Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Cum vand casa fara factura Hidroe...

Scor FICO minim

Tonometru compensat CAS?

polita RCA ONLINE
 Va rog recomandati echipa serioa...

Termostat frigider - verificare

Mai au PC-urile vreun viitor?

Centrala termica immergas
 Amenda in Lipsa ?

Acoperire gol extrior intre termo...

Intreprindere individuala fara ac...

Marci Biciclete - recomandari
 Lipsa Tensiune pe o Faza, bransam...

Recomandare bicicleta copil 5 ani.

Recomandare kit automat acces usa

Stimulente AJOFM
 

Incalzitor instant gaze/apa: gaz metan,electric, GPL

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
1735 replies to this topic

#163
radu_matrescu

radu_matrescu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 29.02.2008
nu stiu ce sa spun despre modelul care vrei sa il cumperi, insa pot spune ca am o centrala beretta ciao din 2004 si in acest interval de timp nu am schimbat decat un releu pe placa de baza. eu spun ca produsele beretta sunt fiabile. poate iti pot da mai multe detalii colegii forumisti

#164
dorucazacu

dorucazacu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 31.01.2010

View Postmaricmanu, on 28th September 2007, 10:22, said:

Doresc sa cumpar o centrala termica pentru un apartament cu 3 camere, bucatarie si baie (caramida, izolat si termopan).
M-am oprit la centrala de mai sus. Problema este: e sau nu e cu condensare?
Daca a folosit-o cineva va rog sa-mi spuneti cum sta cu zgomotul, debitul de apa calda si eventuale probleme in functionare, instalare sau service.
Pentu un apartament cu trei camere este inutil sa achizitionezi o asemenea ct.o asemenea ct.isi "arata"randamentul abia cand are in''spate"cel putin 50% din puterea ei nominala.
Bafta!

#165
tupeu4you

tupeu4you

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 488
  • Înscris: 19.11.2006
AM si eu un junkers pe GPL modelul mini mult laudat pe aici .
In principiu e ok doar ca iarna asta s-a spart teava de cupru din interior.Se poate inlocui , aveti idee?

#166
devian23

devian23

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 12.03.2010
Am probleme cu instantu de apa calda wr11-2p junkers ,nu mai merge  :cursing: flacara de veghe ,ma chinui sa o aprind si sa o mentin aprinsa da nu mai vrea .Ma poate sfatui cineva ce se poate face ?
Multumesc anticipat.

#167
tavi64

tavi64

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 01.09.2009

View Postdevian23, on 13th March 2010, 13:58, said:

Am probleme cu instantu de apa calda wr11-2p junkers ,nu mai merge  :cursing: flacara de veghe ,ma chinui sa o aprind si sa o mentin aprinsa da nu mai vrea .Ma poate sfatui cineva ce se poate face ?
Multumesc anticipat.
Demonteaza capacul exterior pt. a avea acces la flacara de veghe .Are o mica nisa la baza pt.aer .Incearca sa o reduci pana vei obtine efectul dorit.

#168
cdman

cdman

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 23.06.2006
Am o mare problema. Ieri s-a oprit alimentarea cu apa in bloc, vreo 2 ore. Dupa ce a pornit apa, caloriferele merg perfect dar apa calda deloc, nici nu declanseaza, nici nu curge apa calda... nimic.
Va rog daca ma puteti ajuta sa inteleg ce se intampla si cum pot rezolva problema

Centrala: Ferroli Domina f24e

Edited by jagoman, 25 March 2010 - 12:35.
introdus tipul centralei in post


#169
marius14

marius14

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 156
  • Înscris: 09.01.2006
va salut,am si eu probleme cu un instant electrolux pe gaze si anume in timpul functionarii se opreste flacara,sunt nevoit sa-l opresc si sa-l repornesc, merge o perioada si dupa aceea se stinge iar.este instalat in alta camera nu in baie.ma poate ejuta cineva?

#170
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postmarius14, on 23rd May 2010, 22:02, said:

va salut,am si eu probleme cu un instant electrolux pe gaze si anume in timpul functionarii se opreste flacara,sunt nevoit sa-l opresc si sa-l repornesc, merge o perioada si dupa aceea se stinge iar.este instalat in alta camera nu in baie.ma poate ejuta cineva?
trebuie curatata duza de la flacara de veghe si tot ansamblul de la flacara de veghe ,schimbatorul(radiatorul) si arzatorul. VERIFICA COSUL SA AI TIRAJ SUFICIENT!! mai poate fi si de la termocupla.flacara de  veghe trebuie sa bata  pe termocupla.

#171
divatop

divatop

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 26.05.2010
Salut!
Am citit topicul tau despre reglarea presiunii de gaz la centrala si asi dori sa ma ajuti si pe mine putin intr-o problema asemanatoare.
Am o centrala Ferolli Divatop digitala si nu pot regla temp pe acm decat daca robinetul de apa e la maxim.
Daca e mai putin de 3 sferturi deskis imi da apa la 80 de grade.
Vana de gaz este Siemens si are aceleasi reglaje ca la tine si are si conectorul ala cu 2 fire.
Tu aveai aceeasi problema?

#172
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postcdman, on 25th March 2010, 11:47, said:

Am o mare problema. Ieri s-a oprit alimentarea cu apa in bloc, vreo 2 ore. Dupa ce a pornit apa, caloriferele merg perfect dar apa calda deloc, nici nu declanseaza, nici nu curge apa calda... nimic.
Va rog daca ma puteti ajuta sa inteleg ce se intampla si cum pot rezolva problema

Centrala: Ferroli Domina f24e
trebuie curatat flussostatul,a intrat mizerie in el. flussostatul este piesa care da comanda de preparare a apei calde si este montat pe intrarea de apa rece. uita-te un pic cu atentie on manual.

#173
divatop

divatop

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 26.05.2010
Am o centrala Ferroli Divatop digitala care incalzeste acm la 80 grade indiferent de cat este reglata.
Reglajul functioneaza doar daca dau robinetul de apa la maxim.
Daca este mai mic decat maxim debitul la robinet am 80 de grade la ghiuveta pe acm.
Setarile centralei sunt toate la minim.
Ce pot sa fac?
Vana de gaz este Siemens.
Ma ajuta careva?

#174
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,016
  • Înscris: 01.05.2004
Chiar daca vrei tu nu o sa poti sa faci 80 grade la acm! Ai facut pif-ul? Cheama firma care a facut pif-ul sau care are centrala in service.

#175
danghetau

danghetau

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,650
  • Înscris: 21.08.2008
Nici eu n-am facut PIFul si desi amsetat ACM la 36 grade dupa ce opresc apa observ pe display temperaturi de peste 60-70 grade...PIF a fost facuta de cineva care se pricepe insa nu e inginerul de service care ar trebui sa vina (sint colegi de munca).Centrala nu e Ferroli.

#176
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009
[quote name='divatop' date='27th May 2010, 15:10' post='8258000']
Am o centrala Ferroli Divatop digitala care incalzeste acm la 80 grade indiferent de cat este reglata.
Reglajul functioneaza doar daca dau robinetul de apa la maxim.
Daca este mai mic decat maxim debitul la robinet am 80 de grade la ghiuveta pe acm.
Setarile centralei sunt toate la minim.
Ce pot sa fac?
Vana de gaz este Siemens.
Ma ajuta careva?
[/quote   de cand ai centrala?de la inceput a functionat asa? nu cumva ai umblat la reglaje vana de gaz? sau la setari generale? da-mi mai multe detalii!!! poate pot sa te ajut.este de 24 sau de 30kw?

#177
szaszdezider

szaszdezider

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 96
  • Înscris: 23.11.2008

View Postmarius14, on 23rd May 2010, 22:02, said:

va salut,am si eu probleme cu un instant electrolux pe gaze si anume in timpul functionarii se opreste flacara,sunt nevoit sa-l opresc si sa-l repornesc, merge o perioada si dupa aceea se stinge iar.este instalat in alta camera nu in baie.ma poate ejuta cineva?

Pana una-alta strapeaza dispozitivul de siguranta impotriva supraincalzirii apei(butonul acela negru si rotund montat pe schimbatorul de caldura)
S-ar putea ca debitul de apa ce intra in incalzitor sa fie prea mic si apa sa se incalzeasca peste limita admisa

#178
stefan2005v

stefan2005v

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 129
  • Înscris: 26.12.2005
Salut! Are cineva un manual de instalare pentru instantul Junkers WR11-2P31 GPL? Multumesc frumos.

#179
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Poststefan2005v, on 4th June 2010, 16:23, said:

Salut! Are cineva un manual de instalare pentru instantul Junkers WR11-2P31 GPL? Multumesc frumos.
SPER SA-TI FIE DE FOLOS

Attached Files



#180
stefan2005v

stefan2005v

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 129
  • Înscris: 26.12.2005

View Postoctavianlaz, on 4th June 2010, 19:42, said:

SPER SA-TI FIE DE FOLOS


Multam fain, este tocmai ce cautam ... o seara placuta

Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate