"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Defectiune Centrala Termica
Last Updated: Aug 23 2020 16:48, Started by
sebi_m
, Jan 15 2008 21:00
·
0

#56
Posted 03 April 2018 - 07:43

Poate fi. Trebuie însă să le luăm la rând. Mai întâi să verificăm dacă servomotorul primește tensiune de alimentare din fluxostat.
|
#57
Posted 10 April 2018 - 06:16

Am reușit să fac centrală după ce am înlocuit servomotorasul, bineînțeles că a trebuit să supraveghez îndeaproape "meseriasul".
Acum, însă după plecarea lui, am observat că am un fir verde care vine din consola de comanda care sta liber. Mai observ și un conector fara mufa. Acestea așa erau sau și "îndemânare" le-a deconectat? ![]() ![]() |
#58
Posted 10 April 2018 - 06:37

Era logic ca „meseriașul” să verifice si servomotorul. Firul verde cu papuc este de înspăimântare. El vine prins de sașiu. Trebuie să fie un papuc tată pe partea metalică a șasiului sau pe capacul frontal al centralei.
Acolo unde se vad cei doi papuci ar trebui sa fie legătura fluxostatului. Nu ar trebui să funcționeze pe apă calda fără acea legătură. Doar dacă a montat altul. Edited by orlandobarbulescu, 10 April 2018 - 06:42. |
#60
Posted 30 April 2018 - 22:12

După ce am înlocuit și servomotorasul centrala merge normal, nu mai baga apa calda in calorifere, însă dacă ridic temperatura la apa calda peste 42 de grade, centrală ia eroare SP3 "dezangajare flacăra". Ce ar mai trebui verificat?
|
#61
Posted 01 May 2018 - 07:44

La 9 ani de funcționare, poate fi depusă „piatra” pe schimbătorul primar de căldură. În acest caz viteza apei fiind mai mică, secțiunea țevilor prea mici duce la încălzirea rapidă a apei și intrarea in avarie.
Se aud zgomote înainte de de intrarea în avarie? Ceva ca un fâșăit, din ce în ce mai puternic? |
#62
Posted 01 May 2018 - 07:56

Nu se aude zgomot, doar când se stinge flacăra huruie mai tare. Schimbătorul mic de căldură a fost curățat cu soluție..
|
#63
Posted 01 May 2018 - 09:43

Acela este boilerul. Eu vb de schimbătorul mare, de sus. Acolo e problema. Din pricina ingustării tevii ( „piatră” depusă pe interiorul ei) creste presiunea si deci si temperatura. Aceasta curățare se face cu pompe speciale de recirculare cu un agent chimic acid si se neutralizează cu o bază. O curățare poate dura si 24 de ore pentru a nu se găuri țeava schimbătorului.
Ți-am atașat un link explicator Fie alegi să apelezi la o firmă de instalații, fie înlocuiești schimbătorul, fie centrala, fie îți iei pompă și faci singur. Pe viitor, instalați sisteme chimice de neutralizare a carbonaților de calciu si magneziu. Nu mizeriile de magneți permanenți de pe piață. Attached FilesEdited by orlandobarbulescu, 01 May 2018 - 09:49. |
#64
Posted 01 May 2018 - 09:59

Instalatorul a venit cu pompa din imagine. A recilculat acidul vreo 20 de minute. Știam că centrală are 2 schimbătoare de căldură. El a zis că soluția curata schimbătorul de jos, cel mic
Tu de care zici că ar fi problema. Schimbătorul mare? |
|
#65
Posted 02 May 2018 - 05:05

De multe ori, pt că clientul vrea cât mai ieftin, unii instalatori fac doar ceea ce li se cere, pentru a nu pierde „lucrarea”. Ideal, la o curățare chimică, se intervine total. La 9 ani de funcționare e logic că există depuneri de carbonați de calcar și magneziu. Trebuiesc verificați si senzorii de temperatură de pe tur și retur. Pot da valori eronate. Sunt mai multe posibile defecte cu același simptom.
|
#66
Posted 19 August 2020 - 19:58

Salut, centrala mea AETERNA STEP, nu mai furnizeaza apa calda vara, adica nu mai pleaca flacara. Iarna in momentul cand centrala ruleaza pe caldura, merge si apa calda. Daca jonglez cu robinetul... Inchis deschis, mai tare, mai incet, in cele din urma pleaca si flacara de apa calda si ok, dar e enervant si dureaza mult pana o prind. Am chemat 5 "specialisti" care au umblat in ea, fiecare gasind alta problema. Dupa cateva saptamani defectiunea apare. Am facut inclusiv curatare totala... Va rog sa imi dati o solutie. Multumesc
Edited by fgrajdan, 19 August 2020 - 20:01. |
#67
Posted 19 August 2020 - 20:46

La prima vedere ar fi senzorul de cerere apă caldă menajeră și/sau releul comandat de acesta. Asta dacă e pe releu cu contacte în vid si magnet. Poate fi cu o membrană solidară cu un ax ce apasă pe un grup de contacte. Depinde de tipul constrtuctiv. O altă problemă ce apare din descrierea dvs este că iarna aveți apă caldă Asta se întâmplă când vana de separatie, cu trei căi nu mai închide corect și apa din circuitul de încălzire ajunge si in circuitul de boiler. Cât timp este căldură în calorifere și boilerul este cald. Vara nu mai e acelasi lucrul
Deci cel puțin două probleme, destul de ușor de identificat la fața locului de cineva cu experiență. Nu stiu de unde sunteți și nici nu știu cine face postgaranția la centralele STEP. Căutați totuși un service autorizat. .
Edited by Wzzz, 22 August 2020 - 12:14.
|
#68
Posted 20 August 2020 - 07:19

Multumesc pentru comment, sunt din Targoviste, Dambovita
|