"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
HITACHI - Aer conditionat
Last Updated: Apr 02 2019 07:40, Started by
cris2d2
, May 21 2009 16:18
·
0
#19
Posted 29 May 2009 - 16:45
Salut,
dupa indelungi studieri de oferte, pareri si opinii m-am decis sa achizitionez un a/c Hitachi RAS 25FH6 Inverter.... Am zis ca e bine sa lucrez cu importatorul, asa ca am cerut oferta la Aston Com am platit si am asteptat instalarea. Toate bune si frumoase, insa cand au venit (2 baieti) sa il instaleze a inceput distractia: - dupa ce au dat o privire spatiului unde urma sa fie instalat au inceput treaba, au masurat lungimea kit-ului frigorific, care iesa undeva la 4 m. S-au apucat de treaba si s-au gandit sa puna 5 m la conductele frigorifice, ca mai tarziu sa imi taxeze acel metru in plus, pe care l-au facut colac in spatele unitatii exterioare. Cand i-am intrebat de ce ma taxeaza pt ca nu era necesar acel metru au zis ca este o "bucla de aerisire" , ce-o mai fi si aia nu naiba mai stie, poate sa cauzeze asta la buna lui functionare??? Pana la urma sa scap de taraboi am inchis din ochi si am lasat-o asa. Problema mea mai grava este ca unitatea externa curenteaza si nu stiu exact la ce riscuri ma expun. Daca cineva se pricepe sau a mai avut problema aceasta il rog sa ma ajute. Am conectat a/c-ul atat in priza cu impamantare sat si fara, acelasi rezultat PS: Toate s-au intaplat azi intr-o zi superba de vineri Multumesc anticipat! |
#20
Posted 29 May 2009 - 16:54
#21
Posted 29 May 2009 - 17:04
pisca , exact cum spui, ceva mai tare decat un pulover incarcat electrostatic.
Ideea este ca simti curentul cum trece prin mana, cat despre priza poate sa nu aiba blocul impamantare, ca am desfacut priza si firul de impamantare este prins. PS: cunosc persoane care nu au alimentat cu impamantare si nu au aceasta problema. |
#22
Posted 29 May 2009 - 17:10
gossu, on 29th May 2009, 17:45, said: Salut, dupa indelungi studieri de oferte, pareri si opinii m-am decis sa achizitionez un a/c Hitachi RAS 25FH6 Inverter.... Am zis ca e bine sa lucrez cu importatorul, asa ca am cerut oferta la Aston Com am platit si am asteptat instalarea. Toate bune si frumoase, insa cand au venit (2 baieti) sa il instaleze a inceput distractia: - dupa ce au dat o privire spatiului unde urma sa fie instalat au inceput treaba, au masurat lungimea kit-ului frigorific, care iesa undeva la 4 m. S-au apucat de treaba si s-au gandit sa puna 5 m la conductele frigorifice, ca mai tarziu sa imi taxeze acel metru in plus, pe care l-au facut colac in spatele unitatii exterioare. Cand i-am intrebat de ce ma taxeaza pt ca nu era necesar acel metru au zis ca este o "bucla de aerisire" , ce-o mai fi si aia nu naiba mai stie, poate sa cauzeze asta la buna lui functionare??? Pana la urma sa scap de taraboi am inchis din ochi si am lasat-o asa. Problema mea mai grava este ca unitatea externa curenteaza si nu stiu exact la ce riscuri ma expun. Daca cineva se pricepe sau a mai avut problema aceasta il rog sa ma ajute. Am conectat a/c-ul atat in priza cu impamantare sat si fara, acelasi rezultat PS: Toate s-au intaplat azi intr-o zi superba de vineri Multumesc anticipat! Treaba cu sifonul e valabila doar in cazul in care unitatea exterioara e pozitionata mai sus decat unitatea interioara. In legatura cu "piscatul" eu vad 3 scenarii, priza ta nu are impamantare, berbecii n-au legat firul de impamantare cand au prelungit/legat cordonul de alimentare (ceea ce poti verifica si tu) sau sasiul externei are (prin absurd) impamantarea lipsa/prost legata. |
#23
Posted 29 May 2009 - 18:08
Probabil ca nu ai impamantarea facuta corect sau functionala.
Apropos, cunoaste cineva cum se verifica corect o impamantare functionala? |
#24
Posted 29 May 2009 - 19:31
se pare ca am rezolvat .....
am desfacut cutia unde intra firele in unitatea exterioara si am mai strans la fire, dupa am bagat in priza fara impamantare si nici gram de curent, probabil ca de acolo a fost. tot mai ramane sa vina sa imi monteze teava de drenaj de la u.e. pe care dupa ce au plecat am vazut ca nu au montat-o... numai probleme...apropo cei care au montat a/c-ul se numesc Technolux.....in caz ca va trebuii sa lucrati verificati ca sa nu treceti si voi prin ce am trecut eu. pentru cei cu pompa vid...nici gand la baieti astia de pompa vid.....vid cred ca era la ei....dar merge si sper sa nu am probleme va multumesc tuturor care ati incercat sa ma ajutati cu sfaturi. |
#25
Posted 30 May 2009 - 19:42
Astazi au terminat de montat aparatele (2). Nu ma pricep la aer conditionat, baietii de la firma de montaj au spus ca sunt scule calumea
Le-am testat si incalzirea, aici in Sibiu au fost azi 9 grade. Acum sunt 7 ...brrr... Nu pot sa zic nimic legat de functionarea lor, decat ca daca le setez pe racire, fac rece, daca le setez pe incalzire, fac caldura. Nu stiu ce-ar trebui sa urmaresc ca sa imi dau seama daca sunt ok sau mai putin ok. Probabil timpul va spune... |
#26
Posted 01 June 2009 - 09:40
As vrea sa cer un sfat celor care se se pricep: merita sa instalez un ups pentru aparatele de aer conditionat? Ma gandesc la protectie/redundanta in cazul unor probleme pe reteaua electrica. Sau, in cel mai ieftin caz, doar protectie, fara redundanta. Ce prize sau alte echipamente ar trebui sa folosesc pentru a le proteja de problemele pe reteaua electrica?
|
#27
Posted 01 June 2009 - 21:17
cris2d2, on 1st June 2009, 10:40, said: As vrea sa cer un sfat celor care se se pricep: merita sa instalez un ups pentru aparatele de aer conditionat? Ma gandesc la protectie/redundanta in cazul unor probleme pe reteaua electrica. Sau, in cel mai ieftin caz, doar protectie, fara redundanta. Ce prize sau alte echipamente ar trebui sa folosesc pentru a le proteja de problemele pe reteaua electrica? |
#28
Posted 01 June 2009 - 21:22
|
#29
Posted 04 June 2009 - 22:13
gossu, on 29th May 2009, 20:31, said: se pare ca am rezolvat ..... am desfacut cutia unde intra firele in unitatea exterioara si am mai strans la fire, dupa am bagat in priza fara impamantare si nici gram de curent, probabil ca de acolo a fost. cat despre pompa de vid...eu n-am vazut de mult echipe de montaj sa foloseasca, desi stiu firme care-i dotau cu echipamentul respectiv...lenea e mare...si daca merge si fara... |
#30
Posted 08 June 2009 - 12:34
Am 3 aparate Hitachi cu aceasta problema: curenteaza.
Eu am umblat la fire si intr-adevar, meseriasii lui peste au strans prost firele. Cu toate aceste inca corenteaza... Initial se aprindea lapa cand o pneai pe unitatea exterioara Priza are impamantare. |
#31
Posted 09 June 2009 - 14:31
Cheama-i inapoi pe cei care ti-au facut montajul... Pentru cei care le sunt facute montajele de firmele partenere Aston vedeti ca sunt obligati sa va dea o foaie prin care trebuie sa le dati acceptul cum ca totul e in ordine dupa efectuarea montajului.
Inainte sa dati cu semnatura poate testati si voi aparatul sa nu plece de la voi pana e totul in ordine. In alta ordine de idei Hitachi oricum au 5 ani garantie, daca e de la aparat se schimba nu e nicio problema ( desi ma indoiesc sa fie de la echipament ) probabil montajul e de calitate mai slaba, unii instalatori fac treaba buna sa fie mandri de ce au facut, altii fac treaba alene doar sa scape mai repede, iar altii sunt pur si simplu nepriceputi In cazul in care dati de a 2-a si a 3-a varianta verificati bine instalarea/aparatul, contactati pe cei care v-au vandut aparatul sa trimita o echipa sa rezolve problema, ati dat un ban si trebuie sa faceti presiuni sa aveti si o instalare pe masura. Toate cele bune |
#32
Posted 17 June 2009 - 11:48
Horsie, on 8th June 2009, 13:34, said: Am 3 aparate Hitachi cu aceasta problema: curenteaza... Probabil ca voi toti ati remarcat noul design al Softpedia.. Va atrag atentia si asupra sectiunilor noi: -de exemplu Review-uri. A inaugurat Courage rubrica cu un review de Hitachi |
#33
Posted 16 April 2010 - 20:37
salut,
am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva... as vrea sa-mi cumpar un ap de aer conditionat hitachi RAS E14H2A de la selgros cica ar fi inverter...dar nu l-am gasit pe nici un site. are ideie cineva daca e bun de ceva...nu stiu daca chiar e inverter multumesc |
|
#34
Posted 16 April 2010 - 21:09
Este un no-name.
Pe langa ca, consuma curent ca dracu, face galagie si te lasa cand ti-e lumea mai draga. Chiar daca trebuie sa storci portofelul, iti recomand un Platinium. Nu te "du" mai jos de samsung. |
#35
Posted 16 April 2010 - 21:28
cata236, on 16th April 2010, 21:37, said: salut, am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva... as vrea sa-mi cumpar un ap de aer conditionat hitachi RAS E14H2A de la selgros cica ar fi inverter...dar nu l-am gasit pe nici un site. are ideie cineva daca e bun de ceva...nu stiu daca chiar e inverter multumesc |
#36
Posted 19 April 2010 - 08:55
LOL Hitachi no name auzi ) @reovel daca nu te pricepi nu te baga... e mai bine sa taci decat sa risti sa te faci de ras
Acel model de la Sellgros face parte din gama Hit-Klima si e o gama special conceputa pt comercializarea in reteaua de retail. Intr-adevar pretul e maricel dar pentru faptul ca e vorba de o decizie strategica, pentru ca in reteaua de retail au fost puse cu scop informativ, publicitar, pt a avea expunere mai larga la public. Toate cele bune, Felix |