#3457
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010

 dcristiand, on 14 noiembrie 2018 - 12:52, said:

salutare,
mai am o problemă, poate mă puteți ajuta...: așa cum am mai spus, am separat circuitele de încălzire pe parter și mansardă; la mansardă am doar 3 radiatoare + scărița de la baie, deci undeva la vreo 4 Kw (50/30/23,5); peste zi, țin TA în mansardă la 21 de grade (nu prea urcă nimeni peste zi acolo) iar seara pe 23,5; problema e următoarea: returul se întoarce din ce în ce mai cald până când ajunge la o diferență foarte mică față de tur (poate mai puțin de 5 grade), moment în care centrala stinge flacăra și merge o vreme doar cu pompa de circulație; apoi aprinde din nou, arde un minut și iar stinge; și tot așa până când temperatura în mansardă ajunge la temperatura setată. Acest „regim” nu cred că e benefic pentru centrală... La cât mă duce pe mine capul, ar putea fi 2 motive:
   1. e prea mare „viteza” apei în radiatoare și nu apucă să cedeze suficientă căldură ca să întoarcă returul ceva mai rece - dacă e așa, nu știu cum pot remedia deoarece pompa de circulație a mansardei este la putere minimă
   2. puterea minimă a centralei este mai mare decât puterea radiatoarelor mansardei (dacă pornește și pompa parterului, centrala merge OK, fără să mai stingă flacăra, chiar dacă returul din mansardă se întoarce foarte cald; se amestecă în BEP cu returul parterului, mai rece, și nu sunt probleme. Dacă e așa, se poate micșora puterea minimă a centralei? ca să știu să-i cer acest lucru celui care va veni la PIF (nu-mi bag eu unghiile prin setările parametrilor...)
Mulțumesc frumos!
Cum a spus si zolak, o viteza mai mica a apei va micsora transferul de putere catre radiatoare, deci e total gresit motivul de la punctul 1.
Ramane motivul de la punctul 2, puterea prea mare a centralei fata de radiatoarele utilizate si implicit temperatura tur prea mica.

Puterea minima setata in fabrica nu se poate micsora, in schimb o poti micsora pe cea maxima...

N-am prea inteles cum de se incalzeste parterul mai repede decat mansarda, de se opreste intai pompa de la parter... de obicei caldura de la parter urca la etaj...
Daca iti e frica sa modifici niste parametrii uzuali, mai bine iti luai Viessmann sau Vaillant... la ele nu prea ai ce sa modifici...

Edited by DanielD67, 14 November 2018 - 23:49.


#3458
isacof

isacof

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 64
  • Înscris: 05.10.2009
Va salut,
centrala imergaz , sistem de incalzire in pardoseala, incarcat cu apa.
Credeti ca o cantitate de antigel introdusa in circuitul de incalzire ar ajuta , proteja centrala ?
Ma refer la pompa, schimbator de caldura si ce o mai fi pe acolo .

Multumesc

#3459
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
In sistemele de incalzire,antigelul se introduce numai pentru ca instalatia sa nu inghete iarna,daca centrala e oprita...E un antigel special,mai scump.Nu se baga antigel auto.

Edited by danpet, 15 November 2018 - 08:52.


#3460
dcristiand

dcristiand

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 765
  • Înscris: 04.09.2016

 DanielD67, on 14 noiembrie 2018 - 23:42, said:


Cum a spus si zolak, o viteza mai mica a apei va micsora transferul de putere catre radiatoare, deci e total gresit motivul de la punctul 1.
Ramane motivul de la punctul 2, puterea prea mare a centralei fata de radiatoarele utilizate si implicit temperatura tur prea mica.

Puterea minima setata in fabrica nu se poate micsora, in schimb o poti micsora pe cea maxima...

N-am prea inteles cum de se incalzeste parterul mai repede decat mansarda, de se opreste intai pompa de la parter... de obicei caldura de la parter urca la etaj...
Daca iti e frica sa modifici niste parametrii uzuali, mai bine iti luai Viessmann sau Vaillant... la ele nu prea ai ce sa modifici...
Eu mă gândeam că, dacă apa stă mai mult în radiatoare, are timp să se răcească...
Parterul și mansarda au circuite diferite, fiecare cu pompa și termostatul lui. Uneori se potrivește să ceară ambele căldură, alteori nu.
Nu mi-e frică să experimentez setările doar că, până nu vine specialistul la pot trebuie să stau cuminte...

#3461
dcristiand

dcristiand

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 765
  • Înscris: 04.09.2016

 dcristiand, on 15 noiembrie 2018 - 12:00, said:

Eu mă gândeam că, dacă apa stă mai mult în radiatoare, are timp să se răcească...
Parterul și mansarda au circuite diferite, fiecare cu pompa și termostatul lui. Uneori se potrivește să ceară ambele căldură, alteori nu.
Nu mi-e frică să experimentez setările doar că, până nu vine specialistul la pot trebuie să stau cuminte...
nu la pot!... la pif!... auto-corect-ul telefonului...

#3462
dcristiand

dcristiand

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 765
  • Înscris: 04.09.2016

 zolak, on 14 noiembrie 2018 - 18:11, said:

Daca arde 1 minut si se stinge si sta vreo 2-3 minute eu zic ca este OK.
Eu stiu ca puterea minima este minima si nu se mai reduce, se modifica doar pentru a regla continutul gazelor arse. Puterea maxima poate fi redusa daca vrei, dar numai pana la limita la care sa-ti asigure necesarul casei pe gerul cel mai mare si indelungat.
Micsorarea debitului nu este o solutie pentru tine, tu trebuie sa "cari" caldura din CT in camere cat mai repede, si asta se face cu debit mai mare, calorifere mai mari si/sau temperatura tur cat mai mare. Din ce scrii tu ca ai diferenta tur-retur mica, rezulta ca nu ai calorifere care sa "scoata" caldura din apa si sa o transfere incaperii. Solutia ar fi temperatura tur mai mare, ca debitul mai mare iti micsoreaza in continuare aceasta diferenta. Solutia si mai buna este calorifere mai mari, dar asta e mai complicat. Ceea ce scrii tu de viteza mare si nu apuca sa cedeze caldura, nu sta in picioare
E ca la carburatorul de Dacie, deci... :-) făceam relanti-ul, apoi umblam la repriză...
Dincolo de glumă, la centrala pe peleți făceam cam orice putere din parametrii combustibilului/aerului...
Cred că problema ar fi mai simplă dacă dacă centrala ar debita direct pe circuitul de încălzire; așa cred că o mai „păcălește” și BEP... Nu știu, n-am pregătirea/experiența necesare dar „simt” că ar trebui să fie o soluție... mai vedem...

#3463
FederalMogul

FederalMogul

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 04.08.2014
La o centrala Victrix Zeus 27 din 2005 s-a spart modulul de condensare. Nu partea de tevi (serpentina) ci carcasa exterioara. Are un por mic cat un vf de ac in partea de jos. Se poate suda? Piesa face peste 3000 ron.

#3464
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
3300Lei e o centrala noua,cu condensare...Vaillant. Daca pretul de 3000Lei pentru o piesa e real (n-am verificat),cred ca unii comercianti au probleme mari la "calculator".

Edited by danpet, 21 November 2018 - 09:53.


#3465
alint112

alint112

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 27.03.2016
Salutare,

Daca te lovesti de probleme si consulti un forum este frumos sa  povestesti si tu ce ti s-a intamplat chiar daca ai rezolvat ( sau cel putin asa cred pe moment).
Acum 2 zile, centrala Immergas EXA cu condensare de 24 kW a intrat in eroare E45 . Si dai si lupta, reseteaza, pornea putin si eroare. La un moment dat a pornit insa dupa ce am setat temperatura la maxim.
Ce am sesizat, temperatura chiar daca era la maxim , imi scadea temperatura ambientala in incinta. Caloriferele erau calde (parca nu chiar temperatura setata - adica 84 grade)
La sfarsitul zilei am mai avut si eroarea E27 - lipsa circulatie.
Din ce am citit pe forum , un singur comentariu al lui Danpet (daca nu eram atent f usor puteam sa trec peste el ) , spunea ca poate sa o mai ia razna senzorul de temperatura de pe tur.
Ieri am desfacut centrala si am observat niste apa pe acel sensor. Desfacut, uscat, masurat (cred ca valoarea ar tb sa fie de vreo 10 kohmi la 25 grade, mie imi dadea vreo 4-5 la inceput , la sfarsit vreo 8,8 )
Ce nu am spus eu, este ca in urma cu cateva zile, la un moment dat al zilei , curgea niste apa din centrala.Nu multa. Acelasi lucru mi se intampla si anul trecut, probabil de undeva de la condensare, nu am timp sa verific si niti temperatura de afara nu ma lasa, oricum temperatura apei setata nu va mai permite aparitia condensului.
Revin cat de curand cu o filmare la un Immergas Tera, noua , aprox 1 luna si jumatate, face un zgomot ciudat la pornire, as zice ca este de la ventilator. Initial am crezut ca este o vibratie din care se transmite in circuitul de tevi metalice .
Inca nu i am facut AF-ul /PIF si Iscir ca sa chem service-ul ca nu am stop gaz montat (asa este cand chemi prieteni/cunoscuti sa iti faca o treaba, pe bani - montare senzori de gaz- si ii doare in ....)

Edited by alint112, 21 November 2018 - 11:18.


#3466
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Immergas Victrix Exa are 2 senzori.Unul pe tur si altul pe retur.Oricare din ei o ia razna,centrala poate sa afiseze eroare.Ei masoara diferenta de temperatura dintre tur si retur,iar procesorul viteza cu care se modifica aceasta diferenta...asa "stie" daca e "circulatie insuficienta".

#3467
raresh19

raresh19

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 09.07.2010
Salutare, caut un sfat cu problema mea, detin o centrala Immergas EoloStar, acum o luna am inceput sa am probleme la realizarea de apa calda, mai pe scurt nu se aprindea flacara, trebuia sa deschid apa la robinet si sa o inchid de mai multe ori pana o lua, iar acum 2 saptamani a venit cineva, sa vada despre ce este vorba. Initial am crezut ca este placa de baza, mi s-a zis sa iau si un regulator de tensiune l-am luat, baiatul care a venit a constatat ca presostatul (sper ca asa se numeste) era defect si mi l-a inlocuit pe loc cu altul. Inainte sa plece am tot testat-o iar centrala facea flacara in mod normal, dar din cand in cand intra in avarie pe E11 pentru jumatate de secunda dupa disparea si totul era ok. El a spus ca nu stie de la ce este, poate presostatul nou are ceva intarziere la pornire ca unele au. Cum nu am experienta in domeniu am zis ok, daca merge e ok. Dar totusi cand folosesc apa calda ea cand vine calda cand rece, iar cand vine vorba de a face baie sau dus e aproape imposibil, cand te opareste cand e prea rece.
Stiti cumva daca are legatura cu acel presostat sau poate fi de la altceva? Multumesc!

#3468
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Cheama alt meserias,care se prcepe...sau incearca singur,sa schimbi pe rand piese,pana merge bine...incepi cu sonda NTC pentru ACM...Cel care a fost a schimbat presostatul (pe cel de gaze sau cel de apa) sau fluxostatul de ACM?

Edited by danpet, 23 November 2018 - 06:45.


#3469
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
E 11 inseamna anomalie presostat ventilator. Incearca sa demontezi ventilatorul ca sa-i cureti palete, verifica cosul de fum sa nu fie obturat sau sa nu aiaba spartura/fisura tubul mic. verifica si furtunasele de la presostat si de la tubul venturi.

#3470
FederalMogul

FederalMogul

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 04.08.2014

 danpet, on 21 noiembrie 2018 - 09:52, said:

3300Lei e o centrala noua,cu condensare...Vaillant. Daca pretul de 3000Lei pentru o piesa e real (n-am verificat),cred ca unii comercianti au probleme mari la "calculator".

Intrebarea era daca se poate lipi carcasa condensatorului. Intre timp l-am lipit cu silicon rosu rezistent la 1200 grade. Momentan tine fara pb. Carcasa exterioara nu se incalzeste cine stie ce.

Referitor la pret. O centrala similara cu a mea dar generatia noua este 7000 ron. Modulul de condensare e cam 40%-50% din pretul oricarei centrale. Ca nu se justifica pretul e alta poveste dar e la fel la toti comerciantii.

#3471
fiorino3003

fiorino3003

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 10.08.2009
Buna ziua,am si eu o centrala vectrix tera 24 kw,centrala si instalatia este noua si de ieri nu mai scoate condens deloc si are si un miros specific.Am tras pe furtun si a iesit mai mult condens dar foarte murdar.Ce as putea sa ai fac.Am verificat la tubul de afara ,scoate gazele arse, nu pare sa fie infundat cu gheata aspiratia si evacuarea gazelor.Ce as putea sa verific?.Multumesc.Am facut o resetare prin scoaterea din priza pentru ca resetul parea sa nu faca nimic.

Edited by fiorino3003, 23 November 2018 - 13:08.


#3472
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Daca e noua,inseamna ca e in garantie...Procedeaza in consecinta.

#3473
alint112

alint112

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 11
  • Înscris: 27.03.2016

 fiorino3003, on 23 noiembrie 2018 - 13:01, said:

Buna ziua,am si eu o centrala vectrix tera 24 kw,centrala si instalatia este noua si de ieri nu mai scoate condens deloc si are si un miros specific.Am tras pe furtun si a iesit mai mult condens dar foarte murdar.Ce as putea sa ai fac.Am verificat la tubul de afara ,scoate gazele arse, nu pare sa fie infundat cu gheata aspiratia si evacuarea gazelor.Ce as putea sa verific?.Multumesc.Am facut o resetare prin scoaterea din priza pentru ca resetul parea sa nu faca nimic.
Ai marit temperatura din circuit ? ca asa este posibil sa nu mai apara condens. Nu mai incalzeste ?

#3474
Lucian_x

Lucian_x

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 474
  • Înscris: 27.02.2007
salut,

am si eu o centrala immergas victrix tera si iese condens pe cos-ul de evacuare.
aveti idee de ce?
furtunul de condens de sub centrala nu este infundat, am verificat  si elimina condens si pe el.

multumesc,

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro