"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Info, Probleme centrale Protherm
Last Updated: Feb 04 2024 10:37, Started by
nvp_playboy
, Dec 22 2009 18:16
·
17
#721
Posted 31 January 2018 - 08:16
Protherm Leopard este o centrala cu schimbator bitermic si afisaj electronic. Fiind din 2006, banuiesc ca este tipul nou de afisaj, adica asta:
Afisaj Leopard.png 36.44K 6 downloads Intrebari: - Cind funtioneaza pe apa calda, la centrala se aprinde un led. In momentele in care face figuri, acel led se stinge sau ramine aprins ? - La ce temperatura ai setat apa calda ? - Cind funtioneaza pe apa calda, afisajul indica ce temperatura are apa calda ce pleaca din centrala. In momentele in care face figuri, la ce temperatura urca apa calda, inainte de a se opri focul ? Zici ca vine apa calda o anumita perioada de timp, dar nu spui si ce temperatura are apa aia. Citeste afisajul. - Ai cumva un termometru cu care sa masori cit de calda este apa ce curge la robinet ? Ca sa compari daca valoarea citita cu termometrul este apropiata de valoarea indicata de centrala. Edited by florin71_skoda, 31 January 2018 - 08:19. |
#722
Posted 31 January 2018 - 14:45
Bogdi79, on 30 ianuarie 2018 - 22:56, said:
Buna seara! Am nevoie de ajutor cu privire la o centrala termica Protherm Leopard. Centrala este din 2006 si pana recent (acum cateva saptamani) nu am avut nicio problema. Reviziile sunt facute regulat si la timp (desi mi s-a spus ca sunt bani aruncati pentru ca nici macar o curatare nu se face). De cateva saptamani am observat ca apa calda incepe sa vina intermitent la baie (punctul mai indepartat de centrala). Reglez robinetul pentru apa calda si cu o presiune medie, pentru a avea timp centrala sa incalzeasca apa corespunzator iar dupa ce curge 2-3 minute apa calda urmeaza o perioada de 40 - 80 de secunde in care vine apa rece (nu amortita ci rece bine) apoi iarasi circa un minut si jumatate vine apa calda apoi aproximativ un minut din nou apa rece si tot asa. Am monitorizat centrala si efectiv se stinge flacara timp de 30-40 de secunde pentru ca apoi sa reporneasca si iarasi dupa un minut si ceva sa se stinga din nou si sa se opreasca centrala, toate acestea fara insa a aparea vreo eroare pe display. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns sau, ideal, o solutie in masura in care se poate. Mentionez ca am chemat si un tehnician de la firma din CJ care face reviziile de cativa ani incoace si atunci cand a venit, timp de 20 de minute a stat doar si s-a uitat la centrala si nu a facut nimic sau sa dea o solutie sau posibila cauza deoarece in cele 20 de minute centrala nu a mai facut la fel, s-a umplut o cada intreaga doar cu apa calda, fara sa se opreasca asa cum face zi de zi la dus sau baile copiilor. Mentionez insa ca centrala fusese oprita toata ziua si apartamentul aerisit, centrala a pornit-o tehnicianul dupa masa cand a venit la constatare, nemaifunctionand de aproximativ 10 ore anterior. I-am spus si dumnealui ca se pare ca aceasta manifestare de apa calda alternativ cu rece se intampla doar cand centrala a functionat deja ce putin o jumatate de ora sau mai bine pentru ca atunci "la rece" nu s-a manifestat avaria. In ceea ce priveste incalzirea nu am sesizat nicio problema, doar la apa calda se pare ca ceva nu mai functioneaza asa cum trebuie. Va multumesc pentru timpul acordat si sper sa ma puteti ajuta. Cu respect, Bogdan Edited by maricmanu, 31 January 2018 - 14:46. |
#723
Posted 02 February 2018 - 20:39
florin71_skoda, on 31 ianuarie 2018 - 08:16, said:
Protherm Leopard este o centrala cu schimbator bitermic si afisaj electronic. Fiind din 2006, banuiesc ca este tipul nou de afisaj, adica asta Incep prin a va multumi de raspuns! Intr-adedvar, tipul de afisaj este cel din imagine. Raspunsurile la intrebari le-am trecut la fiecare pe rand, mai jos. Afisaj Leopard.png Intrebari: - Cind funtioneaza pe apa calda, la centrala se aprinde un led. In momentele in care face figuri, acel led se stinge sau ramine aprins ? Ledul care se aprinde cand functioneaza pe apa calda ramane aprins si atunci cand se opreste flacara. - La ce temperatura ai setat apa calda? Temperatura e setata la 55 de grade pentru apa calda. - Cind funtioneaza pe apa calda, afisajul indica ce temperatura are apa calda ce pleaca din centrala. In momentele in care face figuri, la ce temperatura urca apa calda, inainte de a se opri focul ? Zici ca vine apa calda o anumita perioada de timp, dar nu spui si ce temperatura are apa aia. Citeste afisajul.Am urmarit si din momentul in care dau drumul la robinetul din baie afisajul indica 55 iar cand face figuri si se opreste flacara cateva zeci de secunde temperatura afisata nu se modifica, ramane tot la 55. - Ai cumva un termometru cu care sa masori cit de calda este apa ce curge la robinet ? Ca sa compari daca valoarea citita cu termometrul este apropiata de valoarea indicata de centrala.Aproximativ 45 de grade. maricmanu, on 31 ianuarie 2018 - 14:45, said:
Rezolvarea problemei s-ar putea sa fie chiar in intrebarea ta. Tu ai probleme cand faci dus. Tehncianul ti-a umplut cada. Schimba capatul de dus cu unul normal sau scoate-l de tot si vezi cum merge asa. Daca debitul e redus centrala se opreste si porneste in functie de senzorul de temperatura. Daca iti face la fel si cu dusul scos trebuie reglat intai gazul, verificati senzorii si apoi schimbata placa. Multumesc de raspuns. Posibil sa nu fi fost destul de clar, dar nu cred ca de la dus ar putea fi problema deoarece si cand curge apa la robinet pentru a umple cada cu apa pentru baie sunt aceleasi simptome, rezultand o apa abia amortita in care nu pot sa ii las pe copii sa se joace putin inainte de a face baie. Cu privire la debitul redus, am incercat sa reglez un debit intermediar, nu catre mimin pentru a exista posibilitatea ca centrala sa nu detecteze exact nevoia de a incalzi suficient de mult apa dar nici la maxim pentru ca atuci bauiesc ca e solicitata mai tare centrala si s-ar putea sa nu faca fata sa incalzeasca debitul de apa maxim la temperatura solicitata. La senzorul de temperatura m-am gandit si eu initial, insa tehnicianul a zis ca daca ar fi de la senzor ar trebui sa apara o eroare de tip F pe afisaj. A scos unul din firele de la senzor sa-mi arate si a aparut instantaneu led-ul de avarie si o eroare de tip F (2 sau 6 dar posibil sa a insel). I-am explicat insa ca atunci cand face figuri si nu vine apa calda nu apare nici led-ul de avarie si nici nu e afisata o eroare. Am filmat chiar cateva minute centrala manifestand aceasta anomalie dar am decis ca nua re rost sa il mai chem sa ii arat pentru ca nu mi s-a parut ca stie multe despre ce ar putea fi, decat daca apare un mesaj de eroare specific. |
#724
Posted 05 February 2018 - 18:33
Daca senzorul de temperatura nu e ars ci doar decalibrat, nu iti da eroare.
|
#725
Posted 05 February 2018 - 22:35
#726
Posted 06 February 2018 - 15:31
Nu ai cum sa-l recalibrezi. Are doar doua fire si nu e programabil. Costa 50-60 de lei.
|
#727
Posted 07 February 2018 - 19:23
#728
Posted 07 February 2018 - 19:31
Ai incercat sa reglezi debitul pe maxim si sa ridici temp la acm in jurul valorii de 50 de grade ?
|
#729
Posted 09 February 2018 - 19:36
#730
Posted 09 February 2018 - 19:38
Sa revii cu rezultatul .
Eu asa am facut si de atunci nu mai am probleme cu ea . |
|
#731
Posted 18 February 2018 - 20:38
pentru un Protherm ray 28kw imi apare F20 pe display. Am scos mufele de la senzorul de temperatura, am oprit centrala, scos de tot alimentarea...tot nu scap de problema, imi apare in continuare F20. Aveti idee care e solutia?
|
#732
Posted 18 February 2018 - 20:48
Sa citesti manualul.
F20 - supratemperatura. Termostatul de siguranta trebuie rearmat manual. http://www.calor.ro/...ual service.pdf |
#733
Posted 19 February 2018 - 09:32
dcr, on 18 februarie 2018 - 20:48, said:
Sa citesti manualul. F20 - supratemperatura. Termostatul de siguranta trebuie rearmat manual. http://www.calor.ro/...ual service.pdf nu e descrisa procedura asta de rearmare. Ce trebuie facut mai exact? |
#734
Posted 19 February 2018 - 13:29
Este descrisa. In varful vasului. unde intra rezistentele, ai un termostat de siguranta cu un buton exact intre firele termostatului. S-ar putea sa aiba un capison de cauciuc deasupra. Apesi butonul si se rearmeaza. Vezi sa nu te curentezi.
|
#735
Posted 13 March 2018 - 11:15
buna ziua.
am si eu o centrala protherm links 24kw. care functioneaza normal , dar nu ridica temperatura mai mult de 54 grade in centrala , si cand este foarte frig nu face fata , caloriferele fiind caldute.. Inainte temperatura ajungea la 80 grade in centrala. vreo sugestie. Va multumesc Edited by petculescuion, 13 March 2018 - 11:21. |
|
#736
Posted 13 March 2018 - 12:07
La ce valoare ai setat temperatura apei de tur ? (potentiometrul din dreapta, ala ce are linga el desenat un calorifer)
Daca invirti de potentiometrul cu radiatorul, de la minim si pina la maxim, ce temperatura apare pe afisaj ca se poate seta ? Linx.png 102.19K 5 downloads Ai umblat cumva in meniul de servis si ai modificat parametrul PP04 ? (l-ai pus cumva pe 1 in loc de 0 ?) |
#737
Posted 03 April 2018 - 09:02
Buna ziua. Am o centrală Protherm Leopard și de dimineață am observat că deși termostatul dăduse comanda, centrala nu a plecat. Am încercat pe manual dar nu apare flacăra, am oprit centrala și i-am dat drumul dar tot nu merge. Nu apare eroare pe display. Precizez ca pe ACM centrala merge, flacăra se declanșează. Am mai avut problema asta și în urma unei spalari chimice s-a rezolvat. Dacă dau comanda pentru incalzire și pornesc ACM după care mut pe încălzire e posibil să ramana flacăra aprinsa și să meargă încălzirea?
|
#738
Posted 03 April 2018 - 09:06
Ce termostat ai ? Ai incercat sa-i schimbi bateriile ?
|