Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Mar 14 2024 15:17, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#8263
Posted 14 January 2017 - 17:43
Stiti cumva debitul in litri pe minut pentru pompa de la Ariston Clas Evo 24 kw, la treapta intai si a doua de viteza ?
|
#8264
Posted 14 January 2017 - 18:43
Centrala e fabricata in 2006 și de asta credeam că este c903
|
#8265
Posted 14 January 2017 - 22:00
Aceasta este placa pe care o are centrala
Attached Files |
#8266
Posted 15 January 2017 - 09:24
kolfleading, on 13 ianuarie 2017 - 23:00, said:
Pentru fiecare automatizare se conecteaza un releu cu doua contacte normal-deschise (DPST). De la fiecare releu, unul din contacte se leaga la intrarea TA a centralei (deci vor fi doua contacte in paralel) si unul dintre contacte se leaga pe alimentarea pompei (deci vor fi celelalte doua contacte in paralel). Mulțumesc, voi încerca să folosesc aceasta metoda care, dacă o pun în aplicare îmi rezolva întreaga automatizare. As putea sa folosesc chiar cele 2 TA-uri pe care le are centrala. TA-ul de la centrala primește doar semnal inchis/deschis? |
#8267
Posted 15 January 2017 - 18:36
Aceiasi problema o am si eu cu acelasi tip de centrala: Ariston Genus Premium 24
Am observat ca aceasta eroare apare doar cand bate de afara vantul cu putere direct pe teava de evacuare, cand e viscol afara. Desteptii de la service din Constanta mi-au spus ca eroare provine de la la evacuarea condensului, cica pe teava de scurgere se fac dopuri de aer!!!? Eu tind sa cred ca am nimerit o centrala dintru-un lot cu erori de fabricatie, la fel cred ca ti s-a intamplat si tie. Am scris aici pe forum despre razboiul meu cu cei de la Aristion, mai multe detalii aici: https://www.criteriu...ntie-neonorata/ Oricum, Ariston = cele mai proaste centrale si cel mai prost service din ROMANIA! bioandan, on 12 ianuarie 2017 - 15:12, said:
Buna ziua, am o centrala Ariston Genus Premium 24 FF (condensatie) care ma exaspereaza cu eroarea 5P3 - detasare flacara! Primele erori au aparut in iunie 2016, intai sporadic apoi din ce in ce mai des. Am solicitat service, a venit omul si mi-a lipit / adaugat un condensator pe placa (pe spatele placii, in paralel cu "celebrul" condensator de 0,1 uF) (plus curatat, analiza gaze etc). Toate bune, centrala functioneaza fara avarii/ erori pana pe la mijlocul lunii decembrie 2016 cand incepe sa reapara eroarea 5P3. Il chem iar pe omul respectiv, de data asta imi schimba electrodul de ionizare (din nou curatat, reglat, analiza gaze). Reapar sporadic erorile 5P3 in prima saptamana dupa interventie dar fiind perioada de sarbatori / sfarsit de an nu mai insist la tehnician. Situatia actuala (de circa 1 saptamana): centrala porneste foarte greu la rece (dupa nenumarate reset-uri; aceeasi eroare 5P3). Pare sa functioneze ok la cald (daca a apucat sa porneasca, de obicei pe ACM), s-a intamplat sa functioneze 1-2 zile fara eroare. Daca obturez partial admisia aerului in ventilator (am vazut "manevra" asta la tehnician inainte sa-mi schimbe electrodul de ionizare) se observa ca flacara capata o culoare portocalie si nu mai "sare" ! Ce sa mai fac?? |
#8268
Posted 15 January 2017 - 21:41
dennyku, on 15 ianuarie 2017 - 18:36, said:
Aceiasi problema o am si eu cu acelasi tip de centrala: Ariston Genus Premium 24 Am observat ca aceasta eroare apare doar cand bate de afara vantul cu putere direct pe teava de evacuare, cand e viscol afara. Desteptii de la service din Constanta mi-au spus ca eroare provine de la la evacuarea condensului, cica pe teava de scurgere se fac dopuri de aer!!!? Eu tind sa cred ca am nimerit o centrala dintru-un lot cu erori de fabricatie, la fel cred ca ti s-a intamplat si tie. Am scris aici pe forum despre razboiul meu cu cei de la Aristion, mai multe detalii aici: https://www.criteriu...ntie-neonorata/ Oricum, Ariston = cele mai proaste centrale si cel mai prost service din ROMANIA! |
#8269
Posted 15 January 2017 - 22:56
Poate imi dati si mie un sfat. Centrala este Ariston Class Evo. De cateva zile functioneaza cam ciudat in sensul ca porneste flacara, merge aproximativ 30-40 secunde se opreste flacara si intra pompa de recirculare. Dupa cateva minute iar porneste flacara merge un pic si tot asa. Caloriferele ard, dar parca nu se incalzeste suficient in casa si nici nu ar avea cum in conditiile astea de funcționare in reprize de 30 s
|
#8270
Posted 16 January 2017 - 12:08
Buna ziua, cum se poate verifica un schimbator bitermic da este fisurat fara sa/l demontam.
|
#8271
Posted 16 January 2017 - 13:15
4di, on 14 ianuarie 2017 - 17:43, said:
Stiti cumva debitul in litri pe minut pentru pompa de la Ariston Clas Evo 24 kw, la treapta intai si a doua de viteza ? gimims, on 16 ianuarie 2017 - 12:08, said:
Buna ziua, cum se poate verifica un schimbator bitermic da este fisurat fara sa/l demontam. Metoda cea mai sigura este prin golirea circuitului de incalzire si demontarea racordurilor de tur si retur de pe schimbator. Ramane sub presiune doar partea de apa menajera si dupa un timp, daca incepe sa picure/curga apa din schimbator pe racordul de tur sau retur atunci este fisurat. Daca schimbatorul e bun va curge din grupul hidraulic pe racordul care duce spre schimbator si asta inseamna ca e dus robinetul de umplere. De mentionat ca am avut si un caz in care era dus robinetul si dupa inlocuirea acestuia crestea presiunea, dar mai lent din cauza ca si schimbatorul avea un por mic. gigi72, on 15 ianuarie 2017 - 22:56, said:
Poate imi dati si mie un sfat. Centrala este Ariston Class Evo. De cateva zile functioneaza cam ciudat in sensul ca porneste flacara, merge aproximativ 30-40 secunde se opreste flacara si intra pompa de recirculare. Dupa cateva minute iar porneste flacara merge un pic si tot asa. Caloriferele ard, dar parca nu se incalzeste suficient in casa si nici nu ar avea cum in conditiile astea de funcționare in reprize de 30 s Daca sunt caloriferele fierbinti si nu ai caldura in casa atunci nu centrala e de vina ci dimensionarea acestora raportata la pierderile de caldura care sunt in casa. dennyku, on 15 ianuarie 2017 - 18:36, said:
Oricum, Ariston = cele mai proaste centrale si cel mai prost service din ROMANIA! Attached FilesEdited by servoman, 16 January 2017 - 12:52. |
#8272
Posted 16 January 2017 - 16:28
gimims, on 16 ianuarie 2017 - 12:08, said:
Buna ziua, cum se poate verifica un schimbator bitermic da este fisurat fara sa/l demontam. Edited by maricmanu, 16 January 2017 - 16:29. |
|
#8273
Posted 16 January 2017 - 18:24
@servoman
Cred ca am rezolvat. I-am facut o revenire la setarile din fabrica, si vad ca si-a revenit. Adica acum are ciclul de incalzire/recirculare la fel ca înainte. Multumesc oricum . |
#8274
Posted 18 January 2017 - 23:39
O problema cu centrala Ariston BS 24 FF: se aprind ledurile de temperatura 40 si 50 de grade impreuna cu cel cu simbolul de flacara taiata(cum se vede in poza).
Daca pornesc centrala se aude ca pompa merge dar nu da flacara.Dupa vreo 10-15 secunde se opreste si pompa. In manual scrie ca presiunea de apa e insuficienta(dar dupa cum se vede in poza e peste 1 bar). Mentionez ca problemele au inceput dupa ce apa a fost oprita in bloc si a revenit(a intrat oare aer in centrala?0). Cum pot sa repornesc centrala? Multumesc! IMAG0182.jpg 276.91K 33 downloads |
#8275
Posted 19 January 2017 - 08:29
Bună dimineața,
Tocmai am primit o informare cum ca pe la prânz se vor opri gazele. Ce trebuie făcut in cazul Evo Genus Premium? Nu stiu ce eroare va da si cum s-o anulez. Daca da vreo eroare. Sa opresc centrala de la buton, s-o scot din priză? Asta înseamnă ca pana diseară sa numai funcționeze. Sau s-o las si isi revine singura dupa ce revin gazele? Daca nu-si revine singura ce trebuie sa fac? Mulțumesc! |
#8276
Posted 19 January 2017 - 08:35
romikatm, on 18 ianuarie 2017 - 23:39, said:
O problema cu centrala Ariston BS 24 FF: se aprind ledurile de temperatura 40 si 50 de grade impreuna cu cel cu simbolul de flacara taiata(cum se vede in poza). Daca pornesc centrala se aude ca pompa merge dar nu da flacara.Dupa vreo 10-15 secunde se opreste si pompa. In manual scrie ca presiunea de apa e insuficienta(dar dupa cum se vede in poza e peste 1 bar). Mentionez ca problemele au inceput dupa ce apa a fost oprita in bloc si a revenit(a intrat oare aer in centrala?0). Cum pot sa repornesc centrala? Multumesc! IMAG0182.jpg Dar atunci de ce nu merge apa calda? |
#8277
Posted 19 January 2017 - 11:20
join, on 19 ianuarie 2017 - 08:29, said:
Bună dimineața, Tocmai am primit o informare cum ca pe la prânz se vor opri gazele. Ce trebuie făcut in cazul Evo Genus Premium? Nu stiu ce eroare va da si cum s-o anulez. Daca da vreo eroare. Sa opresc centrala de la buton, s-o scot din priză? Asta Ă®nseamnă ca pana diseară sa numai funcționeze. Sau s-o las si isi revine singura dupa ce revin gazele? Daca nu-si revine singura ce trebuie sa fac? Mulțumesc! O sa iti dea eroare lipsa flacara si cand revine gazul tre sa-i dai reset,mai bine o opresti de la buton si cand revine gazul ii dai drumul Edited by enduro9, 19 January 2017 - 11:21. |
|
#8278
Posted 19 January 2017 - 11:30
romikatm, on 19 ianuarie 2017 - 08:35, said:
S-o fi infundat filtrul Y si nu mai permite recircularea apei? Dar atunci de ce nu merge apa calda? Eroarea este de supraincalzire adica ai avut o temperatura de peste 90 grade pe tur. Trebuie resetata centrala, dar mai intai scoate-o din priza 10-20 secunde si apoi apasa butonul de reset si trebuie sa dispara eroarea. S-ar putea sa trebuiasca sa apesi de mai multe ori pe reset pana se anuleaza eroarea, dar nu fi "lacom". Sper sa nu fie din cauza pompei blocate. |
#8279
Posted 19 January 2017 - 13:55
Multumesc servoman ! S-a rezolvat! Am curatat filtrul Y( avea ceva mizerie in el dar nu sa opreasca circulatia apei), apoi am scos centrala din priza 30 de secunde si s-a rezolvat problema( a pornit fara sa mai dau reset).
O zi buna! |
#8280
Posted 19 January 2017 - 18:18
Salutare. Revin deja cu prima problema dupa montarea noii centrale Ariston Class B Premium Evo 35KW. M-am trezit cu apa rece in dus si cand am ajuns la centrala, afisa eroare 612 si se aprinsese butonul de reset. Manualul zice > "viteza ventilator insuficienta" la codul asta. Aveti idee care poate fi cauza la o centrala care are doar 2 luni de functionare ?
PS : Am dat reset, a pacanit vreo usor cateva minute de la repornire si pe urma a reintrat in normal (a facut apa calda si apoi caldura) |