Instalare, SERVICE, Intretinere Aer Conditionat
Last Updated: Apr 10 2024 05:51, Started by
xnick
, May 29 2007 05:57
·
39
#3926
Posted 23 September 2017 - 19:30
nu trebuie sa faceti misto, am intrebat fiindca unde vreau eu sa-l instalez priza cu impamantare este foarte departe si unica solutie nu-mi ramane decat sa-l conectez direct la tablou(daca se poate opta pt.asta)
|
#3927
Posted 23 September 2017 - 22:53
E chiar recomandat ca aparatul de AC sa aiba alimentare electrica separata/dedicata.
|
#3928
Posted 05 October 2017 - 18:58
Ma uitam pe AC de 24000BTU in vederea inlocuirii celui actual de 17000BTU care are 20 de ani de serviciu activ de succes.
Zic sa am temele facute, intru pe un motor de cautare, primesc rezultatele, intru sa compar specificatiile de consum si constat ca pentru unele consumul maxim este de 2,2kwh, pentru altele 2,8kwh si recordul este de 3,8kwh. E adevarat ca nu toate declara ca incalzesc "de 24000BTU", unele urca la 30000BTU. Totusi, cum e posibil (sau e posibil) ca un Yamato sa aiba un consum de 3,7-3,8kwh si un altul de doar 2,2kwh. Mai precis: toate au capabilitatea de a furniza peste cei 24000BTU cu inca 20%? Vad ca la cele care furnizeaza 30000BTU consumul este de peste 3,5kwh iar la cele care se "opresc" declarat la 24000BTU consumul e de maxim 2,2kwh, consum pe care il au si cele de 30000BTU la capacitatea de 24000BTU. |
#3929
Posted 30 October 2017 - 19:45
Am urmatoarea problema la un AC de 18000btu pe incalzire: sufla aer cald 33-34grade timp de 5 minute, pe urma sufla aer rece 19-20grade timp de 20 minute si apoi o ia de la capat. In modul asta de functionare nu reuseste sa urce temperatura in camera cu nici un grad.
Vanzatorul mi-a spus ca e posibil sa piarda freon si sa chem firma care asigura service-ul. I-am chemat, dar nu pot veni decat maine sau poimaine. Presupunand ca e vorba de pierdere de freon, ce ar trebui sa faca cei de la service? La ce sa fim atenti pentru a ne asigura ca interventia s-a facut corect ? |
#3930
Posted 31 October 2017 - 08:33
inu1711, on 30 octombrie 2017 - 19:45, said:
Am urmatoarea problema la un AC de 18000btu pe incalzire: sufla aer cald 33-34grade timp de 5 minute, pe urma sufla aer rece 19-20grade timp de 20 minute si apoi o ia de la capat. In modul asta de functionare nu reuseste sa urce temperatura in camera cu nici un grad. Vanzatorul mi-a spus ca e posibil sa piarda freon si sa chem firma care asigura service-ul. I-am chemat, dar nu pot veni decat maine sau poimaine. Presupunand ca e vorba de pierdere de freon, ce ar trebui sa faca cei de la service? La ce sa fim atenti pentru a ne asigura ca interventia s-a facut corect ? Nu intra in panica . Este normal ca la aeratoare sa ai temperatura de 33-35 grade . Apoi , in functie de model continua sa functioneze ventilatorul , la unele modele continuu , la altele dupa un alt algoritm , respectiv mai putin . Scopul este de a monitoriza cat mai mult temperatura interioara si a mentine intr-o plaja cat mai mica temperatura din incapare/incaperi. Acuma , sfatul meu este sa nu iei de referinta temperatura afisata pe telecomanda sau pe UI , 20,21, 22 grade , ci sa le folosesti drept trepte de temperatura . Exemplu : pe telecomanda am setata temperatura de 22 grade , in camera (cu un termometru pe cat posibil etalonat) am doar 20 grade , ce fac ? Ridic temperatura din telecomanda cu 1 , 2 , 3 .4 grade , pe care hai sa le consideram doar trepte . Cand am ajuns la temperatura interioara dorita , respectiv 22 grade , o sa luam de referinta cea de pe telecomanda ( care poate fi 24 sau 25 grade). Edited by steliangheorghiu, 31 October 2017 - 08:39. |
#3931
Posted 01 November 2017 - 19:33
Mulțumesc. Pare logic ce spui, așa ca am încercat.
Numai ca, indiferent ce temperatura ii cer (între 24 si 31), nu reușește sa crească temperatura in camera. 5 minute incalzestre, 20 minute răcește, 5 minute cald, 20 minute rece si tot așa. Între timp a venit firma de service. A găsit 10 atmosfere (in loc de 15?) si a adăugat 20g de freon . Numai ca AC face la fel. După ce au plecat cei de la service, l-am lăsat pornit, cu 21,6 grade in camera, setat pe 25 grade si l-am găsit, după trei ore, cu 20,6 grade. Oare își mai răcește cineva casa cu AC in Noiembrie??? "Fratele" lui mai mic, un AC de 9000btu, de la același producător, sufla cald pana atinge temperatura cerută, după care merge doar ventilatorul pe treapta minima si mai sufla din când in când cald. Inclin sa cred ca asta e modul corect de funcționare. Întrebarea este: dacă a avut scapari de freon, cum de nu l-a pierdut pe tot in 2 luni, de când e montat? |
#3932
Posted 02 November 2017 - 08:04
Eu zic sa te pregatesti sa reclami la ANPC, nu e normal. AC nu se incarca dupa presiune ci la cantar, si din stiinta mea 410A nu se completeaza.
|
#3933
Posted 02 November 2017 - 08:20
inu1711, on 01 noiembrie 2017 - 19:33, said:
Între timp a venit firma de service. A găsit 10 atmosfere (in loc de 15?) si a adăugat 20g de freon . Numai ca AC face la fel. După ce au plecat cei de la service, l-am lăsat pornit, cu 21,6 grade in camera, setat pe 25 grade si l-am găsit, după trei ore, cu 20,6 grade. Oare își mai răcește cineva casa cu AC in Noiembrie??? Suna a carpeala. Trebuiau sa recupereze tot freonul, sa verifice cu azot daca tine presiune si abia dupa sa videze si sa incarce din nou la gramaj. Cand ii mai chemi inapoi insista sa faca asa. De fapt, zi-le de cand ii suni ca asta vrei ca sa nu "uite" sa aduca la ei tot ce le trebuie. Nu te agita, 90% din cazuri pierde pe la vreo piulita nestransa. Nu trebuie decat sa dea cu spuma cu traseul sub presiune si vor gasi unde. De fapt, la unitatea exterioara ai acces sa verifici chiar tu. Daca nu e acolo, e la legatura dinauntru. Daca nu e nici acolo, e pe la vreo sudura in interiorul unitatilor si va trebui sa le schimbe. |
#3934
Posted 02 November 2017 - 08:37
Am avut si eu speta asta, la mine cifra 3 a fost cu noroc. Plina tara de carpaci.
|
|
#3935
Posted 02 November 2017 - 21:45
Azi au găsit 7 atm.
Au refăcut bercuirea si la legătura din interior, unde au găsit un "por" (a fost cumva strânsă aiurea piulița si a ciupit din marginea țevii). Au golit instalația. Au vidat traseul si au umplut cu 1,160 g de freon. Pe rece mergea foarte bine (dar pe mine nu m-a interesează răcirea!). Pe cald a scos inițial 31grade, după care temperatura aerului cald a scăzut continuu, ajungând la 26 grade in mai puțin de 4 minute. Asta in condițiile in care i se ceruse sa încălzească la 29 grade. Așa ca au recuperat freonul, au demontat tot si l-au luat sa-l repare. Cred ca asta trebuia sa se fi întâmplat ieri, sa nu fie nevoie de 2 drumuri... Unde ar putea fi acum problema si ce șanse sunt sa funcționeze la parametrii proiectați după o "reparație" ? |
#3936
Posted 02 November 2017 - 23:33
Daca le-a tinut vacuumul e o pierdere mica. Presupun ca au verificat din nou traseul si n-au gasit-o -> ar putea fi o sudura crapata undeva.
|
#3937
Posted 03 November 2017 - 23:45
Traseul era dintr-o bucata. Unde ar putea fi sudura?
|
#3938
Posted 04 November 2017 - 10:20
In interiorul unitatilor. Radiatoarele au multe coturi sudate.
|
#3939
Posted 05 November 2017 - 18:48
Asta ar însemna sa fie o problema de la producător, nu de la instalare. Mai avem cel mult 12 zile sa aflam, nu? Parca in 15 zile de când l-au luat trebuie sa am un răspuns, nu-i așa?
|
|
#3940
Posted 08 November 2017 - 00:39
De azi am pățit o problema cu aerul condiționat.
Ieri făcea căldură și azi pauza. Am pornit azi aerul și am stat cu el pe treapta de căldură 12min până a început să iasă aburi din unitatea interna. Am dat 25 grade la căldură. Deci nu 18 sau 16 sa nu pornească. In fine am pus pe rece și am dat 17 grade și după cca 2 min a pornit Fra a avea probleme. Am racit în casă de la 20 de grade la 18 grade. Însă evacuarea curgea bine in curte. Am revenit pe căldură și l-am mai lăsat vreo 6 min și surpriza a venit de la sine. Val de abur pe partea dreaptă a unității interioare. Menționez că ledul de power livrare la căldură. Nu sta aprins constant. Aparatul de aer condiționat este leader din acela economic cu oprire deasa la 4-5 min de mers pe rece. Are 12000 Btu. Freon are. Tevile sunt prinse bine. La test de vid la 3 min nu sa întâmplat nimic. Deci nu freonul lipsa e problema. Oricum la 1 an diferență nu are cum sa cedeze freon. Întrebarea e următoarea ce a patit? Ce sa defectat de îngheață radiatorul din casa și ambele țevi de cupru când e dat pe căldură? |
#3941
Posted 08 November 2017 - 01:31
Iată câteva poze
Unitatea din casa după 3 min IMG_20171108_012149.jpg 1.39MB 107 downloads Iată și conductele IMG_20171108_012258.jpg 119.42K 106 downloads Iar la 6 min unitatea din casa arată așa IMG_20171108_012351.jpg 1MB 100 downloads Asta pe aer cald |
#3942
Posted 13 November 2017 - 22:51
Astazi au venit in sfarsit cu aparatul. A fost de vina compresorul care se incalzea prea mult. A fost inlocuit, aparatul fiind in garantie. Acum functioneaza si pe caldura.
Curios daca aparatul a venit cu compresorul defect "din fabrica" sau s-a defectat din cauza ca a functionat fara freon... Edited by inu1711, 13 November 2017 - 22:53. |