INCALZIRE cu aer conditionat

* * * * * 15 votes
  • Please log in to reply
17765 replies to this topic

#3025
T_ciprian

T_ciprian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 18.01.2017

 Vulpoiul-Jhon, on 19 ianuarie 2017 - 13:27, said:

Aici ai dreptate. Dar..... nu specifică pentru ce climat e dat scop-ul. Grecia , România sau Rusia. Cred e e cel mai avantajos adică Grecia
Pai...spune ca Adjusted to produce warm in the northern countries....adica putem preupune orice, dar pana una-alta asta este descrierea produsului si o luam ca atare.
Oricum eu o sa-mi instalez acasa pe asta de 18000 BTU si o sa ma conving (sau nu) pe propria piele...
Adevarul este ca gasesti multe review-uri pe youtube in rusa pentru acest AC...ma gandesc ca n-or fi toate puse la plictiseala :)

 sebulbus, on 19 ianuarie 2017 - 13:23, said:

Engleza aia din pliant numai nativa nu e. Suna a inca o marca de impachetat productie chinezeasca.
Trebuie aduse si argumente la ceea ce spui...acum facem analiza gramaticala pe text?...totusi firma este de 100 ani pe piata, colaboreaza cu Daikin si Gree...poate gasim pe cineva care a vazut/montat/utilizat Cooper&hunter sa ne spune ori Da ori Ba?...asta pana mi-l instalez eu si revin cu impresii (cam in 2-3 saptamani)

#3026
rudolf_2010

rudolf_2010

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 423
  • Înscris: 30.07.2012
@T_ciprian

Sal.,
As fi și eu interesat de o opinie din partea unuia care deține un AC din gama celor de la COOPER & HUNTER .
Eu as dori sa știu unde as găsit modelul lor de top VIP INVERTER SERIES CH-S12FTXHV-B care încălzește la o temperatura exterioara de -30 grade celsius (bine mai depinde și prețul lui) .
Asa mai găsim în gama lor suficiente modele de 12000 BTU dar care au limita temperaturii exterioare pentru funcționarea în regim de încălzire la -25 de grade celsius .
Din gama ICY SERIES avem pe CH-S12FTXTB-W
    ARTIC DESIGN SERIES avem pe CH-S12FTXS-W
    ARTIC INVERTER SERIES avem CH-S12FTXLA
Eu am găsit în România pe cel din gama ARTIC INVERTER SERIES dar modelul CH-S18FTXLA (18000 BTU) fără KITUL DE MONTAJ la prețul de 2915 ron .
Numai ca nu găsesc OPINII despre aceasta marca de AC .

Aștept părerea ta .
O zi buna .

#3027
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
@rudolf_2010
acel CH-S12FTXHV-B cu -30grade parca este GREE U-Crown
http://www.gree.ro/i...&product_id=147

Edited by arg, 19 January 2017 - 15:37.


#3028
luxury54

luxury54

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 790
  • Înscris: 25.10.2004
instalat alaltaieri dimineata un OSAKA Nordic 12.000 BTU intr-un beci cu 3m traseu intre UI si UE; consumul instant este pe undeva pe la 360 W desi l-am vazut coborand si la 260 W, iar consumul maxim a fost 0,8 KW pt. scurt timp la pornire in conditiile in care e reglat pt 23*C iar in camera se resimt 22*C in partea opusa pe birou, afara fiind -2*C in momentul in care am testat; camera e de 20 mp cu inaltimea de 3,5 m complet neizolata, fara termopane, cu 2 pereti exteriori si ceilalti catre un hol si o camera neincalzite (podul fiind si el rece ca si afara); instalarea s-a facut cu pompa de vid, lasata vreo 15 min. legata si apoi dand drumul la freon inainte de a scoate pompa...habar nu am daca e bine sau nu, momentan sunt in teste, voi avea de gand la primavara sa izolez tavan si pereti exteriori, iar la sfarsitul acestei luni imi sosesc termopanele (tripane) dupa care voi repeta testul; a consumat in total 12 KW de alaltaieri dupa masa, avand in vedere ca noaptea au fost -11*C ; peretele casei scarilor catre beci beci e comun cu camera si acolo este singura izolatie cu polistiren de 10 cm pe latimea de 1m (unde se vede in poza ca e data gaura pt conducte); precizez ca n-a facut degivrare niciodata, nu a acumulat zapada, nici macar condens n-am vazut sa curga pe acel tub de la UE, in beci fiind in mod normal 14*C inainte sa fie montata unitatea...am de gand sa izolez conductele cu vata minerala cu folie de aluminiu pt ca am obs. ca a crescut randamentul dupa ce am infasurat conductele intr-o simpla si banala folie de staniol de bucatarie ... ...UI e montata aproape de podea... atasez si ceva poze

Attached Files


Edited by luxury54, 19 January 2017 - 16:00.


#3029
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
@luxury54
Sa monitorizezi temperatura din beci.

#3030
luxury54

luxury54

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 790
  • Înscris: 25.10.2004
am facut azi dimineata o proba si am deschis usa la beci catre exterior...pe loc a inceput sa creasca consumul UE simtind frigul care venea la -10*C ! dar vad ca peretii si solul au o inertie termica destul de mare, temp. revenind la normal... apoi am obs. ca punand niste bucati de polistiren intre conducte si perete si infasurand conductele provizoriu pe unde am putut cu ceva burete gros, iarasi scade consumul - vazand cu ochii, scadea consumul pe watt-metru pe masura ce mai puneam cate un burete pe conducte

#3031
T_ciprian

T_ciprian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 18.01.2017

 rudolf_2010, on 19 ianuarie 2017 - 15:08, said:

@T_ciprian

Sal.,
As fi și eu interesat de o opinie din partea unuia care deține un AC din gama celor de la COOPER & HUNTER .
Eu as dori sa știu unde as găsit modelul lor de top VIP INVERTER SERIES CH-S12FTXHV-B care încălzește la o temperatura exterioara de -30 grade celsius (bine mai depinde și prețul lui) .
Asa mai găsim în gama lor suficiente modele de 12000 BTU dar care au limita temperaturii exterioare pentru funcționarea în regim de încălzire la -25 de grade celsius .
Din gama ICY SERIES avem pe CH-S12FTXTB-W
ARTIC DESIGN SERIES avem pe CH-S12FTXS-W
ARTIC INVERTER SERIES avem CH-S12FTXLA
Eu am găsit în România pe cel din gama ARTIC INVERTER SERIES dar modelul CH-S18FTXLA (18000 BTU) fără KITUL DE MONTAJ la prețul de 2915 ron .
Numai ca nu găsesc OPINII despre aceasta marca de AC .

Aștept părerea ta .
O zi buna .
Mai spunea cineva, cele din gama VIP de la C&H par sa fie cele de la Gree U-Crown http://www.1q1.ro/cu...12ub-4025107...
Cele de la C&H mai au in descriere, diferit fata de Gree: Home heat pump with unique temerature range from  -30С till +54С , two-stage inverter compressor under daikin technology,  Class А+++, premuim complectation GENERATION IV, stylish and compact desugn, filter Cold Plazma, Noise Analysis technology - almost silent working of outdoor units  from  от 18 dB,technology  Gmatrix-smooth and stable working on ultarlow frequencies, Wi-Fi connection
adica filtru plasma rece, si functioneaza la tensiuni joase (96V-240V) ceea ce nu am vazut la Gree...de aici cred si diferenta de pret.

Pret pentru VIP de la C&H - 9000 btu - 3900 lei, 12000-4000lei, 18000 - 4200lei, am preturile de la importator dar nu e stoc si nici nu se aduce in curand...
Insa cele din gama Arctic de la C&H mi s-a spus ca vin in 2 saptamani, eu am comandat unul de 18000...cel la 2900 lei.
Cat despre temperatura minima de functionare pe incalzire si cele care au -15 grade in specificatii merg in fapt pana pe la -25-28 grade (mai greu e drept)...depinde mult de cerintele la interiorul camerei, umiditate, si foarte mult cei care l-au instalat (traseu bine izolat, pozat corect, sudate tevile, pompa vid etc).
Eu am un Osaka inverter 9000 btu din 2015 care a mers excelent si cand am avut anul asta -18 grade (in camera 24 grade) si nu a sughitat...si nu e cel din gama Osaka Nordic

Edited by T_ciprian, 19 January 2017 - 17:10.


#3032
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
@luxury54
Gasesti in comert termoizolatie pentru tevi, poti pune tot pachetul intr-o astfel de termoizolatie.

#3033
T_ciprian

T_ciprian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 18.01.2017

 luxury54, on 19 ianuarie 2017 - 15:56, said:

instalat alaltaieri dimineata un OSAKA Nordic 12.000 BTU intr-un beci cu 3m traseu intre UI si UE; consumul instant este pe undeva pe la 360 W desi l-am vazut coborand si la 260 W, iar consumul maxim a fost 0,8 KW pt. scurt timp la pornire in conditiile in care e reglat pt 23*C iar in camera se resimt 22*C in partea opusa pe birou, afara fiind -2*C in momentul in care am testat; camera e de 20 mp cu inaltimea de 3,5 m complet neizolata, fara termopane, cu 2 pereti exteriori si ceilalti catre un hol si o camera neincalzite (podul fiind si el rece ca si afara); instalarea s-a facut cu pompa de vid, lasata vreo 15 min. legata si apoi dand drumul la freon inainte de a scoate pompa...habar nu am daca e bine sau nu, momentan sunt in teste, voi avea de gand la primavara sa izolez tavan si pereti exteriori, iar la sfarsitul acestei luni imi sosesc termopanele (tripane) dupa care voi repeta testul; a consumat in total 12 KW de alaltaieri dupa masa, avand in vedere ca noaptea au fost -11*C ; peretele casei scarilor catre beci beci e comun cu camera si acolo este singura izolatie cu polistiren de 10 cm pe latimea de 1m (unde se vede in poza ca e data gaura pt conducte); precizez ca n-a facut degivrare niciodata, nu a acumulat zapada, nici macar condens n-am vazut sa curga pe acel tub de la UE, in beci fiind in mod normal 14*C inainte sa fie montata unitatea...am de gand sa izolez conductele cu vata minerala cu folie de aluminiu pt ca am obs. ca a crescut randamentul dupa ce am infasurat conductele intr-o simpla si banala folie de staniol de bucatarie ... ...UI e montata aproape de podea... atasez si ceva poze
Pai o sa-ti cam raceasca beciul...in alta ordine de idei, priza cu contor e posibil sa nu iti arate foarte corect consumul din cauza tipului de unda pe care il ia compresorul, sa te uiti si la amperaj...priza mea cu contor nu reuseste sa imi arate consumul pe inverterul meu Osaka, doar amperajul, la putere arata balarii (45W la functionare nominala si 0,6 kw in 10 ore)...poate contorul tau e mai performant, voi incerca si eu cu alt contor. Oricum consumul pare real, la 14 grade cat ai in beci...ideea este sa ai destula caldura in beci :)

#3034
Mugabe

Mugabe

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 102
  • Înscris: 12.07.2006
@luxury54
Nonconformista instalarea
Sunt curios la ce temp scade aerul din beci in timpul functionarii UE, dar si ce suprafata/volum aer are acesta? (stiind ca debitul max al unei UE poate ajunge la 720 m3/h - conform manual)

Altfel, observ ca s-a cam restrans locul de circulare pe scara .... iar UI parca nu prea e montata orizontal (asa se vede intr-o poza)

PS
- condensul de pe UE unde se duce? aceeasi poveste la vara cu condensul provenit de la UI ...
- la vara cand UE o sa emane caldura, o sa va strice borcanele/conservele depozitate in beci  Posted Image

Edited by Mugabe, 19 January 2017 - 17:18.


#3035
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
Or sa apara limitarile in cateva zile de mers in plin....

#3036
extropy

extropy

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 715
  • Înscris: 15.11.2016
Adevarul e ca am avut si o sa avem un ianurie 2017 foarte geros..pana la final! Cam cate nopti sub -10 grade oare strangem la final de ianurie pe sud-estul Romaniei si Bucuresti? Sau chiar -15.

Foarte multe nopti repetate de ger chiar pun la teste AC-urile astea. N-a mai fost de multa vreme vreo iarna cu asa mult frig concentrat intr-o luna pe Bucuresti.

#3037
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,594
  • Înscris: 21.08.2008

 luxury54, on 19 ianuarie 2017 - 15:56, said:

afara fiind -2*C in momentul in care am testat; ...in beci fiind in mod normal 14*C
Pai UI lucreaza la o temperatura de 14 grade, e si normal sa fie usor sa dea caldura, nu e totuna cu -2 grade sau -11 grade cum spuneai.
Si eu sunt de acord ca UE trebuie montata undeva intr-un spatiu cu un volum mare de aer care sa fie la temperatura mai mare decat afara iarna ca vara face fata oricum (experienta proprie cu UE in pod cu volum mare de aer).

Deja azi s-a efectuat o noua interventie la Greeul meu, inainte de a veni baietii arata un 42 de grade pentru ca dupa ce au pus manometrele si au scos ceva freon sa arate cu greu 33 de grade. S-a convenit sa goleasca si sa incarce cu 900g  dupa vidare apoi la pornire aerul iesit era de 50 de grade desi afara s-a mai racit cu vreo 3 grade intre timp.
Am in studiu de caz daca schimb cu o unitate mai puternica sau urc UE in pod sa fie la adapost de viteregiile iernii (inclin catre aceasta varianta).

#3038
T_ciprian

T_ciprian

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 18.01.2017

 chummy, on 12 octombrie 2007 - 12:55, said:

Stau la casa, 2 camere =28mp.
Credeti ca as putea sa incalzesc toata iarna doar cu AC?
Am intelesc ca AC merg doar pana la -10grade este adevarat?
Am facut un calcul si ies la acelasi pret cu gazele doar ca mi se pare mai comod , nu am centrala

Cu doua invertere de 9000 btu bune faceți fata cu brio, la un consum mediu de 300-400 kwh luna, adică 150-200 lei/luna curent...niste Osaka, Gree, Cooper&Hunter va costa in jur de 1700lei/buc cu tot cu montaj, deci 3500 lei maxim.

#3039
Vulpoiul-Jhon

Vulpoiul-Jhon

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,449
  • Înscris: 01.03.2016
Compresoarele GMCC Toshiba sunt mai performante pe încălzire decât Gree? Sau crede-ți că sunt mai fiabile? Ce alege-ți dintre cele două?

#3040
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,594
  • Înscris: 21.08.2008

 T_ciprian, on 19 ianuarie 2017 - 19:46, said:

Cu doua invertere de 9000 btu bune faceți fata cu brio, la un consum mediu de 300-400 kwh luna, adică 150-200 lei/luna curent...niste Osaka, Gree, Cooper&Hunter va costa in jur de 1700lei/buc cu tot cu montaj, deci 3500 lei maxim.
Nu stiu ce-ti veni sa raspunzi omului dupa noua ani si 3 luni.
Oricum, nu cred ca exista incalzire exclusiva cu AC cand temperaturile o tin langa cu -15 grade. Oricat de bine ar fi izolata casa. Mai ales cu jucarii de 9000 de BTU.

#3041
arg

arg

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 38,128
  • Înscris: 19.09.2005
Pana la urma ai avut lipsa freon?

#3042
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,594
  • Înscris: 21.08.2008
Nu stiu, cred ca da desi nu arata nici o eroare.
Vezi ce am spus mai sus despre interventia baietilor, ce temperaturi aveam si iata acum: inchise usile si lasat AC sa mearga doar in 18mp setat pe 22 de grade, t in interior arata 19 grade un termometru la vreo 2 metri de aer si mai jos (senzorul UI aratau 20 de grade) aveam peste 51 de grade lka iesire din UI pe treapta minima de ventilare si 48-49 pe treapta a doua.
Am astupat si gaura de trecere prin perete, batea vantul pe acolo, acum senzorul vede temperaturi de peste 15 grade.
Acum este gheata pe toata suprafata UE, inainte aveam doar o portiune, cam ciudat. Ramane sa vad maine cum lucreaza dar daca e asa in continuare pare sa fie ok.
Attached File  WP_20170113_17_02_59_Pro.jpg   285.75K   47 downloadsAttached File  WP_20170113_17_03_43_Pro.jpg   337.73K   44 downloads

Nu's de ce pune pozele culcate, in PC arata bine.

Edited by danghetau, 19 January 2017 - 21:23.