Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Cosuri de fum
Last Updated: Feb 23 2024 06:53, Started by
om59y
, Sep 10 2007 20:49
·
25
#37
Posted 11 September 2008 - 13:49
de regula,cartile tehnice dau lungimi minime in functie de puterea cazanului si diametrul cosului.ideea e sa faci un cos mai lung sau cel putin egal,cu prescriptiile din cartea tehnica.....la cazanul tau n-ai carte cu instructiuni de montaj ?
|
#38
Posted 11 September 2008 - 13:57
caldut, on Sep 11 2008, 14:49, said: de regula,cartile tehnice dau lungimi minime in functie de puterea cazanului si diametrul cosului.ideea e sa faci un cos mai lung sau cel putin egal,cu prescriptiile din cartea tehnica.....la cazanul tau n-ai carte cu instructiuni de montaj ? M-am chiorat aici http://www.incalzire...uri/viadrus.pdf de ma dor ochii, de ieri dupa masa. Daca aveam raspunsul crezi ca mai "butonam" netul? |
#39
Posted 11 September 2008 - 14:21
#40
Posted 11 September 2008 - 22:05
rstejar, on Sep 11 2008, 12:57, said: M-am chiorat aici http://www.incalzire...uri/viadrus.pdf de ma dor ochii, de ieri dupa masa. Daca aveam raspunsul crezi ca mai "butonam" netul? Stejare,ai descoperit ?....daca faci cos de fum rotund,alege sectiunea egala cu cea care pleaca din centrala(diametrul).daca faci sectiune patrata sau rectangulara,atunci mareste sectiunea cu 10%.calculezi cu formula S=0,045 X P/radH,unde S= sectiunea, P=putere cazan,rad H= radical din H(nu gasesc dracu,simbolul "radical".avind sectiunea,puterea cazanului,afli val. H,adica inaltimea.....vezi ce iese.....0,045 reprez. factor de reductie in functie de tipul de combustibil(in cazul tau,lemn) |
#41
Posted 11 September 2008 - 22:11
E suficient o sectiune egala cu cea care o are iesirea CT? Ar fi OK, dar nu stiu de unde gasesc o teava de dimensiunile astea. O teava de azbociment cu sectiunea de 200 mm e prea mult? Calculul care l-ai dat aici ma depaseste cu mult!!!!
|
#42
Posted 11 September 2008 - 22:31
rstejar, on Sep 11 2008, 21:11, said: E suficient o sectiune egala cu cea care o are iesirea CT? Ar fi OK, dar nu stiu de unde gasesc o teava de dimensiunile astea. O teava de azbociment cu sectiunea de 200 mm e prea mult? Calculul care l-ai dat aici ma depaseste cu mult!!!! cum dracu ?...o ecuatie de gr.1 ? alegi sectiunea dupa cum am spus,puterea o stii,afli H.aria cercului e simpla,o stii....sau ti-o trimit pe PM....s-o stim numai noi doi ? am luat formula de calcul dintr-un manual de instalare al unui cazan f. asemanator,dar tot de acolo mai trebuiesc luati niste factori de corectie,functie de nr. de coturi.....sa-l caut si revin maine dimineata.....cu scuzele de rigoare,dar am o lene de mor. |
#43
Posted 11 September 2008 - 22:42
rstejar, on Sep 11 2008, 23:11, said: E suficient o sectiune egala cu cea care o are iesirea CT? Ar fi OK, dar nu stiu de unde gasesc o teava de dimensiunile astea. O teava de azbociment cu sectiunea de 200 mm e prea mult? Calculul care l-ai dat aici ma depaseste cu mult!!!! Insa parerea mea e sa nu alegi diam. cosului egal cu cel al racordului de cos. Nici macar la un cazan cu gazeificare (deci cu ventilator) nu prea coincid cele 2 marimi, cu atat mai putin in cazul unui cazan clasic. 200 mm nu e prea mult, e numai bine, insa iti trebuie si un h de 8 m... Cat despre azbociment: au mai folosit si altii solutia asta, nu ai fi primul. Pare o chestie artizanala, dar poate iesi un cos mai bun decat unul cu pretentii (dar calculat prost, montat inadecvat, etc.). Astept de la caldut formula magica sa o confrunt cu ale mele. Ce pot sa spun insa sigur, e ca aceste formule rapide iti dimensioneaza un cos ceva mai mare decat normal (adica acoperitor) si sunt niste formule mai adecvate pt. anumiti combustibili si mai putin potrivite altor combustibili. |
#44
Posted 11 September 2008 - 23:04
scheleton, on Sep 11 2008, 21:42, said: Stie caldut ceva, exista niste formule de calcul rapid (..sau mai putin rapid). Insa parerea mea e sa nu alegi diam. cosului egal cu cel al racordului de cos. Nici macar la un cazan cu gazeificare (deci cu ventilator) nu prea coincid cele 2 marimi, cu atat mai putin in cazul unui cazan clasic. 200 mm nu e prea mult, e numai bine, insa iti trebuie si un h de 8 m... Cat despre azbociment: au mai folosit si altii solutia asta, nu ai fi primul. Pare o chestie artizanala, dar poate iesi un cos mai bun decat unul cu pretentii (dar calculat prost, montat inadecvat, etc.). Astept de la caldut formula magica sa o confrunt cu ale mele. Ce pot sa spun insa sigur, e ca aceste formule rapide iti dimensioneaza un cos ceva mai mare decat normal (adica acoperitor) si sunt niste formule mai adecvate pt. anumiti combustibili si mai putin potrivite altor combustibili. de fapt nu-i nimic magic,doar un calcul, asa rapid ,macar pentru ordinul de marime...adica a inaltimii....am gasit si eu in manualul asta SOLIDA__RO.pdf 391.13K 574 downloads.....evident, factorul de reductie este functie de tipul de combustibil....evident,e o formula simplista macar orientativ cum am mai spus.....tu nu stii ca un nume sau prenume se scrie cu majuscula ? |
#45
Posted 11 September 2008 - 23:11
caldut, on Sep 12 2008, 00:04, said: ....pdf]....nume sau prenume se scrie cu majuscula ? Se scrie cu majuscula doar prima litera la nume/prenume. Dar al tau e un nickname..sau gresesc? Edited by scheleton, 11 September 2008 - 23:12. |
#46
Posted 12 September 2008 - 14:14
caldut, on Sep 11 2008, 23:05, said: ..alege sectiunea egala cu cea care pleaca din centrala(diametrul).daca faci sectiune patrata sau rectangulara,atunci mareste sectiunea cu 10%.calculezi cu formula S=0,045 X P/radH.. Am atasat o alta formula, care se apropie de adevar., de fapt se poate folosi cu succes (nu numai la cazane lemne..). Attached Files |
|
#47
Posted 12 September 2008 - 20:36
Daca nu este prea tarziu pentru o sugestie.
Eu mi-am pus cos de la Schiedel dar ducandu-ma la Sighisoara pentru caramida de pardoseala am vazut ca cei de la Siceram fac un produs smilar Schiedel, effe. S-ar putea sa fie la preturi mai romanesti. vezi pe site... |
#48
Posted 13 September 2008 - 12:15
rdesign, on Aug 29 2008, 22:52, said: In comparatie pretul unui metru de cos schiedel (varianta tristrat = tub samota, invelis de beton si vata minerala) este de 88 euro. Pretul la sect de 200mm, calculat la 10m de cos iese 1170euro. Nu stiu care e varianta cu 88 euro ml, dar nu cred sa fie atat de ieftin. Iar caramida de samota am gasit si la 2,7 ron buc. |
#49
Posted 14 September 2008 - 12:59
Clerval, on Sep 12 2008, 21:36, said: Daca nu este prea tarziu pentru o sugestie. Eu mi-am pus cos de la Schiedel dar ducandu-ma la Sighisoara pentru caramida de pardoseala am vazut ca cei de la Siceram fac un produs smilar Schiedel, effe. S-ar putea sa fie la preturi mai romanesti. vezi pe site... |
#50
Posted 14 September 2008 - 13:13
rstejar, on Sep 14 2008, 13:59, said: La ei pe site nu apare nimic ce ar putea fi considerat ca si cos de fum. ..forma (cilindru) este prezentata ca "suport sticle". Ce browser folosesti? |
#51
Posted 14 September 2008 - 13:20
#52
Posted 14 September 2008 - 13:27
rstejar, on Sep 14 2008, 14:20, said: OK. Nu l-am vazut! Folosesc firefox. Si acum , daca folosesc tob din azbociment e ok? Nu intreb daca e sanatos pt om ci pt centrala. Ref. la centrale: depinde de centrale. Dar ce crezi tu ca i s-ar putea intampla unei centrale de tipul Viessmann Vitocrossal de exemplu? Uita-te la ea si spune-mi si mie daca bagi mana in foc, ca o sa dureze casa mai mult decat centrala. Iar prin tara mai gasesti cazane de fonta Buderus de la 1920 sau chiar mai vechi.. |
#53
Posted 22 September 2008 - 13:52
am un cos de fum de 7 metri, inaltimea casei de 6m, interior de 25x25cm. Cel care l-a construit a lasat cateva "gaurele" in el. Cum e posibil sa iasa fum pe acolo?? Nu ar trebui ca fumul sa o ia in sus?
|
#54
Posted 22 September 2008 - 16:52
Vreau sa va spun ca eu am un cos de diam. 200 mm din azbociment izolat cu vata cu protectie de aluminiu si are o inaltime de 12m, nu depaseste coama casei si merge foarte bine .Iarna trecuta cind i-am dat drumul prima oara nu am avut condens deloc.
Pentru varianta de izolat m-am gindit la o varianta mai batrineasca si ieftina, astfel : - injurul cosului actual , dupa ce-i dau jos izolatiia de vata am sa constriesc cu caramida iar intre cosul de azbociment si caramida las un spatiu de 3-4 cm. - in cale spatiu pe masura ce construiesc cu caramida pun lut amestecat cu nisip si il presez si tot asa pina sus . Va veti intreba care este avantajul, avantajul este : 1 izolatie mai buna 2 cind se va strica azbocimentul ramane lutul care se transforma in cea mai buna caramida refractara( desi este putin probabil ca azbocimentul sa se strice daca nu ai condens. Astept parerile voastre. P.S. Centrala este de contructie proprie, vezi forum http://forum.softped...howtopic=356786 Edited by luckyonro, 22 September 2008 - 16:53. |