"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Detector gaze, senzor, electrovana gaz
#1351
Posted 07 November 2022 - 13:03
La verificarea tevilor de gaz, care se face la 2 ani, se verifica daca exista scapari la imbinarile infiletate.
La revizia tevilor de gaz, care se face la 10 ani, se da jos contorul si se baga proba de presiune cu aer si se verifica tot la imbinarile infiletate. Motivul este ca se spune ca cinepa "imbatrineste" in timp si se "sfarimiteaza" si astfel pot sa apara scaparile de gaz la imbinarile infiletate. Detectorul de gaz se monteaza pentru a descoperi intre doua verificari (dianelea la 2 ani) daca nu cumva apar acele scapari la imbinarile infiletate. Cam asta ar fi logica practica. Ordinul nu te chinui sa-l intelegi, ca nu ai cum Logic ca este interpretabil, ca asa sint redactate prin Ro. |
#1352
Posted 07 November 2022 - 13:13
reborn_21, on 07 noiembrie 2022 - 13:03, said:
Motivul este ca se spune ca cinepa "imbatrineste" in timp si se "sfarimiteaza" si astfel pot sa apara scaparile de gaz la imbinarile infiletate. Detectorul de gaz se monteaza pentru a descoperi intre doua verificari (dianelea la 2 ani) daca nu cumva apar acele scapari la imbinarile infiletate. Se vine cu tot felul de explicatii si motive, nu zic ca nu e bine sa nu se bage presiune in tevi din cand in cand. Probleme sunt de la racordurile flexibile de regula, am mai auzit ca si alea mai trebuie schimbate la cativa ani.......... se mananca inoxul, sau ce explicatie mai gasesc? Am mai inteles ca si senzorul mai trebuie schimbat la cativa ani ca nu stiu ce se mai intampla............ Cu un ochi in tara orbilor esti imparat, vorba aia. Sunt niste scoruri prin Bucuresti, s-au facut oameni patronii de firme dastea, mai ales de cand cu debransarile de la RADET......... Oricum, va multumesc pt explicatii. Edited by TheWarrior, 07 November 2022 - 13:14. |
#1353
Posted 07 November 2022 - 13:42
Cand stateam la apartament mi-a crapat o imbinare la teava de gaz. N-am idee cum, cand, si de ce, la o verificare din asta periodica a fost bine, la urmatoarea au descoperit o scurgere de gaze minuscula, nu mirosea nimic prin apartament. Echipa care a venit sa remedieze au inlocuit segmentul de teava din apartament si au descoperit ca un cot avea o crapatura. Nu aveam senzor de gaze inainte de operatiunea aia, mi-au montat dupa. Nu stiu de ce voua vi se pare un senzor mai scump decat viata voastra.
|
#1354
Posted 07 November 2022 - 14:03
Skyler-ftw, on 07 noiembrie 2022 - 13:42, said:
la urmatoarea au descoperit o scurgere de gaze minuscula, nu mirosea nimic prin apartament. Echipa care a venit sa remedieze au inlocuit segmentul de teava din apartament si au descoperit ca un cot avea o crapatura. Or sa zica ca e bine sa se schimbe preventiv si coturile cum se schimba racordurile flexibile (parca zicea ceva de 5 ani la racorduri). Nu e vorba de bani aici, dar in situatia in care am un senzor de gaze, sa mai vina cu inca unul, apoi sa mai treaca din doi in doi ani sa verifice coturile.......... e cam aiurea. |
#1355
Posted 07 November 2022 - 14:09
TheWarrior, on 07 noiembrie 2022 - 14:03, said:
Nu e vorba de bani aici, dar in situatia in care am un senzor de gaze, sa mai vina cu inca unul |
#1356
Posted 09 January 2023 - 09:59
O "ciudățenie" pățită in acest weekend.
Am un branșament cu 4 puncte de ardere la 2 construcții (casă și la 10 metri bucătăria de vară). Cu centrala și aragaz in ambele. O electrovana și 2 senzori in cele 2 construcții. Mi-a declanșat senzorul din casa. Am aerisit. Mergea doar centrala. După armare au trecut 10 minute și a declanșat senzorul din bucătărie. Acolo nu mergea nimic pe gaz. Nici centrala, nici aragazul. Singurul lucru posibil comun a fost nevasta-mea. S-a îmbrăcat, posibil dat cu vreun parfum și a plecat. După 3 minute a sunat cel din casa. Când s-au întors a intrat în bucătărie și în 10 secunde a sunat ăla de acolo. A folosit aceleași parfumuri tot timpul. Nimic nou. E prea mare coincidenta. Detectoarele îs identice dar montate la vreo 3 ani diferența. Deci nu îs același lot Am lăsat o zi neconectate și acum văd că totul e ok. Cum determin ce a provocat declanșarea senzorilor aproape simultană? |
#1358
Posted 10 January 2023 - 15:51
De atunci merge ok. Am mai investigat. Nu a folosit nimic special. Totul ca in fiecare zi.
Cam mare coincidenta să pornească ambele la 10 minute distanta, fiind in 2 locuințe separate. O fi fost pe afara vreo substanță ce a pătruns în case care le-a declanșat? |
#1359
Posted 10 January 2023 - 20:13
Salut, stau la casa de aproximativ un an si jumatate, dar instalatia de gaz si centrala au fost puse in functiune la inceputul lui februarie 2021. Acum a venit momentul sa fac revizia si verificarea instalatiei individuale si a centralei (am ceva verificare inclusa in contractul de la Engie).
Problema pe care o vad e ca nici pana in ziua de azi nu mi-a fost montat senzorul de gaz, din diferite motive, nici nu mai conteaza. (nu mai stau sa ma rog de el pentru asta) Am montata o electrovalva pe teava de gaze, pe exteriorul casei, inainte de a se ramifica teava spre bucatarie si cativa metri mai incolo in camera tehnica. Am si un detector de gaz alfatech 5000 care a venit la pachet cu electrovalva. (asa scrie pe cutie) Am si doua cabluri de 2x0,5 de la electrovalva pana la bucatarie, respectiv camera tehnica, pe langa tevile de gaze. Nu am doua maini stangi, pot fi capabil sa fac legaturile dar vad mai multe probleme: 1. am un singur senzor de gaz si cred ca trebuie cate unul in fiecare loc unde e teava de gaze (ce fel de senzor sa iau? exista CSL 5000 sau CSL 5000 hybrid. 2. electrovalva are o mufa, pe care cred ca ar trebui sa o tai ca sa fac legatura cu cablurile 3. din cate am citit, senzorii se leaga in serie, deci ar trebui sa am un cablu si intre cei doi senzori 4. schema de montaj ar fi: - merg cu cablul existent de 2x0,5 de la electrovalva la senzorul din bucatarie, ca e cel mai apropiat (sa il folosesc pe cel deja imperecheat cu electrovalva?). - merg cu cablu de 2x0.5 de la senzorul din bucatarie la cel din camera tehnica (o sa merg pe afara, pe langa teava de gaze) Urmeaza sa ma uit si la schema de la senzor, doar am vazut ca e mufa care intra in senzor, care are 5 fire. (rosu si negru imi imaginez ca se duc la electrovalva, urmeaza sa le descopar si pe restul) Edited by billyboy, 10 January 2023 - 20:17. |
#1360
Posted 01 February 2023 - 12:03
Am montat pana la urma singurul detector pe care il aveam in bucatarie. Nu au avut probleme cei de la Engie.
|
|
#1361
Posted 02 March 2023 - 16:02
Detectorul de gaze trebuie montat doar in zona centralei sau și în bucătărie? Am înțeles că se pune o electrovalvă, ceva, pe scară, în dreptul contorului.
Nu de alta, dar a spus și cel care a făcut revizia acum câteva luni, la centrală, că e musai detectorul dar și ieri a venit cineva de la E.ON și a spus că e obligatoriu. |
#1362
Posted 18 August 2023 - 17:19
Cum se poate lega un detector Prevent la o electrovalva de 12v ?
Ma puteti ajuta ? Also, ce detectoare de calitate care nu dau alarme false mai stiti ? (nu pocnitori la 100-200 lei) Merci Edited by Cool_Kick, 18 August 2023 - 17:19. |
#1363
Posted 18 August 2023 - 17:46
Nouă ne-au montat niște meseriași detector Homplex, prin primăvară. Costă undeva pe la cca. 300 Ron. Nu sunt scumpe detectoarele, în general.
Interesante sunt alea Smart prin WiFi... Poți controla și dacă nu ești acasă. Edited by Vlad_22, 18 August 2023 - 17:54. |
#1364
Posted 19 August 2023 - 09:32
Cool_Kick, on 18 august 2023 - 17:19, said:
Cum se poate lega un detector Prevent la o electrovalva de 12v ? Ma puteti ajuta ? Also, ce detectoare de calitate care nu dau alarme false mai stiti ? (nu pocnitori la 100-200 lei) Merci |
#1365
Posted 19 August 2023 - 16:16
|
#1366
Posted 30 August 2023 - 10:55
Bună ziua!
Am o distanță mare între locul pentru senzor și locul pentru electrovană, poate 15m. Ce restricții sunt? Pot folosi orice senzor și electrovană? Mulțumesc! |
#1367
Posted 15 October 2023 - 20:49
laurentiu_florin, on 27 februarie 2019 - 22:53, said:
salut, pentru cei cu detectoare de gaze cu alarme ""false""", recomand inlocuirea senzorului/detectorului interior cu MQ 6. fiecare producator avizeaza /specifica o anumita sensibiliatate a senzorilor, incepind de la MQ1 la MQ 9 si peste; pe curbele respective se poate vedea sensibilitatea la alcool si tipul de gaz specific. pentru gaz natural, singurul care se regaseste in specificatii , este MQ 6, care este si cel mai putin sensibil la alcool si alti produsi volatili cum ar mai fi parfumuri, coaja de portocala atunci cind este decojita, vin pus la fiert.... la iesirea din detector, exista de regula un potentiometru din care se poate regla semnalul transmis in continuare pentru prelucrare si semnalizare - sensibilitatea detectorului. senzorul specificat este foarte ieftin in magazinele de profil si se poate schimba relativ usor; vezi magazinele gen : robofun sau optimusdigital..... In mod normal senzorii MQ ar trebui sa detecteze mercaptanul ? Fiindca gazul metan natural CH4 , n-are miros , si i se adauga mercaptan ca sa fie detectabil . Quote Senzorul MQ-6 este sensibil în detectarea de propan, butan sau GPL MODUL DETECTOR GAZ MQ-6 Acest modul de detecție gaz funcționează la o tensiune de 5V și se folosește pentru detectarea emisiilor de gaz butan, iso-butan și propan lichefiat. https://cleste.ro/mo...r-gaz-mq-6.html Quote
Modul Senzor de Gaz Metan CNG MQ-4 Modul Senzor de Gaz MQ-4 detectează prezența metan (CH4) la o concentrație de la 300 până la 10.000 ppm. Senzorul are nevoie de un singur input analog de la microprocesor. https://www.optimusd...e-gaz-mq-4.html Quote
Ce mercaptan este folosit în gazele naturale? Etantiolul (EM), cunoscut în mod obișnuit sub numele de etil mercaptan , este utilizat în gazul petrolier lichefiat (GPL) și seamănă cu mirosul de praz, ceapă, durian sau varză gătită. Metantiolul, cunoscut în mod obișnuit sub numele de metil mercaptan, este adăugat în gazul natural ca odorant, de obicei în amestecuri care conțin metan. Unde se adaugă mercaptan gazul natural? Se adaugă ca măsură de siguranță pentru a se asigura că scurgerile de gaze naturale nu rămân nedetectate. Este un gaz organic compus din carbon, hidrogen și sulf. Mercaptanul se găsește în mod natural în organismele vii , inclusiv în corpul uman, unde este un produs rezidual al metabolismului. Toate gazele naturale au mercaptan? Gazul natural în starea sa nativă este incolor și inodor. Mercaptan este aditivul care se adaugă gazelor naturale pentru a fi mai ușor de detectat în cazul unei scurgeri. Cel mai important lucru de știut despre mercaptan este că miroase . ... Și este nevoie de doar câteva părți pe milion de mercaptan pentru a da gazului natural un miros. De ce se folosește mercaptanul în GPL? Substanța chimică este utilizată atât în propan, cât și în gazul natural – ambele sunt în mod natural inodore – pentru a ajuta la identificarea unei scurgeri. ... Deoarece propanul este mai greu decât aerul , acesta și etil-mercaptanul umplu mai întâi spațiile inferioare ale unei camere, mișcându-se în sus pe măsură ce se eliberează mai mult gaz. De ce se adaugă odorant gazelor naturale? Aceste odorante sunt adăugate ca măsură de siguranță, deoarece gazul natural în stare pură este complet inodor . Aceste substanțe chimice adaugă un miros caracteristic de „gaz” care poate fi identificat la concentrații de doar 1%, reducând riscul ca scurgerile să rămână nedetectate și gazul să se acumuleze la niveluri periculoase. https://lwvworc.org/...-in-natural-gas Edited by luk2011, 15 October 2023 - 21:04. |
#1368
Posted 15 October 2023 - 21:28
GingisHan2015, on 17 februarie 2017 - 16:21, said:
Gazul metan este inodor . Doar cand este introdus mercaptan are mirosul specific . GingisHan2015, on 12 martie 2017 - 07:46, said:
senzorii analizeaza gazul metan alias CH4 nu pe baza de miros ci analizand elementele chimice din compozitie . Senzor de Gaz MQ-4 detectează prezența metan (CH4) Senzorul MQ-6 este sensibil în detectarea de propan, butan sau GPL Edited by luk2011, 15 October 2023 - 21:41. |