#1009
Suzuki Wagon

Suzuki Wagon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 401
  • Înscris: 07.01.2006
Adaug si cateva poze. Toata lungimea de afara pana la cot e de 1,2 m (120 cm). Si mai sunt cele 2 coturi.

Attached Files


Edited by Suzuki Wagon, 21 September 2010 - 16:52.


#1010
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 Suzuki Wagon, on 20th September 2010, 22:46, said:

Salutare la toata lumea.

Am cumparat in vara aceasta o centrala termica Ariston Genus 24 FF crezand ca fac o afacere buna, dar nu mai sunt convins de alegere. Am o problema care vine de la forma si lungimea traseului de evacuare a gazelor arse. Centrala nu porneste indicand eroarea 6p1. Atunci s-a pornit cu deducerea ca de vina ar fi presostatul sau traseul de evacuare. Ce este anormal la acest traseu : centrala este montata pe un perete si traseul este orientat spre dreapta centralei (cum stai cu fata la ea). Numai ca datorita peretilor traseul are urmatoarea configuratie: cotul original de 90 grade indreptat in fata, in el infipt un alt cot de 90 grade care redirectioneaza spre dreapta traseul, urmat de un tub de 45 cm si un altul de vreo 75 cm (cel original). Daca socotesc coturile la 1 m lungime traseu de evacuare, obtin un total de 3,2 m. Vazand eroarea, ca proba am renuntat la cotul al 2-lea si am reorientat tot traseul in diagonala (si l-am scos afara dand o alta gaura in peretele exterior). Deci am redus traseul cu 1m ramanand doar cu 2,2m (in fapt doar kit-ul original de evacuare + o prelungire de 45 cm). Rezultatul este acelasi : eroare 6P1. In urma consultarii cu Ariston Romania, cei de la firma ce mi-au instalat centrala mi-au montat un presostat variabil, care functioneaza fara probleme cu traseul mare (2 coturi + 1,2 m liniari). Problema este urmatoarea : presostatul variabil nu este nou, nu este model dedicat acestei centrale si este prins cu o improvizatie (a fost prins cu o sarma). Dealtfel intreb de ce nu ar functiona centrala cu 3,2 m de traseu si presostatul ei original cand in cartea tehnica scrie ca merge cu maxim 4 m? Voi ati accepta centrala in conditiile acestea (tinand cont ca am dat 2700 lei pe ea) sau ati cere sa vi se schimbe? Nu vi se pare normal ca atunci cand un produs nu respecta specificatiile tehnice din manual sa vi se dea altul? Si presupunand ca nici o centrala Ariston nu functioneaza cu 2 coturi si 1,2m liniari traseu de evacuare gaze, stiti vreuna care sa functioneze in conditiile acestea? Viessman, Vailant, Junkers care sa se incadreze in pretul de mai sus?
Va multumesc anticipat pentru eventualele sfaturi ce mi le veti oferi.
Mai intai trebuie sa stii ca nu exista presostate variabile. Exista doar presostate la care se poate regla valoare de inchidere a contactului(fabricate de Honeywell) si sunt folosite de catre Ariston pe multe centrale pe care au montat si presostaul care il aveai tu adica au fabricat acelasi model de centrala si cu primul presostat si cu cel de al doilea.
Revenind la problema ta nu mi se pare o solutie profesionala si sunt convins ca le-a scapat ceva celor de la service. De asemenea poti lua personal legatura cu Ariston Romania sa le spui de problema si sa-ti confirmr solutia adoptata de firma de service pt. ca ma indoiesc ca au sugerat legarea presostatului cu sarma. Acesta se putea fixa cu un surub de partea superioara a centralei.
Poti confirma daca au verificat tubul venturi. Este o piesa montata pe ventilator la care se racordeaza furtunasul de la presostat. Fie are gaura obturata fie are o microfisura care duce la pierderi de presiune si implicit la lipsa comutarii din partea presostatului=6P1.
Din punctul meu de vedere tubulatura nu are nimic.

Edited by servoman, 22 September 2010 - 10:00.


#1011
Suzuki Wagon

Suzuki Wagon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 401
  • Înscris: 07.01.2006

 servoman, on 22nd September 2010, 10:58, said:

Mai intai trebuie sa stii ca nu exista presostate variabile. Exista doar presostate la care se poate regla valoare de inchidere a contactului(fabricate de Honeywell)

Am spus variabil nefiind specialist si vazand la el ca poate fi reglat cu o surubelnita. Daca este reglabil si nu variabil mi se pare ca e un amanunt prea mic dar de care am luat cunostiinta pentru a ma exprima corect.
  Totusi daca tubulatura de evacuare ti se pare ok, de ce nu a functionat centrala cu presostatul ei venit din fabrica? Retine ca nu a functionat cu presostatul original nici cand am renuntat la cotul suplimentar si am ramas doar cu prelungirea de 45 cm si kitul original. Anormal. Asa ca pt mine ramane varianta schimbarii centralei sau returnarii banilor. Crezi ca am pretentii prea mari sau trebuie sa accept solutia lor (oricum au zis ca o sa vina cu un surub lung sa prinda presostatul si sa nu mai stea agatat cu o sarma)?

#1012
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 Suzuki Wagon, on 22nd September 2010, 15:57, said:

Am spus variabil nefiind specialist si vazand la el ca poate fi reglat cu o surubelnita. Daca este reglabil si nu variabil mi se pare ca e un amanunt prea mic dar de care am luat cunostiinta pentru a ma exprima corect.
  Totusi daca tubulatura de evacuare ti se pare ok, de ce nu a functionat centrala cu presostatul ei venit din fabrica? Retine ca nu a functionat cu presostatul original nici cand am renuntat la cotul suplimentar si am ramas doar cu prelungirea de 45 cm si kitul original. Anormal. Asa ca pt mine ramane varianta schimbarii centralei sau returnarii banilor. Crezi ca am pretentii prea mari sau trebuie sa accept solutia lor (oricum au zis ca o sa vina cu un surub lung sa prinda presostatul si sa nu mai stea agatat cu o sarma)?
Atunci cand te programeaza pt. interventie roaga-i sa vina cu un tub venturi si cu un kit anticondens si cu un presostat nou din cel care era pe centrala. Nu cred ca iti va schimba nimeni centrala pt. ca nu este un defect ce nu se poate repara. Daca se elimina modularea ventilatorului face aceleasi figuri? Adica sa modifice functionarea ventilatorului pe turatie fixa din meniul de service. Mai este posibil ca tensiunea de alimentare sa fie redusa astfel incat turatia venilatorului sa fie mai mica si in acest fel valoarea presiuni de comutare a presostatului sa scada si de aici problema cu 6P1. Este bine sa nu se grabeasca cu un diagnostic si sa elimine toate cauzele posibile care nu sunt chiar multe.
Trebuie sa insisti sa-ti rezolve problema chiar daca asta presupune inlocuirea unor piese cum ar mai fi ventilator sau senzor hall. Incearca sa le expui ideile prezentate de mine fara intetia de ai "jigni "adica sa nu creada ca esti mai destept ca ei. Poate lor le-a scapat aceste detalii sau pur si simplu nu au stiut.

#1013
Suzuki Wagon

Suzuki Wagon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 401
  • Înscris: 07.01.2006

 servoman, on 22nd September 2010, 17:31, said:

Atunci cand te programeaza pt. interventie roaga-i sa vina cu un tub venturi si cu un kit anticondens si cu un presostat nou din cel care era pe centrala. Nu cred ca iti va schimba nimeni centrala pt. ca nu este un defect ce nu se poate repara. Daca se elimina modularea ventilatorului face aceleasi figuri? Adica sa modifice functionarea ventilatorului pe turatie fixa din meniul de service. Mai este posibil ca tensiunea de alimentare sa fie redusa astfel incat turatia venilatorului sa fie mai mica si in acest fel valoarea presiuni de comutare a presostatului sa scada si de aici problema cu 6P1. Este bine sa nu se grabeasca cu un diagnostic si sa elimine toate cauzele posibile care nu sunt chiar multe.
Trebuie sa insisti sa-ti rezolve problema chiar daca asta presupune inlocuirea unor piese cum ar mai fi ventilator sau senzor hall. Incearca sa le expui ideile prezentate de mine fara intetia de ai "jigni "adica sa nu creada ca esti mai destept ca ei. Poate lor le-a scapat aceste detalii sau pur si simplu nu au stiut.
1.Tubul Venturi si kitul anticondens verificate si sunt ok.
2.Ventilator pus pe turatie fixa.
3.Tensiune la priza ok.

Eroarea se mentine. Din punctul lor de vedere problema e rezolvata cu noul tip de presostat. Din al meu, situatia sta asa: centrala trebuia sa functioneze de noua cu presostatul original la tubulatura montata ca in poze. Nu face lucrul asta, atunci imi dau alta noua care sa faca asta sau daca nu vor, imi dau banii inapoi si-si iau centrala.

#1014
y2kfoc

y2kfoc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 08.04.2007
Salutare,


Recent am achizitionat si instalat o centrala Ariston Clas 24 FF (inclusiv autorizare) si am observat ca la un interval de 12 ore pierde presiune pe instalatia de incalzire a caloriferelor de aprox 1 bar. Am facut aerisirea de nu stiu cate ori la calorifere si am rulat si functia din centrala pentru dezaerisire.

La momentul prezent, pot spune ca atunci cand rulez acea functie din meniu, se aude ca si cum niste bule ar circula prin instalatie si care se strang la centrala. Tot citind pe acest forum, am observat ca pentru a face aerisirea completa, ar trebui sa desfac panoul central si sa vad un capac de evacuare a aerului deasupra pompei de apa. Din pacate, dupa deschidere, am vazut o gramada de capacele si nici unul care sa semene cu un capac clasic pe care il gasim la aerisitoare. Nu am vazut decat un capacel rosu care semana mai mult, insa as vrea sa va intreb daca acela este sau trebuie sa mai caut (dc mi-ati putea oferi o poza cu indicatii, ar fi super).

Acum, am citit pe forum ca mai este posibil sa fi pierdut si ceva presiune din vasul de expansiune (am apasat pe ventil si am vazut ca iese aer) insa nu am verificat si cu un manomentru (sau cum s-o fi numind) presiunea.

Referitor la pierderi pe instalatie, pot spune ca am tinut-o sub supraveghere cam 1 saptamana, sa vad dc curge pe vre-o undeva, insa nu au aparut semne de scurgere a apei (tevile sunt montate prin pardoseala, si m-am tot uitat de la parter daca apar infiltratii, insa nu am vazut asa ceva)

Va multumesc anticipat pentru raspuns.

#1015
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 y2kfoc, on 26th September 2010, 19:29, said:

Salutare,


Recent am achizitionat si instalat o centrala Ariston Clas 24 FF (inclusiv autorizare) si am observat ca la un interval de 12 ore pierde presiune pe instalatia de incalzire a caloriferelor de aprox 1 bar. Am facut aerisirea de nu stiu cate ori la calorifere si am rulat si functia din centrala pentru dezaerisire.

La momentul prezent, pot spune ca atunci cand rulez acea functie din meniu, se aude ca si cum niste bule ar circula prin instalatie si care se strang la centrala. Tot citind pe acest forum, am observat ca pentru a face aerisirea completa, ar trebui sa desfac panoul central si sa vad un capac de evacuare a aerului deasupra pompei de apa. Din pacate, dupa deschidere, am vazut o gramada de capacele si nici unul care sa semene cu un capac clasic pe care il gasim la aerisitoare. Nu am vazut decat un capacel rosu care semana mai mult, insa as vrea sa va intreb daca acela este sau trebuie sa mai caut (dc mi-ati putea oferi o poza cu indicatii, ar fi super).

Acum, am citit pe forum ca mai este posibil sa fi pierdut si ceva presiune din vasul de expansiune (am apasat pe ventil si am vazut ca iese aer) insa nu am verificat si cu un manomentru (sau cum s-o fi numind) presiunea.

Referitor la pierderi pe instalatie, pot spune ca am tinut-o sub supraveghere cam 1 saptamana, sa vad dc curge pe vre-o undeva, insa nu au aparut semne de scurgere a apei (tevile sunt montate prin pardoseala, si m-am tot uitat de la parter daca apar infiltratii, insa nu am vazut asa ceva)

Va multumesc anticipat pentru raspuns.
,,capacelul rosu,, se afla pe corpul pompei si se deblocheaza de cel care face pif ul. tu nu ai ce cauta in centrala deoarece se afla in garantie.nu mai umbla la ventilul de la vasul de expansiune deoarece risti sa-l depresurizezi(el are o valoare de presiune bine stabilita de producator).pierderea de presiune din instalatie se datoreaza instalatiei in sine si nu centralei ; ca sa te convingi umple instalatia pana la 1,5 bar si inchide robinetii de tur si retur de sub centrala si lasa-o asa o noapte-dimineata manometrul centralei trebuie sa-ti arate aceeasi presiune(bine inteles ca in acest interval nu folosesti centrala)-dupa parerea mea problema ta se datoreaza unei pungi de aer din instalatie care inca nu s-a eliminat;MAI VERIFICA NEAPARAT FILTRUL Y DE PE RETUR SA NU FIE COLMATAT; mai poti face o aerisire prin eliminare, care o faci inchizand toate caloriferele si deschizand cate unul astepti pana cand zgomotul de prezenta aer dispare si tot asa;aceasta aerisire o faci cu centrala pornita pe caldura la temperatura minima;dupa ce ai terminat cu un calorifer i-l inchizi si treci la altul si tot asa.

#1016
misahmb

misahmb

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.07.2004
Buna seara,

Am si eu o centrala Ariston A 23 MFFI, si da avarie led rosu, da o scanteie continua. Cineva  poate sa ma ajute.
Multumesc anticipat.

#1017
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 misahmb, on 28th September 2010, 21:26, said:

Buna seara,

Am si eu o centrala Ariston A 23 MFFI, si da avarie led rosu, da o scanteie continua. Cineva  poate sa ma ajute.
Multumesc anticipat.
Daca este vorba de primul led rosu din stanga(pe panoul centralei se pot aprinde 3 leduri rosii fiecare cu semnificatia lui) atunci placa electronica nu observa flacara si in 8 secunde de la aprinderea flacarii intra pe avarie. Daca excludem problema impamantarii atunci la modelultau de centrala de obicei la lipsa ionizare se defecteaza transformatorul de alimentare de pe placa electronica din dreapta(exista 2 placi electronice la acest model de centrala). Este dificil de gasit un astfel de transformator pt. ca are o infasurare in secundar care este de 15-16V dar de impedanta de aprox 80 ohmi. Acea infasurare pica sau apar spire in scurtcircuit si efectul este fenomenul care se manifesta la tine.

#1018
misahmb

misahmb

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.07.2004

 servoman, on 28th September 2010, 21:53, said:

Daca este vorba de primul led rosu din stanga(pe panoul centralei se pot aprinde 3 leduri rosii fiecare cu semnificatia lui) atunci placa electronica nu observa flacara si in 8 secunde de la aprinderea flacarii intra pe avarie. Daca excludem problema impamantarii atunci la modelultau de centrala de obicei la lipsa ionizare se defecteaza transformatorul de alimentare de pe placa electronica din dreapta(exista 2 placi electronice la acest model de centrala). Este dificil de gasit un astfel de transformator pt. ca are o infasurare in secundar care este de 15-16V dar de impedanta de aprox 80 ohmi. Acea infasurare pica sau apar spire in scurtcircuit si efectul este fenomenul care se manifesta la tine.

Centrala are 1o ani de functionare fara probleme decat membrana de cauciuc de pe ACM.
Are 2 placi electronice. Am identificat transformatorul cu cele 2 infas si am masurat tensiunea de pe infas secundara la gol si am gasit 25 v pe una si 16v pe cealalta.
Este primul led rosu .Daca dau reset flacara reporneste si scanteia nu se opreste decat atunci cand intra in avarie.

Edited by misahmb, 28 September 2010 - 21:19.


#1019
misahmb

misahmb

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.07.2004
Mai  rasfoind prin forum am schimbat  din zona ionizarii cei 2 conzi de 100 nF,(totusi la masurare aratau exact 100nF), 3 tranzistori si 2 diode 1n4007 plus releu spark (ma mai ocup cu electronica si de aia mai am piese:))). problema este ca tot la fel face. Totusi am obs ca cele 2 placi comunica printr-un manunchi de fire . Este posibil sa fie ceva de la cealalta placa, vreo comanda de tensiune pe releu care sa fie blocata?

#1020
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 misahmb, on 28th September 2010, 22:54, said:

Mai  rasfoind prin forum am schimbat  din zona ionizarii cei 2 conzi de 100 nF,(totusi la masurare aratau exact 100nF), 3 tranzistori si 2 diode 1n4007 plus releu spark (ma mai ocup cu electronica si de aia mai am piese:))). problema este ca tot la fel face. Totusi am obs ca cele 2 placi comunica printr-un manunchi de fire . Este posibil sa fie ceva de la cealalta placa, vreo comanda de tensiune pe releu care sa fie blocata?
Circuitul de ionizare este doar pe placa din dreapta numita si placa de forta. Etajul final al circuitului de ionizare este un optocuplor la care daca scurtcircuitezi jonctiunea fototranzistorului din el ar trebui sa se opreasca scanteia. In acest fel vei sti ca problema este din placa din dreapta sau chiar de la optocuplor. Desi de multe ori nu am gasit explicatia logica, la fel ca in cazul tau cu masuratori identice am inlocuit transformatorul si totul a functionat ca inainte.

#1021
misahmb

misahmb

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 20.07.2004
Multumesc pentru mesaj.Tin sa te anunt ca am reusit sa gasesc un traf cu 2 infas l-am schimbat, e de pe o placa care mergea asa mi-a spus sursa(masurat la gol da 16V, 80 ohm), am schimbat si zennerele si condesat de filtraj de pe optocuplor, si a mers vreo 10 min, acum tot scanteie continua, verificat si electrod de ionizare continuitate si daca e cumva strapunsa ceramica si e ok. Am pus acum strap pe iesirea optocuplorului si nu opreste scanteia, cu toate ca inainte de a schimba toate intrerupea scanteia. Ce sa mai fac ca nu mai am nici o idee.
Ma gandeam ca alimentarea optocuplorului care e data prin mufa aia cu multe fire de cealalta placa din stanga,  sa nu am deacolo vreo surpriza .
Am masurat si tensiunea de ionizare 110V intre electrod si impamantare.

#1022
attila32

attila32

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 28.09.2010
Salutare tuturor! Am si eu o centrala ARISTON MICROTEC si de ceva vreme s-a suparat si nu mai vrea sa mearga.SIMPTOME:la pornirea apei calde menajere(ACM)se aprinde gazul in centrala pentru cateva secunde si in tot acest timp se aude un pacanit continu in ea ,dupa acele secunde se opreste gazul si centrala intra in avarie in sensul ca se aprinde ledul rosu de avarie functioneaza doar turbina de la cosul de fum .Daca apas pe butonul de reset aceeasi operatie o ia de la inceput adica:scanteie-flacara-5,6 secunde e totul ok dupa care AVARIEEEEEEEE! INTERVENTII:1.Am citit multe postari de pe acest Forum  2. am constatat ca defectiunea mea s-a intamplat mai multor centrale 3.am scos placa electronica si am schimbat renumitul condensator C903 de 100nf/250Vca    4. am pus placa la loc si am dat drumul la ACM constatand ca merge brici .Servoman-Florin71 skoda-caldut !!!Daca nu a-ti stiut pana acuma va spun eu :Face-ti o treaba minunata pe acest forum chiar daca ajutati oameni care posteaza defectiunile lor de la centrala ajutati cu mult mai multi oameni decat va puteti inchipui si pentru acest lucru aveti toate respectele si laudele mele pentru voi .Continuati sa faceti ceea ce faceti findca este o raritate an zilele noastre sa rezolvi problemele oamenilor fara sa castigi ceva de pe ei.PS daca a-ti fi in apropierea Municipiului Turda cu mare placere ati fi invitati mei la o bere

#1023
dorulet29

dorulet29

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 01.10.2010
am o centrala Ariston Microtec si cand pornesc apa calda ,dupa ce o opresc pornesc caloriferele.mentionez ca butonul de la calorifere este oprit ,inclusiv ledul stins.caloriferele se incalzesc iar flacara merge constant pe minim.va rog ajutati-ma ca inebunesc.ms

#1024
dorulet29

dorulet29

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 01.10.2010

 attila32, on 30th September 2010, 08:23, said:

Salutare tuturor! Am si eu o centrala ARISTON MICROTEC si de ceva vreme s-a suparat si nu mai vrea sa mearga.SIMPTOME:la pornirea apei calde menajere(ACM)se aprinde gazul in centrala pentru cateva secunde si in tot acest timp se aude un pacanit continu in ea ,dupa acele secunde se opreste gazul si centrala intra in avarie in sensul ca se aprinde ledul rosu de avarie functioneaza doar turbina de la cosul de fum .Daca apas pe butonul de reset aceeasi operatie o ia de la inceput adica:scanteie-flacara-5,6 secunde e totul ok dupa care AVARIEEEEEEEE! INTERVENTII:1.Am citit multe postari de pe acest Forum  2. am constatat ca defectiunea mea s-a intamplat mai multor centrale 3.am scos placa electronica si am schimbat renumitul condensator C903 de 100nf/250Vca    4. am pus placa la loc si am dat drumul la ACM constatand ca merge brici .Servoman-Florin71 skoda-caldut !!!Daca nu a-ti stiut pana acuma va spun eu :Face-ti o treaba minunata pe acest forum chiar daca ajutati oameni care posteaza defectiunile lor de la centrala ajutati cu mult mai multi oameni decat va puteti inchipui si pentru acest lucru aveti toate respectele si laudele mele pentru voi .Continuati sa faceti ceea ce faceti findca este o raritate an zilele noastre sa rezolvi problemele oamenilor fara sa castigi ceva de pe ei.PS daca a-ti fi in apropierea Municipiului Turda cu mare placere ati fi invitati mei la o bere
si eu am tot o centrala Ariston microtec care are urmatoarele probleme.pornesc apa calda merge bine si cand o inchid pornesc caloriferele fara ca butonul sau ledul sa fie pornit.caloriferele se incalzesc.va rog ajutati-ma.......

 servoman, on 29th September 2010, 00:50, said:

Circuitul de ionizare este doar pe placa din dreapta numita si placa de forta. Etajul final al circuitului de ionizare este un optocuplor la care daca scurtcircuitezi jonctiunea fototranzistorului din el ar trebui sa se opreasca scanteia. In acest fel vei sti ca problema este din placa din dreapta sau chiar de la optocuplor. Desi de multe ori nu am gasit explicatia logica, la fel ca in cazul tau cu masuratori identice am inlocuit transformatorul si totul a functionat ca inainte.
servoman te rog sa ma ajuti cu un sfat.am o centrala ariston microtec si dupa ce merge apa calda pornesc caloriferele singure fara ca butonul sa fie pornit sau ledul aprins.mentionez ca caloriferele se incalzesc.ce ar putea fi???ms anticipat!!

#1025
am4tor

am4tor

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 108
  • Înscris: 27.10.2009
Daca ai un robinet cu 3 cai, posibil sa fie deschis pe incalzire.

#1026
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 dorulet29, on 1st October 2010, 21:21, said:

si eu am tot o centrala Ariston microtec care are urmatoarele probleme.pornesc apa calda merge bine si cand o inchid pornesc caloriferele fara ca butonul sau ledul sa fie pornit.caloriferele se incalzesc.va rog ajutati-ma.......


servoman te rog sa ma ajuti cu un sfat.am o centrala ariston microtec si dupa ce merge apa calda pornesc caloriferele singure fara ca butonul sa fie pornit sau ledul aprins.mentionez ca caloriferele se incalzesc.ce ar putea fi???ms anticipat!!
de cele mai multe ori manifestarea este de la sonda de temperatura de pe incalzire care a luat-o razna si masoara o temperatura mai mica de 8 grade la care placa electronica activeaza protectia la inghet. De aceea porneste singura flacara.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro