Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
INCALZIRE cu aer conditionat
Last Updated: Apr 23 2024 22:02, Started by
chummy
, Oct 12 2007 12:55
·
145
#12853
Posted 28 January 2022 - 20:50
Dar ce diferențiază de ex o scula de la daikin cu un jaf de china la temperaturi pozitive.
Au inventat astia nustiu cine stie ce tehnologie de scot mai mult din mai putin? Nu prea inteleg cum zic cate unii ca au consum la jumatate in aceiasi camera de exemplu. Sau e doar "hype". |
#12854
Posted 28 January 2022 - 21:38
#12855
Posted 28 January 2022 - 21:40
La mine astăzi 4gr exterior, in camera 18 grade, am setat pe 25 grade, după 15 min aveam 20 grade, aerul inspirat era de 22 grade aerul refulat 48 grade, consum 1350 wh, conform formulei 26*0.34*890mch=7800wh, împărțit la 1350=cop 5.8, nu am mai stat să ajungă la temperatura setata 25 Gr că sa vad până la cat modulează, treapta de viteza maxima-890mch
|
#12856
Posted 28 January 2022 - 21:43
florinellll, on 27 ianuarie 2022 - 18:22, said:
Da eu am montat singur 100% un Vortex de 9000 fara vacum. Umezeala nu are deunde la un ac nou cu exceptia situatiei de a fi montat in piscina Functioneaza de 7 luni non stop,foarte eficient Este facut sa mearga in special pe incalzire Am incercat la -9 grade turbo si ..arde ,nu ca baga caldut,la 1470w am luat piciorul de pe .... acceleratie nu are rost sa facem experimente distructive In alta ordine de idei face degivrare la 1 ora la -9 grade cu 25 in interior ,insa nu dureaza decat 2 minute si nu afecteaza absolut deloc temperatura din interior Precizez nu face zapada absolut deloc,serpentina dubla la UE Voi mai venii cu precizari despre Vortex, avand in vedere ca detin doua Poate intereseaza pe careva Silentium a revenit la pretul normal 2799 De mers merge si fara , intrebarea e cat timp. E vorba de umezeala din aer. Intotdeauna exista. |
#12857
Posted 29 January 2022 - 07:10
Am gresit eu grav cu calculele sau...
Starlight acm 12bin, ceva de genu Consum instant cam 500wh. Temp in camera 18c,temp de iesire cam 31c, masurat cu termometru si cu un pistol cu infrarosu palele. Babeste 10x0.34x500 da cam 1700w adica peste cop de 3 la 0c. Nu am specificatii de m3 pe ora dar am zis 500 pe treapta 2/3. Am gresit eu? |
#12858
Posted 29 January 2022 - 09:39
Consum instant cam 500wh - aici da, grav, in rest nu am fost atent
|
#12859
Posted 29 January 2022 - 10:00
la-nceput de utilizare al daikinelor ftxc35 (cam un an juma mai în urmă), când mă „durea” și pe mine o problemă
(de ce daikinul din dormitor prezenta o gâlgâială, din când în când, iar cel din sufragerie - niciodată), am măsurat temperatura aerului evacuat, în condițiile de viteză și temperatură maximă, după 10 minute de funcționare. rezultatul? 52...54*C (nu știu sigur, deoarece scala termometrului cu mercur utilizat era doar până la 50*C ) termometrul fu poziționat la 2 cm de palele ventilatorului |
#12860
Posted 29 January 2022 - 10:14
#12862
Posted 30 January 2022 - 07:29
Curiozitate.
La ac-urile vechi, cu turatie fixa compresor nu se poate adapta ceva care sa ii varieze turatia cu un potentiometru? Sa mai reduca din ciclurile de on off. |
|
#12863
Posted 30 January 2022 - 11:22
#12864
Posted 30 January 2022 - 11:33
campnou, on 28 ianuarie 2022 - 21:40, said:
La mine astăzi 4gr exterior, in camera 18 grade, am setat pe 25 grade, după 15 min aveam 20 grade, aerul inspirat era de 22 grade aerul refulat 48 grade, consum 1350 wh, conform formulei 26*0.34*890mch=7800wh, împărțit la 1350=cop 5.8, nu am mai stat să ajungă la temperatura setata 25 Gr că sa vad până la cat modulează, treapta de viteza maxima-890mch Rezultatele sunt "poate" exacte ACEASTA ESTE O ESTIMARE FOARTE SINTETICA In realitate lucrurile stau cu totul altfel Probabil aceasta formula se aplica in cazul unei incinte fara pierderi termice si fara inertie termica Daca este cineva interesat de rezultate , am facut un test REAL ,calorifer COP 1 vs Aer cond COP ?? Edited by florinellll, 30 January 2022 - 11:47. |
#12865
Posted 30 January 2022 - 12:09
Aceasta formula nu depinde de locul unde este amplasat aparatul, astea sunt valori fixe, daca rezultatul e adevărat depinde doar de exactitate termometrului cu care este masurat aerul și de exactitate debitului de aer.
Dar sunt de acord cu faptul că este un rezultat aproximativ nu exact! |
#12866
Posted 30 January 2022 - 12:28
Acum 3 Gr exterior, setat 20, in cei 80 mp sunt 21.6 -21.8 măsurate cu termometre, consum monitorizat de dimineață între 320 și 340wh, dt-10gr.
|
#12867
Posted 30 January 2022 - 13:38
campnou, on 30 ianuarie 2022 - 12:28, said:
Acum 3 Gr exterior, setat 20, in cei 80 mp sunt 21.6 -21.8 măsurate cu termometre, consum monitorizat de dimineață între 320 și 340wh, dt-10gr. Edited by florinellll, 30 January 2022 - 13:39. |
|
#12868
Posted 30 January 2022 - 14:22
De la 7.30 până acum am monitorizat consumul, nu a depășit 350wh.
|
#12869
Posted 30 January 2022 - 15:18
Buna ziua tuturor si bine v-am gasit m-am alaturat si eu acestui forum ca sa primesc niste idei/sfaturi.
In prezent detin un Daikin Sensira FTX35-B de 12.000 BTU pe care inca il mai folosesc (maxim o saptamana) din Iunie 2020 cam non stop, atat pe racire cat si pe incalzire. Datorita faptului ca ingheata unitatea exterioara prea des si ca imi vibreaza peretii de parca as avea o basculanta parcata si pornita la relanti in fata casei, doresc sa-l schimb cu ceva sa nu imi mai dea vreo bataie de cap in viitorul apropiat. Peste cateva zile ( cel tarziu Miercuri ) doresc sa plasez o comanda de la climatico tot pentru un Daikin, si anume Ururu Sarara. Am vazut in specificatii si in prezentare cam ce stie sa faca, insa sunt curios daca si acesta va mai ingheta aiurea? cu acest Sensira am probleme in tavita unitatii exterioare, unde am chemat niste baieti si au demontat unitatea exterioara ca sa sparga acea gheata aflata in tavita. Au zis ca ar fi ok sa facem cumva rost de o rezistenta care sa fie pusa pe tavita si sa nu mai inghete, oare acest Ururu Sarara are acea rezistenta deja din fabrica sa nu mai inghete? Imi voi lua o unitate Ururu Sarara tot de 12.000 BTU As dori sa stiu cum se descurca per total acest nou aparat pe care doresc sa mi-l cumpar, cat e de silentios si alte treburi. Va multumesc anticipat! P.S. Daca imi poate spune cineva ce anume sa le spun din start baietilor cand vin la montaj, fiindca toti sunt profesionisti insa niciunul nu inspira o anumita incredere, si nu vreau sa-si bata joc nimeni de banii mei. |
#12870
Posted 30 January 2022 - 18:14
theionutzradu1991, on 28 ianuarie 2022 - 20:50, said:
Dar ce diferențiază de ex o scula de la daikin cu un jaf de china la temperaturi pozitive. Au inventat astia nustiu cine stie ce tehnologie de scot mai mult din mai putin? Nu prea inteleg cum zic cate unii ca au consum la jumatate in aceiasi camera de exemplu. Sau e doar "hype". In general chinezii produc aparate subdimensionate pt puterea declarata. Daca am compara sisteme identice diferenta nu e mai mare de 20%. Din pacate si alte chinezisme sunt trase rau in jos de soft-ul dezastruos (vezi postarile mele despre Amber) theionutzradu1991, on 29 ianuarie 2022 - 07:10, said:
Am gresit eu grav cu calculele sau... Starlight acm 12bin, ceva de genu Consum instant cam 500wh. Temp in camera 18c,temp de iesire cam 31c, masurat cu termometru si cu un pistol cu infrarosu palele. Babeste 10x0.34x500 da cam 1700w adica peste cop de 3 la 0c. Nu am specificatii de m3 pe ora dar am zis 500 pe treapta 2/3. Am gresit eu? E plauzibil insa pt o masuratoare mai corecta delta t foloseste 2 termometre cu sonda. theionutzradu1991, on 30 ianuarie 2022 - 07:29, said:
Curiozitate. La ac-urile vechi, cu turatie fixa compresor nu se poate adapta ceva care sa ii varieze turatia cu un potentiometru? Sa mai reduca din ciclurile de on off. Daca compresorul nu e inverter nu il poti detura , contructia camerei de compresie e diferita. campnou, on 28 ianuarie 2022 - 21:40, said:
La mine astăzi 4gr exterior, in camera 18 grade, am setat pe 25 grade, după 15 min aveam 20 grade, aerul inspirat era de 22 grade aerul refulat 48 grade, consum 1350 wh, conform formulei 26*0.34*890mch=7800wh, împărțit la 1350=cop 5.8, nu am mai stat să ajungă la temperatura setata 25 Gr că sa vad până la cat modulează, treapta de viteza maxima-890mch Acest 0.34 e mai mult o "adaptare". Nu-i foarte departe de formula din normativul de testare eurovent (7558wh) doar ca delta t trebuie masurat mai precis nu cum faci tu ci cu termometre cu fir (sonda) , abaterea poate fi mare. Am patit pe pielea mea in trecut. florinellll, on 30 ianuarie 2022 - 11:33, said:
.....un test REAL ,calorifer COP 1 vs Aer cond COP ?? Am facut un asemenea test pt calibrarea debitului de aer refulat de ac la instalatia de masura cop. Ai grija daca vrei sa testezi asa ceva cu un singur termometru vei fi pacalit , cu cat termometrul va fi mai aproape de calorifer vei avea erori. Am putut testa corect doar cu 5 termometre cu fir plasate "strategic" in spatiul incalzit. Complicat. Edited by hvac, 30 January 2022 - 18:16. |