Centrale ARISTON (Merloni)

* * * * * 11 votes
  • Please log in to reply
14128 replies to this topic

#12817
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008

 Sorin2coco, on 29 ianuarie 2022 - 14:58, said:

Este avarie de la senzorul de supraincalzire. Acest lucru se intampla de obicei cand pompa de circulatie nu mai functioneaza si in urma aprinderii flacarii, toata caldura produsa de flacara ramane in centrala, nu se duce in instalatie. Ar trebui sa se poata reseta dupa racirea centralei, dar daca pompa nu functioneaza, aceasta va intra din nou in avarie.
Daca ai placa electronica cu procesor lung mai este o cauza, blocarea memoriei placii. Aceasta se poate rescrie, dar trebuie sa apelezi la un electronist si sa ai informatia care trebuie rescrisa in memorie. Recomandarea mea ar fi sa inlocuiesti memoria cu una noua in care sa rescrii informatia necesara pornirii placii.

Edited by servoman, 30 January 2022 - 19:11.


#12818
iliesculuigi

iliesculuigi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 02.07.2010

 servoman, on 30 ianuarie 2022 - 19:10, said:

Este avarie de la senzorul de supraincalzire. Acest lucru se intampla de obicei cand pompa de circulatie nu mai functioneaza si in urma aprinderii flacarii, toata caldura produsa de flacara ramane in centrala, nu se duce in instalatie. Ar trebui sa se poata reseta dupa racirea centralei, dar daca pompa nu functioneaza, aceasta va intra din nou in avarie.
Daca ai placa electronica cu procesor lung mai este o cauza, blocarea memoriei placii. Aceasta se poate rescrie, dar trebuie sa apelezi la un electronist si sa ai informatia care trebuie rescrisa in memorie. Recomandarea mea ar fi sa inlocuiesti memoria cu una noua in care sa rescrii informatia necesara pornirii placii.
poti incerca sa alimentezi  220v motorul pompa  circulatie CN300  intre pinii1 si 3  , sa  stii sigur daca lucreaza sau nu, apoi daca ai pe cineva sa rescrie  93C56 am dump dar nu reusesc  sa-l postez aici

 iliesculuigi, on 30 ianuarie 2022 - 22:39, said:

poti incerca sa alimentezi  220v motorul pompa  circulatie CN300  intre pinii1 si 3  , sa  stii sigur daca lucreaza sau nu, apoi daca ai pe cineva sa rescrie  93C56 am dump dar nu reusesc  sa-l postez aici
https://elektrotanya...oldodot    
aici gasesti  datele pentru memorie,TX23MFFI.BIN_ am probat si functioneaza

 iliesculuigi, on 30 ianuarie 2022 - 22:45, said:

poti incerca sa alimentezi  220v motorul pompa  circulatie CN300  intre pinii1 si 3  , sa  stii sigur daca lucreaza sau nu, apoi daca ai pe cineva sa rescrie  93C56 am dump dar nu reusesc  sa-l postez aici


https://elektrotanya...dot   Â
aici gasesti  datele pentru memorie,TX23MFFI.BIN_ am probat si functioneaza
https://elektrotanya...23MFFI.BIN_.txt

#12819
titigeolgau

titigeolgau

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 126
  • Înscris: 22.04.2009
Salut, am o întrebare. Am o Genus one și înainte am avut 23 mffi. La cea veche daca aveam chef să mai pun un calorifer sau altceva opream robineții tur și retur și aveam apa calda. Am vaga impresie că la Genus nu prea mai merge chestia asta, corect?

#12820
Sorin2coco

Sorin2coco

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 18.12.2018
Multumesc servoman si iliesculuigi pentru sfaturi,memoria placi este de vina,am facut rost de o placa identica de la un prieten,acu centrala functioneza,urmeaza sa rescriu memoria pe placa mea.

#12821
titigeolgau

titigeolgau

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 126
  • Înscris: 22.04.2009

 titigeolgau, on 30 ianuarie 2022 - 23:00, said:

Salut, am o întrebare. Am o Genus one și înainte am avut 23 mffi.
Întreb pentru că trebuie să reconfigurez caloriferele prin casa și dacă nu am apa calda nu pot să mă întind prea mult ( la cea veche nu eram presat, mă apucăm și terminam când aveam chef)

#12822
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008
Este la fel. O centrala are nevoie de niste conditii pentru a functiona, fie ca este in condensare sau conventionala. Energie electrica, aer necesar arderii care vine prin tubulatura de evacuare montata corect, gaz si presiune peste 0,5bar ca sa te lase sa functionezi. Daca inchizi turul si returul vei putea functiona pe apa calda, dar nu vei putea functiona pe incalzire.

Edited by servoman, 01 February 2022 - 10:15.


#12823
titigeolgau

titigeolgau

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 126
  • Înscris: 22.04.2009
Păi am remarcat că la genus pornește pompa și pe apa calda. Daca închid robineții de sub centrala pe unde mai face circulația? Apa calda se face in schimbătorul secundar și agentul termic este plimbat de pompa, nu? Cealaltă are schimbător bitermic și era fiecare cu traseul ei( pe apa calda nu pornea pompa). Poate nu reușesc eu sa înțeleg! Mulțumesc!

#12824
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008
Este adevarat ca la acest model pompa merge si pe apa calda, dar atat timp cat ai presiune in centrala aceasta va functiona fara probleme.

#12825
iliesculuigi

iliesculuigi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 02.07.2010

 Sorin2coco, on 31 ianuarie 2022 - 11:57, said:

Multumesc servoman si iliesculuigi pentru sfaturi,memoria placi este de vina,am facut rost de o placa identica de la un prieten,acu centrala functioneza,urmeaza sa rescriu memoria pe placa mea.
Succes !

#12826
zerillos

zerillos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 374
  • Înscris: 28.05.2007
La un Ariston Genus One pe care o am de 3 ani, mi-a aparut eroarea IP4 (parca) - reumplere instalatie de 2 ori in 72 ore. Asta pare sa arate ca pierde pe undeva. Asta poate sa apara daca scade presiunea pe teava de apa rece care intra in apartament? Ca ma gandesc ca poate noaptea a fost mai slaba sau oprita. Are legatura sau la ce sa ma astept dupa simptomele astea?

PS: Eroarea afecteaza doar ACM sau si incalzirea caloriferelor? (N-am observat ca am incarcat repede instalatia).

#12827
MirceaDWC

MirceaDWC

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,082
  • Înscris: 28.02.2006
Pierzi apa. Nu are legatura cu presiunea retelei de alimentare, tu pierzi apa in circuitul inchis, cel de incalzire. verifica daca nu cumva ai pierderi vizibile in instalatie si apoi verifica presiunea in vazul de expansiune.

#12828
daniel1braila

daniel1braila

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 73
  • Înscris: 29.04.2007
Vad ca cineva a reusit sa rezolve eroarea 309 si 5P3 cu inlocuirea unui smd, cred ca o sa incerc si eu poate scap fara inlocuirea placii, centrala nu mai este in garantie, curatata si verificata este, electrodul de ionizare este schimbat. video youtube [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/5zcBxWMzmfw?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#12829
asgardxx

asgardxx

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 222
  • Înscris: 17.12.2003
Salut,

Am o centrala Ariston Egis de 24 KW. Nu am avut pana acum probleme cu ea. Ieri am sesizat ca presiunea in instalatie era 0.9 si am incarcat-o pana la 1.2. Cum nu am mai incarcat-o demult am zis ca e ok. Dar azi dimineata era scazuta din nou presiunea si am verificat toata instalatia sa vad pe unde se pierde apa. Am vazut ca picura din centrala. Am defacut capacul de pe ea si am vazut ca piesa de plastic (nu stiu cum se numeste) din spatele pompei de apa ar fi problema). Am atasat o poza. O sa sun maine un instalator, dar pana prind pe cineva e ok sa o folosesc asa?

Attached Files


Edited by asgardxx, 06 February 2022 - 14:49.


#12830
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008
Este vorba de aerisitorul automat al pompei. Pana remediezi situatia apasa capacelul rosu ca sa nu mai piarda asa multa apa.

#12831
natalia71

natalia71

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 95
  • Înscris: 23.03.2014
Bună, centrala mira advance 24 kw, 8 calorifere pe traseu lung, am o nelămurire în sensul că verificând parametru 828 = puterea instantanee gaz la temperatura tur de 45° și retur 39 ° îmi arata consum între 4-5 kwh, seara, a doua zi după-masă când temperatura pe tur a ajuns la 38°  și retur 34 °data de senzorul exterior verific parametru 828 și îmi arată 4 kWh, aici îmi este neclar, mi se pare mult, parca nu mai lucra în condensare sau nu știu ce să zic.....

#12832
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008
Eu zic ca prea multa informatie poate da batai mari de cap. Ce ai fi facut daca aveai o centrala conventionala care nu avea atatea informatii disponibile?
Eu zic sa o lasi sa lucreze, ea stie sa gestioneze puterea in functie de anumiti factori, iar unii dintre ei mai variaza...
Condensarea se produce de la o temperatura maxima de retur de 47 grade. Ce-i mai mult inseamna mai putin condens sau deloc. Cu cat returul e mai mic de 47 grade, cu atat se formeaza mai mult condens. In cazul expus de tine chiar nu ai motive de ingrijorare in ceea ce priveste functioarea in condensare.

Edited by servoman, 09 February 2022 - 12:28.


#12833
natalia71

natalia71

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 95
  • Înscris: 23.03.2014

 servoman, on 09 februarie 2022 - 12:25, said:

Eu zic ca prea multa informatie poate da batai mari de cap. Ce ai fi facut daca aveai o centrala conventionala care nu avea atatea informatii disponibile?
Eu zic sa o lasi sa lucreze, ea stie sa gestioneze puterea in functie de anumiti factori, iar unii dintre ei mai variaza...
Condensarea se produce de la o temperatura maxima de retur de 47 grade. Ce-i mai mult inseamna mai putin condens sau deloc. Cu cat returul e mai mic de 47 grade, cu atat se formeaza mai mult condens. In cazul expus de tine chiar nu ai motive de ingrijorare in ceea ce priveste functioarea in condensare.
OK, am înțeles, eu la temperatura tur 38 ° ma așteptăm la un consum de 2-3kwh având în vedere că la 45 ° tur îmi arata 4-5 kwh

#12834
Dhaemian

Dhaemian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 31.03.2015
Salutare, trebuie sa inlocuiesc o centrala Ariston TX veche si ma gandeam la un Ariston HS Premium dar desi am la socrii una de 2 ani fara probleme, la magazin mi-au zis sa iau Ariston clas one ca asta nu e buna.
Stie cineva care se ocupa cu Ariston daca HS are probleme?
Edit: Apartament 3 camere, ma gandeam la variantele de 24Kw.

Edited by Dhaemian, 10 February 2022 - 09:52.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate