intrare comuna in puffer, adica jos. Bafta si sa ne tii la curent
|
#5155
Posted 13 April 2018 - 15:45
Situatia temperatura retur boiler aproape la fel cu retur radiatoare nu e reala.
Mie imi vine de la radiatoare maxim 30°. De la boiler imi vine cam 60-70°. 1.Boilerul nu absoarbe caldura asa repede. 2.Vei avea un boiler cald la maxim cat e reglat VTA... rezulta mai putina apa calda. 3.Timpul de incalzire al boilerului va creste. Edited by radurus, 13 April 2018 - 15:55. |
#5156
Posted 13 April 2018 - 15:50
Si inca ceva, daca vrei sa modifici traseele. Instalatia cu puffer trebuie din start tratata ca o instalatie cu doua circuite. Unul primar, adica cazan puffer, si unul secundar, puffer consumatori. De multe ori am citit cum se pune accentul pe reglarea hidraulica a circuitului secundar, dar a celui primar nu. Cu siguranta ca se are in vedere ca o data facut, e greu de modificat, mai ales iarna. Si la acesta conteaza mult ca turul sa aiba aceiasi lungime si diametru conducte cu returul. Sigur, nu totdeauna se reuseste, dar mai sunt si artificii care ne ajuta. Un cot este echivalent un ml de teava.
|
#5157
Posted 13 April 2018 - 16:07
dudu76, on 13 aprilie 2018 - 13:42, said:
victor uite cum e legat la mine boilerul, vad ca ai puffer de austria email e exact ca al meu, daca umplii boilerul direct cu temperatura din cazan(80-85 de grade) iti vine returul la 60-65 de grade si il bag imediat sub racordul de tur cazan, foarte rar folosesc apa din puffer sa fac apa calda in boiler doar in cazuri exceptionale, de obicei imi ajunge de pe o zi pe alta, fac foc doar dupa masa de la ora 16-17 si dupa ce facem dus seara se umple la loc boilerul cu apa calda care ajunge pana a doua zi dupa masa cand fac foc din nou , comanda pompei de boiler e data de 2 termostate imersate unul in boiler celalat in varful pufferului si poti jongla cu ele la ce temperatura sa porneasca pompa boilerului sau sa nu porneasca, dupa necesitati, daca ai un boiler mare de 3-400 litri atunci nu merita sa te complici il incarci o singura data pe zi cand faci focul direct din cazan riley, on 13 aprilie 2018 - 15:09, said:
Victor, daca tii minte, ti- am zis cand ai avut probleme cu cavitatia ca acel tronson de teava e subdimensionat. Optica instalatorului era ca pompa trage si din bypass, si din retur, asa ca a pus- o mai subtire. Asta e valabil pt situatia cand termoventilul e deschis. Cand e inchis raportul viteza- presiune se modifica, si de aci probleme. Referitor la boiler. La mine e alimentat din puffer, cu pompa, dar pt ca traseul tur retur e f scurt, am observat ca se incalzeste f bine si fara a mai functiona pompa, asa ca ea a fost doar de decor. Ma intereseaza problema ta pt cazul cand o sa trec si eu la ceva modificari. In acest sens apreciez solutia lui Dudu, dar cred ca si a ta cu preluare apa dupa vta e viabila, cu doua conditii: pompa pt boiler si clapeta de sens inaintea pompei de calorifere, pt a nu forta apa sa circule invers. In acest caz temp returului boilerului va fi apropiata de cea de la calorifere, putand avea intrare comuna in puffer, adica jos. Bafta si sa ne tii la curent Nu prefer o metoda anume, de asta am si postat aici, sa caut o solutie ideala pentru cazul meu. Cel mai probabil o sa dimensionez boilerul la 300L vara asta, momentan am unul ordinar vision termoelectric ca sa fie, merg electric. |
#5158
Posted 13 April 2018 - 17:30
victor29cr, on 13 aprilie 2018 - 16:07, said:
No permission to download imi spune cand incerc sa vad pdf-ul, chiar eram curios cum ai Nu prea inteleg, adica eu inteleg ca il ai pus pe traseu ca si cum ar fi inca un calorifer si il tratezi ca atare, nu ai mai pornit pompa lui dedicata? Tu de unde tragi apa pt el? Nu prefer o metoda anume, de asta am si postat aici, sa caut o solutie ideala pentru cazul meu. Cel mai probabil o sa dimensionez boilerul la 300L vara asta, momentan am unul ordinar vision termoelectric ca sa fie, merg electric. radurus, on 13 aprilie 2018 - 15:45, said:
Situatia temperatura retur boiler aproape la fel cu retur radiatoare nu e reala. Mie imi vine de la radiatoare maxim 30°. De la boiler imi vine cam 60-70°. 1.Boilerul nu absoarbe caldura asa repede. 2.Vei avea un boiler cald la maxim cat e reglat VTA... rezulta mai putina apa calda. 3.Timpul de incalzire al boilerului va creste. |
|
#5159
Posted 13 April 2018 - 18:48
riley, pune te rog frumos o poza sau un desen in paint pe unde ai intepat mai exact de ti-a iesit termosifonare pt boiler daca zici ca functioneaza, sa ma uit si cum ai tu
|
#5160
Posted 13 April 2018 - 21:15
victor29cr, on 13 aprilie 2018 - 18:48, said:
riley, pune te rog frumos o poza sau un desen in paint pe unde ai intepat mai exact de ti-a iesit termosifonare pt boiler daca zici ca functioneaza, sa ma uit si cum ai tu |
#5161
Posted 15 April 2018 - 20:48
Am decis sa ma leg de tur cazan pentru boiler. O idee cum as putea sa le setez din termostate fara sa folosesc un controller?
Daca este nevoie de controller, puteti sa imi recomandati unul decent? Automatizarea cazanului vitoligno stie sa comande separat pompele sa nu mai folosesc controller? |
#5162
Posted 15 April 2018 - 21:24
Eu am boilerul pe turul cazanului. Pompa de boiler porneste prin doua termostate inseriate, unul pe returul cazanului, imediat inainte de acesta (sa nu porneasca pompa cand cazanul e rece) si unul pe boiler sa opreasca incalzirea lui la temperatura setata. Pentru a preveni circulatia nedorita pe acest traseu, am si o vana on-off. Returul din boiler e conectat la returul din puffer dupa Laddomat.
Edited by ramadoss, 15 April 2018 - 21:25. |
#5163
Posted 16 April 2018 - 09:42
foloseste 2 termostate de imersie pe care le legi in serie, unul il montezi pe boiler (in soclu prevazut) si celalat il montezi la intrarea turului in pufer( asa e la mine) sau poti sa il montezi in varful cupolei, cand le legi le legi invers unul la 1 si celalat la 2 , cel de pe puffer da comanda doar daca ai temperatura mai mare de 50 de grade( sau cat vrei tu) si cel de pe boiler porneste pompa doar cand ai apa mai rece de 45 de grade ( sau cat vrei tu) , e cea mai simpla automatizare, daca legi la vitoligno nu iti va face apa calda decat cand ai foc si temperatura peste 60 de grade in cazan, poate odata ai nevoie de apa calda in boiler nu ai foc in cazan dar ai apa calda in pufer si iti faci
|
|
#5164
Posted 25 April 2018 - 19:55
Salut, am un sistem format din centrala Viadrus de 35 kw si puffer 1000 l, totul merge bine dar consider ca m-ar ajuta mult o vana de amestec cu 3 cai , eventual cu servomotor dupa puffer spre casa. Cred ca si un controlor m-ar avantaja , acum pompa cazan-puffer este comandata de un termostat de contact setat la 67 grade iar cea puffer-casa un TA inseriat cu un termostat de imersie legat la puffer. Acum rugamintea este, ce imi recomandati si eventual chiar un instalator priceput, dispus sa se deplaseze la 40 km de Bucuresti spre Ploiesti, evident contra-cost. Multumesc mult, problema este ca am tot cautat specialisti si parca mai rau m-au bagat in ceata.
|
#5165
Posted 28 April 2018 - 09:14
ewb, on 25 aprilie 2018 - 19:55, said:
Salut, am un sistem format din centrala Viadrus de 35 kw si puffer 1000 l, totul merge bine dar consider ca m-ar ajuta mult o vana de amestec cu 3 cai , eventual cu servomotor dupa puffer spre casa. Cred ca si un controlor m-ar avantaja , acum pompa cazan-puffer este comandata de un termostat de contact setat la 67 grade iar cea puffer-casa un TA inseriat cu un termostat de imersie legat la puffer. Acum rugamintea este, ce imi recomandati si eventual chiar un instalator priceput, dispus sa se deplaseze la 40 km de Bucuresti spre Ploiesti, evident contra-cost. Multumesc mult, problema este ca am tot cautat specialisti si parca mai rau m-au bagat in ceata. |
#5166
Posted 28 April 2018 - 10:07
Eu am VTA572 (cred) 40-65°. Reglat la 52°.
Nu e nevoie sa umblu la ea. |