Cazane atmosferice pe combustibili solizi
#5473
Posted 26 January 2019 - 14:35
nelutuPO, on 26 ianuarie 2019 - 13:45, said:
Deci , poate ma repet , nu am 100 W consum ci numai 47W. O baterie de 72Ah egal 864 W. La un consum de 47 W oare cat ar trebui sa tina ? Ma refer strict la cei care folositi altfel de baterii ptr centrale si nu auto. Va cer un sfat de cunoscatori. Stima !!! Cred ca-mi pierd timpul inutil. |
#5474
Posted 26 January 2019 - 14:54
nelutuPO, on 26 ianuarie 2019 - 13:45, said:
Deci , poate ma repet , nu am 100 W consum ci numai 47W. O baterie de 72Ah egal 864 W. La un consum de 47 W oare cat ar trebui sa tina ? Ma refer strict la cei care folositi altfel de baterii ptr centrale si nu auto. Va cer un sfat de cunoscatori. Stima !!! |
#5475
Posted 26 January 2019 - 15:01
Se zice ca P= U x I, deci fara probleme ar trebui sa tina cel putin 10 ore. Cand am cumparat bateria , deci fiind nou nouta am facut proba si dupa cca 9 ore mai aveam 2 liniute. Deci despre ce vorbim ?
|
#5476
Posted 26 January 2019 - 15:01
Pai, asa, niciodata nu o sa consumi tot dintr-o baterie.Daca prin inmultire da 864, asta nu inseamna ca trebuie sa te tina 5h 32min si 7 sec curentul.De regula , descarcarea sub tensiunea de 12v este daunatoare accelerat pentru baterie.de aceea mai toate aparatele ce folosesc acumulatori pe descarcare sunt proiectate ca la 12v sa taie alimentarea, posibil si la 11,8 in sarcina.Prin urmare, pentru cultura generala, niciodata nu este bine a se folosi mai mult de 30% din capacitatea bateriei, acestea fiind stiute, se poate calcula functie de consumatori, si timpul estimat a functiona, necesarul de amperi.Cit iese din calcul....se face plata.
Succes! PS despre ce vorbin?..despre ghinioonul tau cu o baterie posibil defecta de ce spun posibil, pt. ca sigur vara ai last-o fara incarcare, poate si descarcata, uitata la centrala Edited by XTH, 26 January 2019 - 15:04. |
#5477
Posted 26 January 2019 - 15:11
Am poastat mai sus ca a fost in permanenta pusa cu UPS pe un sistem solar presurizat cu glicol. Vara pe panou , iarna pe centrala , deci nu a stat nici o ora nepusa la retea. Chestia aia cu 12 v sa nu scada .. ce sa zic . Normal la descarcare ajunge cu pina la 30% din capacitatea bateriei , pe toate forumurile se zice ca o baterie nu are voie sa scada sub 10,5 V.
Fiind noua a tinut destul de mult , posibil incarcarea la UPS sa faca feste, am sa verific , dar oricul schimb si pun pe Gel. Auto sa foloseasca cine poate. |
#5478
Posted 26 January 2019 - 22:47
Scurt: am de 2 ani si multe pene de curent PERMANENT UPS in utilizare (e important!!!), UPS pure sine wave 1000w cu baterie auto pt start/stop 72Ah...
Merge struna!!! PS vara trecuta am dat toate sigurantele jos in vacanta si ... UPS mi-a descarcat bateria la 7.8 V.... am reincarcat-o pe redresor.... Merge struna. Min 2 h testat. Edited by eadin79, 26 January 2019 - 23:14. |
#5479
Posted 03 February 2019 - 19:49
Poti sa ne spui si marca / model baterie si UPS?
Multumesc anticipat. Edited by kolfleading, 03 February 2019 - 19:49. |
#5480
Posted 08 February 2019 - 09:45
kolfleading, on 03 februarie 2019 - 19:49, said:
Poti sa ne spui si marca / model baterie si UPS? Multumesc anticipat. UPS Strong 1000VA Pure sine Wave Baterie Varta Silver Dinamic 72AH In alta "dezordine de idei": - am si eu o problema. - Am scurgeri foarte mici (se umezeste si doar o pelicula mica de apa) la olandezi sau am "sare". Credeti ca e vreun risc pana la primavara? Trebuie URGENT sa schimb garniturile? Idei, pareri, etc... Attached FilesEdited by eadin79, 08 February 2019 - 09:46. |
#5481
Posted 08 February 2019 - 11:10
eadin79, on 08 februarie 2019 - 09:45, said:
UPS Strong 1000VA Pure sine Wave Baterie Varta Silver Dinamic 72AH In alta "dezordine de idei": - am si eu o problema. - Am scurgeri foarte mici (se umezeste si doar o pelicula mica de apa) la olandezi sau am "sare". Credeti ca e vreun risc pana la primavara? Trebuie URGENT sa schimb garniturile? Idei, pareri, etc... |
#5482
Posted 08 February 2019 - 20:08
|
#5483
Posted 13 February 2019 - 19:50
Diãr frendz.
A venit vremea sa fac si eu un test cu centrala din dotare. Datele problemei: Casa, 175mp amprenta, BCA 30 cm + polistiren expandat de 10. In pod 30cm de vata minerala (20 pe tavan, 10 sub astereala). Cazanul Viadrus de 6 elementi, 30kW. Cazanul este urmat de un puffer Ferroli, 1000 l. Vana de amestec pe returul cazanului + pompa de rigoare. Intre cazan si puffer - teava de Cu 28mm. Dupa puffer am o vana - tot de amestec - manuala, Honeywell. Dupa aceasta vana am 3 circuite separate, si anume: - Etajul, 175mp (de fapt mai putin, ca aia e amprenta), deservit de 11 calorifere pe doua ramuri (6+5) - Parterul, vreo 80...90 mp, deservit de 7 calorifere, tot pe 2 ramuri (5+2). - Boilerul termoelectric 120l. Fiecare circuit are pompa lui, plec de la pompa cu teava de Cu de 22, unde se separa ramurile plec cu teava de 18. La ultimul calorifer am mers cu teava de 15. Vasul de expansiune are 100l. Presiunea in sistemul rece era de 1.6 bar. Temperaturile masurate dupa cum urmeaza: -Temperatura din cazan - termometrul din dotare -Temperatura de la cos a fost masurata pe racordul de inox cu un termometru cu IR (nu prezinta pra mare incredere, dar asta am avut) -Temperatura din puffer cu 2 termometre de imersie, montate la 1/3 si 2/3 sin inaltime -Temperatura din calorifere - cu un termometru de imersie montat pe distribuitorul de dupa vana de amestec (sau antioparire) - Temperatura din camera - cu termometrul umidometrului pentru lemne. Nici asta nu stiu cat de bine indica. Momentan e conectat numai etajul. Cazanul a fost incarcat cu 22 de brichete de rumegus de 2 kg/buc, de la Dedeman (alea cilindrice cu gaura in ele). Am vrut sa vad cat incape. Mai incapea, dar numai pe astea le-am avut. Le-am scos cu grija, n-am vrut sa fac focul cu toata incarcatura din motive de siguranta. Era totusi primul foc. Am alimentat pe rand. Dupa vreo 7 ore am ajuns la vreo 18 grade pe tot etajul. Toate rezultatele masuratorilor le vedeti in fisierul atasat. Maine ma duc iar, sa vad ce temperatura mai am in casa si in puffer. Cum vi se pare rezultatul muncii mele? O seara placuta. Attached Files |
#5484
Posted 13 February 2019 - 20:47
Recunosc, nu am centrala pe combustibil solid, dar as face totusi cateva observatii.
Ai avut casa rece (10 grd) si dupa pornirea pompei de calorifere, temperatura in puffer sus creste. Atunci cand tragi full caldura produsa de centrala. O posibila explicatie este "deservit de 11 calorifere pe doua ramuri (6+5)"+"unde se separa ramurile plec cu teava de 18", adica la 11 calorifere teava de 22 si la 6 teava de 18 (ochiometric cam subtiri, e drept nu cunosc necesarul si nici puterile caloriferelor). Probabil o problema de reglaj al pompei de puffer se vede la ora 12:30, adica 90 de grade in centrala si 43 puffer jos = diferenta de 47 grade. La 30 kw inseamna un debit prin centrala de doar 0,54mc/h si de aici rezulta ca avand pufferul rece, poti fierbe apa in centrala si sa arunci caldura spre cos. Edited by zolak, 13 February 2019 - 20:53. |
#5485
Posted 13 February 2019 - 21:39
Multumesc de raspuns.
Pe la ora aia am trecut pompa de calorifere pe o treapta superioara. Intre timp m-am mai jucat si cu vana de amestec, cu tirajul. Este posibil sa fi fost si lemnele pe terminate (vezi scaderea de la 12:30 la 13:00, cand am mai alimentat. N-am scris chiar totul. In atasament este necesarul de caldura socotit. Partea functionala este aia portocalie. Numarul de calorifere nu mai corespunde, in doua dintre dormitoare am montat doua mai mici. Oricum, maine fac un plin de cazan si il las sa mearga fara intrerupere pentru alimentare, sa vad ce zice. Din pacate vor fi resturi de brad, ramase de la constructie, ca altceva n-am acum. P.S. Pompa de puffer este setata pe treapta I. Teava este de 28mm, pana la puffer am traseu destul de scurt, in total am 12 curbe. Asa a venit traseul. Daca trebuie, postez izometriile. Attached FilesEdited by yo9hrb, 13 February 2019 - 21:47. |
#5486
Posted 13 February 2019 - 22:16
ai o presiune cam mare de 1,6 bari, recomandat la rece 1,1 bari dar trebuia sa scoti si din vasul de expansiune sa fie si acesta de 1,1 bari. sunt curios ce presiune o sa ai cand ai 90 de grade in puffer de sus pana jos?????, daca scoti la 1,1 o sa ai maxim 2 bari cand vei avea 90 de grade .
nu ai zis nimic despre automatizarea cazan puffer |
#5488
Posted 14 February 2019 - 08:42
Poate are un vas de expansiune mai mare, si eu stau cu presiunea in 1.7-1.8 pentru ca mai jos se produce o disociere. Sau atat cred eu ca e si de fapt manometrul e dus, ceea ce nu este exclus.
Ai avut 2.1 deoarece casa era rece, si caldura nu a avut timp sa stea prin puffer. Gandeste-te ca intr-o casa locuita, intre focuri temperatura scade cu un grad maxim doua daca e gandita corect, pufferul ajungea rapid la 85-90 si atunci chiar crestea temperatura. Supapele de siguranta nu deschid chiar la 3 bar, deschid si mai jos, dar picura. |
#5489
Posted 14 February 2019 - 20:31
dudu76, on 13 februarie 2019 - 22:16, said:
ai o presiune cam mare de 1,6 bari, recomandat la rece 1,1 bari dar trebuia sa scoti si din vasul de expansiune sa fie si acesta de 1,1 bari. sunt curios ce presiune o sa ai cand ai 90 de grade in puffer de sus pana jos?????, daca scoti la 1,1 o sa ai maxim 2 bari cand vei avea 90 de grade . nu ai zis nimic despre automatizarea cazan puffer Cat despre automatizare, ce sa zic? Un termostat de contact montat pe turul cazanului comanda pompa de circulatie de pe retur in momentul in care am 45 de grade. Bypass-ul vine printr-o valva cu trei cai termostatata. Pe partea de calorifere am deocamdata un alt termostat de contact care-mi comanda pompa/ pompele cand am 60 grd in puffer. Va fi completata cu doua cronotermostate, unul pe parter, celalalt pe etaj. Temperatura din calorifere o reglez cu o a doua vana cu trei cai, de data asta manuala. Poate o dotez cu un servomotor intr-un viitor. Maine incep sa izolez tevile din centrala, ca se face acolo ucigator de cald. Vasul de expansiune are 100 l. Edited by yo9hrb, 14 February 2019 - 20:38. |
#5490
Posted 18 February 2019 - 20:39
Am scazut presiunea la 1.2 bar. Va trebui sa o mai ridic, deoarece nu mai pot folosi centrala la temperaturi mai mari de 80 de grade, apar zgomote la pompa.
Intre timp am legat si parterul. Am facut ieri focul pe la 19.00 (evident resturi de scanduri). Am echilibrat caloriferele - pana atunci faceau pompele ca dracu', nu se intelegeau de loc. Pe la 23 am obosit sa fac pe fochistul, m-am bagat la somn. Cu ocazia asta am inaugurat si casa . Dimineata caloriferele erau reci, dar aveam cam 22 de grade la etaj si 19 la parter. Cred ca voi trece pompa de pe cazan pe treapta 2, momentan merge pe treapta 3. Sa vad cum se comporta. Edited by yo9hrb, 18 February 2019 - 20:42. |