Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Defectiune Centrala Termica
Last Updated: Aug 23 2020 16:48, Started by
sebi_m
, Jan 15 2008 21:00
·
0

#19
Posted 30 October 2008 - 00:04

Eu am o problema si mai ciudata la o centrala "Habitat" de la Romstal. Are deja 4 ani.
Uneori (80% din cazuri) uita sa mai porneasca cand se raceste apa din circuitul de caldura.... pompa merge insa flacara nu mai porneste. Uneori nu porneste nici pompa. Uneori (60-70% din cazuri) nu declanseaza si nu porneste flacara pentru apa calda. Atat pentru apa calda cat si pentru caldura, sunt situatii cand porneste, merge 2-3-4 secunde si se opreste imediat. Uneori dupa cateva secnde incearca iar sa porneasca dar, la fel, se opreste dupa 2-3 secunde. Credeti ca mai merita sa o repar, sau sa o schimb si gata? Ma poate ajuta cineva sa-mi recomande un specialist care sa se priceapa si sa aibe sipiese de schimb (in cazul depanarii)? |
#20
Posted 30 October 2008 - 07:00

In legatura cu functionarea pompei.
Sint 2 cazuri: 1-fara termostat de ambianta pompa o sa functioneze tot timpul recirculand apa in instalatie; 2-cu termostat o sa functioneze atat timp cat este flacara in camera de ardere +30 pina la 60 secunde dupa stingerea flacarii dupa care se opreste . Spui ca nu "porneste" flacara. Circuitul de aprindere functioneaza ,adica da "scinteie" pe electrodul de aprindere? In general cind centrala starteaza corect si se opreste dupa citeva secunde problema provine de la circuitul de supraveghere al flacarii (electrodul de ionizare). |
#21
Posted 31 October 2008 - 00:34

Uneori centrala starteaza, se aprinde flacara si se stinge in 2-3 secunde iar alteori nu starteaza, desi ar trebui sa starteze. Uneori merge bine fara probleme. Nu am gasit nici un fel de regula dupa care apar aceste anomalii.
|
#22
Posted 20 October 2011 - 18:48

Buna, si eu am aceeasi problema: centrala incalzeste apa pt calorifere, deci la caldura totul e in regula, dar nu cupleaza pe apa calda - vine doar apa rece.
De ceva timp, a aparut problema, cateodata pornea totusi si incalzea si apa la robinet, dar acum deloc. Centrala termica: Beretta Mynute (veche de vreo 10 ani functioneaza fara intrerupere, ma rog iarna). Astept sfaturi - in Timisoara, nu gasesc un service de Beretta serios - la cei care am apelat, de 1 sapt imi tot zic ca vin la ora 09.00 apoi la 12.00 si tot asa de 1 sapt. - deja ma dispera, si nu ma mai pot baza pe ei. Va multumesc. |
#23
Posted 20 October 2011 - 22:07

dage, on 20th October 2011, 19:48, said: nu cupleaza pe apa calda - vine doar apa rece. Vezi cum este la centrala ta ºi acþioneazã ca atare. Ai manualul centralei? Trimite-ni-l ºi nouã sã-þi spunem cât mai exact. Din planºa 8 de la pag. 8 din Bereta.pdf de mai jos, înþeleg cã este vorba de flowmetru cu releu Reed acþionat de un magnet fixat pe o supapã din cupru din corpul flowmetrului. Verificã dacã acea supapã nu este blocatã în corp de firicele de nisip, sau calcar depus, dacã releul Reed nu este defect (plimbã un magnet puternic pe lingã el). Attached FilesEdited by Mircel, 20 October 2011 - 22:20. |
#24
Posted 04 February 2013 - 17:04

Buna ziua! Am o problem la centrala termica Radiant RBS 24 ELITE. functioneaza bine pe caldura dar, pe apa calda, in momentul cand ii dau
drumul merge putin apoi declanseaza avarie (cand cea de lipsa gaze- cand cea de cos! gresit este presiune la gaze din moment ce pe caldura de o luna este Ok!. Daca dau incet de pe pozitia apa rece spre cald usor porneste dar daca vrei sa o opresti gata nu mai vrea arata iar avaria. Nu mai trece pe caldura imediat ori da eroare ori trebuie sa astepti putin! In pluc creste tare presiunea, trebuie sa faci aerisire ca sa dai drumul din nou la centrala. Deasemeni creste pe panou temperatura la apa chiar daca este la 45 de grade ea se duce la 60-70 chiar daca fizic nu este atat de calda. Este mare problema mai ales ca avem si un bebe de 7 luni caruia trebuie sa ii incalzim apa in fiecare seara, bucataria este jos iar fetita este la etaj. Complicat nu este asa? Astept vesti! Mi s-a spus ca ar fi de la placa electronica, as dori sa stiu daca aveti si cat ne-ar costa plus in cat timp se poate rezolva! Multumesc anticipat! |
#25
Posted 30 July 2014 - 14:20

Salut !
Am o centrala IMMERGAS EOLO STAR 24 3E (in garantie), care are urmatoarea problema: cand pornesc robinetul de chiuveta-apa calda, in primele 10-15 secunde apa ajunge la temperatura fixata pe panou(de ex. 38 grade), curge asa vreo 5 minute si apoi se incalzeste pana pe la 50-60 grade si asta fara sa umblu deloc la robinetul de la baterie. in conditiile astea un dus va dati seama ca e o aventura. Ma intereseaza de ce nu se mentine temperatura la/in jurul celei fixate initial pe panou. am chemat service-ul de vreo 3 -4 ori si de fiecare data au reglat nivelul flacarii de gaz, micsorandu-l pana la un nivel minim. Nu stiu ce sa mai fac, eu am sugerat ca , din moment ce nu se rezolva, as opta pentru schimbarea centralei, dar cei de la service evita sa accepte varianta asta. Problema e ca garantia nu mai tine decat vreo 6 luni. Daca aveti vreun sfat, v-as fi recunoscator. |
#26
Posted 31 July 2014 - 09:33

fast, on 30 iulie 2014 - 14:20, said:
Această problemă apare cel mai frecvent în timpul verii, când temperatura apei reci este mare, uneori peste 15 grade. Flacăra fiind reglată la minim, încă tot dă mai multă căldură decât este necesar, deci după un timp, câteva minute de obicei, temperatura apei calde va fugi în sus. Singura soluţie este, să măreşti debitul de apă cerut, dând drumul la încă un robinet de apă caldă, de la chiuveta de la baie de exemplu, la un debit care să menţină flacăra în centrală. Din nefericire, bateriile de duş monocomandă ce se fabrică în prezent, sunt concepute pentru debite mici de apă, de multe ori acesta coborând sub 6 litri / minut, dacă presiunea din reţea este mică. Aceasta este o problemă a lunilor de vară, (presiune mică în reţea din cauza consumului mare de apă, şi temperatura mare a apei primare) Deci eu zic că nu este o defecţiune a centralei. |
#27
Posted 31 July 2014 - 12:26

Revin cu o măsurătoare făcută în urmă cu 15 minute. La mine, în Baia Mare, apa rece de la robinet are 21,5 grade, şi apa vine din barajul Firiza, care-i in zona montană.
Mă întreb, la şes care o fi situaţia. Centrala pe care o ai are o putere utilă minimă la ACM de 6,8 kW. La un debit de 4l/min, îţi asigură un surplus de 24 grade la ceea ce-ţi vine pe robinetul de apă rece. Deci, cel puţin 45 grade în final, ceea ce la multe persoane este mai sus de zona de confort. Temperatura pe care ţi-o arată centrala, este temperatura agentului primar la ieşirea din scimbătorul de căldură pentru ACM. Deci este mai mare decât temperatura de la robinet cu 5-15 grade, în funcţie de caz. |
#28
Posted 31 July 2014 - 13:40

SylexMM, on 31 iulie 2014 - 09:33, said:
Această problemă apare cel mai frecvent în timpul verii, când temperatura apei reci este mare, uneori peste 15 grade. Flacăra fiind reglată la minim, încă tot dă mai multă căldură decât este necesar, deci după un timp, câteva minute de obicei, temperatura apei calde va fugi în sus. Singura soluţie este, să măreşti debitul de apă cerut, dând drumul la încă un robinet de apă caldă, de la chiuveta de la baie de exemplu, la un debit care să menţină flacăra în centrală. Din nefericire, bateriile de duş monocomandă ce se fabrică în prezent, sunt concepute pentru debite mici de apă, de multe ori acesta coborând sub 6 litri / minut, dacă presiunea din reţea este mică. Aceasta este o problemă a lunilor de vară, (presiune mică în reţea din cauza consumului mare de apă, şi temperatura mare a apei primare) Deci eu zic că nu este o defecţiune a centralei. hmm la mine e o chestie interesanta cu centrala (westen) cand folosesc apa calda se incalzesc si caloriferele, ajung sa friga (nu poti tine mana pe ele) incalzirea pare sa fie mai puternica cand apa calda e folosita mai mult timp la debit mic probabil ca asta e explicatia, apa rece are temperatura destul de mare iar centrala "toarna" surplusul de caldura in calorifere variatii de temperatura ale apei nu sunt totusi Edited by aeon, 31 July 2014 - 13:42. |
|
#29
Posted 31 July 2014 - 19:23

Totuşi, nu ar trebui să încălzească apa din calorifere. Să nu fie o broblemă la supapa cu trei căi. Nu face cursa până la capăt, şi atunci agentul primar circulă şi prin calorifere,
şi prin schimbătorul de căldură pentru ACM. Dacă supapa este comandată mecanic de flowmetru, este posibil ca memrana acestuia din urmă să fie fisurată, şi aşa, tija ataşată de membrană să nu-şi facă până la capăt cursa. Oricum. problema trebuie analizată de un specialist. Edited by SylexMM, 31 July 2014 - 19:27. |
#30
Posted 31 July 2014 - 20:02

aeon, on 31 iulie 2014 - 13:40, said:
hmm la mine e o chestie interesanta cu centrala (westen) cand folosesc apa calda se incalzesc si caloriferele, ajung sa friga (nu poti tine mana pe ele) incalzirea pare sa fie mai puternica cand apa calda e folosita mai mult timp la debit mic probabil ca asta e explicatia, apa rece are temperatura destul de mare iar centrala "toarna" surplusul de caldura in calorifere variatii de temperatura ale apei nu sunt totusi fast, on 30 iulie 2014 - 14:20, said:
Salut ! Am o centrala IMMERGAS EOLO STAR 24 3E (in garantie), care are urmatoarea problema: cand pornesc robinetul de chiuveta-apa calda, in primele 10-15 secunde apa ajunge la temperatura fixata pe panou(de ex. 38 grade), curge asa vreo 5 minute si apoi se incalzeste pana pe la 50-60 grade si asta fara sa umblu deloc la robinetul de la baterie. in conditiile astea un dus va dati seama ca e o aventura. Ma intereseaza de ce nu se mentine temperatura la/in jurul celei fixate initial pe panou. am chemat service-ul de vreo 3 -4 ori si de fiecare data au reglat nivelul flacarii de gaz, micsorandu-l pana la un nivel minim. Nu stiu ce sa mai fac, eu am sugerat ca , din moment ce nu se rezolva, as opta pentru schimbarea centralei, dar cei de la service evita sa accepte varianta asta. Problema e ca garantia nu mai tine decat vreo 6 luni. Daca aveti vreun sfat, v-as fi recunoscator. Edited by andos69, 31 July 2014 - 20:05. |
#31
Posted 31 July 2014 - 21:37

membrana care comanda pornirea centralei cand dau drumul la robinet am schimbat-o cu un an in urma, era rupta de tot si nu mai mergea apa calda
mai are inca o chestie asemantoare in interior, o pies cu alt ax care se misca destul de "brutal", sa zic asa pare ca tine ceva si apoi sare deodata asta sa fie vana? m-as baga sa o desfac decat daca mai chem de doua ori "specialisti" si sa ma tina reparatia 2 saptamani, mai bine iau alta centrala ultimul mi-a luat vreo 280 lei pentru un cap surub cu o gaura in mijloc si a tinut fix 3 saptamani Edited by aeon, 31 July 2014 - 21:37. |
#32
Posted 01 August 2014 - 07:01

aeon, on 31 iulie 2014 - 21:37, said:
membrana care comanda pornirea centralei cand dau drumul la robinet am schimbat-o cu un an in urma, era rupta de tot si nu mai mergea apa calda mai are inca o chestie asemantoare in interior, o pies cu alt ax care se misca destul de "brutal", sa zic asa pare ca tine ceva si apoi sare deodata asta sa fie vana? m-as baga sa o desfac decat daca mai chem de doua ori "specialisti" si sa ma tina reparatia 2 saptamani, mai bine iau alta centrala ultimul mi-a luat vreo 280 lei pentru un cap surub cu o gaura in mijloc si a tinut fix 3 saptamani |
#33
Posted 15 March 2015 - 20:36

Salut,
am si eu o centrala ariston egis 24ff cam cu aceeasi problema cum aveti voi : nu merge apa calda, caloriferele sunt ok. Probabil e acel senzor care detecteaza ca deschid robinetul si porneste incalzirea apei menajere dar nu reusesc sa il identific. Poate cineva sa imi zica din poza care ar fi ? Eventual daca il pot sunta cumva sa am apa calda macar pana cumpar piesa defecta ? Attached Files |
|
#34
Posted 04 September 2015 - 09:28

salut bit 61 care e intrerupatorul sanitar, controler ? exista senzor de comutare intre caldura si apa calda? care este? ariston bis II 24 FF
aceeasi problema am. nu merge apa calda dar calorifrele da |