#6625
cosmin001

cosmin001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 101
  • Înscris: 31.07.2008
Ce parere aveti despre pompa asta?
http://www.cel.ro/po...00-pMCUwPTQs-l/
Vreau sa ud in gradina din fantana cu 80 cm diametru, la banda de picurare dar si direct de la furtun, distanta de la fantana este de 30 m.
Daca exista ceva mai bun la pret similar, va rog sa ma ajutati.
Multumesc.

#6626
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
La ce adancime ai luciul de apa fata de nivelul solului ?

#6627
cosmin001

cosmin001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 101
  • Înscris: 31.07.2008

 keta, on 23 mai 2017 - 10:16, said:

La ce adancime ai luciul de apa fata de nivelul solului ?
1,5-2 m

#6628
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Merge.

#6629
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,189
  • Înscris: 09.01.2008

 TheWarrior, on 23 mai 2017 - 06:46, said:

Nu se poate spune ca impamantarea e depasita
Ar mai fi ceva, cand strapungerea izolatiei motorului/altui consumator se produce fix la mijlocul infasurarii/rezistentei. Atunci sig dif nu mai sesizeaza nimic suspect si mori linistit. Cele doua protectii ar trebui sa fie obligatorii.

#6630
cosmin001

cosmin001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 101
  • Înscris: 31.07.2008

 keta, on 23 mai 2017 - 10:58, said:

Merge.
dar asta merita diferenta de pret?
http://www.emag.ro/p...rch-Action=view
Multumesc.

#6631
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Eu as prefera tot de fonta si rotor din inox. nu plastic si de firma..

#6632
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 camsonat, on 23 mai 2017 - 11:02, said:

Ar mai fi ceva, cand strapungerea izolatiei motorului/altui consumator se produce fix la mijlocul infasurarii/rezistentei. Atunci sig dif nu mai sesizeaza nimic suspect
Nu are treaba zic eu, pe unde se realizeaza strapungerea.
Daca la nul si la faza se sesizeaza o diferenta de 10 (sau 30 sau 300mA - depinde de cat e siguranta) atunci declanseaza.

Am montat si eu la mine acasa, la 2 locatii astfel de sigurante si inca nu au sarit pana acum.
Inainte sa le montez le-am probat (bineinteles nu am bagat mana in priza sa vad), am pus un potentiometru.
Sigurantele erau de 30mA si au declansat pe la 28mA.

Edited by TheWarrior, 23 May 2017 - 11:46.


#6633
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,189
  • Înscris: 09.01.2008
Daca strapungerea izolatiei este la mijlocul infasurarii, bobinele ce masoara curentii pe faza si pe nul vor masura aceleasi valori si astfel suma lor va fi tot zero. Electromagnetul nu va primi tensiune si siguranta nu va declansa.

#6634
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009
Si eu spun ca nu are importanta pe unde se pierde curentul. In mod cert, prin firul de faza din siguranta va trece un curent mai mare decat cel care ajunge pe firul de nul - tot din siguranta. Dezechilibrul de camp electromagnetic se produce oricum, in interiorul disjunctorului.

#6635
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,189
  • Înscris: 09.01.2008
Faceti un test daca aveti cu ce. Trebuie o rezistenta de resou, la mijlocul ei montati un fir ce merge intr-un fasung. Celalalt fir din fasung (cu bec cu tot) legati-l la pamant. Alimentati rezistenta prin diferential si vedeti ce se intampla.  E adevarat, acolo nici nu vor fi 220V ci aprox 110V. Asta nu inseamna ca nu poti sa mori.
@addysoftware, poate ne luminezi putin te rog.

#6636
danvlas

danvlas

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,118
  • Înscris: 04.06.2009
Nu cred ca ai dreptate. Si o sa incerc sa explic de ce: firul care intra in borna de faza a sigurantei e parcurs de curentul total I1. Acest curent total parcurge si prima parte a rezistentei (pana la punctul median). Acolo, curentul se imparte in I2, care se duce prin bec pana la pamant si in I3, care trece prin a doua parte a rezistentei si prin firul din borna de nul a sigurantei. I3 = I1-I2 (de la aceasta diferenta vine denumirea de "diferential").
Daca nu legi becul la pamant, ci la nulul instalatiei, atunci siguranta nu sare. Dar daca atingi firul si duci o parte de curent spre pamant prin corpul tau, atunci apare diferenta de intenstitati pe faza si pe nul.

Edited by danvlas, 23 May 2017 - 12:46.


#6637
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 camsonat, on 23 mai 2017 - 12:09, said:

Daca strapungerea izolatiei este la mijlocul infasurarii, bobinele ce masoara curentii pe faza si pe nul vor masura aceleasi valori si astfel suma lor va fi tot zero. Electromagnetul nu va primi tensiune si siguranta nu va declansa.
Iti inchipui ca sunt 2 curenti cu sensuri diferite. E gresit.
Curentul pleaca numai de la faza. Indiferent unde e strapungerea, dinspre faza se vede o rezistenta echivalenta.
O parte a curentului nu se intoarece prin neutru ci se duce spre pamant.

Logica asta cu siguranta diferentiala e valabila in situatia in care in retelele de distributie neutrul se leaga la pamant.
Nulul de la priza nu curenteaza, poti verifica :)

#6638
camsonat

camsonat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,189
  • Înscris: 09.01.2008
Am verificat si faza, de mai multe ori Posted Image
Aici ma opresc cu subiectul si cand am timp fac experimentul asta.

#6639
addysoftware

addysoftware

    Ecological Member :)

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,552
  • Înscris: 12.04.2007

 camsonat, on 23 mai 2017 - 11:02, said:

Ar mai fi ceva, cand strapungerea izolatiei motorului/altui consumator se produce fix la mijlocul infasurarii/rezistentei. Atunci sig dif nu mai sesizeaza nimic suspect si mori linistit. Cele doua protectii ar trebui sa fie obligatorii.

 TheWarrior, on 23 mai 2017 - 11:45, said:

Nu are treaba zic eu, pe unde se realizeaza strapungerea.
Daca la nul si la faza se sesizeaza o diferenta de 10 (sau 30 sau 300mA - depinde de cat e siguranta) atunci declanseaza.

 camsonat, on 23 mai 2017 - 12:09, said:

Daca strapungerea izolatiei este la mijlocul infasurarii, bobinele ce masoara curentii pe faza si pe nul vor masura aceleasi valori si astfel suma lor va fi tot zero. Electromagnetul nu va primi tensiune si siguranta nu va declansa.

 TheWarrior, on 23 mai 2017 - 13:12, said:

Iti inchipui ca sunt 2 curenti cu sensuri diferite. E gresit.
Curentul pleaca numai de la faza. Indiferent unde e strapungerea, dinspre faza se vede o rezistenta echivalenta.
O parte a curentului nu se intoarece prin neutru ci se duce spre pamant.

Este corecta logica lui TheWarrior. Nu conteaza unde este strapungerea. [L.E. Cu o singura excepte: aceea in care strapungerea (de ex in cazul bobinajului unui motor) are loc foarte foarte aproape de nul; apar doua cazuri pe care le tratez mai jos] Curentul "vine din faza", babeste explicat. Indiferent daca in acel moment e plus sau minus (deoarece avem curent alternativ), curentul vine din faza (de exemplu 2 Amperi), gaseste punctul slab undeva, trec prin Dorel vreo 40mA si se duc in pamant; raman 1,96A care se intorc prin conductorul de nul. Diferentiala sesizeaza diferenta de 40mA intre faza si nul si decupleaza. Daca inca mai e necesar pot gasi undeva un desen explicativ...

Ref la cazurile de care am spus in paranteza:
  • Daca strapungerea in aparat este chiar la firul legat la nul, nu exista (in principiu) curenti de scurgere, si diferentiala nu are cum sa sesizeze nimic; Insa daca se inverseaza stecherul in priza, scurgerea va apare la faza si atunci tensiunea pe carcasa aparatului este maxima; diferentiala va declansa imediat cand cineva atinge carcasa sau, daca exista impamantare, imediat cand este bagat stecherul in priza.

  • In mod obisnuit orice aparat cu carcasa metalica trebuie sa fie legat la pamant. In acest caz, chiar daca scurgerea datorata defectiunii este foarte aproape de terminalul de nul si tensiunea este chiar mai mica de 1-2 volti, curentul spre pamant prin firul de pamant va fi in general peste 30mA si va actiona diferentiala.

Edited by addysoftware, 24 May 2017 - 02:32.


#6640
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 addysoftware, on 24 mai 2017 - 02:17, said:

Daca inca mai e necesar pot gasi undeva un desen explicativ...
Asa am testat sigurantele inainte sa le montez, am legat potentiometrul cu capetele la neutru si faza, cursorul fiind legat la pamant. Am pornit cu miscarea cursorului dinspre capatul legat la neutru.
Rotind inspre capatul legat la faza, se creste curentul care se duce catre pamant. In cazurile mele, pe la 28mA a decuplat.

#6641
B0gdan9

B0gdan9

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 483
  • Înscris: 18.09.2010
O prezentare succinta a sigurantei diferentiale si aici  http://www.virtualel...iferentiala.php (pentru cei neinitiati, ca si mine, de altfel. Multumesc mult tuturor pentru raspunsurile pe tema impamantarii pt pompa submersibila.)

In cazul meu,nu stiu cum sa fac sa fie ok dpv a sigurantei (a accidentelor/electrocutarea).

> La casa de la tara,unde vreau sa bag pompa submersibila cumparata, adica o casa veche fara impamantare si cu tablou electric vechi,cu busoane, in conditiile in care am cumparat deja un electrod zincat de impamantare, este suficient daca il bag pe acela in pamant, legat la priza incare va fi pompa?
Asta intr-o prima faza, va mai dura pana schimb tabloul electric al casei, iar de pompa am nevoie cat mai repede, in lipsa ploii in zona mea.
Tarusul de impamantare l-am luat ca masura de protectie suplimentara, sa fie acolo, nu se stie niciodata ce se poate intampla.

> Va mai intreb: daca intr-o prima faza bag pompa in fantana inainte de a face impamantarea la priza folosind acel tarus zincat, nu este niciun pericol, corect?
Din cate spuneti aici, prin faptul ca pompa submersibila se baga in apa, in fantana, aceasta este deja "impamantata". Corect? Deci nu este niciun pericol daca nu am si tarusul de impamantare montat,nu?

#6642
TheWarrior

TheWarrior

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,051
  • Înscris: 16.10.2007

 B0gdan9, on 24 mai 2017 - 12:04, said:

Din cate spuneti aici, prin faptul ca pompa submersibila se baga in apa, in fantana, aceasta este deja "impamantata". Corect? Deci nu este niciun pericol daca nu am si tarusul de impamantare montat,nu?
Pt. realizarea corecta a unei impamantari, scrie pe gogle - realizare impamantare - si deschizi primul link.

Nici eu nu am impamantare la tara si nici pompa nu are.
In 35 de ani nu s-a curentat nimeni pana acum, dar am grija in momentul cand se umbla la ea, sa se scoate din priza (are stecher pe fir si am montat o priza langa fantana iar alaturi am un intrerupator pt pornire/oprire).

In orice caz, acel tarus infipt in pamant e o protectie suplimentara decat deloc, adica nu face rau.

Edited by TheWarrior, 24 May 2017 - 12:14.