#37
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 Digix, on 30th November 2009, 19:24, said:

Ești foarte misterios. Despre ce fel de aparat e vorba?

Despre Mitsubishi Electric MSH GA35VB, cu userul Dorky vorbesc pe privat, nu stiu de ce s-a exprimat el in locul meu. O sa o lamurim.

Deci e normal pana la urma felul in care curge sau nu?

#38
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

 holimen24, on 30th November 2009, 18:47, said:

Panta nu este foarte bine facuta si cred ca de asta aparatul cand merge pe racire scoate apa prin tubul de dren la modul splash adica o cam scuipa (nu foarte tare). Dupa asta, mai trec cateva secunde sau cateva zeci de secunde cateodata pana mai scoate inca o data apa in acelasi mod.

1. E normal ca apa sa curga prin tub pic cu pic sau sa o scoata deodata si sa stea mai mult timp pana o scoate iar?

2. Poate dauna asta in vreun fel aparatului pe moment sau in timp?
1.Depinde de panta
2.NU,important este sa nu-ti apara scurgeri in interior
PS.Cum l-ai pornit pe rece,la Iasi nu este frig?

Edited by gall71, 02 December 2009 - 21:39.


#39
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 gall71, on 2nd December 2009, 21:37, said:

1.Depinde de panta
2.NU,important este sa nu-ti apara scurgeri in interior
PS.Cum l-ai pornit pe rece,la Iasi nu este frig?

1. Da, depinde de panta, panta de care vorbesc este slaba, trebuie sa urce foarte putin( cam 3-5 cm ) pana sa coboare si cred ca de acolo pana la inceperea tubului de condens al UI, se aduna apa. Ma gandesc ca pot sa intervin un pic fiindca in perete tubul de dren trece prin partea superioara a gaurii (impreuna cu traseul figorific) si cred ca as putea sa il invart un pic - adica tubul de tren - (nu tare ca sa nu il sparg sau sa stric traseul figorific) atat cat sa il aduc in partea inferioara a gaurii si nu in partea superioara cum e acum.

2. Ar fi grozav sa nu fie probleme de la situatia asta.
    Atunci cand se umple portiunea de aprox 80cm a tubului din spatele UI intre zona de condens si aceasta portiune care urca un pic, ma gandesc ca nu e sanatos pt aparat sa stea aceasta portiune plina cu condens si deci cu apa fiindca dezvolta bacterii si fiindca sta apa multa din cauza pantei imperfect facute. Initial a si curs UI intrucat banda izolatoare nu tinea bine toata portiunea plina cu apa. Am remediat acum insa apa banuiesc ca tot ramane in tub chiar daca nu curge. Banuiesc ca se intmpla asta pt ca asa imi explic modul "splash" in care curge apa prin tubul de dren, cate o "scuipatura" la cateva zeci de secunde / una la minut.

P.S. E frig dar face rece si asa aparatul. Nu e sanatos sa mearga la racire decat intre 21-43 grade dar eu trebuia sa il testez.

Sunt foarte multumit de aparat si stiam bine cand l-am luat ce iau. Vreau doar sa o rezolv bine cu panta sa nu-mi mai scuipe apa afara la intervale lungi de timp fiindca nu vreau sa imi pocnesc aparatul de la asta in timp.

Cred ca rezolvarea ar fi sa incerc sa invart usor tubul din gaura din spatele UI ca sa se faca panta mai bine, in rest totul e lucrat f. bine.

Edited by holimen24, 03 December 2009 - 23:51.


#40
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007
Sa-l staoanesti sanatos,e un aparat bun,eu am msh-ga25
Verifica PM

#41
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 gall71, on 4th December 2009, 00:41, said:

Sa-l staoanesti sanatos,e un aparat bun,eu am msh-ga25
Verifica PM

Mersi fain! Sa te auda Dumnezeu si sa il stapanesc sanatos (pe el si pe mine :P).

#42
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 gall71, on 2nd December 2009, 22:37, said:

1.Depinde de panta
2.NU,important este sa nu-ti apara scurgeri in interior
PS.Cum l-ai pornit pe rece,la Iasi nu este frig?

Revin cu problema mea legata de evacuarea condensului cand aparatul merge pe modul Racire.
Ieri am facut un test pe racire dupa multe luni in care aparatul a fost scos din priza si nefolosit. Am curatat filtrele un pic, am sters UI / UE bine si l-am luat incet pe racire. Toata verificarea mea a durat aproximativ o ora timp in care aparatul a mers pe Racire si la urma, un pic pe Ventilator.

Problema mea era ca aparatul scotea (in toamna anului 2009 cand l-am montat) apa conensata la racire cu splash si la intervale de cateva minute. Problema de acum e ca nu o mai scoate deloc si ma intreb unde ramane condensul intrucat la interior Slava Domnului nu picura nimic. Sa fie tot din cauza pantei imperfecte si apa sa stea in tubul de condens fiindca nu e suficient de multa sa o scoata?

Aveti idei, sugestii despre ce problema e vorba?

#43
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 holimen24, on 5th May 2010, 09:08, said:

Revin cu problema mea legata de evacuarea condensului cand aparatul merge pe modul Racire.
Ieri am facut un test pe racire dupa multe luni in care aparatul a fost scos din priza si nefolosit. Am curatat filtrele un pic, am sters UI / UE bine si l-am luat incet pe racire. Toata verificarea mea a durat aproximativ o ora timp in care aparatul a mers pe Racire si la urma, un pic pe Ventilator.

Problema mea era ca aparatul scotea (in toamna anului 2009 cand l-am montat) apa conensata la racire cu splash si la intervale de cateva minute. Problema de acum e ca nu o mai scoate deloc si ma intreb unde ramane condensul intrucat la interior Slava Domnului nu picura nimic. Sa fie tot din cauza pantei imperfecte si apa sa stea in tubul de condens fiindca nu e suficient de multa sa o scoata?

Aveti idei, sugestii despre ce problema e vorba?

Nimeni nu poate oferi un raspuns? :confuzzled:

#44
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

 holimen24, on 5th May 2010, 09:08, said:

Revin cu problema mea legata de evacuarea condensului cand aparatul merge pe modul Racire.
Ieri am facut un test pe racire dupa multe luni in care aparatul a fost scos din priza si nefolosit. Am curatat filtrele un pic, am sters UI / UE bine si l-am luat incet pe racire. Toata verificarea mea a durat aproximativ o ora timp in care aparatul a mers pe Racire si la urma, un pic pe Ventilator.

Problema mea era ca aparatul scotea (in toamna anului 2009 cand l-am montat) apa conensata la racire cu splash si la intervale de cateva minute. Problema de acum e ca nu o mai scoate deloc si ma intreb unde ramane condensul intrucat la interior Slava Domnului nu picura nimic. Sa fie tot din cauza pantei imperfecte si apa sa stea in tubul de condens fiindca nu e suficient de multa sa o scoata?

Aveti idei, sugestii despre ce problema e vorba?
Eu zic sa stai linistit daca nu ai scurgeri la UI,pot fi multe cauze de la nivelul de umezeala in camera pana la temperatura exterioara,Msh are o plaja de functionare pe racire sau dezumidificare care porneste de la +21 de grade

Attached Files

  • Attached File  msh.pdf   71.33K   41 downloads

Edited by gall71, 23 May 2010 - 19:43.


#45
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 gall71, on 23rd May 2010, 20:43, said:

Eu zic sa stai linistit daca nu ai scurgeri la UI,pot fi multe cauze de la nivelul de umezeala in camera pana la temperatura exterioara,Msh are o plaja de functionare pe racire sau dezumidificare care porneste de la +21 de grade

Ai dreptate gall si m-am gandit la varianta asta. Va trebui sa revin cu un mesaj peste aproximativ o luna cand il voi folosi mai mult in conditii de temperatura exterioara constanta de peste 25 de grade celsius.

Pana atunci eu va spun ca imi fac griji tocmai fiindca seful departamentului tehnic al firmei cu care am montat i-a reprosat celui care a facut trecerea tubulaturii prin perete ca tubul de dren ar fi trebuit sa fie orientat (prin intoarcere) in jos, nu in sus cum a facut el. Eu am fost atent la tot ce am putut in timpul montajului dar chiar pe toate nu le-am putut vedea.

Si eu sper sa fie doar o problema de temperatura exterioara insuficienta pt condens desi cred ca panta nu e foarte ok realizata. O sa vedem cat de curand cum va fi si sper doar ca functionarea aparatului sa nu fie afectata in timp. Multumesc de raspuns gall!

Edited by holimen24, 05 June 2010 - 17:12.


#46
holimen24

holimen24

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 435
  • Înscris: 23.05.2009

 holimen24, on 5th June 2010, 18:10, said:

Ai dreptate gall si m-am gandit la varianta asta. Va trebui sa revin cu un mesaj peste aproximativ o luna cand il voi folosi mai mult in conditii de temperatura exterioara constanta de peste 25 de grade celsius.

Pana atunci eu va spun ca imi fac griji tocmai fiindca seful departamentului tehnic al firmei cu care am montat i-a reprosat celui care a facut trecerea tubulaturii prin perete ca tubul de dren ar fi trebuit sa fie orientat (prin intoarcere) in jos, nu in sus cum a facut el. Eu am fost atent la tot ce am putut in timpul montajului dar chiar pe toate nu le-am putut vedea.

Si eu sper sa fie doar o problema de temperatura exterioara insuficienta pt condens desi cred ca panta nu e foarte ok realizata. O sa vedem cat de curand cum va fi si sper doar ca functionarea aparatului sa nu fie afectata in timp. Multumesc de raspuns gall!

Am folosit multisor zilele trecute aparatul si intr-adevar, nu au existat probleme cu scurgerea apei, asa cum spunea gall, temperatura era motivul pentru care nu iesea condensul, totul e in regula si aparatul raceste tare bine, chiar daca, pana la ora 14:30 soarele bate direct pe UE si aceasta frige ca sina de cale ferata :) Probabil ca aspectul asta nu e util la randamentul si consumul aparatului dar altfel nu aveam cum sa il montez.

Edited by holimen24, 16 June 2010 - 09:56.


#47
Clayman

Clayman

    InFlamer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,063
  • Înscris: 28.04.2004
Salut, pt. confortul personal mi-am cumparat 2 aparate de aer conditionat. Ambele racesc, incalzesc etc...Problema e ca la amandoua, la un timp dupa ce le opresc, la unitatile interioare, pe partea inferioara se formeaza picaturi de apa vizibile, iar daca apas pe plasticul respectiv incepe si curge apa de mi se face o mica baltutza (pe parchet evident).

I-am chemat:
- au venit o data si s-au uitat si au zis ca, gaurile au fost date bine si ca scurgerea are cadere astfel incat apa n-ar trebui sa stagneze (probabil practica contrazice). Cata vreme functioneaza, curge apa pe furtune...
- au verificat, conductele sunt instalate bine si n-au pori
- aparatele nu sunt 3 la leu cumparate de la supermarket (e vb de Sanyo, pt care am optat din nou datorita senzorului de temp din telecomanda care comunica cu unitatea si permite reglarea temperaturii acolo unde sta telecomanda), iar firma care mi le-a instalat din asta-si castiga banii. Am mai avut aer conditionat Sanyo, instalat de aceeasi firma cand stateam la 4 in bloc de beton (31-33°C seara in casa) si si-a facut treaba cu brio.

Cum apa care stagneaza = mucegai si igrasie si legionella = definitivelly not healthy, tre sa rezolv intr-un fel. Poate ma ajuta careva cu ceva sfaturi...ce sa fac cu ele. Sunt 1000euro pe care n-as vrea sa zic ca i-am atarnat de perete....In ciuda asigurarilor poate sa fie greseala de montaj? Desi e greu de crezut, sa fie greseala de proiectare?

Mersi anticipat pt orice sugestii.

#48
davidjust9

davidjust9

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 122
  • Înscris: 24.04.2008

 Clayman, on 27th July 2010, 11:17, said:

Salut, pt. confortul personal mi-am cumparat 2 aparate de aer conditionat. Ambele racesc, incalzesc etc...Problema e ca la amandoua, la un timp dupa ce le opresc, la unitatile interioare, pe partea inferioara se formeaza picaturi de apa vizibile, iar daca apas pe plasticul respectiv incepe si curge apa de mi se face o mica baltutza (pe parchet evident).

I-am chemat:
- au venit o data si s-au uitat si au zis ca, gaurile au fost date bine si ca scurgerea are cadere astfel incat apa n-ar trebui sa stagneze (probabil practica contrazice). Cata vreme functioneaza, curge apa pe furtune...
- au verificat, conductele sunt instalate bine si n-au pori
- aparatele nu sunt 3 la leu cumparate de la supermarket (e vb de Sanyo, pt care am optat din nou datorita senzorului de temp din telecomanda care comunica cu unitatea si permite reglarea temperaturii acolo unde sta telecomanda), iar firma care mi le-a instalat din asta-si castiga banii. Am mai avut aer conditionat Sanyo, instalat de aceeasi firma cand stateam la 4 in bloc de beton (31-33°C seara in casa) si si-a facut treaba cu brio.

Cum apa care stagneaza = mucegai si igrasie si legionella = definitivelly not healthy, tre sa rezolv intr-un fel. Poate ma ajuta careva cu ceva sfaturi...ce sa fac cu ele. Sunt 1000euro pe care n-as vrea sa zic ca i-am atarnat de perete....In ciuda asigurarilor poate sa fie greseala de montaj? Desi e greu de crezut, sa fie greseala de proiectare?

Mersi anticipat pt orice sugestii.
Mai mult ca sigur ca nu are panta,altfel nu ar avea cum sa-ti picure apa,dar ca sa fac o gluma vizavii de postariile unor mari mesteri care se dau rotunzi pe aici la banii astia la ce te astepti....poate daca dadeai pe instalare cat ai dat pe aparat isi faceau treaba cum trebuie.Daca nu-ti rezolva problema ti-as sugera sa-i reclami la Opc ,nu e normal sa se intample asa ,sa dai o gramada de bani si sa-ti curga apa in casa.Din pacate am observat chiar aici pe forum multi useri care se plang de atitudinea montatorilor si calitatea montajelor de care au beneficiat ,si cred ca ar trebui sa le aducem aminte ca un consumator are si drepturi,ca sintagma "Clientul nostru stapanul nostru "chiar functioneaza in strainatate si prin ea se cerne graul de neghina..

#49
Clayman

Clayman

    InFlamer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,063
  • Înscris: 28.04.2004
David, scuze insa justetea tarifelor la instalare si amatorismul celor care se invart in aceasta profesie, pot face obiectul unui topic separat. Am deschis topicul asta incercand sa gasesc o cale sa-mi rezolv problema, nu pt generalitati clientu`nostru stapanul nostru, unde problema mea, o sa se piarda.  

Iti zic totusi ca la preturile gasite pe net la aceleasi aparate (evident cu instalare inclusa) iasa aproape de 10 milioane instalarea. Acuma sa-mi fie cu iertare si 5 milioane pt 2h de munca mi se pare cel putin onorabil. Nu e chiar neurochirurgie.

Multumesc oricum pt. parerea la obiect.

#50
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

 Clayman, on 27th July 2010, 11:17, said:

Salut, pt. confortul personal mi-am cumparat 2 aparate de aer conditionat. Ambele racesc, incalzesc etc...Problema e ca la amandoua, la un timp dupa ce le opresc, la unitatile interioare, pe partea inferioara se formeaza picaturi de apa vizibile, iar daca apas pe plasticul respectiv incepe si curge apa de mi se face o mica baltutza (pe parchet evident).

I-am chemat:
- au venit o data si s-au uitat si au zis ca, gaurile au fost date bine si ca scurgerea are cadere astfel incat apa n-ar trebui sa stagneze (probabil practica contrazice). Cata vreme functioneaza, curge apa pe furtune...
- au verificat, conductele sunt instalate bine si n-au pori
- aparatele nu sunt 3 la leu cumparate de la supermarket (e vb de Sanyo, pt care am optat din nou datorita senzorului de temp din telecomanda care comunica cu unitatea si permite reglarea temperaturii acolo unde sta telecomanda), iar firma care mi le-a instalat din asta-si castiga banii. Am mai avut aer conditionat Sanyo, instalat de aceeasi firma cand stateam la 4 in bloc de beton (31-33°C seara in casa) si si-a facut treaba cu brio.

Cum apa care stagneaza = mucegai si igrasie si legionella = definitivelly not healthy, tre sa rezolv intr-un fel. Poate ma ajuta careva cu ceva sfaturi...ce sa fac cu ele. Sunt 1000euro pe care n-as vrea sa zic ca i-am atarnat de perete....In ciuda asigurarilor poate sa fie greseala de montaj? Desi e greu de crezut, sa fie greseala de proiectare?

Mersi anticipat pt orice sugestii.
Nu sunt familiarizat cu Sanyo dar s-ar putea sa aibe boala Fujitsu si anume lipsa materialului izolator pe spatele aparatului,se rezolva cu aplicarea unui materila kflex pe spatele unitatiii interioare,pune-i sa toarne apa pe evaporator,stai linistit se rezolva si inca ceva legionella nu apare la aparatele de tip split
Ce am spus mai sus se aplica numai daca aparatele sunt instalate recent,daca au ceva timp de cand au fost instalate in mod sigur este obstructionat furtunul de condens

Edited by gall71, 27 July 2010 - 11:29.


#51
Clayman

Clayman

    InFlamer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,063
  • Înscris: 28.04.2004
aparatele au fost instalate in weekend.

multumesc frumos gall71.

#52
gall71

gall71

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,972
  • Înscris: 12.08.2007

 Clayman, on 27th July 2010, 12:36, said:

aparatele au fost instalate in weekend.

multumesc frumos gall71.
Cu placere,cheama-i sa-ti verifice aparatele

#53
Clayman

Clayman

    InFlamer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,063
  • Înscris: 28.04.2004
se pare ca s-a rezolvat. aparent tavitele in care se colecteaza/dreneaza apa, erau montate cu panta invers din fabrica. ciudat

#54
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
Curios lucru daca nu chiar incredibil .
Daca este asa cum au solutionat problema ?
Au inclinat aparatul in cealalta parte ?

Daca splitul are doua iesiri pt. condens , una in fiecare parte , tava de care spui nu are inclinatie , este orizontala .

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate