"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Defectiune Centrala Termica
Last Updated: Aug 23 2020 16:48, Started by
sebi_m
, Jan 15 2008 21:00
·
0

#37
Posted 04 September 2015 - 22:41

aeon, on 31 iulie 2014 - 13:40, said:
hmm la mine e o chestie interesanta cu centrala (westen) cand folosesc apa calda se incalzesc si caloriferele, ajung sa friga (nu poti tine mana pe ele) incalzirea pare sa fie mai puternica cand apa calda e folosita mai mult timp la debit mic probabil ca asta e explicatia, apa rece are temperatura destul de mare iar centrala "toarna" surplusul de caldura in calorifere variatii de temperatura ale apei nu sunt totusi dupa mai bine de 1 an am desfacut centrala pentru problema de mai sus (am folosit-o destul de putin in acest interval) si am rezolvat, cu instructiuni de la @florin_skoda defectiunea a fost in vana cu 3 cai, de fapt e mult spus defectiune, interiorul era plin cu o mazga neagra care impiedica supapele sa etanseze bine garniturile intacte, a fost suficient sa spal bine toate componentele cu detergent si un burete si sa le asamblez la loc dar a fost cumplit sa o demontez, direct in centrala este imposibil, mult mai usor a fost sa dau jos toata piesa; apoi am umblat dupa o menghina si abia cu menghina si chei serioase de 30 sau 32 am reusit sa desfac capetele pe unde ies supapele si mare atentie, avea o membrana de cauciuc subtire lipita pe ea am infasurat-o intr-o carpa si asa am bagat-o in menghina nu se main incalzesc aiurea caloriferele, apa calda a devenit mai fierbinte si nu mai fluctueaza, caldura merge ok sa vad si in viitor |
#38
Posted 02 November 2015 - 08:57

Buna,
Am si eu o problema cu apa calda, dar merge daca caldura e pornita. Cu caldura oprita, in momentul in care deschid robinetul, vana cu 3 cai cupleaza(aud click-ul si vad becul aprins pentru solicitare apa calda), insa centrala nu porneste... Oare tot vana sa fie? Daca da, oare de ce am totusi confirmarea(becul aprins) solicitarii de apa calda? Multumesc! |
#40
Posted 02 November 2015 - 11:27

Multumesc frumos. Ma apuc de ea maine, am experienta vasta cu CTA-uri si boilere (sistem american) insa nu m-am bagat in centrale murale...
![]() Te tin la curent! |
#41
Posted 02 November 2015 - 13:18

Spor la treabă. Ar fi util câteva poze în tipul lucrării și urcate pe site. Model de lucru și pentru alții.
|
#42
Posted 28 November 2015 - 12:20

![]() ![]() Salut!Am si eu o problema cu centrala termica Victoria(Roca),in sensul ca nu mai porneste nici pe caldura nici pe apa calda.Nu mi da nici o eroare.Dupa ce am demontat o am constatat ca imi picura apa pe la detectorul magnetic(fluxostat?) si da scanteie incontinuu.Nu porneste nici ventilatorul.O fi placa electronica defecta?atasez aici manualul service si niste poze.Orice sfat e binevenit.Multumesc anticipat!Aha!Am observat ca daca scot mufa marcata cu nr 5 centrala functioneaza normal(pe caldura),deci cred ca de vina este detectorul magnetic sau fluxostat(cum s o chema)...Acum sa vad unde gasesc piesa aia si cum s o inlocuiesc. Attached FilesEdited by mark2002, 28 November 2015 - 12:47. |
#43
Posted 03 January 2016 - 20:41

Va salut ! am si eu o problema aparuta aseara am o centrala ariston 24 2 bis imi merge perfect calorifere apa rece dar cand dau drumu la apa calda imi apare alarma (60,70,80,+cosul de fum care inseamna detasare flacara )si imi intra pe avarie ,o resetez opresc apa calda si incerc sa dau drumul la programul de incalzire imi intra iar pe avarie,ma duc la regulatorul de gaz la poarta are un buton il apas de vreo 2 ori cu intervale de 2-3 secunde se aude cum se amorseaza apoi pornesc iar centrala ,merge pana repet faza cu apa calda ...??? ce sa fie ?Va multumesc !
|
#44
Posted 13 January 2016 - 20:05

La mine centrala dadea caldura nu facea apa calda , dupa chemarea reprezentantului ( avea 2 luni de la punerea in functiune dar nefolosita pe apa calda in mod frecvent) verdict...trebuie dedurizata...contra cost 300 lei . Nu am acceptat asta...trecand pe boilerul electric ce era montat in paralel .Dupa 2 luni din intamplare comut din nou pe gaz....mergea fara probleme. Dupa alte 9 luni de mers pe gaz iar...circulatie insuficienta....ma gandesc trebuie sa fie ceva ce o face ca in luna ianuarie din nou sa nu dea apa calda...ce credeti ca era....a trebuit sa desfac robinetul de sub centrala cel albastru sa il las deschis 2-3 ore , s-a ridicat presiunea la apa la 2.3 fata de 1.5 anterior. Acum merge fara probleme...Ma bucur ca nu am lasat ...specialistul Ariston sa faca dedurizarea ...ca asta stiu ca sa ia bani !
|
#45
Posted 23 January 2016 - 15:51

Buna ziua, va scriu in urma mai multor probleme intampinate in functionarea unei centrale Ariston Clas B Premium 35FF.
Centrala a fost achizitionata in data de 30.05.2014, iar PIF-ul a fost efectuat in data de 18.07.2014. Avem incheiat un contract de intretinere cu o firma agreata. Concret, prima problema intampinata a fost pe data de 25 decembrie 2015, eroare 5p4, urmata de 504 (detectate 3 detasari de flacara intr-un ciclu). Problema s-a remediat prin apasare butonului RESET (prima incercare) . A doua eroare (tot 5p4 - 504) a fost semnalata de catre centrala in data de 28 decembrie 2015, cand a si ramas blocata, afisand in continuarea codul erorii. Din acest motiv am sunat la Centrul Service cu care avem contract de intretinere, au venit doi tehnicieni care au constatat ca vana de gaze era dereglata. Problema a fost remediata. In data de 22 ianuarie 2016 a fost semnalata o noua eroare, de aceasta data doar 504, problema a fost remediata prin apasarea butonului RESET (prima incercare). Avand in vedere ca problemele cu aceasta eroare s-au inmultit, am apelat din nou la centrul service cu care avem contract, au venit doi tehnicieni, care au constatat ca era mizerie la intrare in vana de gaz. S-a curatat vana, s-au facut verificari reglaje, masuratori curent de ionizare, presiune, cica totul ar fi ok, conform fisei pe care au intocmit-o. Problema a fost remediata. In aceeasi zi, aproximativ la ora 23:00, centrala s-a blocat din nou, afisand acelasi cod de eroare 504. Nu am avut la cine sa sun, asa ca am repornit-o prin tasta RESET (de aceasta data au fost necesare 3 incercari). La ambele deplasari a fost intocmita o fisa de constatari. Mentionez ca am intrebat tehnicienii care ar fi raspunsul la problema, mai ales ca se intetesc, iar centrala este practic noua, avand putin timp de cand functioneaza, iar dansii mi-au spus ca problema ar fi calitatea gazelor proasta, care formeaza reziduri, iar in cazul in care erorile tot apar, trebuie inlocuita vana, pe cheltuiala noastra (nu acopera garantia). La acest raspuns primit, eu i-am intrebat cum isi explica ca centrala nu mai ramane blocata din cauza rezidurilor si reporneste prin resetare (in mod normal daca se infunda cu reziduri nu trebuia sa mai plece deloc, zic eu) iar dansii mi-au spus simplu ca NU AU NICIUN ARGUMENT..... Consider ca acesta nu este un raspuns din partea unor profesionisti, mai ales ca problema mea a ramas (cu siguranta alte erori vor fi afisate in curand). Persoanele cu care am mai discutat chestiunea, mi-au dat ca solutii ori schimbarea vanei (si daca o schimb cine imi garanteaza ca nu o sa faca iar intr-o luna de zile..in acest caz ce se intampla, schimb iar vana?? este de domeniul fantasticului) sau, se poate monta un filtru la teava de gaze, inaintea intrarii in centrala. A mai intalnit cineva problema?? Multumesc anticipat. |
#46
Posted 15 April 2017 - 21:40

Salut! Am si eu o centrala Ariston Evo Class Premium... am o problema la ea... err 105..: circulație insuficienta apa calda.... din Decembrie de când am montat-o nu am avut probleme..dar acum a picat..: e in garanție încă dar cum e Paștele.... n-am ce face/.. ceva sugestii? Pe încălzire merge foarte bine
|
|
#47
Posted 01 November 2017 - 07:57

Salutare tuturor. Am o centrala Ariston 24biss si am urmatoarea problema:am caldura la calorifere dar la apa calda menajera imi porneste centrala si cupleaza tot ce trebuie ,dar in schimb nu vine apa calda ci doar calaie ,iar pe tur la calorifere incepe sa incalzeasca circuitul de caldura cu toate ca am oprit functia de incalzire,Daca a mai avut cineva asa ceva poate imi puteti da un indiciu cam la ce as putea verifica.Multumesc.
|
#48
Posted 01 November 2017 - 08:50

Vana cu trei cai nu închide suficient. citește acest post chiar de la început. Ai o poza cu motorul și una cu vana montata pe el. Verifica depunerile da calcar pe interiorul vanei
În alt post, aici pe site, cineva a desfăcut aceasta vana, a curățat-o și a funcționat normal după aceea . O imagine mai mare aici Nu fac reclama, nu vând eu. Attached FilesEdited by orlandobarbulescu, 01 November 2017 - 09:03. |
#49
Posted 03 April 2018 - 06:07

Salut
Am o centrală ariston genus, are 9 Ani de funcționare. De vreo luna nu mai am apa calda. De fapt apa calda o baga in calorifere. Am chemat "specialistul" și a schimbat vana cu 3 cai(http://www.potcontro...n-clas-bs-genus). După ce a schimbat o și a plecat meseriasul, din nou am aceeași problema. Singura diferență este că înainte flacăra se oprea și afișa mesajul: dezangajare flacăra, acum merge in continuu, deși nu vine apa calda încălzește toate caloriferele. Ce ar mai trebui verificat? |
#50
Posted 03 April 2018 - 06:54

E aceeași problemă cu aceeași vana. Cheamă înapoi „ mesriașul ” care a montat-o. Nu închide bine, nu acționează de loc ( contează și presiunea apei reci ce intră în centrală), nu acționează fluxostatul...contactul ce se face atunci când se cere apă caldă menajeră...
Edited by orlandobarbulescu, 03 April 2018 - 06:55. |
#51
Posted 03 April 2018 - 06:59

Vana era noua, să fie defecta? Cum se verifică fluxostatul? Presiune la apa am
|
|
#52
Posted 03 April 2018 - 07:07

Ai schimbat toată vana sau doar pistonul din interior? Ce model de genus este evo premium?...
Trebuie ca atunci când deschizi robinetul de apă calda să ai tensiune pe electromotorul vanei. Dacă e tensiune și totuși vana nu închide atunci poate fi și motorul ars sau blocat. De aceea te întrebam dacă ai schimbat și electromotorul sau nu. Ar trebui sa fie ca si în imaginea de la colegul de mai sus. Este comun si la Class, Bis, Evo... Fluxostatul e cam asa si este , în interiorul centralei, pe intrarea apei reci menajere. Attached FilesEdited by orlandobarbulescu, 03 April 2018 - 07:18. |
#53
Posted 03 April 2018 - 07:15

Centrală și piesa schimbata
![]() ![]() |
#54
Posted 03 April 2018 - 07:21

Da, o știu. Am mai editat textul de atunci. Dacă ai aparat de măsură, cu centrala oprita electric , scoți papucii de la fluxostat si pui aparatul pe continuitate. Dacă la acționarea robinetului de apă calda contactele fluxostatului funcționează, se fac, atunci ai eliminat o problemă și mergem mai departe.
|