#5887
vlahul1

vlahul1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 185
  • Înscris: 17.06.2009
Multumesc tuturor pentru raspunsuri (Florin si noxious30).
Florine, mersi mult ca de fiecare data, privitor la dimensiunile celor doua T-uri, cel de sus de pe tur, de 1 tol de unde pleaca tur calorifere si bypass, si cel de jos care e mai mare 1 tol si un sfert, unde se intalnesc bypass si retur calorifere, dimensiunea diferita a lor nu este o problema, nu ar trebui sa fie la fel?
In sensul daca dimensiunile sectiunilor din poza sunt ok.

P.S - cum o sa am timp, o sa dau jos supapa de pe bypass si filtru y. Supapa de sens de pe tur o pusesem ca am lasat libera o intrare intr-o ramificatie, tot cu supapa, se estimeaza anul viitor ca baga gaz in zona, ma gandisem sa las intrarea pentru viitoarea centrala de gaz.

Attached Files

  • Attached File  Scan.jpg   94.16K   26 downloads

Edited by vlahul1, 26 September 2021 - 10:33.


#5888
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010
Înainte sa desfaci instalația, încearcă sa reduci puterea pompei de la calorifere.
Nu te costă nimic, durează 3 secunde.

#5889
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010
Problema la tine este că pompa care trage din calorifere are debit mare comparativ cu cea de bypass. Bagă multă apa rece din casă, de-asta nu creste temperatura pe retur centrală. Creste abia când vine apa caldă din casă. Tot acel debit mare creează și zgomot în țevi.

Eu presupun ca pompa ta de bypass funcționează corect, ca nu ai nimic obturat pe traseul de bypass

#5890
bbogdanmircea

bbogdanmircea

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,254
  • Înscris: 14.02.2007

View Postnoxious30, on 24 septembrie 2021 - 15:53, said:

Instalatorul a gândit cu picioarele.
Cat timp ai foc în centrala, obligatoriu trebuie sa ai circulație prin recuperator.
Cum e montat acum, intre puffer si calorifere, nu ai garanția asta.
Ar trebui montat pe pompa cazan-puffer, pe retur, între pompă și cazan.
Și GARANTAT scapi și de condens.
Fix cum e schema lui radurus, asa trebuie sa faci

Salutare, n-am mai citit pe aici dar multumesc de comentarii.
Foarte interesant comentariul cu punctul de roua la fum, probabil asta se intampla mai ales cand se face foc prima oara dupa mult timp si apa care trece prin recuperator este foarte rece.
Sunt de acord cu partea ca apa trebuie sa circule prin recuperator cat este foc in centrala, ca acesta sa nu fiarba, din fericire scenariul acesta nu este realist la folosirea actuala a centralei, in care se face foc doar seara cand se intra in casa la tara, asadar centrala arde un foc si baga caldura in casa, deci trece apa la greu prin recuperator, in acest timp se umple si pufferul din care termostatul de ambient apoi trage si pe timpul noptii.
Instalatorul nu cred ca a gandit cu picioarele, inainte instalatia era facuta foarte simplist de alt instalator, si intai se umplea pufferul si apoi venea caldura in casa, acum baga caldura din prima si abia apoi incarca pufferul, dar tevaraia de acolo cel pe mine ma depaseste, probabil si de asta a propus sa fie pus recuperatorul pe retur din casa pentru ca acea teava este cea mai usor accesibila.
O sa mai intreb pe tatal meu cum se comporta recuperatorul, din ce am inteles nu a mai curs acum atat de mult, e posibil sau lemnele sa fie mai uscate, sau sa se incalzeasca apa din el si sa nu mai condenseze fumul atat de mult?

#5891
vlahul1

vlahul1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 185
  • Înscris: 17.06.2009

View Postnoxious30, on 26 septembrie 2021 - 17:15, said:

Problema la tine este că pompa care trage din calorifere are debit mare comparativ cu cea de bypass. Bagă multă apa rece din casă, de-asta nu creste temperatura pe retur centrală. Creste abia când vine apa caldă din casă. Tot acel debit mare creează și zgomot în țevi.

Eu presupun ca pompa ta de bypass funcționează corect, ca nu ai nimic obturat pe traseul de bypass
Mersi noxious30. Pompa de bypass e un 25/4 am dat-o pe viteza III, iar cea de ic un 25/6, am dat-o pe II. Cand fac foc, vom vedea cum se comporta.

#5892
AllenC

AllenC

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 27
  • Înscris: 04.02.2012
Salutare. Stie cineva ce fel de vata pot folosi pentru izolatia unei centrale termice pe lemne !? Vechea izolatie a fost distrusa de soricei . Multumesc

#5893
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu conteaza. Pune orice vata gasesti.
Ideal ar fi sa fie vata cu aluminiu pe ambele fete, ca sa lucrezi mai usor cu ea. Insa depinde de pret si de cit chef de munca/scarpinat ai

#5894
stefan0011

stefan0011

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,344
  • Înscris: 01.09.2021
Viadrus +puffer. Toate bune și frumoase, dar as vrea să măresc un pic confortul. Eu in fiecare zi fac focul cam 3-4 ore pt a încălzi pufferul, apoi opresc focul. Nu mi place că după ce se termină focul trebuie sa opresc eu manual pompa și ușița de admisie a aerului. Daca partea cu pompa se poate rezolva cu un "termostat încărcare puffer", cu închiderea admisiei aerului ce soluții am? Admisia o închid după ce termin focul pt a nu bate vântul aiurea prin centrala.

#5895
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,023
  • Înscris: 16.06.2006
Pui un senzor inteligent de temperatura pe cos cate iti trimite push notification sa mergi sa inchizi usita.

Acum... pe bune.
Nu este solutie la asta decat daca ai automatizare cu servomotor la admisia aer.
Poti da forja la cazan iar cand te apropii de starea "pufer plin", alimentezi cazanul la jumate, astepti sa isi dea drumul si apoi lasi admisia aer cat mai inchisa, doar cat sa mearga cazanul incet cu 120gr pe cos.

Asa adaugi autonomie deoarece focul se stinge peste 1-2 ore.

Puferul nu are nimic daca il incalzesti la 90.
Presupun ca ai VTA pe circuitul de radiatoare.

Edited by radurus, 25 October 2021 - 12:22.


#5896
stefan0011

stefan0011

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,344
  • Înscris: 01.09.2021
Asta cu  un semn când tre sa merg să închid e o varianta, dar eu încarc o singura data centrala, ușița o las Intr o singura poziție independent de termostatul ăla cu lanț. Astfel pufferul ajunge la 60 70 grade, care mi e suficient, termostatul ambiental își face treabă mai departe spre radiatoare. As vrea sa mă ocup de foc doar 15-20 min pe zi, scos cenușă, băgat lemne dat foc și gata. Știu că tre sa vin peste 3 ore, dar tot e un mic stres, nu pot sa plec, nu pot să mă culc etc. Înțeleg că nu e foarte la îndemână soluția, mi ar trebui doar o "chestie" care să facă o mică mișcare pe orizontala de 5 MM in momentul in care pompa de oprește.

#5897
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010
Faptul ca închizi usita, nu te ajută cu mare lucru. Oricum cazanul se răcește pana la următorul foc, indiferent cum stă ușita. Deci te chinui degeaba.
Ca sa fii lămurit, încearcă o zi cu usita închisă, o zi cu usita deschisă. Și vezi ce temperatură are cazanul după cele 20 ore.
Mult mai importantă este automatizarea pompei, pe care o faci funcție de temperatura din cazan, nu de cea din puffer. De fapt implică un termostat electronic, setat cu histerezis mic, gen 1-2gr. Ca și temperatura îl setezi în plaja 65-75gr, în funcție de ce constați în funcționare.
În felul asta, faci focul și ai plecat în casa. Nu mai treci pana a doua zi, ca nu ai nevoie. Când se stinge focul și temperatura in cazan scade sub 65gr, pompa se oprește. Caz rezolvat.
Singura chestie de care trebuie sa ții cont este câte lemne sa bagi, ca să incalzesti cât mai mult din puffer, fără sa-l dai peste cap. Faci câteva probe, aia e...

Exista și alte soluții pentru încărcare puffer, poate mai bune, poate mai rele.
Eu asa am avut, și a mers foarte bine

Edited by noxious30, 25 October 2021 - 14:52.


#5898
stefan0011

stefan0011

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,344
  • Înscris: 01.09.2021
Ușița deschisă mă ajută...daca nu as inchide-o ar circula aer rece mereu datorita tirajului și mi ar raci și camera centralei. La cazan poate ai dreptate, dar în loc de 30 grade l aș găsi la 20-25. Mi a recomandat cineva tot aici pe forum, termostat încărcare puffer, face diferența tur-retur, dar n am mai apucat sa le pun in practica.

#5899
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,023
  • Înscris: 16.06.2006
Cu cazanul diy faceam foc 4-5 ore.
(focar mic dar era eficient, dupa rezultate avea ~15kw utili)

Cu Fokolus 20, il incarcam o data la inceput (aprindeam de sus) apoi mai bagam de vreo 2 ori pe jumatate.
Insa, tot asa, cand incepea sa se inteteasca focul si crestea temperatura pe evacuare, mai umblam la surubul de la usa de sus (care rasucea lantul si lasam mai inchis aerul de jos).
Urmaream 1-2 minute termometrul sa se stabilizeze sub 200gr daca era posobil si mai jos.

#5900
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

View Poststefan0011, on 25 octombrie 2021 - 16:42, said:

termostat încărcare puffer, face diferența tur-retur, dar n am mai apucat sa le pun in practica.
Descrie un pic modul de funcționare, te rog.

În legătură cu usita, cred ca poți folosi un actuator pentru închidere uși auto, cu o mică automatizare, gen când scade temperatura in cazan sub un prag, sa închidă usa. Pe care eventual s-o acționezi manual, tot cu actuatorul, printr-un buton, atunci când te apuci de focarit.

#5901
stefan0011

stefan0011

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,344
  • Înscris: 01.09.2021
Nu zici rău nici cu actuator închidere centralizată. Mai sunt servomotoarele astea pt vane de amestec, tre sa mă documentez un pic cum funcționează și cum le pot comanda. Principiul de funcționare al termostatului de încărcare puffer, din câte îmi amintesc, are principiul de funcționare foarte logic, adică atunci cand t tur mai mare decât t retur cu x grade, oprește pompa. Această diferență x se poate seta (de obicei 0...5 grade). Când t tur =t retur înseamnă că centrala nu mai încălzește apă și trebuie oprită pompa. Eu aș prefera sa setez diferența asta la vreo 3 grade, luând în calcul eventuale erori de măsură a temperaturilor.

https://www.melindai..._21d5_10780068. Ceva de genul asta.

#5902
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010
Asa bănuiam și eu că funcționează.
Dar ce te faci când pufferul e plin, Ttur=Tretur, automatizarea opreste pompa, iar tu ai foc în centrală? O sa bubuie nițel...

În varianta propusa de mine, dacă dai pufferul peste cap, adică Ttur=Tretur, pompa merge în continuare, ridicând temperatura in puffer de la 75 la 80-90, funcție de cât foc mai ai în centrala.
Dar foarte important,  pompa funcționează!
După ce porneste pompa calorifere, o sa bage apa rece în baza puferului, apa care va întra în centrala și va raci centrala, suficient cât sa se oprească pompa centralei. Și sa închidă și ușita.

Edited by noxious30, 25 October 2021 - 21:42.


#5903
stefan0011

stefan0011

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,344
  • Înscris: 01.09.2021
Eu ma refeream t tur cazan si t retur cazan, daca sunt egale, inseamna ca nu nai e foc suficient. Si oricum odata cu inchiderea pompei s ar inchide si usita, care ar stinge focul de tot.

#5904
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010
E același lucru. Tur cazan cu tur puffer. E aceeași țeavă.
Deci: ai 80gr pe tur, și vine din puffer 40gr, e perfect. Dar dacă umpli pufferul ochi, și vine 80gr pe retur centrală, pompa se oprește. Consideră că nu mai e foc.
Nu zic sa nu faci asa, dar mai adaugă ceva! De exemplu: Un termostat suplimentar, care sa-ti pornească automat pompa când Tcazan ajunge la 90gr.
Sau orice alt sistem suplimentar de siguranță.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate