#37
Posted 18 November 2008 - 21:27
am vrut sa desfac unul din fire sa vad daca se opreste centrala dar nici nu a fost nevoie ca la modelul asta de termostat doar daca ii dai capacul jos se deconecteza nu ii gasesc acum la telefon nici pe cei de la care am cumparat termostatul iar ca sa astept pana maine este cam greu ca ar insemna sa dorm in frig in seara asta sau sa demontez din nou centrala sa leg pe direct ca si pana acum
bun am mutat firul de la NO la NC si centrala nu porneste, acum de ce nu porneste ca nu are nevoie pentru ca in camera sunt 23,5 grade sau ca ceva nu este bine nici nu prea am che sa modific programul pe care l-am setat la termostat a stiu cred ca o sa deschid geamul si o sa vad ce se intampla am marit pana la urma gradele dorite din termostat si desi imi arata o flacara cum ca a pornit centrala centrala nu mai porneste O sa astept pana maine nu am ce face ca vad ca nu-i dau de cap. Multumesc oricum. Courage, on Nov 8 2008, 23:42, said: Am 4 Computherm, unele de cativa ani buni si merge fara nici o problema. Ce dracu sa se strice la ele? E un mic ceas cu 2-3 programe simple. Eu le-am cumparat direct de la improtator. In oras au niste preturi nesimtite...Computherm fac si OEM-uri, de aceea le gasesti si la alti producatori. Mi-au cerut pe un Vaillant analogic 2 mil Am auzit mai multe persoane ca cel RF (fara fir) ar avea cateodata probleme), dar nuau stiut sa explice ce si cum. Cred ca pur si simplu nus tiau sa le foloseasca Pana la urma nu e nimic genial in mecanismul de functionare. E de fapt un intrerupartor. Centrala nu merge daca in momentul X temperatura dorita este mai mcia decat cea din camera. Cand pleci e bine sa lasi pe 18 grade Celsius si sti sigur ca nu iti pocnesc tevile Edited by scheleton, 18 November 2008 - 21:55. |
#38
Posted 05 December 2008 - 16:50
Ok, copypaste si aici:
Centrala Ferroli Domicompact 32F, termostat Computherm Q7RF. Cateva intrebari, daca e cineva amabil sa ma lamureasca: 1. Ce fel de fire trebuie folosite pentru legatura intre receptor si centrala? Doua cabluri izolate oarecare, scoase dintr-un cablu de prelungitor, sunt ok? 2. Acum centrala functioneaza continuu, indiferent pe ce temperatura e setata. O perioada "arde gazul", apoi merge doar ventilatorul, care insa nu apuca sa se opreasca pentru ca iar da drumul la gaz. Asta pentru mine inseamna o inertie termica foarte mica, adica temperatura apei scade foarte repede dupa ce se opreste arderea. Ar fi doua probleme pe care le suspectez: a) un calorifer mult prea mic pentru volumul si suprafata vitrata mare a camerei in care este instalat, care in plus este la capatul circuitului - e o explicatie si se rezolva ceva daca pun un calorifer corespunzator?; cool.gif presiunea apei in instalatie variaza intre 1.2 si 1.5 - aceeasi intrebare: e o explicatie si se rezolva ceva daca ridic presiunea? Cele doua solutii evident cuplate cu instalarea termostatului in camera cea mai rece, evident... Multumesc anticipat pentru raspunsuri. |
#39
Posted 05 December 2008 - 18:08
coldplay, on Dec 5 2008, 16:50, said: Ok, copypaste si aici: Centrala Ferroli Domicompact 32F, termostat Computherm Q7RF. Cateva intrebari, daca e cineva amabil sa ma lamureasca: 1. Ce fel de fire trebuie folosite pentru legatura intre receptor si centrala? Doua cabluri izolate oarecare, scoase dintr-un cablu de prelungitor, sunt ok? 2. Acum centrala functioneaza continuu, indiferent pe ce temperatura e setata. O perioada "arde gazul", apoi merge doar ventilatorul, care insa nu apuca sa se opreasca pentru ca iar da drumul la gaz. Asta pentru mine inseamna o inertie termica foarte mica, adica temperatura apei scade foarte repede dupa ce se opreste arderea. Ar fi doua probleme pe care le suspectez: a) un calorifer mult prea mic pentru volumul si suprafata vitrata mare a camerei in care este instalat, care in plus este la capatul circuitului - e o explicatie si se rezolva ceva daca pun un calorifer corespunzator?; cool.gif presiunea apei in instalatie variaza intre 1.2 si 1.5 - aceeasi intrebare: e o explicatie si se rezolva ceva daca ridic presiunea? Cele doua solutii evident cuplate cu instalarea termostatului in camera cea mai rece, evident... Multumesc anticipat pentru raspunsuri. 2 probabil nu este ventilatorul ci pompa de recirculare care merge incontinuu in cazul in care nu ai termostat!temperatura apei este normal sa scada f repede dupa ce s-a oprit arderea gazului!caloriferul nu va influenta cu nimic,cu cit este mai mare cu atit mai rapid scade temperatura apei,il inlocuiesti doar daca nu face fata la necesarul de caldura al camerei,adica daca nu este capabil sa-ti ofere temperatura dorita sau o face f greu!se poate calcula,!nu se schimba nimic daca cresti presiunea! |
#40
Posted 05 December 2008 - 18:31
vasileo, on Nov 18 2008, 21:27, said: ................ bun am mutat firul de la NO la NC si centrala nu porneste, acum de ce nu porneste ca nu are nevoie pentru ca in camera sunt 23,5 grade sau ca ceva nu este bine nici nu prea am che sa modific programul pe care l-am setat la termostat a stiu cred ca o sa deschid geamul si o sa vad ce se intampla .................. |
#41
Posted 05 December 2008 - 19:23
vasileo, on Nov 18 2008, 21:27, said: ................ bun am mutat firul de la NO la NC si centrala nu porneste, acum de ce nu porneste ca nu are nevoie pentru ca in camera sunt 23,5 grade sau ca ceva nu este bine nici nu prea am che sa modific programul pe care l-am setat la termostat a stiu cred ca o sa deschid geamul si o sa vad ce se intampla am marit pana la urma gradele dorite din termostat si desi imi arata o flacara cum ca a pornit centrala centrala nu mai porneste ................................ Attached FilesEdited by scheleton, 06 December 2008 - 17:29. |
#42
Posted 05 January 2009 - 23:09
salut.
am o problema cu termostatul computherm q7 rf. cred ca nu mai comunica cu receptorul pt. ca ii setez o temp. ambientala si centrala merge aiurea. am sunat la service insa vor veni peste 1-2 zile. am incercat ce era scris in carte: sa apas pe butonul m/a de pe receptor pana cand dispare ledul verde- asta e pe alt buton al receptorului- butonul manual. oricat as tine apasat nu dispare nici un led verde ci doar clipeste intermitent.dupa asta in carte zice sa tin apasat pe termosta set+day ca sa se refaca cosul de comunicare radio. nimic. daca las receptorul pe manual (led verde aprins continuu) nu porneste (sau asa cred pt. ca trecusera cateva ore si nu s-a intamplat nimic). acum l-am lasat cu ambele leduri (rosu pt. butonul m/a si verde pt. butonul manual) aprinse continuu. cred ca acum merge ca si cum ar fi pe manual, respectiv tine cont de temp. din calorifere. perioada de timp calculata este (cu aproximatie): 10 min. merge, 20 min sta. in tot acest timp pompa de recirculare merge continuu. am incercat si butonul test de pe termostat insa receptorul nu vede nimic. tin sa precizez ca pana azi a mers foarte bine. e ok ciclul in functiune in acest moment (pana vin cei de la service sa vada care e treaba)? pompa de recirculare tb. sa mearga continuu, nu se uzeaza sau se intampla ceva? voi cum faceti sa dispara de tot ledul verde, respectiv sa refaceti legatura pe un nou cod radio? merci frumos pt. ajutor. un raspuns rapid ma-ar ajuta mult. |
#43
Posted 05 January 2009 - 23:26
#44
Posted 05 January 2009 - 23:39
caldut, on Jan 5 2009, 23:26, said: un raspuns ultrarapid....las-o asa,n-are absolut nimic...ca fapt divers,e un Vaillant ?....dar daca schimbi bateriile la emitator ? ai incercat ? nu , e junkers euroline. am schimbat si bateriile la emitator. tot nimic. ma gandeam, ca sa resetez de tot receptorul (sa-si gaseasca ulterior codul cu emitatorul) trebuie scoasa centrala si din priza, nu numai inchisa de la buton. receptorul e legat de centrala. problema e ca acum imi face prea cald in camera, porneste prea des. am dat temperatura la 45 grade (cand arde se aprind ledurile verzi pana la 45). ce mai pot sa fac altceva ca sa nu creasca prea mult? merci, caldut. caldut, on Jan 5 2009, 23:26, said: un raspuns ultrarapid....las-o asa,n-are absolut nimic...ca fapt divers,e un Vaillant ?....dar daca schimbi bateriile la emitator ? ai incercat ? nu , e junkers euroline. am schimbat si bateriile la emitator. tot nimic. ma gandeam, ca sa resetez de tot receptorul (sa-si gaseasca ulterior codul cu emitatorul) trebuie scoasa centrala si din priza, nu numai inchisa de la buton. receptorul e legat de centrala. problema e ca acum imi face prea cald in camera, porneste prea des. am dat temperatura la 45 grade (cand arde se aprind ledurile verzi pana la 45). ce mai pot sa fac altceva ca sa nu creasca prea mult? merci, caldut. |
#45
Posted 15 February 2009 - 00:19
Va salut!..Pentru cei care folosesc termostatul Computherm Q7...si au probleme...adica nu mai comunica cu receptorul....vedeti ca in cartea tehnica nu este descris corect....modul de rezolvare...adica ma refer la actionarea butoanelor SET + DAY. Si eu folosesc acest tip de termostat din 2005 iar de o saptamana ma chinui cu el... iar azi iam gasit buba. Dupa ce am rasfoit si recitit cartea tehnica am bagat de seama ca pe termostatul meu in loc de butonul COPY..cum este descris in cartea tehnica (vezi foto),eu am butonul LEARN (vedeti si voi..poate este la fel). Etapele sunt la fel..adica..Apasati butonul M\A de pe receptor pina Led-ul verde incepe sa paplpaie. Acuma tineti apasat butonul LEARN de pe termostat...in cateva secunde Led-ul verde se stinge..BAFTA...sper sa va ajute.
Attached Files |
#46
Posted 16 February 2009 - 17:14
...Am uitat sa atasez o imagine cum arata termostatul meu...o fac acuma...o zi buna!
Attached Files |
|
#47
Posted 02 October 2009 - 14:24
am cumparat si eu azi termostatul asta Computherm Q7RF, dar in cutie nu am gasit nici un fel de cablu/conectori. O sa cumpar eu niste cablu, dar voiam sa stiu daca trebuie alimentat de la priza, sau se poate alimenta cumva de la centrala (care e oricum bagata in priza). Intreb asta pentru ca nu am decat o priza unde am centrala, si nu voiam sa mai pun un prelungitor sau sa schimb priza pentru atata lucru.
|
#48
Posted 02 October 2009 - 14:50
wizake, on 2nd October 2009, 15:24, said: am cumparat si eu azi termostatul asta Computherm Q7RF, dar in cutie nu am gasit nici un fel de cablu/conectori. O sa cumpar eu niste cablu, dar voiam sa stiu daca trebuie alimentat de la priza, sau se poate alimenta cumva de la centrala (care e oricum bagata in priza). Intreb asta pentru ca nu am decat o priza unde am centrala, si nu voiam sa mai pun un prelungitor sau sa schimb priza pentru atata lucru. Edited by servoman, 02 October 2009 - 14:51. |
#49
Posted 02 October 2009 - 17:15
Am uitat sa precizez centrala: Junkers ZW 23 AE Euroline (model mai vechi - a fost instalata de vechiul proprietar, in 2002)
|
#50
Posted 02 October 2009 - 20:23
wizake, on 2nd October 2009, 18:15, said: Am uitat sa precizez centrala: Junkers ZW 23 AE Euroline (model mai vechi - a fost instalata de vechiul proprietar, in 2002) juvete, on 15th February 2009, 01:19, said: Va salut!..Pentru cei care folosesc termostatul Computherm Q7...si au probleme...adica nu mai comunica cu receptorul....vedeti ca in cartea tehnica nu este descris corect....modul de rezolvare...adica ma refer la actionarea butoanelor SET + DAY. Si eu folosesc acest tip de termostat din 2005 iar de o saptamana ma chinui cu el... iar azi iam gasit buba. Dupa ce am rasfoit si recitit cartea tehnica am bagat de seama ca pe termostatul meu in loc de butonul COPY..cum este descris in cartea tehnica (vezi foto),eu am butonul LEARN (vedeti si voi..poate este la fel). Etapele sunt la fel..adica..Apasati butonul M\A de pe receptor pina Led-ul verde incepe sa paplpaie. Acuma tineti apasat butonul LEARN de pe termostat...in cateva secunde Led-ul verde se stinge..BAFTA...sper sa va ajute. |
#51
Posted 02 October 2009 - 20:39
Multumesc pentru raspuns.
Am gasit si eu intre timp post-ul tau. Dupa alte cautari, am gasit si cartea tehnica. Printre altele, acolo este specificat, citez: Quote Regleta pentru termostatul de ambianta (TR12, TRZ 12 T/W) Ce sunt TR12, TRZ 12 T/W ? Unde conectez cele 2 fire de la termostat ? Sau sa intreb pe topicul centralei ? |
|
#52
Posted 02 October 2009 - 21:10
wizake, on 2nd October 2009, 21:39, said: Ce sunt TR12, TRZ 12 T/W ? Unde conectez cele 2 fire de la termostat ? Sau sa intreb pe topicul centralei ? |
#54
Posted 05 October 2009 - 23:09
Am o centrala de la Romstal Dual Vision si am achizitionat de curand un Cronotermostat Computherm Q7 RF (wireless).
Stie cineva cum se monteaza? ...sau daca exista persoane care presteaza servicii in acest sens? Multumesc ([email protected]) |