#8281
radusound

radusound

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 186
  • Înscris: 16.02.2011
Astazi am trecut la vechiul honeywell cu tpi , clas evo , am lasat temperatura la 60 de grade modul normal fara auto , dupa incheierea unui ciclu de 5 minute am intrat din curiozitate pt. prima oara sa vad temp. de tur si retur .
Am avut tur 47 grade , retur 46 grade , e normal ?
231 e reglat la 47 , merge pe toata perioada ciclului cu 3 linii.

#8282
ion_vasile

ion_vasile

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 29.01.2007
Ma poate ajuta cineva cu o placa de comanda Thermowatt 740190001706 [Ariston] ? Poate fi chiar defecta si evident contra cost.

#8283
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006

View Postradusound, on 19 ianuarie 2017 - 18:39, said:

....... dupa incheierea unui ciclu de 5 minute .......
E vb de ciclul termostatul nu cel al centralei.

View Postradusound, on 19 ianuarie 2017 - 18:39, said:

pt. prima oara sa vad temp. de tur si retur .
Am avut tur 47 grade , retur 46 grade , e normal ?
231 e reglat la 47 , merge pe toata perioada ciclului cu 3 linii.
Daca centrala si-ar fi facut turul ei pana la capat neintreupta de termostat ar fi avut 60+4 din cate stiu ... dar intrerupta de termostat , probabil a considerat ca necesarul casei nu trebuie sa depaseasca 47 (pentru a mentine o temp oarecum liniara), necesarul la mine acum cu sonda interna e de 54 (la minus 14 grade azi dimineata), probabil la tine era mai cald si mai bine izolata casa sau temp ambinetala diferita... iar returul apropiat de turul centralei inseamna ca apa a ajuns la o stare de echilibru in intreaga instalatie (poate are treaba cu liniaritatea temp, merita investigat), asta inseamna ca instalatia iti merge la parametri normali.
231 mi se pare c-am mare la 47 , s-a mai discutat pe forum , daca necesarul casei nu depaseste 9kwh nu are sens dupa parerea mea sa mergi cu 231 mai mult de 0 (9kwh), plus ca trecerea de la 25-30 de grade cat are in stand by la temperaturi din ce in ce mai mari in centrala poate produce efecte nedorite asupra componentelor centralei. O trecere spre 9 kwh e mai ok, parerea mea ...

Edited by 4di, 20 January 2017 - 11:22.


#8284
radusound

radusound

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 186
  • Înscris: 16.02.2011
Multumesc Adi de raspuns , am lasat la  47 pt. ca se incalzesc mai tare caloriferele in cele 5 minute , daca las la 0 caloriferele se incalzesc mai putin si s-ar putea sa am mai multe porniri... mai investighez ...

#8285
codrin.arama

codrin.arama

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 27
  • Înscris: 28.01.2007
Am o centrala ariston genus premium Evo system. Ma poate ajuta cineva cu schema electrica sau cu instrucțiuni de montaj pentru o Sonda externã 3318588?

#8286
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008
Manualul de instala ar trebui sa fie suficient. Daca ai cunostinte minime pe regleta placii electronice este o mufa cu simbol SE unde se conecteaza mufa din pachetul achizitionat cu senzorul de exterior.

Attached Files


Edited by servoman, 21 January 2017 - 11:34.


#8287
mihai_gelu

mihai_gelu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,531
  • Înscris: 18.06.2013
Centrala este Ariston Genus Evo 35, al doilea an de functionare. Am o banuiala ca are o problema, de vreo saptamana.
- scade presiunea la rece, aproximativ 0,3 bar / zi
- azi, de exemplu - aseara era 1 bar, centrala a functionat (controlata de cronotermostat )  peste noapte si dimineata era tot 1. Apoi intr-un interval de vreo 3-4 ore, fara ca centrala sa porneasca, a scazut la 0,7.
- creste temperatura la cald, cam mult, dupa al treilea simt al meu. Asta am observat-o acum, centrala fiind montata in CT si nu prea am stat cu ochii pe ea. Dar nu cred ca functionat asa pana acum.
So, la 48-50 grade temperatura tur creste cu 1 bar, iar la 60-63 grade creste cu 1,3 bari.

Am verificat, in masura posibiltatilor, instalatia + radiatoarele si nu am descoperit ca ar curge pe undeva. Teava e pex bagat in copex si toate capetele copexului sunt la vedere, nu sunt ingropate ( la racordul radiatoarelor, la distribuitor si la centrala ) . In cele din urma, daca a pocnit vreo teava, imi va apare apa pe la vreun copex, dar asta la vara, ca acum cred ca se evapora inainte sa dea afara.

Problema acum este asta cu cresterea presiunii la cald, care mi se pare prea mare. ( am aerist radiatoarele )

#8288
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006

View Postmihai_gelu, on 21 ianuarie 2017 - 15:27, said:

Centrala este Ariston Genus Evo 35, al doilea an de functionare. Am o banuiala ca are o problema, de vreo saptamana.
- scade presiunea la rece, aproximativ 0,3 bar / zi
- azi, de exemplu - aseara era 1 bar, centrala a functionat (controlata de cronotermostat )  peste noapte si dimineata era tot 1. Apoi intr-un interval de vreo 3-4 ore, fara ca centrala sa porneasca, a scazut la 0,7.
- creste temperatura la cald, cam mult, dupa al treilea simt al meu. Asta am observat-o acum, centrala fiind montata in CT si nu prea am stat cu ochii pe ea. Dar nu cred ca functionat asa pana acum.
So, la 48-50 grade temperatura tur creste cu 1 bar, iar la 60-63 grade creste cu 1,3 bari.

Am verificat, in masura posibiltatilor, instalatia + radiatoarele si nu am descoperit ca ar curge pe undeva. Teava e pex bagat in copex si toate capetele copexului sunt la vedere, nu sunt ingropate ( la racordul radiatoarelor, la distribuitor si la centrala ) . In cele din urma, daca a pocnit vreo teava, imi va apare apa pe la vreun copex, dar asta la vara, ca acum cred ca se evapora inainte sa dea afara.

Problema acum este asta cu cresterea presiunii la cald, care mi se pare prea mare. ( am aerist radiatoarele )
De unde stii ca-ti scade presiunea la rece? Ai lasat-o mai multe zile si scade din ce in ce mai mult?
Din ce spui tu (creste presiunea la cald) ai vasul de expansiune cu probleme. Nu mai are presiunea necesara.

#8289
alinutz2001

alinutz2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 221
  • Înscris: 28.05.2004

View Postcodrin.arama, on 21 ianuarie 2017 - 08:28, said:

Am o centrala ariston genus premium Evo system. Ma poate ajuta cineva cu schema electrica sau cu instrucțiuni de montaj pentru o Sonda externă 3318588?

Chiar azi am montat senzorul - se monteaza cu a zis si @servoman pe placa la simbolul SE (Sonda Externa).
Vezi ca iti trebuie un conector special care vine in cutie cu sonda. Citeste si instructinunile: montare pe Nord, fara expunere la soare, minim 2.5m inaltime de la sol, si max 50m cablu 2x0.5mmp

vezi aici la pag 16

View Postmihai_gelu, on 21 ianuarie 2017 - 15:27, said:

- scade presiunea la rece, aproximativ 0,3 bar / zi
- azi, de exemplu - aseara era 1 bar, centrala a functionat (controlata de cronotermostat )  peste noapte si dimineata era tot 1. Apoi intr-un interval de vreo 3-4 ore, fara ca centrala sa porneasca, a scazut la 0,7.
- creste temperatura la cald, cam mult, dupa al treilea simt al meu. Asta am observat-o acum, centrala fiind montata in CT si nu prea am stat cu ochii pe ea. Dar nu cred ca functionat asa pana acum.
So, la 48-50 grade temperatura tur creste cu 1 bar, iar la 60-63 grade creste cu 1,3 bari.

unitatea de masura nu e timpul, ci temperatura..
verifica presiunea in vasul de expansiune(tre sa fie cca 1.5bar) -  dar trebuie sa NU ai presiune in instalatie pentru o masuratoare corecta.

#8290
mihai_gelu

mihai_gelu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,531
  • Înscris: 18.06.2013
De cand am observat ca scade, am reumplut de la 0,7, ca am citit, nu mai stiu unde, sub 0,6 intra pe avarie.
Am citit, in spate, despre vasul de expansiune, intrebarea mea era daca e normala cresterea cu 1 bar de la rece la cald, ca am intrebat pe la prieteni si mi-au zis  ca centralele lor ating maxim 1,5 - 1,7 bari.

Maine o sa inchid robinetii de sub centrala ( evident cu centrala oprita ), sa vad daca mai scade la rece.

#8291
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006

View Postmihai_gelu, on 21 ianuarie 2017 - 23:02, said:

De cand am observat ca scade, am reumplut de la 0,7, ca am citit, nu mai stiu unde, sub 0,6 intra pe avarie.
Am citit, in spate, despre vasul de expansiune, intrebarea mea era daca e normala cresterea cu 1 bar de la rece la cald, ca am intrebat pe la prieteni si mi-au zis  ca centralele lor ating maxim 1,5 - 1,7 bari.

Maine o sa inchid robinetii de sub centrala ( evident cu centrala oprita ), sa vad daca mai scade la rece.
Dupa cum ti-am spus, nu e normal. Ai probleme cu vasul de expansiune. Restul, vezi dupa ce il aduci la presiune sau il inlocuiesti..

#8292
Jukutzel

Jukutzel

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 14.01.2017
Buna seara, as avea o problema cu centrala. Ieri seara nu a mai pornit incalzirea in calorifere, am incercat cateva restarturi nimic(apa la robinet era si inca mult mai fierbinte ca de obicei). Azi a venit un mester dar a zis ca nu poate sa il faca numa marti si a umblat la ceva in interiorul centralei(a facut totul extrem de rapid si nu l-am putut urmari, practic a intrat si in 3 minute era dus) si a pornit caldura in calorifiere. La pornit "definitiv" adica mergea in continuu si a zis sa nu umblam la termostat la nimic, si ce sa vedeti s-a umblat la termostat si s-a oprit caldura. Am desfacut si eu dar nu stiu ce a facut, si ma intrebam daca nu aveti vreo idee cum sa fac si eu ca el sa mearga din nou caldura?

#8293
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,041
  • Înscris: 22.05.2003
Dupa ce a umblat, mai aveai apa calda?
Ar putea fi vana cu 3 cai, care nu mai mergea si ramanea doar pe apa calda, de acici si temperatura mult mai mare a apei calde.

#8294
nicuberbec01

nicuberbec01

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 292
  • Înscris: 26.09.2011

View Postmaricmanu, on 22 ianuarie 2017 - 21:52, said:

Dupa cum ti-am spus, nu e normal. Ai probleme cu vasul de expansiune. Restul, vezi dupa ce il aduci la presiune sau il inlocuiesti..

Buna dimineata
Intervin in discutie pentru a nu mai deschide acelasi subiect:
Am un Ariston Genus Evo 24Kw montat de 3 ani la care, numai pe timp de iarna, trebuie sa incarc instalatia aprox la o luna si jumatate,
atunci cand ajunge la 0,6atm.Observ in ultima peroada ca, dupa incarcarea instalatiei la 1,2-1,3atm. presiunea la cald(setare la 60 grade)
creste spre 2,6-2,7atm.Am inteles din discutii ca sunt probleme cu vasul de expansiune.Intrebarea este, care sunt consecintele functionarii
in acest  fel, pana aduc peste cateva zile un specialist pentru remediere.

#8295
manghels

manghels

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,878
  • Înscris: 27.02.2008
Salut,
Sunt si eu posesorul unei Genus Premium Evo 24 EU. I-am facut PIF-ul saptamana trecuta..(e o casa in curs de finisare..cu instalatie IPAT..P+E..doua distribuitoare cu pompe DAB si vane termostatate, inca  nu i-am montat actuatorii.. Am lasat-o cu puterea maxima setata pe 50% (chiar si pe 67 cat era setata initial..parca-mi arata putere maxim gaz intre 45-55) ..Temp incalzire de 35 grade..inca fara termostat de ambient..ca sa-mi rifice temp in casa spre 16-18 grade..pt a putea lucra la finisaje. Urmeaza sapt asta sa-i pun un termostat..si sa ma interesez de o sonda exterioara.

'Jucandu-ma' prin meniu..incercam sa-i setez pe partea de service, firma si nr de tel care mi-a facut PIF-ul, plus alertele pt revizie..I-am scris numele..apoi nr de tel..si cand ii dau OK se restarteaza..Cand intru iar in meniu la service, numele se pastreaza..insa nr de tel..nu apare. Nu fac ceva corect?..Sau e vreun bug prin soft?

De asemenea, as intentiona s-o setez pe temperaturi joase (pt IPAT)..s-o pun pe 28-30 de grade maxim. Ce alte setari mai trebuie avute in vedere daca se schimba de pe temp ridicate pe temp joase?

Thanks!

#8296
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008
[nicuberbec01]
In cel mai nefericit caz va deschide supapa de siguranta daca presiunea ajunge la 3 bari, iar cand se va opri incalzirea vei obseva ca presiunea scade odata cu racirea caloriferelor si este posibil sa ajunga spre zero. Daca vrei sa completezi, sa nu ridici mai mult de 0,8bari si temperatura in calorifere sa o setezi la 55grade, asta pana vine cineva de specialitate.

View Postmanghels, on 23 ianuarie 2017 - 11:57, said:

De asemenea, as intentiona s-o setez pe temperaturi joase (pt IPAT)..s-o pun pe 28-30 de grade maxim. Ce alte setari mai trebuie avute in vedere daca se schimba de pe temp ridicate pe temp joase?

Thanks!
Daca reusesti sa intri in meniul de service, trebuie sa modifici valoarea de la parametrul 420.

Edited by servoman, 23 January 2017 - 12:01.


#8297
manghels

manghels

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,878
  • Înscris: 27.02.2008
Am intrat in meniu..si m-am 'jucat' cu 420 ..default e pe 1: temp inalte (35-82). Am mutat-o pe 0: temp joase, i-am setat temp pe 30 (returul era pe la 25 grade)..am salvat..si a intrat in postcirculare..Unde a stat destul de mult..Ce voiam sa stiu..e daca mai sunt si alti parametri de avut in vedere..cand lucreaza pe temp scazute..Din ce-am citit pe aici pe jurnal, vad ca-s multi parametri care depind de setarile altor param..De asemenea, ce-i cu restart-ul pe care si-l ia..dupa ce-i setez datele firmei care mi-a facut PIF?!

Asa ca un utilizator nespecialist..dupa ce-am schimbat pe temp scazute am vazut ca a modulat pompa..parca se auzea mult mai putin..si lucra pe 4 liniute..Cand era pe temp inalte..modula pe la 50% si era pe la 2-3 liniute..

Edited by manghels, 23 January 2017 - 12:22.


#8298
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Daca tot vrei sa te joci cu parametrii, de ce nu citesti intai toata cartea? Incearca sa citesti, sa intelegi ce citesti si abia dupa aia modifica ceva. Daca o sa schimbi vreo chestie cine stie pe unde o sa vina tipul de la service, o sa se uite crucis si o sa stea cine stie cat ca sa vada ce ai stricat tu in cateva secunde. Macar daca schimbi ceva, noteaza si ce ai schimbat!

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate