View PostMircel, on 31st January 2012, 10:35, said:

În camera de ardere există un electrod de ionizare (14 la pag.16). Verifică dacă este curat. Verifică și electrozii de aprindere (6 pag. 16)
Verifică și presiunea gazului. Pe gerul ăsta crește și consumul vecinilor.

Sfatul meu este să apelezi la o firmă specializată.
Chiar dacă vei găsi componenta defectă, este greu să o găsești. Piața este deja acaparată de firmele care repară CT și ei nu vând particularilor componente.

Mai jos ai manualul centralei Proterm Gepard.

Multumesc de sfat. Am sa verific presiunea la gaz. E posibil ca regulatorul de gaz din scara blocului sa aiba regimuri de functionare diferit iarna, vara? Am mai coborit puterea centralei de la 23W la 15W, ar pute fi si acesta o cauza, desi suprafata incalzita nu e mai mare de 70m² ?

#74
flendurica

flendurica

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 33
  • Înscris: 05.01.2010

View PostMircel, on 31st January 2012, 10:35, said:

În camera de ardere există un electrod de ionizare (14 la pag.16). Verifică dacă este curat. Verifică și electrozii de aprindere (6 pag. 16)
Verifică și presiunea gazului. Pe gerul ăsta crește și consumul vecinilor.

Sfatul meu este să apelezi la o firmă specializată.
Chiar dacă vei găsi componenta defectă, este greu să o găsești. Piața este deja acaparată de firmele care repară CT și ei nu vând particularilor componente.

Mai jos ai manualul centralei Proterm Gepard.


A venit d-l de la service si a constatat ca vana de gaz caraie. A facut comanda de una si urmeaza sa o inlocuiasca dupa care voi reveni cu detalii.

#75
flendurica

flendurica

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 33
  • Înscris: 05.01.2010
Revin cum am promis cu amanunte. Abia azi, dupa mai multe telefoane inclusiv la importator, se pare ca s-a rezolvat problema, adica a ajuns in sfarsit vana de gaz ce a fost inlocuita pe garantie si sper sa nu mai am alte probleme cu centrala. Acum functioneaza bine  :rolleyes:

#76
r_bibire

r_bibire

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 25.11.2009
Buna ziua,
Am in dotare o CT Proterm Leopard 24 BTV 15 din 2002 la care pana acum nu am avut nici un fel de problema in functionare.
De ieri insa s-a defectat. Problema este ca nu are loc aprinderea gazului nici pe AT si nici pe ACM si probabil pe cale de consecinta nici ventilatorul nu se invarte (cu mana se roteste f usor).
Suplimentar pe display nu apare nici o eroare, acesta afiseaza parametrii normali (temperatura apei din centrala, presiunea apei daca apas pe butonul bar/mode), pot schimba temperaturile pe ACM si AT le pot memora.
Atunci cand centrala este pe AT pompa functioneaza.
Cand dau drumul la ACM se aud zgomotele specifice (clicuri la inchidere-deschidere)
Daca ma poate cineva ajuta multumesc anticipat.

#77
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postr_bibire, on 14th April 2012, 12:49, said:

Buna ziua,
Am in dotare o CT Proterm Leopard 24 BTV 15 din 2002 la care pana acum nu am avut nici un fel de problema in functionare.
De ieri insa s-a defectat. Problema este ca nu are loc aprinderea gazului nici pe AT si nici pe ACM si probabil pe cale de consecinta nici ventilatorul nu se invarte (cu mana se roteste f usor).
Suplimentar pe display nu apare nici o eroare, acesta afiseaza parametrii normali (temperatura apei din centrala, presiunea apei daca apas pe butonul bar/mode), pot schimba temperaturile pe ACM si AT le pot memora.
Atunci cand centrala este pe AT pompa functioneaza.
Cand dau drumul la ACM se aud zgomotele specifice (clicuri la inchidere-deschidere)
Daca ma poate cineva ajuta multumesc anticipat.
verifica senzorul de supratemperatura , are un butonas mic rosu sau negru pe centrul lui care trebuie apasat cu un varf de pix. pentru asta trebuie sa scoti capacul de la camera de ardere si pe partea stanga sus pe schimbatorul de caldura trebuie sa identifici piesa respectiva (forma cilindrica ,aprox 2 cm in diametru , aprox 1 cm inaltime , din el pleaca 2 fire cu papuci electrici). recomand sa efectuezi operatia cu centrala scoasa din priza , atentie sa pastrezi aceeasi pozitie la stecher.

#78
r_bibire

r_bibire

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 25.11.2009
[quote name='octavianlaz' date='14th April 2012, 13:43' post='11362122']
verifica senzorul de supratemperatura , are un butonas mic rosu sau negru pe centrul lui care trebuie apasat cu un varf de pix. pentru asta trebuie sa scoti capacul de la camera de ardere si pe partea stanga sus pe schimbatorul de caldura trebuie sa identifici piesa respectiva (forma cilindrica ,aprox 2 cm in diametru , aprox 1 cm inaltime , din el pleaca 2 fire cu papuci electrici). recomand sa efectuezi operatia cu centrala scoasa din priza , atentie sa pastrezi aceeasi pozitie la stecher.


Am omis sa specific ca am verificat urmatoarele:
1.am verificat senzorul de supratemperatura nu este activat
2.la comutarea pe ACM se aprinde ledul rosu de pe senzorul Hall
3.am scos un papuc de la senzorul de AT (a aparut pe display codul de eroare F2)
4.am scos un papuc de la senzorul de ACM ( a aparut pe display codul de eroare F4)
5.la presostat am scos papucii si am facut probe cu ei in aer si apoi uniti (scurtcircuitati)
Faza cu stecherul o stiu. Problema e ca atunci cand intorceam stecherul in priza centrala pornea pt cateva secunde apoi se oprea. Acum nimic.

#79
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009
atunci poate fi releul care comanda ventilatorul. nu mai stiu exact ce fel de senzor de minima presiune apa are tipul tau de centrala , dar ar trebui verificat si acest aspect. mai recomand sa verifici contactele in cuple pe placa electronica sau eventualele lipituri ,, reci ,, de pe placa electronica. ar trebui sa verifici (masori) cu un aparat de masura daca releul de ventilator primeste tensiune de comanda. daca primeste si ventilatorul nu porneste atunci releul este de vina. la punctul 5 banuiesc ca te referi la presostatul de aer , cu firele separate  ar fitrebuit sa plece ventilatorul si apoi , daca unesti firele sa plece aprinderea.

Edited by scheleton, 15 April 2012 - 10:50.


#80
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postr_bibire, on 14th April 2012, 11:49, said:

Placa electronica din panou nu mai trimte comanda spre placa electronica de aprindere de pe vana de gaz. De obicei este de vina unul din cele 2 relee de langa mufele de conexiuni dar nu tin minte exact care din ele. Prin inlocuirea releului defect problema se rezolva.

Attached Files


Edited by servoman, 15 April 2012 - 15:20.


#81
r_bibire

r_bibire

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 25.11.2009

View Postservoman, on 15th April 2012, 12:18, said:

Placa electronica din panou nu mai trimte comanda spre placa electronica de aprindere de pe vana de gaz. De obicei este de vina unul din cele 2 relee de langa mufele de conexiuni dar nu tin minte exact care din ele. Prin inlocuirea releului defect problema se rezolva.

In primul rand tin sa multumesc tuturor celor care si-au facut timp sa raspunda la intrebarile mele. Problema era intr-adevar la acel releu care nu dadea comanda pt placa electronica de aprindere. Pe moment l-am schimbat cu cel care da comanda la pompa (asa cum ma sfatuit "servoman") si am ACM iar pe parcurs daca nu gasesc unul identic o sa adaptez unul cu aceleasi caracteristici electrice.
Inca o data va multumesc.

Poate ajuta pe cineva cu probleme similare la CT Leopard 24BTV15: releul de linga trafo in impulsuri este cel care comanda pompa iar cel mai departat de trafo este cel care comanda placa electronica de aprindere.

#82
nickmnou

nickmnou

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 23.04.2012
Salutare la toata lumea!
Am citit multe topicuri si am vazut ca printre voi sunt foarte multi oameni priceputi si in acelasi timp dispusi sa-i ajute pe cei aflati in necaz. Nu pot decat sa spun un mare BRAVO!
Si pentru ca tot nevoia m-a facut sa gasesc acest forum, vreau sa-l intreb pe @r_bibire daca centrala lui pornea totusi dupa un anumit timp, pentru ca si eu am acelasi tip de centrala care de cateva luni are aceleasi simptome cu a lui, adica o pornesc pe AT de la termostatul ambiental, pleaca pompa de recirculare si dupa cateva minute pleaca si ventilatorul si flacara. Daca folosesc ACM in timp ce ea functioneaza pe AT se comporta absolut normal. Daca se opreste caldura si apuca sa se raceasca porneste foarte greu si pe ACM si pe AT. Daca este rece si vreau sa pornesc ACM, trebuie sa inchid si sa deschid de mai multe ori robinetul de apa calda si dupa aproximativ 3-4 minute de manevre de acest tip, porneste si functioneaza normal.
Specialistii pe care i-am chemat sa o repare, mi-au recomandat sa-i schimb placa electronica si mi-au spus ca nu stie nimeni sa repare astfel de placi pentru ca nu au documentatie de la producator.
Este posibil sa am aceeasi problema ca si colegul @r_bibire?

#83
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postnickmnou, on 23rd April 2012, 11:45, said:

90% sanse ca motivul sa fie acelasi. Oricum un releu e nimica toata pe langa o placa electronica noua sau chiar la mana a doua.

#84
nickmnou

nickmnou

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 23.04.2012
@servoman, te rog sa-mi spui daca stii configuratia celor doua relee de pe placa de comanda ca sa le pot masura inainte de a merge sa le cumpar. Maine am de gand sa demontez placa si sa incerc sa o repar. Nu sunt un mare expert dar ceva electrica si electronica mai stiu si eu.
Multumesc pentru un raspuns rapid.

#85
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postnickmnou, on 27th April 2012, 14:41, said:

Nu stiu la ce te referi cand spui configuratia releelor dar trebuie sa fie relee cu bobina ce se alimenteaza la 12Vcc iar contactele sa poata comuta un curent de maxim 10A (amperi pentru nestiutori). Daca te referi la configuratia terminalelor aceasta trebuie sa fie la fel cum sunt releele de pe placa dar nu este obligatoriu sa cauti acelasi tip de releu. Sunt multi fabricanti care produc  relee de 12Vcc/10A cu aceeasi configuratie la piciorusele care se lipesc pe placa electronica, de aceea este bine sa iei un releu cu tine ca sa gasesti unul cu aceleasi specificatii tehnice astfel incat sa nu fie nevoie de facut adaptari pe placa sa se potriveasca la picioruse.
Varianta originala pe placa sunt niste relee produse de Fujitsu-Takamishawa si au codul H1CA012. Eu am folosit ceva mai bun adica relee care au codul RT114012 fabricate de Schrack(acum se cheama TYCO ELECTRONICS) care suporta un curent de 12A in loc de 10A cum sunt cele originale. Daca dai o cautare pe net gasesti date despre releele in cauza dar vezi la modelul fabricat de Schrack majoritatea furnizorilor au o poza cu un releu cu alte terminale dar in realitate este ce-ti trebuie. Ai mai jos si datele de catalog a celor 2 tipuri de relee.

Attached Files


Edited by servoman, 27 April 2012 - 17:16.


#86
nickmnou

nickmnou

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 23.04.2012
Multumesc @servoman. La asta m-am referit cand am spus configuratia releelor. Tu mi-ai trimis mai mult decat aveam nevoie si pentru asta iti multumesc inca o data. Nu stiu cine esti, cum arati, cu ce te ocupi de fapt, dar stiu ca datorita tie si priceperi tale, am scutit 470 RON (30 RON a costat releul) sau chiar pretul unei centrale noi.
Da. Nenorocitul acela de releu a fost de vina si m-a dus in eroare pentru faptul ca atunci cand centrala era calda functiona absolut normal. Mai mult decat atat, eu nu am stiut ce face fiecare dintre relee pana nu am citit aici pe forum. Sambata dimineata, l-am masurat si dupa ce am vazut ca nu functioneaza, am mers la un magazin de electronice unde am gasit un releu similar cu acesta dar de 12 A, l-am inlocuit pe "nemernic" si centrala mea functioneaza acum la fel de normal ca in prima zi.
Multumesc pentru ca existi!

#87
gabi12you

gabi12you

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 09.07.2012
Buna seara, am de vreo 3 luni montata o centrala linx 24 si merge foarte bine. Singura "problema" este ca la anumite intervale de timp , porneste singura pret de 10 secunde si pe displei apare Ab (sau A6, dar mai degraba Ab), apoi revine singura la cum era inainte( centrala este data pe econom nu pe confort). Am cautat in cartea ei si nu zice nimic de asa ceva si nici pe net nu am gasit nimic, iar protectia pentru inghet nu ar trebui sa porneasca pe frigul asta de 37 grade. Eroare nu cred ca este, pt ca la linx erorile incep cu F. Poate stie careva ce este sa nu mai stau sa ma gandesc ca ar avea centrala ceva. Multumesc oricum, am invatat multe de pe acest forum.

#88
gabi12you

gabi12you

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 09.07.2012

View Postgabi12you, on 9th July 2012, 21:57, said:

Buna seara, am de vreo 3 luni montata o centrala linx 24 si merge foarte bine. Singura "problema" este ca la anumite intervale de timp , porneste singura pret de 10 secunde si pe displey apare Ab (sau A6, dar mai degraba Ab), apoi revine singura la cum era inainte( centrala este data pe econom nu pe confort). Am cautat in cartea ei si nu zice nimic de asa ceva si nici pe net nu am gasit nimic, iar protectia pentru inghet nu ar trebui sa porneasca pe frigul asta de 37 grade. Eroare nu cred ca este, pt ca la linx erorile incep cu F. Poate stie careva ce este sa nu mai stau sa ma gandesc ca ar avea centrala ceva. Multumesc oricum, am invatat multe de pe acest forum. Flacara nu se aprinde, cand apare Ab pe displey, asta am uitat sa mentionez.

Edited by gabi12you, 10 July 2012 - 01:27.


#89
gabi12you

gabi12you

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 09.07.2012
Chiar nu are nimeni nici o idee, despre ce ar putea fi?

#90
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postgabi12you, on 13th July 2012, 21:31, said:

Chiar nu are nimeni nici o idee, despre ce ar putea fi?
fiind modele noi aparute este foarte greu sa se dea o parere. poti face o intrebare pe adresa de contact reprezentant in romania  pe care le ai pe certificatul de garantie . poate fii vaillant.ro sau secpralpro. specifica catre departamentul ,, service ,, . in mod normal raspunsul la aceasta intrebare ar trebui sa o dea serviceul cu care ai garantia.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate