Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Are cineva INSTANT ELECTRIC ?
Last Updated: Aug 24 2017 20:16, Started by
DDuras
, Feb 02 2008 18:08
·
0
#19
Posted 15 February 2008 - 11:51
Daca plecam de la fizica, pt a incalzi o masa de 1Kg de apa (fara pierderi catre exterior) cu un gradient de temp de 30 grd (fara schimbare de faza) ai nevoie de caldura Q=m c dt pt apa c=4190 J/kg K.
(vezi aici http://www.fizica.ro...0/html/1c3.html ) rezulta Q= 1*4190*30 =125700 J pt un kg apa. Daca vrei aceasta apa incalzita intr-o sec (1Kg/sec=60 l/min considerand desitatea apei 1000kg/mc) ai nevoie de puterea: P = Q/t = 125700 W= 125,7 kW. (1W= 1J/1s) Se observa o putere instalata f mare si in consecinta reduci debitul. Pt un debit de 6 l/min (de 10 ori mai mic) puterea e de 12,57 kW. Pt un instant de apa de 5.5 kW poti incalzi cu 30 de grade un debit de: q=6*5.5/12.57= 2.6 l/min. Iarna cand apa are la intrare 15 grd ajunge la iesire la 45, ceea ce face ca un debit de 2.6 l/min sa fie destul de mic. Acest debit nu il poti combina prea mult cu apa rece pt ca temp de dus e in jur de 40 grd. Vara cand apa intra la 25 grd (in cazul Bucurestiului) apa ajunge la 55 si o mai poti combina si cu apa rece, ceea ce conduce la cresterea debitului de dus. |
#20
Posted 15 February 2008 - 12:53
ndc74, on Feb 15 2008, 09:51, said: Daca plecam de la fizica, pt a incalzi o masa de 1Kg de apa (fara pierderi catre exterior) cu un gradient de temp de 30 grd (fara schimbare de faza) ai nevoie de caldura Q=m c dt pt apa c=4190 J/kg K. (vezi aici http://www.fizica.ro...0/html/1c3.html ) rezulta Q= 1*4190*30 =125700 J pt un kg apa. Daca vrei aceasta apa incalzita intr-o sec (1Kg/sec=60 l/min considerand desitatea apei 1000kg/mc) ai nevoie de puterea: P = Q/t = 125700 W= 125,7 kW. (1W= 1J/1s) Se observa o putere instalata f mare si in consecinta reduci debitul. Pt un debit de 6 l/min (de 10 ori mai mic) puterea e de 12,57 kW. Pt un instant de apa de 5.5 kW poti incalzi cu 30 de grade un debit de: q=6*5.5/12.57= 2.6 l/min. Iarna cand apa are la intrare 15 grd ajunge la iesire la 45, ceea ce face ca un debit de 2.6 l/min sa fie destul de mic. Acest debit nu il poti combina prea mult cu apa rece pt ca temp de dus e in jur de 40 grd. Vara cand apa intra la 25 grd (in cazul Bucurestiului) apa ajunge la 55 si o mai poti combina si cu apa rece, ceea ce conduce la cresterea debitului de dus. in concluzie,instantul (cu acumulare mica),e clar ca numai ptr. spalatul vaselor,poate fi folosit. |
#21
Posted 15 February 2008 - 13:22
Dupa mine concluzia e ca pt vase merge instantul iar pt dus doar in caz de forta majora (cand centrala e in revizie). El mai are avantajul ca se monteaza usor (cu exceptia realizarii unei instalatii speciale de alimentare cu curent).
Pt dush pe termen lung as merge pe varianta boiler. Pe de alta parte totul e relativ cum a spus Einstein). Am vazut de curand niste poze din Bucurestiul verii 2007 prin mahalaua Lizeanu unde o “balaoachesa” despuiata se spala pe cap si corp in curte cu o cana cu care lua apa dintr-o galetusa (aprox 5 l). In cazul asta un debit de 2,5l /min cred ca e ok. E adevarat ca nu se sapunea prea mult. |
#22
Posted 15 February 2008 - 13:30
ndc74, on Feb 15 2008, 11:22, said: Dupa mine concluzia e ca pt vase merge instantul iar pt dus doar in caz de forta majora (cand centrala e in revizie). El mai are avantajul ca se monteaza usor (cu exceptia realizarii unei instalatii speciale de alimentare cu curent). Pt dush pe termen lung as merge pe varianta boiler. Pe de alta parte totul e relativ cum a spus Einstein). Am vazut de curand niste poze din Bucurestiul verii 2007 prin mahalaua Lizeanu unde o “balaoachesa” despuiata se spala pe cap si corp in curte cu o cana cu care lua apa dintr-o galetusa (aprox 5 l). In cazul asta un debit de 2,5l /min cred ca e ok. E adevarat ca nu se sapunea prea mult. ha,ha misto de tot |
#23
Posted 15 February 2008 - 13:46
am folosit amble variante
boilerul te scoate din minti, e ok doar daca esti singur si iti trebuie la dus rapid, daca sunt 2 persoane nu pot face dus una dupa alta, ca se termina apa si dureaza cel putin un sfert de ora sa se reincalzeasca, asta daca nu vrei sa ramai cu clabucii- pe masura ce folosesti apa calda, realimenteaza peste cu rece iar temperatura scade destul de repede. instantul, este ok, apa e constant calda, in general te prinzi cam unde sunt setarile bune pentru temperatura care iti place-mai calda mai rece; intr-adevar vara face apa mai clada, pt ca de pe teava ar eo temperatura mai mare ca iarna; are nevoie de fir separat de mare putere si impamantare. la factura nu se simte, eu am atmor de cativa ani la mama acasa. spor |
#24
Posted 16 February 2008 - 13:13
am si eu un geyser in line in bucatarie de vreo 3 luni si nu stiu ce s-a intamplat ca pe treapta 2 (care a fost mai des folosita) nu mai incalzeste (cu toate ca becul se aprinde). stie cineva unde sa caut o schema tehnica sau un manual (in afara de cel care se afla in cutie care este mult prea sumar intocmit)?
|
#25
Posted 18 February 2008 - 09:50
Inainte de 89 taica-meu avea un instant romanesc micut pe care il conecta la robinetul de apa rece doar cand se barbierea. Asigura un debit mic de apa calda (teava de iesire cred ca avea un diametru de 5-6 mm. Nu avea inrerupator. Il baga in priza cand il folosea. Maica-mea a incurcat stecherele intr-o zi si l-a bagat in priza fara sa dea drumul si la apa. Asta i-a fost fatal instantului. In cateva minute s-a prajit iremediabil. Totul era capsulat la el si nu se putea repara nimic. La cele moderne am vazut ca se poate deschide capacul, dar nu am vazut nici unul deschis.
|
#26
Posted 19 February 2008 - 00:14
Am luat si eu acum cateva zile un Geyser din selgros...
Bun nu ma steptam sa consume asa mult 5kW, dar am zis, l-am luat acum trebuie sa merg pana la capat.. Adica: circuit special se alimentare..eu aveam tablou electric vechi, deci trebuie si un tablou nou, + manopera... 5kW inseamna un curent aproape de 25A, deci nu se poate baga in priza (16A)!! Fir direct din tabloul electric, pe circuit separat, eu am luat o siguranta automata Siemens de 25A (1+n) cu diferentiala de 30mA. Asta inseamna ca daca apare pe undeva o punere la pamant la firului, cu o scurgere de curent mai mare de pragul de 30mA, siguranta da afara consumatorul respectiv. Pe diferentiala se pun obligatoriu consumatori din baie din motive lesne de inteles, fara risc de elecrocutare. In tabloul electric am mai luat o siguranta automata bipolara de 10A pt circuitul de lumini + inca doua bipolare de 20A pentru prize. Neaparat pt instant trebuie cablu (3x2,5) nu mai subtire, pt curent de 25A. Toata distractia piese tablou +manopera in afara de instant m-a costat 5,1 mil. Cam mult dar oricum tabloul trebuia schimbat, mi-a zis electricianu ca tabloul meu era varza, multe fire arse etc... De instant nu sunt prea multumit... ma asteptam la mai mult la 5kW... Poate inca nu stiu sa il folosesc... Uneori apa era fierbinte, alteori rece de-a binelea. Abia daca se simte ceva pe ambele trepte pornite si la un debit f mic...! nu prea merge nici de un dus normal...poate pt ca e iarna si intr-adevar apa este rece , gheata gheata... Probabil ca la vara va fi mai bine. |
#27
Posted 19 February 2008 - 07:30
ndc74, on Feb 18 2008, 09:50, said: Inainte de 89 taica-meu avea un instant romanesc micut pe care il conecta la robinetul de apa rece doar cand se barbierea. Asigura un debit mic de apa calda (teava de iesire cred ca avea un diametru de 5-6 mm. Nu avea inrerupator. Il baga in priza cand il folosea. Maica-mea a incurcat stecherele intr-o zi si l-a bagat in priza fara sa dea drumul si la apa. Asta i-a fost fatal instantului. In cateva minute s-a prajit iremediabil. Totul era capsulat la el si nu se putea repara nimic. La cele moderne am vazut ca se poate deschide capacul, dar nu am vazut nici unul deschis. si de reparat nu prea merge ori se arde ori se buleste o garnitura care nu poate fi facuta |
#28
Posted 19 February 2008 - 14:15
joesatri, on Feb 19 2008, 00:14, said: Am luat si eu acum cateva zile un Geyser din selgros... Bun nu ma steptam sa consume asa mult 5kW, dar am zis, l-am luat acum trebuie sa merg pana la capat.. Adica: circuit special se alimentare..eu aveam tablou electric vechi, deci trebuie si un tablou nou, + manopera... 5kW inseamna un curent aproape de 25A, deci nu se poate baga in priza (16A)!! Fir direct din tabloul electric, pe circuit separat, eu am luat o siguranta automata Siemens de 25A (1+n) cu diferentiala de 30mA. Asta inseamna ca daca apare pe undeva o punere la pamant la firului, cu o scurgere de curent mai mare de pragul de 30mA, siguranta da afara consumatorul respectiv. Pe diferentiala se pun obligatoriu consumatori din baie din motive lesne de inteles, fara risc de elecrocutare. In tabloul electric am mai luat o siguranta automata bipolara de 10A pt circuitul de lumini + inca doua bipolare de 20A pentru prize. Neaparat pt instant trebuie cablu (3x2,5) nu mai subtire, pt curent de 25A. Toata distractia piese tablou +manopera in afara de instant m-a costat 5,1 mil. Cam mult dar oricum tabloul trebuia schimbat, mi-a zis electricianu ca tabloul meu era varza, multe fire arse etc... De instant nu sunt prea multumit... ma asteptam la mai mult la 5kW... Poate inca nu stiu sa il folosesc... Uneori apa era fierbinte, alteori rece de-a binelea. Abia daca se simte ceva pe ambele trepte pornite si la un debit f mic...! nu prea merge nici de un dus normal...poate pt ca e iarna si intr-adevar apa este rece , gheata gheata... Probabil ca la vara va fi mai bine. Cam nasol cu functionarea + ca mi se pare o adevarata bataie de cap cu fire speciale,prize,sigurante speciale etc. Edited by DDuras, 19 February 2008 - 14:16. |
|
#29
Posted 19 February 2008 - 15:40
Marele dezavantaj e consumul care e ceva de speriat - am stat intr-o vreme cu chirie cu apa calda pe instant electric si costa, nu gluma - plateam cam 400 RON/luna Electrica, pana m-am prins de unde e problema.
|
#30
Posted 19 February 2008 - 17:06
JJOne, on Feb 19 2008, 13:40, said: Marele dezavantaj e consumul care e ceva de speriat - am stat intr-o vreme cu chirie cu apa calda pe instant electric si costa, nu gluma - plateam cam 400 RON/luna Electrica, pana m-am prins de unde e problema. Aha,deci asa,buna interventia,poate se mai dumiresc si altii |
#31
Posted 07 June 2008 - 06:41
#32
Posted 07 June 2008 - 11:19
JJOne, on Feb 19 2008, 16:40, said: Marele dezavantaj e consumul care e ceva de speriat - am stat intr-o vreme cu chirie cu apa calda pe instant electric si costa, nu gluma - plateam cam 400 RON/luna Electrica, pana m-am prins de unde e problema. Cred ca-ti scapa ceva, sau pe undeva. La pret de 0,3RON/kwh cumperi 1333 kwh electrici. O familie (care deja are apa calda) consuma vreo 300 kwh pe luna, fara sa faca economii. Raman 1000 kwh cu care tu incalzeai apa calda? Greu de crezut caci cu 1000 kwh poti incalzi 20 de metri cubi de apa calda cu 42 de grade celsius (de ex. de la 10 la 52 de grade) De ex. ca sa consumi 1000kwh intr-o luna cu un instant de 5kwatt trebuie sa curga apa la dus cam 7 ore pe zi. O familie in mod normal consuma un sfert sau o treime intr-o luna - 5-7 metri cubi de apa calda (sau calaie, daca e la bloc la etaj mare). ---------------- Legat de puterea mica a instantului - cautati capete de dus cu diverse tipuri de jet... unele pozitii "uda" bine si cu debit mai scazut.Sunt bune si pt. boiler, caci consumand mai putina apa ramane si pentru urmatorul. |
#33
Posted 08 June 2008 - 18:08
blimpyway, on Jun 7 2008, 12:19, said: Legat de puterea mica a instantului - cautati capete de dus cu diverse tipuri de jet... unele pozitii "uda" bine si cu debit mai scazut.Sunt bune si pt. boiler, caci consumand mai putina apa ramane si pentru urmatorul. Interesant ! Trebuie sa recunosc ca pe asta n-o stiam ! |
|
#34
Posted 01 July 2008 - 10:59
Deci ar trebui sa imi iau gindul de la asa ceva daca nu am un traseu de curent separat??
|
#35
Posted 03 July 2008 - 15:18
Eu cam asta am inteles ; fara circuit separat de priza e cam nasol.
|
#36
Posted 13 July 2008 - 15:15
ma bag si eu in discutie ! ... pt a nu modifica instalatia electrica mai e o solutie ... uiti ca INSTANT-ul mai are trepta a 3-a ! / adica sa nu depasesti 2 kw ! ...
P.S. ... si poate stie cineva ce are un instant "inlauntru" pt. a incalzi apa ? ... multumesc pt. atentie ! |