Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Incalzire in pardoseala etapizata

Suprataxa card energie?!

Cum era nivelul de trai cam din a...

probleme cu ochelarii
 Impozite pe proprietati de anul v...

teava rezistenta panou apa calda

Acces in Curte din Drum National

Sub mobila de bucatarie si sub fr...
 Rezultat RMN

Numar circuite IPAT si prindere t...

Pareri brgimportchina.ro - teapa ...

Lucruri inaintea vremurilor lor
 Discuții despre TVR Sport HD.

Cost abonament clinica privata

Tremura toata, dar nu de la ro...

Renault Android
 

CASA MEA DE LA CIOROGARLA

- - - - -
  • Please log in to reply
63 replies to this topic

#19
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007

View Postblu_angel, on Mar 13 2008, 01:36, said:

Deci daca ai sapat 50cm,  tot 50 cm are latimea fundatiei de beton si sus, nu? Zici ca structura este pe zidarie portanta cu samburi din beton armat? Pai ce vad ca iti ies tie din fundatii numai samburi nu sunt. Sunt stalpi de cadre toata ziua.

Diferenta intre cadre si zidarie portanta este urmatoarea: cadrele sunt formate din stalpi+grinzi+placa si nu intereseaza pe nimeni cu ce iti inchizi casa si din ce faci peretii interiori. Bineinteles, ca in cazul cadrelor, trebuie sa cofrezi atat stalpii cat si grinzile si placa. Zidaria portanta in schimb, este formata din pereti din caramida, unde din loc in loc si neaparat la colturi si imbinari apar acei samburi din beton. Aici samburii (stalpisorii) nu se mai cofreaza decat pe laturile descoperite, iar centurile (grinzisoarele) se toarna deasuprea peretelui de caramida deja executat.

Revenind la casa ta, eu vad acolo ca ai la stalpi si cate 8 bare, care par fi14 daca nu ma insel. 8 bare inseamna cate trei pe latura, adica minimul de bare cate cere noul normativ pentru stalpii de cadru. Intereseaza-te mai bine daca e chiar zidarie portanta cu samburi si centuri, sau a ramas  pe proiect vreo nota uiata din alta parte.

in proiect scrie zidarie portanta, stalpii in proiect trebuiau sa contina 6 bare fi 16, iar eu le-am spus muncitorilor sa bage 8 fiare(nu cred ca sunt probleme), apoi se vor ridica peretii din caramida si se vor cofra stalpii la colturi, apoi se va turna placa etc...deci zidarie portanta. Proiectul este realizat acum 2 ani si casa o fac in regie proprie, nu cred ca este vro problema ca eu am bagat fier mai mult decat era precizat in proiect , ma refer la stalpi, soclu etc.
Proiectul care il am eu nu este un proiect de executie este un proiect de arhitectura, era bine daca il facem de executie dar asta este a fost facut mai demult si am zis ca daca il fac in regie proprie nu am nevoie de proiectul de executie.
Pana la urma sper sa iasa bine, voi ce ziceti la ce a-ti vazut din poze cum vi se pare?


Ce vroiam sa va mai intreb.
Din ce-am vazut pe aici pe forum exista mai multe modalitati de a construii, ma refer strict la fundatie, soclu., eu am pornit cu stalpii de la cota 0, de deasupra "betonului mort" exact cum era in proiect, acum proiectantul imi spune ca mai nou acum se porneste cu stalpii si cu armatura de jos, nici nu mai stiu ce sa cred, voi ce ziceti este bine si asa? multi spun ca este bine ca la un cutremur casa sa poata sa se miste(alunece) pe betonul mort.
Alta problema. Cand am turnat betonul armat distanta intre stalpi si beton este de vreo 7-8cm, normal trebuia sa fie de 2,5cm, sint probleme grave? Caramida care vreau sa o zidesc are dimensiunea 24/29/19 caramida SICERAM, acum daca distanta de la fundatie la stalp este de aprox 10cm atunci o sa mai intre 14 cm in dreptul stalpului si stalpul este de 20cm deci o sa mai ramana 6cm liberi in camera :huh: , sper sa intelegeti ce vreau sa spun. Ar mai fi posibilitatea sa pun caramida pe latime adik 29cm.

Ce vroiam sa va mai intreb.
Din ce-am vazut pe aici pe forum exista mai multe modalitati de a construii, ma refer strict la fundatie, soclu., eu am pornit cu stalpii de la cota 0, de deasupra "betonului mort" exact cum era in proiect, acum proiectantul imi spune ca mai nou acum se porneste cu stalpii si cu armatura de jos, nici nu mai stiu ce sa cred, voi ce ziceti este bine si asa? multi spun ca este bine ca la un cutremur casa sa poata sa se miste(alunece) pe betonul mort.
Alta problema. Cand am turnat betonul armat distanta intre stalpi si beton este de vreo 7-8cm, normal trebuia sa fie de 2,5cm, sint probleme grave? Caramida care vreau sa o zidesc are dimensiunea 24/29/19 caramida SICERAM, acum daca distanta de la fundatie la stalp este de aprox 10cm atunci o sa mai intre 14 cm in dreptul stalpului si stalpul este de 20cm deci o sa mai ramana 6cm liberi in camera :huh: , sper sa intelegeti ce vreau sa spun. Ar mai fi posibilitatea sa pun caramida pe latime adik 29cm.

#20
blu_angel

blu_angel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 306
  • Înscris: 12.10.2006

View Posttecuceanu, on Mar 13 2008, 12:53, said:

in proiect scrie zidarie portanta, stalpii in proiect trebuiau sa contina 6 bare fi 16, iar eu le-am spus muncitorilor sa bage 8 fiare(nu cred ca sunt probleme), apoi se vor ridica peretii din caramida si se vor cofra stalpii la colturi, apoi se va turna placa etc...deci zidarie portanta. Proiectul este realizat acum 2 ani si casa o fac in regie proprie, nu cred ca este vro problema ca eu am bagat fier mai mult decat era precizat in proiect , ma refer la stalpi, soclu etc.

Ce vroiam sa va mai intreb.
Din ce-am vazut pe aici pe forum exista mai multe modalitati de a construii, ma refer strict la fundatie, soclu., eu am pornit cu stalpii de la cota 0, de deasupra "betonului mort" exact cum era in proiect, acum proiectantul imi spune ca mai nou acum se porneste cu stalpii si cu armatura de jos, nici nu mai stiu ce sa cred, voi ce ziceti este bine si asa? multi spun ca este bine ca la un cutremur casa sa poata sa se miste(alunece) pe betonul mort.
Alta problema. Cand am turnat betonul armat distanta intre stalpi si beton este de vreo 7-8cm, normal trebuia sa fie de 2,5cm, sint probleme grave? Caramida care vreau sa o zidesc are dimensiunea 24/29/19 caramida SICERAM, acum daca distanta de la fundatie la stalp este de aprox 10cm atunci o sa mai intre 14 cm in dreptul stalpului si stalpul este de 20cm deci o sa mai ramana 6cm liberi in camera huh.gif , sper sa intelegeti ce vreau sa spun. Ar mai fi posibilitatea sa pun caramida pe latime adik 29cm.

In primul rand spune-mi cam care ar fi varianta fundatiei tale si daca asa iti pleaca barele de la stalpi.

Attached File  Planuri_Model.jpg   127.58K   345 downloads

La un cutremur, casa in nici un caz nu ar trebui sa se miste cu tot cu fundatie, pentru ca ea e considerata incastrata in ea. Cred ca cel mai bine ar trebui sa pui si niste planuri sa vedem despre ce este vorba.
Daca tu ai plecat cu mustatile de la stalpi, asa cum am desenat eu, este foarte bine. Nu este necesar sa mai fi coborat cu ele in betonul mort. Acum nu stiu pe ce inaltime ai turnat betonul mort.

Nu am inteles "distanta intre stalpi si beton este de vreo 7-8cm" Adica fundatia este mai lata decat stalpul cu 7-8 cm intr-oparte si alta? Ceva de genul variantei 1 din desenul meu? Daca da, nu e nici o probmela, pentru ca tu incepi zidaria din dreptul stalpilor. Oricum, e posibil sa nu fi inteles eu ce ai vreut tu sa zici.

Cat despre stalpi, 8fi16 e armare de stalp de bloc P+4. Tu zici ca stalpul va avea 20cmx20cm? Pune si tu niste planuri scanate, sa vedem despre ce e vorba.

#21
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007

View Postblu_angel, on Mar 13 2008, 16:44, said:

In primul rand spune-mi cam care ar fi varianta fundatiei tale si daca asa iti pleaca barele de la stalpi.

Attachment Planuri_Model.jpg

La un cutremur, casa in nici un caz nu ar trebui sa se miste cu tot cu fundatie, pentru ca ea e considerata incastrata in ea. Cred ca cel mai bine ar trebui sa pui si niste planuri sa vedem despre ce este vorba.
Daca tu ai plecat cu mustatile de la stalpi, asa cum am desenat eu, este foarte bine. Nu este necesar sa mai fi coborat cu ele in betonul mort. Acum nu stiu pe ce inaltime ai turnat betonul mort.

Nu am inteles "distanta intre stalpi si beton este de vreo 7-8cm" Adica fundatia este mai lata decat stalpul cu 7-8 cm intr-oparte si alta? Ceva de genul variantei 1 din desenul meu? Daca da, nu e nici o probmela, pentru ca tu incepi zidaria din dreptul stalpilor. Oricum, e posibil sa nu fi inteles eu ce ai vreut tu sa zici.

Cat despre stalpi, 8fi16 e armare de stalp de bloc P+4. Tu zici ca stalpul va avea 20cmx20cm? Pune si tu niste planuri scanate, sa vedem despre ce e vorba.
fundatia este realizata ca cea din desenul 1, dar practic betonul mort urca pana la iarba ca saa zic asa, adancimea este de 1 metru si latimea 50cm, apoi deasupra pleaca soclu la inaltimea de 90cm si barele de la stalpi sunt indoite si bagate sub soclu, exact ca in desenul 1, din ce-am vazut eu pe desen soclul se duce jumate in pamant si jumate afara nu? la mine soclu este afara peste betonul mort "de la firul ierbii". o sa scanez o imagine. In legatura cu caramida, constructorul spune ca o sa puna caramida "la fata fundatiei" adik nu din dreptul stalpului, dar cred ca daca mai ramane o parte din stalp in interiorul camerei o sa pie astupat cu rigips.

View Posttecuceanu, on Mar 13 2008, 21:06, said:

fundatia este realizata ca cea din desenul 1, dar practic betonul mort urca pana la iarba ca saa zic asa, adancimea este de 1 metru si latimea 50cm, apoi deasupra pleaca soclu la inaltimea de 90cm si barele de la stalpi sunt indoite si bagate sub soclu, exact ca in desenul 1, din ce-am vazut eu pe desen soclul se duce jumate in pamant si jumate afara nu? la mine soclu este afara peste betonul mort "de la firul ierbii". o sa scanez o imagine. In legatura cu caramida, constructorul spune ca o sa puna caramida "la fata fundatiei" adik nu din dreptul stalpului, dar cred ca daca mai ramane o parte din stalp in interiorul camerei o sa pie astupat cu rigips.
cam asa arata fundatia moarta "la firul ierbii" :D

primele doua poze sunt cu b50 si a treia este cu a doua sapatura cu b150, iar pozele astea sunt cu soclu de deasupra,

Attached Files



#22
blu_angel

blu_angel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 306
  • Înscris: 12.10.2006

View Posttecuceanu, on Mar 13 2008, 20:22, said:

fundatia este realizata ca cea din desenul 1, dar practic betonul mort urca pana la iarba ca saa zic asa, adancimea este de 1 metru si latimea 50cm, apoi deasupra pleaca soclu la inaltimea de 90cm si barele de la stalpi sunt indoite si bagate sub soclu, exact ca in desenul 1, din ce-am vazut eu pe desen soclul se duce jumate in pamant si jumate afara nu? la mine soclu este afara peste betonul mort "de la firul ierbii". o sa scanez o imagine. In legatura cu caramida, constructorul spune ca o sa puna caramida "la fata fundatiei" adik nu din dreptul stalpului, dar cred ca daca mai ramane o parte din stalp in interiorul camerei o sa pie astupat cu rigips.


cam asa arata fundatia moarta "la firul ierbii" :D

primele doua poze sunt cu b50 si a treia este cu a doua sapatura cu b150, iar pozele astea sunt cu soclu de deasupra,

E o prostie faza cu lunecatul casei pe fundatie, dar la cum a fost conceputa fundatia, inteleg de ce a spus lucrul asta. Tocmai pentru ca e posibil sa alunece de acolo si sa te trezesti cu ea in curtea vecinului. :P
Glumesc, bineinteles. Oricum, ti-a facut clar economie mare la fier, bagand doar beton simplu pana la cota terenului natural. Banuiesc ca o sa mai ridici si terenul din jur, de s-au ridicat cu fundatia in sus 90cm? Sau  o sa ai 5 trepte la intrare?

Acum cu stalpii, ce sa iti zic? Ar fi fost mai bine sa ii incastreze mai de jos.
Daca tot iti faci pe caramida portanta, erau suficiente si 4 bare de fi 14 intr-unul. La 8fi16 cat zici tu ca ai pus, neaparat trebuiesc etrieri de fi10.
Vezi tu, ideea e ca daca vrei sa iti faci casa mai rezistenta, nu e necesar ca sa maresti fierul. Un bloc de tip buncar, adica foarte rigid e mult mai predispus la colaps in caz de seism decat unul "elastic".

#23
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007

View Postblu_angel, on Mar 14 2008, 02:19, said:

E o prostie faza cu lunecatul casei pe fundatie, dar la cum a fost conceputa fundatia, inteleg de ce a spus lucrul asta. Tocmai pentru ca e posibil sa alunece de acolo si sa te trezesti cu ea in curtea vecinului. :P
Glumesc, bineinteles. Oricum, ti-a facut clar economie mare la fier, bagand doar beton simplu pana la cota terenului natural. Banuiesc ca o sa mai ridici si terenul din jur, de s-au ridicat cu fundatia in sus 90cm? Sau  o sa ai 5 trepte la intrare?

Acum cu stalpii, ce sa iti zic? Ar fi fost mai bine sa ii incastreze mai de jos.
Daca tot iti faci pe caramida portanta, erau suficiente si 4 bare de fi 14 intr-unul. La 8fi16 cat zici tu ca ai pus, neaparat trebuiesc etrieri de fi10.
Vezi tu, ideea e ca daca vrei sa iti faci casa mai rezistenta, nu e necesar ca sa maresti fierul. Un bloc de tip buncar, adica foarte rigid e mult mai predispus la colaps in caz de seism decat unul "elastic".
am ridicat fundatia la 90cm pt ca terenul este mai jos decat soseaua, si nu am putut sa bag umplutura peste tot pentru ca am plantati pomi, vie, etc si am hotarat sa pun pamant pe margine, la stalpi constructorul a zis ca o sa puna etrieri fi8, cred ca merg si astia :huh:
Tu ce zici pana acum cum ti se pare?, nu cred ca sunt probleme deosebite ca nu am pornit cu stalpii mai de jos, sau ca am bagat fier prea mult in stalpi?
oricum este de retinut pt ca o sa ma apuc sa ridic inca o casa pentru parintii mei , dar aceasta o sa fie doar cu parter si astept proiectul sapt viitoare sa vad cum o sa arate :rolleyes:

#24
blu_angel

blu_angel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 306
  • Înscris: 12.10.2006

View Posttecuceanu, on Mar 14 2008, 16:32, said:

am ridicat fundatia la 90cm pt ca terenul este mai jos decat soseaua, si nu am putut sa bag umplutura peste tot pentru ca am plantati pomi, vie, etc si am hotarat sa pun pamant pe margine, la stalpi constructorul a zis ca o sa puna etrieri fi8, cred ca merg si astia :huh:
Tu ce zici pana acum cum ti se pare?, nu cred ca sunt probleme deosebite ca nu am pornit cu stalpii mai de jos, sau ca am bagat fier prea mult in stalpi?
oricum este de retinut pt ca o sa ma apuc sa ridic inca o casa pentru parintii mei , dar aceasta o sa fie doar cu parter si astept proiectul sapt viitoare sa vad cum o sa arate :rolleyes:

Daca tu ai stalpul de 30cmx30cm si l-ai armat cu 8fi16, nu prea cred ca merg etrierii de fi8.
Etrierii sunt in stransa legatura cu barele longitudinala si nu cu efortul luat in calcul atunci cand vine un cutremur.
Ideea este urmatoarea(exagerand putin): cand vine cutremurul (mare), sa zicem ca in drumul lui intalneste o bara de fi12, una de fi18 si una de fi22. Barele respective au rezistente diferite, insa in caz de seism, toate isi ating rezistenta maxima, moment in care incep sa intre in curgere lenta. Adica incep sa se gatuie intr-un punct unde efortul este maxim si sa se lungeasca. Se zice ca in momenul ala energia acumulata in bara se disipeaza prin caldura si se creeaza o articulatie plastica (asta este marea descoperire si marele avantaj al proiectarii moderne si astfel putem face structuri mult mai usoare, flexibile, dar rezistente la cutremur). Dar, in structura apar forte taietoare, care sunt direct proportionale cu rezistenta maxima a barelor. Asa ca daca forta taietoare asociata momentului capabil al unei bare de fi12 poate fi "tinuta in frau" de un etrier fi 8, atunci cea a unei bare de fi22 mai mult ca sigur ca rupe acelasi etrier fi8.

Sfatul meu: Tu ai doar o casa si poate nu e ceva grav, insa pune macar etrieri de fi10/10 la baza stalpilor care au cel putin 6bare de fi16,  pe o inaltime de 80cm. Adica primii 9 etrieri sa fie de fi10. Restul, pot sa fie de fi8.

Cat despre fundatia formata din beton simplu de 1 m si beton armat restul, nu ma pronunt inca, pentru ca nu vreau sa exagerez (e totusi doar o casa), insa ma mai interesez si eu sa vad ce se poate intampla si revin cu explicatii. In momentul asta nu imi vine in cap decat ca ar putea sa fisureze fundatia intre cele doua segmente. Iar stalpii ar fi trebuit sa aiba incastrare si in "pamant".

PS: Sper sa nu fi fost prea tehnic in exprimare, insa altfel nu stiu cum as fi putut explica. Deh, defect profesional. :P

Edited by blu_angel, 14 March 2008 - 19:43.


#25
cgrosu

cgrosu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 692
  • Înscris: 02.01.2008

View Posttecuceanu, on Mar 12 2008, 08:57, said:

sunt jpg si tot am incercat sa le fac upload si nimic, acolo imi spune ca le upload-eaza si ramane asa
o sa mai incerc ma gandesc sa atasez o alta poza de la munca sa vad daca aici merge. o scara interioara care imi place :D
uite ca merge

f misto scara ...si parchetul - din ala vreau si eu

#26
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007

View Postblu_angel, on Mar 14 2008, 20:38, said:

Daca tu ai stalpul de 30cmx30cm si l-ai armat cu 8fi16, nu prea cred ca merg etrierii de fi8.
Etrierii sunt in stransa legatura cu barele longitudinala si nu cu efortul luat in calcul atunci cand vine un cutremur.
Ideea este urmatoarea(exagerand putin): cand vine cutremurul (mare), sa zicem ca in drumul lui intalneste o bara de fi12, una de fi18 si una de fi22. Barele respective au rezistente diferite, insa in caz de seism, toate isi ating rezistenta maxima, moment in care incep sa intre in curgere lenta. Adica incep sa se gatuie intr-un punct unde efortul este maxim si sa se lungeasca. Se zice ca in momenul ala energia acumulata in bara se disipeaza prin caldura si se creeaza o articulatie plastica (asta este marea descoperire si marele avantaj al proiectarii moderne si astfel putem face structuri mult mai usoare, flexibile, dar rezistente la cutremur). Dar, in structura apar forte taietoare, care sunt direct proportionale cu rezistenta maxima a barelor. Asa ca daca forta taietoare asociata momentului capabil al unei bare de fi12 poate fi "tinuta in frau" de un etrier fi 8, atunci cea a unei bare de fi22 mai mult ca sigur ca rupe acelasi etrier fi8.

Sfatul meu: Tu ai doar o casa si poate nu e ceva grav, insa pune macar etrieri de fi10/10 la baza stalpilor care au cel putin 6bare de fi16,  pe o inaltime de 80cm. Adica primii 9 etrieri sa fie de fi10. Restul, pot sa fie de fi8.

Cat despre fundatia formata din beton simplu de 1 m si beton armat restul, nu ma pronunt inca, pentru ca nu vreau sa exagerez (e totusi doar o casa), insa ma mai interesez si eu sa vad ce se poate intampla si revin cu explicatii. In momentul asta nu imi vine in cap decat ca ar putea sa fisureze fundatia intre cele doua segmente. Iar stalpii ar fi trebuit sa aiba incastrare si in "pamant".

PS: Sper sa nu fi fost prea tehnic in exprimare, insa altfel nu stiu cum as fi putut explica. Deh, defect profesional. :P
merci pt raspuns blu angel, o sa vb cu constructorul sa puna niste etrieri fi10.
cat despre cutremur sper ca nu o sa mai vad vreodata unul :D , sper sa nu cada casa.

#27
bogdanghebea

bogdanghebea

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 10.12.2006
[quote name='tecuceanu' date='Mar 13 2008, 12:53' post='4236261']
Proiectul este realizat acum 2 ani si casa o fac in regie proprie, nu cred ca este vro problema ca eu am bagat fier mai mult decat era precizat in proiect , ma refer la stalpi, soclu etc.

Tipic ca la romani: sa mai puna romanu' ceva in plus/sau in minus....ca stie el mai bine decat inginerul!bani aruncati!
Evident ca nu strica, insa de ce sa dai banii aiurea, era suficient sa te informezi inainte.Structuristul pune din principu mai mult fier in proiecte ca sa fie el sigur ca nu cade casa!
Scuze insa nu m-am putut abtine de la critica!

#28
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007
asa e romanu :D acum este prea tarziu.
Nu stiu daca este cazul si locul dar fiind un inpatimit al motocicletelor vreau sa ma laud si eu cu noua achizitie, va place? :rolleyes:

Attached Files



#29
cgrosu

cgrosu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 692
  • Înscris: 02.01.2008

View Posttecuceanu, on Mar 15 2008, 18:19, said:

Nu stiu daca este cazul si locul dar fiind un inpatimit al motocicletelor vreau sa ma laud si eu cu noua achizitie, va place? :rolleyes:

sa te bucuri sanatos de ea! sa-mi dai un PM ...poate iesim la o tura - sa-ti prezint cei 163 de caluti galben cu negru - de la bmw(k1200r)

#30
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007
salut din nou dupa aprox 1 sapt., cred ca maine bag poze cu zidaria, astazi au inceput sa ridice.

#31
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007
pozeee

Attached Files



#32
conu71

conu71

    Termopanist

  • Grup: Moderators
  • Posts: 9,047
  • Înscris: 22.06.2004
am vazut in poza 1 si 2 niste stalpi graifuiti de mi-a venit rau. ce mama dracului se intampla?
altceva, constructorul tau nu a auzit de caramida de 11,5 pentru interior?

#33
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007

View Postconu71, on Mar 23 2008, 11:30, said:

am vazut in poza 1 si 2 niste stalpi graifuiti de mi-a venit rau. ce mama dracului se intampla?
altceva, constructorul tau nu a auzit de caramida de 11,5 pentru interior?
stalpii au fost graifuiti pentru ca de la bun inceput s-a lasat o distanta destul de mare intre "fata fundatiei si stalp" si bineinteles cand am pornit cu caramida acestia erau mai in interior si s-au graifuit , acum nu stiu cat de grava este situatia, cu cat afecteaza graifuirea structura de rezistenta.
in interior am folosit caramida de 24 asa era dat in proiect, iar pe exterior aceiasi caramida dar intoarsa invers adica pe 29.

#34
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007
POZE, CRESTE REPEDE HA :D

Attached Files



#35
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007
POZE NOI

ACUM O SA ATASEZ NISTE POZE CU PIVNITA ;) SI CU A DOUA CASA CARE AM INCEPUT-O DE CURAND SI ESTE LA STADIUL DE FUNDATIE
SA VA SPUN CATEVA DETALII, PIVNITA SE VA AFLA SUB GARAJ, IAR CASA ESTE DOAR PARTER , MARIMEA ESTE DE 240MP(CASA+GARAJUL).

Attached Files



#36
tecuceanu

tecuceanu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 34
  • Înscris: 29.01.2007
AJUTOR!!!
CINE MA AJUTA SI PE MINE CU O INFORMATIE, ACUM SUNT LA STADIUL DE COFRAT PLACA CU STALPII SI AM VB CU UN ELECTRICIAN SA INCEAPA SA TRAGA INSTALATIA PRIN PLACA.
NU AM VB PRETUL PANA ACUM EL SPUNAND CA NU POATE SA IMI OFERE UN PRET PANA NU CALCULEAZA CATE PRIZE, BECURI ETC. ARE DE INSTALAT.
VA ROG SPUNETI-MI SI MIE CAM PE UNDE SE INVARTE PRETUL MANOPEREI PENTRU O CASA DE 260MP(P+1).
EXACT NU SE POATE STII DAR CEI CARE A-TI TRECUT DE FAZA ASTA CE PUTETI SA IMI SPUNETI.
EU MAI AM DE FACUT O CASA PE PARTER SI I-AM SPUS DACA MAI NEGOCIEM PT. CA SUNT 2 CASE SI E LUCRAREA PUTIN MAI MARE SI POATE FACE SI EL O REDUCERE SI MI-A SPUS CA O CASA ESTE A MEA SI CEALALTA A TATALUI MEU SI SUNT 2 PROPRIETARI SEPARATI SI.....NU FACE REDUCERE.
MAI STIU CA ACEST ELECTRICIAN CARE MI-A FOST RECOMANDAT DE CINEVA CARE A LUCRAT CU EL SI A ZIS CA I-A FACUT TREABA BUNA, I-A LUAT IN JUR DE 1000EURO PT O VILA DE 180MP. eU LA MINE MA ASTEPT SA FIE UNDEVA PE LA VREO 1500EURO CA ESTE CASA PUTIN MAI MARE, VOI CE ZICETI ESTE BINE.
VA ASTEPT CU DRAG SI SPOR:)!!!!
VA MULTUMESC ANTICIPAT :D

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate