Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Stabilizator tensiune, AVR, UPS -solutii ?
Last Updated: Oct 07 2021 10:46, Started by
scheleton
, Dec 30 2008 21:28
·
0
#37
Posted 12 January 2009 - 22:27
Daca bateria de 125Ah este de masina sansele sunt aproape nule sa o incarce corect un UPS!
Masinile folosesc baterii care dau curent mare scurt timp ( 600A - 800A etc functie de capacitate si constructie ) iar UPS-urile folosesc asa numitele acumulatoare stand-by care dau curent mare o perioada de timp ( fara a fi afectate iremediabil ) care depinde de capacitate ( Ah ) - autonomia UPS-ului minus pierderile prin caldura ale invertorului. Cele 2 tipuri de acumulatori se incarca in mod diferit la tensiuni, curenti si forme de unda diferite. |
#38
Posted 13 January 2009 - 10:16
La o centrala Saunier Duval ThemaFAST de 28 kw folosesc de mai bine de un an un AVR de la Braun Grup de 500w fara probleme. Mentionez ca aceasta centrala daca nu primeste 220v intra pe avarie.
|
#39
Posted 13 January 2009 - 20:13
maku, on Jan 13 2009, 11:16, said: La o centrala Saunier Duval ThemaFAST de 28 kw folosesc ...AVR de la Braun Grup de 500w fara probleme...daca nu primeste 220v intra pe avarie. Am niste vecini cu Saunier D., insa modelul mult mai rudimentar: Thema Classic. Intr-adevar nici asta nu reactioneaza pozitiv la tensiuni scazute, insa de-abia pe la 180 -185 V intervin problemele |
#40
Posted 13 January 2009 - 22:56
Azi am incercat un ups obisnuit la un cazan pe peleti Areko 5 si nu am fost multumit.
Pompele de circulatie faceau un zgomot ciudat din cauza formei de unda a tensiunii, toate modelele simple au forma de unda dreptunghiulara. Nu l-am tinut prea mult ca sa nu se deterioreze partea eectronica a cazanului care se alimenteaza prin transformator la care nu cred ca ii prieste aceasta forma de unda. |
#41
Posted 13 January 2009 - 23:04
Se spune ca cele "dual conversion" au unda sinusoidala perfecta. Dar si costa.
|
#42
Posted 14 January 2009 - 16:00
Eu am o centrala Immergas Eolo Mini 24KW care nu functioneaza cand tensiunea este sub 190V asa ca i-am pus un UPS APC Smart 1400VA (are AVR) care are 2 acumulatori de masina de 44Ah in locul acumulatorilor originali de 17Ah si centrala merge perfect pe UPS.
|
#43
Posted 16 January 2009 - 12:19
stau intr-o zona unde nu sunt fluctuatii sau nu stiu eu de ele, preventiv mi-am cumparat un prelungitor de la Belkin cu protectie la socuri ma gandeam sa imi achizitionez si un ups care ar fi ordinea mai intai prelungitorul si apoi ups? Si cum pot face sa il folosesc si pt televizor si altele?
|
#44
Posted 16 January 2009 - 16:32
Sunt UPS-uri care au acea protectie ( cea din prelungitor) inglobata. Cred ca APC smartUPC 1000VA are si cred ca are si AVR si forma de unda cred ca e sinus sau aproape sinus.
Prelungitoarele cu protectie protejeaza DOAR la supratensiune ( >250V a.c. ), UPS-ul te ajuta si la tensiune scazuta sub 180V. Sfatul meu este sa lasi partea de alimentare a centralei si aparatele electronice pe alimentari separate. Asta inseamna sa iei pt fiecare in parte protectiile necesare. Sau un UPS de putere mai mare, depinde si de cate cati consumatori ai. |
#45
Posted 22 January 2009 - 15:48
vsebas, on Jan 16 2009, 19:32, said: Sunt UPS-uri care au acea protectie ( cea din prelungitor) inglobata. Cred ca APC smartUPC 1000VA are si cred ca are si AVR si forma de unda cred ca e sinus sau aproape sinus. Prelungitoarele cu protectie protejeaza DOAR la supratensiune ( >250V a.c. ), UPS-ul te ajuta si la tensiune scazuta sub 180V. Sfatul meu este sa lasi partea de alimentare a centralei si aparatele electronice pe alimentari separate. Asta inseamna sa iei pt fiecare in parte protectiile necesare. Sau un UPS de putere mai mare, depinde si de cate cati consumatori ai. SUBTENSIUNEA NE POATE STRICA CALC, TV SI ALTELE? |
#46
Posted 22 January 2009 - 16:57
Nu, doar ca majoritatea electronicelor nu mai functioneaza.
|
|
#47
Posted 22 January 2009 - 18:42
vsebas, on Jan 22 2009, 19:57, said: Nu, doar ca majoritatea electronicelor nu mai functioneaza. Vrei sa spui ca numai functioneaza pentru ca raman fara curent, si atunci singura diferenta intre ele si UPS este de back up si de "majorare" a tensiunii in cazul in care nu este 220. Pe scurt un calc, electrocasnic sau electronic nu este afectat dpvd al functionarii ulterioare decat de supratensiune? |
#48
Posted 22 January 2009 - 19:11
Corect!
1. Tensiune scazuta ( <180V, uneori si 190V ) duce la oprirea aparatelor alimentate ca si cand nu e tensiune deloc, dar din cate stiu pana acum, nu a dus la stricarea vreunuia; 2. Supratensiunea ( > 250V ) poate avea ca rezultat distrugerea aparatelor alimentate. Edited by vsebas, 22 January 2009 - 19:12. |
#49
Posted 28 January 2009 - 13:47
Intreband-ul pe cel care mi-a facut instalatia ce curent a casei (care a conceput-o, ing. electrician, nu gingireii de la montaj) daca are rost sa imi pun vreo protectie la centrala si/sau la alte aparate, mi-a spus urmatoarele:
Imi recomanda un UPS (cca. 800-1500 VA) pentru centrala, si nu doar o priza cu protectie, deoarece realizaeaza si stabilizarea tensiunii de intrare. Mi-a spus ca, chiar daca nu sunt supratensiuni care sa arda ceva, eventualele fluctuatii ale tensiunii de intrare, daca sunt prea dese, pot da peste cap partea electonica a centralei. Pentru celelalte aparate (TV, Frigider..etc..) mi-a recomandat sa imi pun doar prize du protectie la supratensiune ('spike'-uri), ca sa stau linistit, in caz de surprize neplacute. |
#50
Posted 13 February 2009 - 07:39
În decembrie trecut mi s-a ars placa de bază de la centrală (Ciao Beretta). Fiindcă deja sunt pățit, am decis să iau un AVR. Am comandat un Braun Group de 1500W. L-am pus în funcțiune și am pus pe el centrala și PC-ul, monitor, chestii și o veioză de birou. Total consum, măsurat cu wattmetrul din priza de unde se alimentează AVR-ul, circa 230-250W (din care cca. 140W maxim, centrala, pe încălzire). Problema e că uneori veioza are câte o străfulgerare de lumină, luminează mai puterni, concomitent cu o pocnitură în AVR. Așa funcționează ăla? Mă gândesc că străfulgerarea aia e dată de o supratensiune, iar panarama aia de AVR tocmai asta trebuie să preîntâmpine, nu? Am pus un voltmetru în prelungitorul ce vine de la AVR, dar n-am surprins încă un moment din ăla. Arată 218-220V. Păreri?
Edited by ursamajor, 13 February 2009 - 07:42. |
#51
Posted 14 February 2009 - 12:22
AVR = Automatic Voltage Regulator
Ceea ce ai observat este momentul cand tensiunea variaza in jurul valorii de prag unde aparatul trece pe o alta treapta de stabilizare. Este momentul cand la priza tensiunea e mai scazuta si AVR-ul trece pe o infasurare superioara a autotrafo si iti mareste tensiunea la iesire la 218-220V cat se chinuie sa dea ( spre consumatori - veioza ). Si e normal. Edited by vsebas, 14 February 2009 - 12:23. |
|
#52
Posted 14 February 2009 - 14:03
Problema e că am pus voltmetrul pe AVR și urcă și la 230 de volți. Dar așa e, pe priză este undeva pe la 200. Bune, drăciile!
Mulțumesc pentru răspuns. |
#53
Posted 02 April 2009 - 20:56
Am citit in paginile anterioare ca sunt unele centrale care intra pe avarie la alimentarea lor de la un generator. Acest lucru se intampla deoarece majoritatea generatoarelor din comert nu scot tensiune de 220Vc.a. cu o faza la potential de 220V si nul la potential 0V cum vine pe reteaua de distributie nationala ci scot o diferenta de potential de 220Vc.a. la cele 2 borne dar nici una din ele nu este la potential 0V adica nul perfect. Ori observarea flacarii in majoritatea centralelor se face prin fenomenul de ionizare care presupune aparitia unui curent intre un electrod si arzator prin flacara care conduce f. bine curentul electric. Practic flacara prin care trece acel curent se comporta ca o dioda si in prezenta ei conduce curentul iar in absenta ei aerul nu conduce curentul electric si asa placa stie ca nu este flacara in centrala. Ei bine acest curent numit si curent de ionizare se masoara fata de nulul retelei si in lipsa acestuia (in cazul generatorului) placa electronica nu poate masura acel curent de ionizare astfel placa zice ca nu este flacara si dupa timpul de siguranta la aprindere (7-10 secunde) centrala va intra pe avarie.
Sunt placi electronice la care alimentarea circuitului de ionizare se face cu un al 2-lea transformator care scoate in secundar 110-150v(depinde de fabricant) si alimenteaza circuitele de scanteia si ionizare. Centralele care au placile electronice concepute astfel merg f. bine si la tensiuni mici daca ventilatorul acestora are suficienta turatie sa activeze presostatul de aer. |
#54
Posted 21 April 2009 - 20:58
Am pus cate un APC 1400 pe cate o centrala pe lemne si nici o problema toata iarna.
O centrala e de 25 kw si un de 35 kw. 2 Case diferite. Au fost intreruperi si de 3-4 ore dupa ce abia se facuse focul si nu au fost probleme. Intradevar exista o functionare "necorespunzatoare" a ups-ului deoarece simte diferente mari de tensiune. Am pus un laptop pe unul din ele si fluctuatia era de la 195 la 237. Cred ca asta era marea problema. success |