"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#4808
Posted 09 August 2017 - 16:00
Salutare, vin si eu cu o rugaminte, pufferul de 600 litri homemade a fost terminat, l-am izolat cu glasswool de 10 cm .
Avem o centrala Viadrus de 30kw, stiu ca pufferul e cam mic dar atat a incaput maxim in spatiul disponibil . Am citit 40 de pagini in urma dar nu am reusit sa gasesc faimoasa schema ptr puffer care sa permita incalzirea mai intai a caloriferelor daca cineva poate sa o posteze ... Multumesc . |
#4809
Posted 09 August 2017 - 16:39
Nu e nicio schema speciala.
Incarci puferul si il descarci prin acelasi racord cel mai sus plasat (printr-un teu), daca e posibil in varf. Langa racordul acela sub izolatie, pui un termostat de contact inseriat cu termostatul de ambianta. (desfaci termostatul de contact si ii scoti bulbul afara, intinzi capilarul cat mai mult.) Poti pune chiar un termostat de imersie dar trebuie niste fitingaraie. Astea doua comanda pompa radiatoarelor. Instalatia mea: [ https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170809/e35f6c73d70ccad8b3e07e27ce6cafbe.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Eu am pus optional 2 racorduri de retur la pufer dar l-am folosit doar pe cel de jos. Edited by radurus, 09 August 2017 - 16:48. |
#4810
Posted 09 August 2017 - 16:59
Multumesc, schema este cam complicata, nu se poate realiza acelasi lucru doar cu 2 pompe, boilerul la mine este conectat undeva mai departe direct la circuitul caloriferelor .
Controlul incalzirii intai in calorifere si apoi puffer se poate realiza doar din termostate, sau este necesar ceva controler mai smecher ? |
#4811
Posted 09 August 2017 - 17:15
Pentru circuitul cazan-pufer se poate utiliza una din variante:
- pompa bypass + pompa pufer, termostat tur, termostat retur, termostat gaze. - pompa pufer + vtc + termostat tur/gaze. Pentru circuitul cazan-boiler e nevoie de termostat pe boiler (reglat la 60-80) + pompa boiler (reglata pe turatie mica) + termostat tur cazan (daca nu este deja in circuit). Pentru circuitul pufer-radiatoare e nevoie de pompa (cu turatie reglabila electronic) + termostat varf pufer + termostat ambianta. Recomand in acest circuit si un ventil de amestec reglabil. Radiatoarele sa fie supradimensionate si temperatura pe tur la 50-60. In concluzie, ai nevoie de cel putin 2 pompe pentru incalzire (cazan-pufer-radiatoare). Daca vrei sa incalzesti si boilerul, mai pune o pompa. Ansamblul prezentat mai sus nu are nevoie de controler. Functioneaza cu termostate termomecanice. Edited by radurus, 09 August 2017 - 17:37. |
#4812
Posted 15 August 2017 - 10:08
Multumesc, din ce am vorbit cu ceva instalator local, el mi-a zis ca el face ceva de genul :
-cazan -> puffer - termoventil care spune el ca nu e acelasi lucru cu VTC si o pompa plus un termostat -puffer -> radiatoare - pompa electronica plus termostat + termostat de ambient Referitor la incalzirea directa a caloriferelor cand porneste centrala, el a spus ca e mai complicat, dar chiar daca trece prin puffer in 20 min o sa fie caldura in casa . Despre VTA spre radiatoare el a spus ca nu foloseste asa ceva ... Pana acum am pompa spre radiatoare, o pompa noua intre puffer si cazan, un controler euroster 11c care pare a fi doar un termostat de fapt, inca un termostat care se pune pe teava . Imi mai lipseste termoventilul (VTC) si termostatul de ambient in principiu corect ? |
#4813
Posted 17 August 2017 - 13:41
Salut,
Am o nedumerire cu atasarea vasului de expansiune pentru puffer. Am functionat un an de zile fara puffer si am avut vasul de expansiune legat cam la o jumatate de metru de racordul pentru retur al centralei (intre centrala si termovar). Vasul de expansiune este supradimensiunat (50 de litri la instalatie de 200 de litri) si imi crestea foarte putin presiunea la 80 de grade (de la 1.3 la 1.6 bari) ceea ce cred ca e ok. Am cumpart un puffer de 1000 de litri si un vas de expansiune de 80 de litri pentru ca am luat in calcul supradimensionarea celuilalt si sper sa fie ok, daca nu puteti sa-mi atrageti atentia. Problema mea e ca nu stiu unde sa conectez cel de-al doilea vas de expansiune pentru ca am citit pe net ca el trebuie sa fie conectat pe aspiratia pompei (ceea ce ma duce cu gandul ca nici primul vas de expansiune nu e pus bine pentru ca este pe refulatia pompei) si ca este exclus sa am vase de expansiune in locuri diferite ale instalatiei. Unde imi recomandati sa conectez vasul de expansiune pt puffer? Multumesc anticipat! |
#4814
Posted 17 August 2017 - 17:26
- Nu este deloc ok faptul ca-ti creste presiunea la 1,6bar. In mod normal trebuia sa-ti moara la 1,3bar, mai ales ca ai vas supradimensionat. Eu banuiesc ca vasul de 50 litri a venit din fabrica preincarcat cu aer la 1,5atm si nimeni nu a mai scos din aerul din vas, ca sa-l aduca undeva la 1-1,2atm.
- Vasul nou, cel de 80 litri, trebuie sa-l legi undeva de puffer. Gasesti tu o "gaura" pe la baza pufferului unde sa-l legi. Cel vechi, trebuie sa ramina unde-l ai acum. - La ambele vase, va trebui sa mai scoti din aer, ca sa ramina in ele cam 1-1,3bar si sa aiba la fel perna de aer (sa fie identice ca si perna de aer). ATENTIE, vasul se masoara cind instalatie are presiune zero (presiune apa zero) |
#4815
Posted 18 August 2017 - 11:52
florin71_skoda, on 17 august 2017 - 17:26, said:
- Nu este deloc ok faptul ca-ti creste presiunea la 1,6bar. In mod normal trebuia sa-ti moara la 1,3bar, mai ales ca ai vas supradimensionat. Eu banuiesc ca vasul de 50 litri a venit din fabrica preincarcat cu aer la 1,5atm si nimeni nu a mai scos din aerul din vas, ca sa-l aduca undeva la 1-1,2atm. - Vasul nou, cel de 80 litri, trebuie sa-l legi undeva de puffer. Gasesti tu o "gaura" pe la baza pufferului unde sa-l legi. Cel vechi, trebuie sa ramina unde-l ai acum. - La ambele vase, va trebui sa mai scoti din aer, ca sa ramina in ele cam 1-1,3bar si sa aiba la fel perna de aer (sa fie identice ca si perna de aer). ATENTIE, vasul se masoara cind instalatie are presiune zero (presiune apa zero) M-am uitat la ambele vase si amandoua sunt preincarcate cu 1,5 atm. Primul cum l-am luat asa l-am montat. Acum stiu ce am de facut. Multumesc frumos pentru raspuns. |
#4816
Posted 18 August 2017 - 16:09
Am primit o oferta de la un furnizor de panouri solare presurizate cu 3 panouri Westech S58 plus grup pompare plus automatizare pentru a le conecta la puffer pentru aport la incalzire . Pretul este in jur la 2500 de euro . Din pacate nu mentioneaza care o sa fie si aportul la incalzire, mai ales iarna . Ce parere aveti cat ar putea contribui iarna ? Se poate calcula in vreun fel ?
|
|
#4817
Posted 18 August 2017 - 16:54
Cite tuburi are un panou ?
Degeaba zici ca sunt 3 panouri, daca nu spui si numarul de tuburi per panou. Modelul respectiv de panou poate fi (conform google) cu 10, 18, 20, 22, 24, 30 tuburi. (Colegul Camsonat are un sistem de tuburi dinastea mai proaste, ca si ale tale , cu care face aport la incalzire si daca nu ma inseala memoria, el are mai multe tuburi fata de cit ti sau propus tie. Daca citesti pe topicul de panouri, o sa descoperi pe unde a mai scris cite ceva, egat de experienta lui cu panourile. Diferenta ar fi ca el este din Bucuresti, unde soarele arde mai tare iarna si se simte un pic mai bine aportul fata de Iasi, unde iarna banuiesc ca este mai frig) |
#4818
Posted 18 August 2017 - 17:38
"Diferenta ar fi ca el este din Bucuresti, unde soarele arde mai tare iarna si se simte un pic mai bine aportul fata de Iasi, unde iarna banuiesc ca este mai frig)"
Nu prea conteaza frigul cat aparitia soarelui pe cer, respectiv pe panouri. |
#4819
Posted 18 August 2017 - 19:44
De ce spui ca-s proaste, un instalator mi-a spus ca doar cu ei lucreaza ca sunt cele mai bune .
Conform siteului panourile au 30 tuburi vidate . http://www.westech-s...ire-100-mq.html cred ca practic ar fi acest pachet fara puffer , |
#4820
Posted 19 August 2017 - 07:22
Nu are cum sa fie cele mai bune Panourile astea sunt produse in Ro si sunt asa cum sunt.
Am montat in urma cu 2 ani un panou cu 30 tuburi si la verificarea tuburilor, inainte sa le pun sus pe casa, am constatat ca 2 nu functionau deloc si 4 functionau mai slab. Asa ca pe casa au ajuns doar 28 tuburi si asa sunt si acum. Panoul a fost cuplat la un boiler de 500 litri si merge foarte bine. Proprietarul este foarte multumit si spune ca nu a ramas niciodata fara apa calda. Panourile care ar putea fi bagate in categoria "sunt cele mai bune", sunt exagerat de scumpe. Spre exemplu daca cauti pe net panou solar Ritter CPC 18 ai sa vezi ca doar panoul "in pielea goala" costa cam 5.300 lei. Fata de un panou solar Westech cu 18 tuburi care costa cam 1400lei, adica cam de 4 ori mai ieftin. |
#4822
Posted 05 September 2017 - 16:53
Salutare.Am o centrala hand made intr-o soba de teracota.Soba incalzeste 2 camere; una care e dormitorul si alta e camera centralei.Am functionat cu aceasta centrala 3 ani ,automatizare minima ,o pompa de radiatoare comandata de un termostat imersie montat pe tur.Mentionez ca incalzeam si pentru ACM(deschideam si inchideam un robinet).
Ma deranjeaza ca iarna nu pot sa fac focul tare in soba sa o incing ca nu am unde sa trimit excesul de agent termic si urca mult temperatura.Bine pot sa o trimit in alte camere dar ma intereseaza mai mult dormitorul ,baia si ACM.In aceasta situatie nu pot sa incalzesc soba tare si bag 2-3 lemne iar spre ziua nu mai asigura nici soba prea multa caldura iar caloriferele sunt oprite de mult. Asa ca am zis ca pufferul e solutia buna.Am facut rost de un cilindru de compresor ,tabla de 4 ,capace bombate din tabla de 6-8 capacitate 500 litri.Am citit cap coada tot topicul acesta dar nu sunt in clar ce schema sa folosesc in situatia mea;schema cu VTC -pompa puffer -pompa instalatie -pompa boiler sau pompa by-pass-pompa instalatie-pompa puffer-pompa boiler. Am vazut o VANA-ESBE -511 e buna de folosit in situatia mea .Mentionez ca mai am 2 pompe GR-----S dar nu electronice.O schema ar fii binevenita daca nu cer prea mult.Multumesc anticipat. |
#4823
Posted 06 September 2017 - 09:03
Cite pompe ai de toate ? Doua sau trei ?
- Daca ai 3 pompe gata cumparate, poti perge pe schema cu pompa de bypass. - Daca ai doar 2 pompe, atunci poti merge pe ce schema vrei tu. Depinde ce ti se pare mai usor sa cumperi. Fie cumperi un ventil termic de amestec ESBE VTC 511, fie inca o pompa. Tu decizi. |
#4824
Posted 06 September 2017 - 09:57
Am 2 pompe cumparate.Mi se pare mai complicat cu 3 pompe dar pot face cred mai multe reglaje.Ms de raspuns.
|