Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Junkers BOSCH
Last Updated: Dec 14 2023 14:41, Started by
gsmgsa
, Dec 02 2007 22:14
·
19
#19
Posted 18 December 2007 - 14:58
Neohori, on Dec 2 2007, 22:24, said: regulator de presiune pe alimentarea cu apa rece , este ca un robinet cu un arc puternic si un ceas care indica presiunea . Se monteaza dupa robinetul principal de apa rece . Costa in jur de 70ron + 20ron ceasul , deci iesi undeva la 100-120 ron cu toate accesoriile. numai bine |
#20
Posted 04 January 2008 - 17:22
Am o central junkers eurostar la care nu mai merge caldura,daca incerc sa o pornesc normal nu porneste,in schimb merge pe cosar(incalzeste la maxim=90 grade,apoi se opreste).Am intrebat si cica e de la placa de baza,care ar costa dupa ei 6 mil,dar e in garantie
???? ce sa fac???????? need help care se pricepe pls Edited by ela_tin, 04 January 2008 - 17:29. |
#21
Posted 04 January 2008 - 20:16
ela_tin, on Jan 4 2008, 15:22, said: Am o central junkers eurostar la care nu mai merge caldura,daca incerc sa o pornesc normal nu porneste,in schimb merge pe cosar(incalzeste la maxim=90 grade,apoi se opreste).Am intrebat si cica e de la placa de baza,care ar costa dupa ei 6 mil,dar e in garantie ???? ce sa fac???????? need help care se pricepe pls daca e in garantie trebuie inlocuita gratis (pe cheltuiala producatorului ) |
#22
Posted 05 January 2008 - 16:47
ela_tin, on Jan 4 2008, 18:22, said: Am o central junkers eurostar la care nu mai merge caldura,daca incerc sa o pornesc normal nu porneste,in schimb merge pe cosar(incalzeste la maxim=90 grade,apoi se opreste).Am intrebat si cica e de la placa de baza,care ar costa dupa ei 6 mil,dar e in garantie ???? ce sa fac???????? need help care se pricepe pls presiune in instsalatie ai ? gaz, curent, senzorii functioneaza ? ... |
#23
Posted 05 January 2008 - 17:51
termostatul de ambient (daca exista) functioneaza? nici macar nu incearca sa porneasca si apoi sa intre pe avarie? daca da (intra in avarie) ce cod de avarie semnalizeaza? pe apa calda menajera functioneaza?
|
#24
Posted 06 January 2008 - 13:55
am o centrala junkers si imi tot scade presiunea sub 2 bar .ce este de facut?
|
#25
Posted 06 January 2008 - 13:58
Am o centrala Junkers si im scade mereu presiunea .ce este de facut?
|
#26
Posted 18 January 2008 - 10:56
Salut , am observat ca de ceve vreme , centrala Bosch Junkers Euroline, nu incalzeste apa calda menajera mai mult de 40 de grade.
Stie cineva ce ar putea fi ? asta pana ajung pe la un service? mersi |
#27
Posted 18 January 2008 - 11:02
#28
Posted 18 January 2008 - 12:23
|
#29
Posted 18 January 2008 - 12:33
micutu_flo, on Jan 18 2008, 10:23, said: Setarile sunt aceleasi de 3 ani la un milion de centrale (modelele astea doua),producatorii au pestoc mai mult ca sigur patru milioane de placi electronice. astea-s centrale la care placile se schimba ca uleiul la masina,poate mai des.te-ai prins ce vreau sa zic. |
#30
Posted 18 January 2008 - 22:18
caldut, on Jan 18 2008, 12:33, said: de ce oare,mereu acelasi euroline compact si ac. ariston uno ? la un milion de centrale (modelele astea doua),producatorii au pestoc mai mult ca sigur patru milioane de placi electronice. astea-s centrale la care placile se schimba ca uleiul la masina,poate mai des.te-ai prins ce vreau sa zic. de asta imi era frica, mersi oricum la 45 de grade e ok deocamdata , vedem mai incolo cum e cu reparatia |
#31
Posted 30 January 2008 - 13:17
micutu_flo, on Jan 18 2008, 23:18, said: de asta imi era frica, mersi oricum la 45 de grade e ok deocamdata , vedem mai incolo cum e cu reparatia la apa calda nu as folosio de teama calcarului astepr vesti [email protected] |
#32
Posted 02 March 2008 - 20:48
Am sa expun prima data situatia in care ma aflu:
Casa formata din : Subsol + Parter + Etaj + Mansarda aprox 250 mp locuibili - 2.5m inaltime medie Subsol neincalzit ... acolo se afla camera centrala Parter cu : Living, bucatarie ,loc de luat masa, birou, baie , hol , sera, garaj -> in living incalzire in pardoseala cu "Regulator" de caldura (pompa de recirculare cu senzor maxim 50 grade), restul camerelor calorifere. Etaj: 3 camere + baie -> calorifere peste tot Mansarda: Hol, dressing, camera , baie -> calorifere peste tot Am achizitionat si montat de curand un Junkers Cerapur 42 KW (inlocuind vechea centrala Bosch Supraline 45 KW) incalzire indirecta prin Boiler Junkers SO-200. Instalatia e facuta ca la carte http://www.patando.r...p;elementID=113 (aici se gaseste manualul si detaliile despre centrala). Pompa pt pardoseala am schimbat-o pentru ca era pra (ruginita toata). Mentionez ca pompele si boilerul fac parte de la vechea centrala care nu a functioat DELOC timp de 3 ani. Pompele de la subsol : pompa de pe returul incalzirii si respectiv pompa de recirculare a apei din boiler sunt cele vechi si s-au dovedit a fi fara probleme. Acum am sa expun problema: Ba am ba nu am caldura in calorifere insa turul si returul sunt fierbinti. Presiune 1.5 bari. Cantrala la maxim... teoretic in functie de temp ext ar trebui sa fie in jur de 70 grade pe circuit. Dupa o noapte dimineata am gasit caloriferele reci insa pardoseala era calda 50 grade... am mai umblat putin pe la ea... bagand presiune pana la 2 bari am mai scos pana la 1.5 si treaba mergea super: calorifere calde parter + etaj... insa mansarda rece. Am inchis parterul si etajul ramanand pardoseala , garajul si mansarda... acum se incalzise si mansarda... Am aerisit bine ca mai era aer in instalatie am mai bagat presiune din nou pana la 1.5 bari... dupa care am dat drumul si la etaj... pana acum perfect... In momentul in care am dat drumul si la parter la mansarda nu mai urca caldura. In concluzie NU DUCE POMPA PRINCIPALA ??? Ea se aude ca invarte... Sa mai pun o pompa de recirculare in mansarda pe TUR sau poate pe RETUR.... Trebuie sa schimb sau sa curat pompa principala ??? Raspund la intrebarile voastre si astept sa imi dati cateva pareri cat se poate de avizate. Va multumesc. |
#33
Posted 02 March 2008 - 21:27
codrync, on Mar 2 2008, 19:48, said: Am sa expun prima data situatia in care ma aflu: Casa formata din : Subsol + Parter + Etaj + Mansarda aprox 250 mp locuibili - 2.5m inaltime .. intii de toate cheama un serviceman,ptr. a verifica in prealabil reglajul pompei si reglajul de putere al centralei.din subsol pina la mansarda,ai vreo 7,5 m plus vreo trei grosimi de planseu,asta insemnind cel putin 0,6 m,deci undeva la vreo 8,1 m.(cel putin).instalatia pare a fi ok dupa cele descrise de tine. apoi vei vedea daca e cazul sa mai intercalezi o pompa. Edited by scheleton, 04 January 2009 - 12:41. |
|
#34
Posted 02 March 2008 - 21:43
caldut, on Mar 2 2008, 20:27, said: intii de toate cheama un serviceman,ptr. a verifica in prealabil reglajul pompei si reglajul de putere al centralei.din subsol pina la mansarda,ai vreo 7,5 m plus vreo trei grosimi de planseu,asta insemnind cel putin 0,6 m,deci undeva la vreo 8,1 m.(cel putin).instalatia pare a fi ok dupa cele descrise de tine. apoi vei vedea daca e cazul sa mai intercalezi o pompa. desi,din graficul pompei se vede ca inaltimea de pompare merge pina pe la 5,2-5,3 m,deci ar cam trebui o pompa mai puternica,sau inca una pe retur. |
#35
Posted 02 March 2008 - 22:57
eu nu sunt dumerit cu temp din pardoseala.......50 gr e f mult....nu ai un distribuitor cu recirculare ?...aici trebuie sa fie in jur de 30 gr si .....apa fuge pe drumul cel mai usor.......si poate ca la tine este pardoseala cea ce nu e bine deloc
|
#36
Posted 02 March 2008 - 23:16
caldut, on Mar 2 2008, 21:43, said: desi,din graficul pompei se vede ca inaltimea de pompare merge pina pe la 5,2-5,3 m,deci ar cam trebui o pompa mai puternica,sau inca una pe retur. Pompa e pusa pe retur langa centrala deci impinge apa in centrala... totusi nu stiam de treaba asta cu 5 metrii si... sincer nu cred ca centrala e de vina... totusi nu inteleg de ce imi incalzea doar pardoseala... am scos pompa de la pardoseala din priza in noaptea asta sa vad maine dimineata. nemax, on Mar 2 2008, 22:57, said: eu nu sunt dumerit cu temp din pardoseala.......50 gr e f mult....nu ai un distribuitor cu recirculare ?...aici trebuie sa fie in jur de 30 gr si .....apa fuge pe drumul cel mai usor.......si poate ca la tine este pardoseala cea ce nu e bine deloc 50 grade e temp din tevile din pardoseala... temperatura maxim admisa... si intradevar exista un distribuitor cu recirculare care nu permite o temp mai mare de 50 grade chiar daca pe circuit is 80 grade de exemplu. Peste instalatia din pardoseala ese turnata o sapa din cate imi amintesc si dupa vine gresia... la picior simti in jur de 35 - 40 grade cred eu... oricum nu m-am fript niciodata |