Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Info, Probleme centrale Protherm
Last Updated: Feb 04 2024 10:37, Started by
nvp_playboy
, Dec 22 2009 18:16
·
17
#595
Posted 10 December 2016 - 01:32
Ronaldo98, on 07 decembrie 2016 - 16:29, said:
Am bagat in vasul de expansiune 1,3 bar si in apa tot 1,3 , si la fel..la cald imi urca pana la 2,5 si imi da pe avarii.. Mi-a spus si cel care a facut verificarea la centrala sa ii cumpar inca un vas de expansiune pe retur,ca asta e prea mic.... ce parere aveti? " si in apa tot 1,3 " ?? Apa sau aer ?! Fa ce ti-am zis , monteaza pe retur un vas de expansiune mai mare si n-o sa mai ai probleme . Nu te juca , daca-ti cedeaza un fiting/ imbinare , pe undeva iti faci piscina in casa .. Ronaldo98, on 07 decembrie 2016 - 19:39, said:
Voi ce temperatura aveti in calorifere ? |
#596
Posted 09 January 2017 - 12:19
Va salut,
Am o centrala Protherm Lynx cu exact aceeasi pb ca aici : [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/q0rVte8CBgQ?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Asa face la mine [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/m2wRYT9vA9Q?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Turcul din filmulet cred ca schimbat o piesa. Centrala mea are doar 2-3 luni de folosire, e in garantie - piesa ar trebui schimbata acum sau sa astept sa decedeze/dea eroare. E deranjant zgomotul, in rest functioneaza ok. Edited by bubusan, 09 January 2017 - 12:20. |
#597
Posted 09 January 2017 - 16:25
Este bine sa-i chemi sa-ti schimbe chitul de reparatie pentru vana cu 3 cai. Nu prea are ce sa se defecteze, eventual uzura la etansarea axului care trece prin suportul de motor, lucru care duce la defectarea motorului prin intrarea apei in acesta. Cel mai frecvent se intampla acest lucru de la mizeria din apa care circula prin instalatie, dar nici zgomotul produs de vibratia mecanismului de etansare nu este normal.
|
#599
Posted 11 January 2017 - 09:36
Buna ziua,
Am o problema la o centrala Protherm Lynx 28. Problema se prezinta astfel: de obicei noaptea si cand este foarte frig afara centrala intra in alarma F09 - Eroare presostat aer. Problema e ca centrala este la firma si nu am reusit sa surprind ce se intampla cu centrala cand intra in alarma, doar constat dimineata ca este oprita. Daca demontez capacul si suflu in furtunasul de la presostat, il pun la loc si porneste. Toata ziua functioneaza bine, iar a doua zi dimineata o gasesc din nou oprita. Mentionez ca temperatura pe centrala este setata la 60 de grade C. Intrebarea mea este daca e pe duca presostatul sau intra ceva mizerie de la ventilator? Eventual poate fi problema de la tubulatura de evacuare, pentru ca mi se pare ca nu ar fi chiar orizontala. Presostatul este de 65/50 Pa si cautand pe net nu am gasit acest model sa cumpar nicaieri. Multumesc anticipat. |
#600
Posted 11 January 2017 - 10:13
Ai probleme cu tubulatura de evacuare. Tubulatura trebuie sa fie cu virful in jos, sa ai panta destul de vizibila, ca sa se scurga tot condensul afara. Daca o parte din condens vine in centrala, ajunge in furtunas si nu-ti mai pleaca centrala pina ce nu sufli tu pe el.
Posibil sa fie si de la vint. Daca sufla prea tare, o parte din condensul evacuat pe tubul mic, se intoarce in centrala prin tubul mare si ajunge la furtunas. Sau vintul foarte rece intra in centrala si bate exact pe furtunas, care fiind cald condenseaza. Poti incerca sa-i schimbi pozitia fizica la furtunas ca sa nu mai fie foarte aproape de aspiratie (tubul mare) In perioada asta nu poti susecta presostatul. Sunt multi, cu diverse modele de centrale, care se pling ca patesc noaptea exact ce ai patit tu. Fireste, exista si posibilitatea sa fie pe duca presostatul, dar este putin probabil. Edited by florin71_skoda, 11 January 2017 - 10:18. |
#601
Posted 11 January 2017 - 13:56
Multumesc de raspuns. O sa incerc variantele indicate de tine si revin cu rezultatul.
|
#602
Posted 19 January 2017 - 12:37
Se pare ca problema era de la tubulatura. Am modificat panta, astfel incat sa fie mai inclinat varful in jos si de atunci nu mi s-a mai oprit centrala.
Multumesc inca o data de ajutor. |
#603
Posted 21 January 2017 - 19:08
Salutare colegi forumisti!
Am si eu o centrala Protherm Lynx 28 din 2010 si astazi m-am intampinat cu prima problema, adica nu mai am ACM iar presiunea apei este instabila desi robinetul este inchis (l-am gasit la 0,7 bar, am bagat pana la 1,7 bar si cand centrala a inceput sa porneasca/opreasca incontinuu, am vazut ca presiunea era de 2.,5 bar!!). I-am facut din nou aerisire, lasat la 1.8 bar si dupa 10 minute era 2.2 bar. Marea problema e ca nu am apa calda la robineti. Porneste, ventilatorul cred, se aprinde displayul dar nu se aprinde flacara (se aude). Vine putina apa calda, dupa care numai rece. Ma intrebam oare daca este ceva simplu , un reglaj, aerisire, etc sau trebuie sa chem un specialist? Nu de alta dar azi e sambata, maine e duminica si mai trebuie sa facem si baie/spalam vase. Am citit vreo 10 pagini din aces topic si am gasit ceva asemanator dar nu erau aceleasi probleme la un loc. Verificat gaze, si apa rece, acestea sunt in regula. Ma poate ajuta cineva? Edited by Bujye, 21 January 2017 - 19:09. |
#604
Posted 22 January 2017 - 22:03
Centrala ta are un presostat de apa care verifica daca centrala ta functioneaza in parametrii de presiune corecti. Undeva intre 0,8 si 2,5 Bar. Se opreste daca nu ai presiunea asa. Daca nu ai apa calda deloc verifica in primul rand fluxostatul sa nu fie blocat. Daca sesizeaza totusi ca ai deschis robinetul de apa calda, dar nu se poate aprinde cheama pe cineva de la service.
|
|
#605
Posted 23 January 2017 - 12:38
intre timp am rezolvat problema cu presiunea (nu mai era aer in vasul de expansiune), asa ca centrala nu mai intra in avarie.
Cu ACM nu am rezolvat. Cand dau drumul la apa calda porneste ventilatorul, la un moment dat (din mai multe incercari) a pornit si flacara dar s-a stins dupa cateva secunde. Vine putina apa calda si apoi rece. In orice caz, pentru problema asta am chemat un meserias, care vine diseara. Bine ca am avut caldura aseara. Asa ca idee, cam ce ar putea fi si cam cat ar costa reparatia (cu aproximatie), daca stie cineva? Nu de alta dar e bine sa stiu daca imi ofera un pret corect. Mersi oricum. Edited by Bujye, 23 January 2017 - 12:47. |
#606
Posted 23 January 2017 - 17:05
Salut!La un Panther 25kto din 2012 gasesc F15(scurt circuit presostat) si centrala oprita de 2-3 ori pe zi.Dupa Reset merge iar o perioada.
Am schimbat presostatul si am pus regulator tensiune cu servomotor cu speranta ca rezolv problema,dar aceeasi problema.O parere e binevenita |
#607
Posted 24 January 2017 - 00:00
S-a rezolvat, era blocat fluxostatul. Acum totul e ca inainte. Am scapat ieftin!
|
#608
Posted 24 January 2017 - 12:10
Constantin73, on 23 ianuarie 2017 - 17:05, said:
Salut!La un Panther 25kto din 2012 gasesc F15(scurt circuit presostat) si centrala oprita de 2-3 ori pe zi.Dupa Reset merge iar o perioada. Am schimbat presostatul si am pus regulator tensiune cu servomotor cu speranta ca rezolv problema,dar aceeasi problema.O parere e binevenita Probabil tubulatura centralei trage aer d-intr-o zona cu umiditate si se formeaza condens pe furtunul siliconic de legatura dintre presostat si ventilator. Picatura de condes se comporta ca un dop si tine presostatul blocat in pozitia de functionare ventilator, cand de fapt ventilatorul este oprit. O solutie simpla ar fi izolarea acelui furtun (solutia este folosita de unii fabricanti) cu izolator special din burete precum cel pentru tevi. Se gaseste acest tip de izolatie de diametru mic la magazinele de instalatii... O alta varianta ar fi montarea unui kit anticondens, dar gasesti asa ceva la reprezentantele de service Ariston, acestia folosind acest kit la toate centralele fabricate dupa 2007. Attached FilesEdited by servoman, 24 January 2017 - 12:12. |
#609
Posted 24 January 2017 - 13:29
Am verificat furtunasul presostatului,era uscat,l-am izolat,dar dupa o ora de mers tot aceeasi eroare F15 si se opreste.
|
|
#610
Posted 24 January 2017 - 14:53
#611
Posted 24 January 2017 - 16:33
Curatasem tubulatura si am schimbat placa de la o centrala identica.Dupa ce a mers o ora a aparut Reset pe afisaj si s-a oprit.Acum merge,sa vad cat.La cealalta centrala nu sunt probleme cu placa schimbata de la mine
|
#612
Posted 24 January 2017 - 17:44
Ar mai fi o posibilitate, cablul de la presostat sa "dea" la masa (carcasa). Verifica-i integritatea de la pinii presostatului pana la placa electronica.
|
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users