#3925
Intel

Intel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,988
  • Înscris: 28.11.2001
Te trage curentu'....fara impamantare ;)

#3926
Valmont43

Valmont43

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 15,148
  • Înscris: 22.01.2013
nu trebuie sa faceti misto, am intrebat fiindca unde vreau eu sa-l instalez priza cu impamantare este foarte departe si unica solutie nu-mi ramane decat sa-l conectez direct la tablou(daca se poate opta pt.asta)

#3927
DdorinN

DdorinN

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 341
  • Înscris: 15.05.2007
E chiar recomandat ca aparatul de AC sa aiba alimentare electrica separata/dedicata. Posted Image

#3928
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,693
  • Înscris: 21.08.2008
Ma uitam pe AC de 24000BTU in vederea inlocuirii celui actual de 17000BTU care are 20 de ani de serviciu activ de succes.
Zic sa am temele facute, intru pe un motor de cautare, primesc rezultatele, intru sa compar specificatiile de consum si constat ca pentru unele consumul maxim este de 2,2kwh, pentru altele 2,8kwh si recordul este de 3,8kwh. E adevarat ca nu toate declara ca incalzesc "de 24000BTU", unele urca la 30000BTU. Totusi, cum e posibil (sau e posibil) ca un Yamato sa aiba un consum de 3,7-3,8kwh si un altul de doar 2,2kwh. Mai precis: toate au capabilitatea de a furniza peste cei 24000BTU cu inca 20%? Vad ca la cele care furnizeaza 30000BTU consumul este de peste 3,5kwh iar la cele care se "opresc" declarat la 24000BTU consumul e de maxim 2,2kwh, consum pe care il au si cele de 30000BTU la capacitatea de 24000BTU.

#3929
inu1711

inu1711

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,184
  • Înscris: 23.03.2008
Am urmatoarea problema la un AC de 18000btu pe incalzire: sufla aer cald 33-34grade timp de 5 minute, pe urma sufla aer rece 19-20grade timp de 20 minute si apoi o ia de la capat. In modul asta de functionare nu reuseste sa urce temperatura in camera cu nici un grad.
Vanzatorul mi-a spus ca e posibil sa piarda freon si sa chem firma care asigura service-ul. I-am chemat, dar nu pot veni decat maine sau poimaine.
Presupunand ca e vorba de pierdere de freon, ce ar trebui sa faca cei de la service? La ce sa fim atenti pentru a ne asigura ca interventia s-a facut corect ?

#3930
steliangheorghiu

steliangheorghiu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 110
  • Înscris: 01.08.2007

View Postinu1711, on 30 octombrie 2017 - 19:45, said:

Am urmatoarea problema la un AC de 18000btu pe incalzire: sufla aer cald 33-34grade timp de 5 minute, pe urma sufla aer rece 19-20grade timp de 20 minute si apoi o ia de la capat. In modul asta de functionare nu reuseste sa urce temperatura in camera cu nici un grad.
Vanzatorul mi-a spus ca e posibil sa piarda freon si sa chem firma care asigura service-ul. I-am chemat, dar nu pot veni decat maine sau poimaine.
Presupunand ca e vorba de pierdere de freon, ce ar trebui sa faca cei de la service? La ce sa fim atenti pentru a ne asigura ca interventia s-a facut corect ?

Nu  intra  in  panica . Este  normal  ca la  aeratoare  sa   ai  temperatura  de  33-35 grade .  Apoi , in  functie  de  model  continua  sa  functioneze  ventilatorul ,  la  unele modele continuu , la  altele  dupa  un  alt  algoritm , respectiv  mai  putin . Scopul  este  de  a  monitoriza  cat  mai  mult  temperatura interioara  si  a  mentine  intr-o plaja  cat  mai  mica temperatura  din  incapare/incaperi.
Acuma ,  sfatul  meu este  sa  nu  iei  de  referinta  temperatura  afisata  pe  telecomanda  sau  pe  UI  , 20,21, 22 grade ,  ci  sa  le  folosesti  drept  trepte  de  temperatura . Exemplu : pe  telecomanda  am  setata temperatura  de  22 grade , in  camera (cu  un  termometru  pe  cat  posibil  etalonat) am  doar  20  grade , ce  fac ? Ridic  temperatura  din  telecomanda  cu  1 , 2 , 3 .4 grade , pe  care  hai  sa  le  consideram  doar  trepte . Cand  am  ajuns  la  temperatura  interioara  dorita ,  respectiv 22 grade  , o  sa  luam  de  referinta  cea  de  pe  telecomanda (  care  poate  fi 24  sau  25 grade).

Edited by steliangheorghiu, 31 October 2017 - 08:39.


#3931
inu1711

inu1711

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,184
  • Înscris: 23.03.2008
Mulțumesc. Pare logic ce spui, așa ca am încercat.
Numai ca, indiferent ce temperatura ii cer (între 24 si 31), nu reușește sa crească temperatura in camera. 5 minute incalzestre, 20 minute răcește, 5 minute cald, 20 minute rece si tot așa.
Între timp a venit firma de service. A găsit 10 atmosfere (in loc de 15?) si a adăugat 20g de freon .
Numai ca AC face la fel.  După ce au plecat cei de la service, l-am lăsat pornit, cu 21,6 grade in camera, setat pe 25 grade si l-am găsit, după trei ore, cu 20,6 grade. Oare își mai răcește cineva casa cu AC in Noiembrie???
"Fratele" lui mai mic, un AC de 9000btu, de la același producător, sufla cald pana atinge temperatura cerută, după care merge doar ventilatorul pe treapta minima si mai sufla din când in când cald. Inclin sa cred ca asta e modul corect de funcționare.
Întrebarea este: dacă a avut scapari de freon, cum de nu l-a pierdut pe tot in 2 luni, de când e montat?

#3932
relu11051

relu11051

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,277
  • Înscris: 02.05.2008
Eu zic sa te pregatesti sa reclami la ANPC, nu e normal. AC nu se incarca dupa presiune ci la cantar, si din stiinta mea 410A nu se completeaza.

#3933
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,957
  • Înscris: 03.12.2005

View Postinu1711, on 01 noiembrie 2017 - 19:33, said:

Între timp a venit firma de service. A găsit 10 atmosfere (in loc de 15?) si a adăugat 20g de freon .
Numai ca AC face la fel.  După ce au plecat cei de la service, l-am lăsat pornit, cu 21,6 grade in camera, setat pe 25 grade si l-am găsit, după trei ore, cu 20,6 grade. Oare își mai răcește cineva casa cu AC in Noiembrie???

Suna a carpeala. Trebuiau sa recupereze tot freonul, sa verifice cu azot daca tine presiune si abia dupa sa videze si sa incarce din nou la gramaj. Cand ii mai chemi inapoi insista sa faca asa. De fapt, zi-le de cand ii suni ca asta vrei ca sa nu "uite" sa aduca la ei tot ce le trebuie.  

Nu te agita, 90% din cazuri pierde pe la vreo piulita nestransa. Nu trebuie decat sa dea cu spuma cu traseul sub presiune si vor gasi unde. De fapt, la unitatea exterioara ai acces sa verifici chiar tu. Daca nu e acolo, e la legatura dinauntru. Daca nu e nici acolo, e pe la vreo sudura in interiorul unitatilor si va trebui sa le schimbe.

#3934
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,693
  • Înscris: 21.08.2008
Am avut si eu speta asta, la mine cifra 3 a fost cu noroc.  Plina tara de carpaci.

#3935
inu1711

inu1711

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,184
  • Înscris: 23.03.2008
Azi au găsit 7 atm.
Au refăcut bercuirea si la legătura din interior, unde au găsit un "por"  (a fost cumva strânsă aiurea piulița si a ciupit din marginea țevii).
Au golit instalația. Au vidat traseul si au umplut cu 1,160 g de freon.
Pe rece mergea foarte bine (dar pe mine nu m-a interesează răcirea!).  Pe cald a scos inițial 31grade, după care temperatura aerului cald a scăzut continuu, ajungând la 26 grade in mai puțin de 4 minute. Asta in condițiile in care i se ceruse sa încălzească la 29 grade.
Așa ca au recuperat freonul, au demontat tot si l-au luat sa-l repare.
Cred ca asta trebuia sa se fi întâmplat ieri, sa nu fie nevoie de 2 drumuri...
Unde ar putea fi acum problema si ce șanse sunt sa funcționeze la parametrii proiectați după o "reparație" ?

#3936
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,957
  • Înscris: 03.12.2005
Daca le-a tinut vacuumul e o pierdere mica. Presupun ca au verificat din nou traseul si n-au gasit-o -> ar putea fi o sudura crapata undeva.

#3937
inu1711

inu1711

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,184
  • Înscris: 23.03.2008
Traseul era dintr-o bucata. Unde ar putea fi sudura?

#3938
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,957
  • Înscris: 03.12.2005
In interiorul unitatilor. Radiatoarele au multe coturi sudate.

#3939
inu1711

inu1711

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,184
  • Înscris: 23.03.2008
Asta ar însemna sa fie o problema de la producător, nu de la instalare. Mai avem cel mult 12 zile sa aflam, nu? Parca in 15 zile de când l-au luat trebuie sa am un răspuns, nu-i așa?

#3940
Zvartoshu

Zvartoshu

    DXFMROMANIA helper

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,266
  • Înscris: 23.09.2006
De azi am pățit o problema cu aerul condiționat.
Ieri făcea căldură și azi pauza.
Am pornit azi aerul și am stat cu el pe treapta de căldură 12min până a început să iasă aburi din unitatea interna.
Am dat 25 grade la căldură. Deci nu 18 sau 16 sa nu pornească.
In fine am pus pe rece și am dat 17 grade și după cca 2 min a pornit Fra a avea probleme. Am racit în casă de la 20 de grade la 18 grade. Însă evacuarea curgea bine in curte.
Am revenit pe căldură și l-am mai lăsat vreo 6 min și surpriza a venit de la sine. Val de abur pe partea dreaptă a unității interioare.
Menționez că ledul de power livrare la căldură. Nu sta aprins constant.
Aparatul de aer condiționat este leader din acela economic cu oprire deasa la 4-5 min de mers pe rece. Are 12000 Btu.
Freon are. Tevile sunt prinse bine. La test de vid la 3 min nu sa întâmplat nimic. Deci nu freonul lipsa e problema. Oricum la 1 an diferență nu are cum sa cedeze freon.
Întrebarea e următoarea ce a patit? Ce sa defectat de îngheață radiatorul din casa și ambele țevi de cupru când e dat pe căldură?

#3941
Zvartoshu

Zvartoshu

    DXFMROMANIA helper

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,266
  • Înscris: 23.09.2006
Iată câteva poze
Unitatea din casa după 3 min
Attached File  IMG_20171108_012149.jpg   1.39MB   107 downloads
Iată și conductele
Attached File  IMG_20171108_012258.jpg   119.42K   106 downloads
Iar la 6 min unitatea din casa arată așa
Attached File  IMG_20171108_012351.jpg   1MB   100 downloads
Asta pe aer cald


#3942
inu1711

inu1711

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,184
  • Înscris: 23.03.2008
Astazi au venit in sfarsit cu aparatul. A fost de vina compresorul care se incalzea prea mult. A fost inlocuit, aparatul fiind in garantie. Acum functioneaza si pe caldura.
Curios daca aparatul a venit cu compresorul defect "din fabrica" sau s-a defectat din cauza ca a functionat fara freon...

Edited by inu1711, 13 November 2017 - 22:53.