CODURI EROARE diverse, Instructiuni, Manuale

- - - - -
  • Please log in to reply
182 replies to this topic

#163
danutz49

danutz49

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 154
  • Înscris: 02.02.2008
Salut. Am un gree GWH12RA-K3DNA5M instalat de 2 ani. Pe rece a funcționat normal toată vara.
Pe căldură la temperaturi peste 8 10 grade funcționează normal. Sub aceste temperaturi funcționează doar dacă îl setez sub 21grade și ventator pe turbo.
După pornire setat peste 21 grade funcționează 2 4 minute normal, apoi creste consumul spre 1500w scade brusc undeva la 90w apoi se oprește fără sa apară vreo eroare și peste câteva minute pornește iar. Care ar putea fi cauza? Îl pot face cumva sa afișeze eroarea?

#164
cosminsosea

cosminsosea

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 17.06.2013
Buna ziua!
Am un aer conditionat TESLA 12000 BTU proaspat instalat si dupa 3-5 minute apare eroarea E5 si pe cald si pe rece. Stie cineva ce inseamna asta? In manualul lui nu imi spune nimic despre erori.

#165
trifanutz

trifanutz

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 06.03.2008
Salut, va rog sa ma ajutati cu o informatie!

Am un aer conditionat Beko BRVPG 120/121, nou instalat. De la prima pornire, dupa 45-60 secunde de functionare, a afisat eroarea E3.

Instalarea a fost facuta in regie proprie, impreuna cu un prieten. Eliminarea aerului s-a facut prin "metoda purjarii" chiar daca stiu ca nu este varianta cea mai buna. Imbinarile sunt etanse, nu au scurgeri (verificat cu spuma), iar conexiunile electrice sunt facute bine si au fost re-verificate (fiecare conductor are o eticheta cu un cod, acelasi cod regasindu-se si pe fiecare regleta de conexiune).

Nu am codurile de eroare in manual, nici pe net nu le-am gasit. In manual scrie doar ca la eroare E1, E2, E3 sa se deconecteze aparatul de la sursa de tensiune, timp de 10 minute si este posibil ca problema sa dispara.
Am incercat acest lucru, dar fara efect. Indiferent ca il scot din priza, sau ca doar ii dau "off" din telecomanda, dupa ce il pornesc functioneaza 45-60 de secunde, dupa care imi apare aceasta eroare, E3.

Ma puteti ajuta cu informatii legate de aceasta eroare, E3?
Multumesc!

#166
Sadashi

Sadashi

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 235
  • Înscris: 12.09.2019
E3 Fan speed out of control

https://acerrorcode....error-code.html

Aparatul tau este fabricat de Midea .

#167
cosmin2300

cosmin2300

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 02.08.2010
Salut!
Deţin un aparat de aer condiţionat produs de Beko, model BPEU 121.
Acesta funcţionează circa 20 de minute pe rece, timp în care compresorul devine din ce în ce mai zgomotor. La scurgerea acestui timp, compresorul se opreşte iar ventilatorul de la unitatea externă mai funcţionează circa 20 de secunde. Ulterior acestei succesiuni de evenimente, pe ecran este afişată eroarea "P0".
Aveţi idee, vă rog, ce ar putea fi? Este posibil să fie lipsă freon (ambele ţevi care ies din UE sunt reci şi nu prezintă "zăpadă")?

Vă mulţumesc!

#168
xenonhost

xenonhost

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 355
  • Înscris: 26.05.2009
Cineva cu Midea, sau compatibil care i-a dat de cap erorii E1? As incerca cu o placa electronica de la unitatea externa, dar e 800 lei pe romstal sau 100$ pe China si vine la vara.

#169
asincancu

asincancu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,221
  • Înscris: 27.02.2011
Va salut ,aveți idee de eroarea p 10 Midea Blanc ? Se oprește aparatul apare eroarea preț de câteva secunde apoi se restarteaza și pornește.Din ce am găsit eu cică ar fi protecție curent slab.

Edited by asincancu, 04 December 2020 - 13:40.


#170
lusom

lusom

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 25.02.2007
Salut. Ma poate ajuta cineva cu un manual de service pt un aer conditionat yamato yw09ig6 sau ce inseamna eroarea F0. Multumesc

#171
Sadashi

Sadashi

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 235
  • Înscris: 12.09.2019

View Postlusom, on 10 iunie 2021 - 09:11, said:

Salut. Ma poate ajuta cineva cu un manual de service pt un aer conditionat yamato yw09ig6 sau ce inseamna eroarea F0. Multumesc

Aparatul tau este fabricat de Gree . Eroarea F0 indica un senzor de temperatura  defect sau deconectat la unitatea interna .
F0 Malfunction of indoor ambient temperature sensor at air return port Indoor ambient temperature sensor If the indoor ambient temperature sensor is detected of open circuit or short circuit for 5s successively, indoor ambient temperature sensor malfunction will be reported.

#172
lusom

lusom

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 25.02.2007

View PostSadashi, on 10 iunie 2021 - 21:36, said:



Aparatul tau este fabricat de Gree . Eroarea F0 indica un senzor de temperatura  defect sau deconectat la unitatea interna .
F0 Malfunction of indoor ambient temperature sensor at air return port Indoor ambient temperature sensor If the indoor ambient temperature sensor is detected of open circuit or short circuit for 5s successively, indoor ambient temperature sensor malfunction will be reported.

Multumesc de raspuns. As putea sa inlocuiesc senzorul cu o rezistenta sa fac aerul sa functioneze? Daca da ce valoare ar trebui sa aiba? Țin sa precizez ca eroare f0 apare dupa un Timo de la pornire dar nu imi da impresia ca raceste prea bine. Eu as fi crezut ca are lipsa freon.

#173
Sadashi

Sadashi

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 235
  • Înscris: 12.09.2019
Este posibil sa fie si lipsa de refrigerant pentru ca daca ar fi senzorul de vina nu ar porni deloc unitatea externa si ti-ar aparea eroarea dupa cateva secunde , dar daca spui ca porneste si eroarea apare dupa ceva timp , mai mult ca sigur a scapat refrigerantul . Trebuie sa afli pe unde scapa si daca nu este spart vaporizatorul sau condensatorul sunt mari sanse sa fie de la bercluire dar poate scapa si pe la robineti sau la valva de service . F0 la Gree Amber -   1.Refrigerant leakage;
2.Indoor evaporator temperature
sensor works abnormally;
3.The unit has been plugged up
somewhere.

#174
lusom

lusom

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 25.02.2007
Am reusit sa repar. Am gasit bercuirea crapata. Refacuta bercuirea, reincarcat si e ok acum. Multumesc pt sfaturi

#175
lucian_florea

lucian_florea

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 35
  • Înscris: 28.12.2008
Buna,

Ma confrunt prima data cu repararea unui AC.
VA intreb daca a reparat cineva, sau are Manualul de service la un LG, model LS-J0962HL (e mai vechiutz/ fara invertor) de 9000btu, care merge UE, doar prin butonul "Force Operation" plasat sus in dreapta UI.
Telecomanda cred ca merge bine deoarece aprinde Ledul IR( vazut cu camera mobilului la apasare)(?).

UI nu confirma nici cu Led nici cu sunet ca preia vreo comanda (din remote) asa ca il folosesc de 10 zile cocotandu-ma pentru "pornire-oprire" sus la UI( buton "Force Operation").
Evident ca nu pot regla nimic din remote (ex:"temperatura, directia fluxului, timer" etc).
NU stiu nici cum se poate scoate placa de baza de langa butonul "ForceOperation", fara sa cobor UI de sus din perete.
Placuta cu receptorul Led IR pare ok (cele 4 leduri pe ohmetru par bune). Practic din placuta cu LED-uri doar Ledul verde de functioanre se aprinde cand pornesc UE fortat din butonul "ForceOperation".

#176
octavian52

octavian52

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 04.10.2011
Salut,
Star light , model ACM - 12BIN, pornit din telecomandă , se deschide oblonul, nu pornește ventilatorul din UI si nici compresorul din UE.
Pe display , după 50 secunde, apare E3, după trei minute afișează E2. Unitatea externă are 3 senzori de temperatura, unitatea interna are 2.
Știe cineva ce valori (ohmetric) au in mod normal? Are cineva o idee despre acest defect?
Mulțumesc!

#177
Hrodebert

Hrodebert

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 11.08.2021
Salut, am un Nordstar KFR-35GW/AGX1c. Dupa ce il pornesc din telecomanda se aprinde dar nu porneste aerul, iar dupa 10 secunde apare eroarea L6. Am cautat codul erorii si am gasit "Eroare Invertor PBC". Problema este ca aerul meu conditionat nu are tehnologie Inverter. Daca il pornesc din butonul de urgenta de la unitatea interioara, merge normal. Dar la urmatoarea functionare aceeasi problema am.

#178
alina-Nicoleta

alina-Nicoleta

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 16
  • Înscris: 27.05.2022
Bunã.Ce inseamna codul de eroare EL OC la un AC samsung 12oooBTU ?
Va multumesc anticipat!

#179
Crystitan

Crystitan

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 19.11.2006
Salutare, am montat un Yamato Optimum YW12T1, 12000 BTU, si am codul de eroare "EF"
Am mai montat doua luna trecuta si nu a fost nici o problema.
Acum la al treilea apare aceasta eroare. Instalarea a fost facuta la fel ca la celalalte doua
Compresorul porneste 10-15 secunde dupa care se opreste. Dupa 3-5 minute iar porneste 10-15 secunde si tot asa :( . Nu a pierdut freon, am eliberat putin de la supapa, este presiune mare in instalatie
Ma puteti ajuta cu un sfat? ce ar putea fi?
Multumesc frumos!

Edited by Crystitan, 13 April 2023 - 17:42.


#180
Crystitan

Crystitan

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 19.11.2006

View PostCrystitan, on 13 aprilie 2023 - 17:36, said:

Salutare, am montat un Yamato Optimum YW12T1, 12000 BTU, si am codul de eroare "EF"
Am mai montat doua luna trecuta si nu a fost nici o problema.
Acum la al treilea apare aceasta eroare. Instalarea a fost facuta la fel ca la celalalte doua
Compresorul porneste 10-15 secunde dupa care se opreste. Dupa 3-5 minute iar porneste 10-15 secunde si tot asa Posted Image . Nu a pierdut freon, am eliberat putin de la supapa, este presiune mare in instalatie
Ma puteti ajuta cu un sfat? ce ar putea fi?
Multumesc frumos!


era placa cu probleme, am primit pe garatie alta placa

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.