#3205
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Eu cred ca intelegem diferit notiunea de membrana.Vanele cu 3 cai au interior 2 supape,dispuse pe un ax.Acest ax e actionat ori de un motoras (in cazul acesta),ori de o membrana...la alte centrale (de ex. la Eolo Mini vechi fara afisaj digital).

#3206
bogdanlitzoiu

bogdanlitzoiu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 22.10.2010

 cornels78, on 13 februarie 2013 - 16:46, said:

Multumesc pentru raspuns. Nu am apucat sa masor tensiunea respectiva (pt alexandrunae - tensiunea pe care o am la retea este constanta de 236V si nu asta e problema ).
Posted Image
In schimb am mai facut niste teste si am constatat:
- problema cu "restartarea" apare cand centrala moduleaza flacara si ajunge cam la 3 linii din 4; de obicei se aude si o vibratie puternica (eu am dedus ca vibratia e in partea stanga jos unde e si valva de gaz cu modulatorul - e doar presupunerea mea)

Sa ma explic:
- cand pornesc apa menajera la un debit mic/ potrivit centrala moduleaza flacara cu indicator 1 linie sau urca la 2 linii fara probleme. Daca dau drumul brusc la apa menajera calda la maxim atunci incepe sa moduleze cu 1,2 linii dupa care forteaza si mareste flacara la 3 linii spre 4. In acest moment am observat ca se restarteaza cam 90% din cazuri. si sigur cand ajunge la 4 linii. Cam dupa 3 "restarturi" imi da si cod eroare 04 (dar nu de fiecare data).
- am testat si cand merge pe incalzire la 50 grade centrala functioneaza fara probleme; am urcat temperatura la 80 grade si a dus pana pe la 70grade cu modulatie 1,2 apoi a facut restart si au inceput sa apara erori 04, si/sau 02 cu 11;

Banuiala mea este ca ceva face ca placa sa intre in protectie - nu stiu daca are asa ceva Posted Image (de la un senzor sau ceva legat de placa  ori o piesa care nu suporta un consum mai mare sau extern ar fi :pompa, ventilatorul sau valva de gaz cu modulatie ).

In momentul de fata, daca folosesc centrala fara sa o fortez, functioneaza fara sa "restarteze" (dar e o solutie de compromis pana depistez adevarata problema pt ca ea exista).

Am mai redus debitul de apa la intrare din robinetul de intrare (am micsorat presiunea cam la jumatate) si a ajuns si la 3 linii fara restart.

Orice sfat e binevenit si ultima solutie e specialistul de la BS.

PS: Problema e relativ recenta (Centrala a functionat cam 4-5 ani fara probleme majore - rar eroare 02 si/sau 11)
Buna ziua,
Stiu ca este un post destul de vechi, dar inca nu am vazut unretur cu rezolvarea acestei probleme. Centrala mea se comporta la fel.
Va multumesc pentru indrumari.

#3207
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Probabil ar trebui verificata (reparata?) placa electronica.Proba sigura se face prin inlocuire cu o alta placa buna.

#3208
bogdanlitzoiu

bogdanlitzoiu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 22.10.2010
Facuta incrucisarea. Nici o schimbare.

#3209
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Inteleg ca nu vrei sa ne spui de unde esti,dar macar...ce centrala ai,se poate?
Daca ai testat cu alta placa si se manifesta la fel,e nevoie de o verificare a tuturor senzorilor si componentelor din centrala,a presiunilor la vana de gaz,precum si a parametrilor programabili...Daca toate sunt ok,.In ultima instanta,poate e colmatat schimbatorul (schimbatoarele?) si necesita o spalare chimica.
Descrie-ne pas cu pas Posted Image cum se manifesta exact acea "restartare".

Edited by danpet, 13 January 2018 - 22:07.


#3210
bogdanlitzoiu

bogdanlitzoiu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 22.10.2010
Buna ziua. Este vorba de o centrala Eola Star de 24kw cu afisaj electronic din 2010.
Sunt din Bucuresti.
Atunci camd centrala este pe apa calda, cand debitul este mare si incearca sa urce temperatura repede, aproaoe de valoarea maxima se reseteaza - pret de 2 secunde displaiul se inchide si porneste cu ng....
Totul se intampla ca in postul la care am dat replay. Situatia este la indigou (si centrala si comportamentul).

#3211
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Schimba-i placa.

#3212
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Pai a zis ca a schimbat-o...cel putin asa am inteles eu din postarea asta:

 bogdanlitzoiu, on 13 ianuarie 2018 - 21:09, said:

Facuta incrucisarea. Nici o schimbare.

Edited by danpet, 14 January 2018 - 19:53.


#3213
bogdanlitzoiu

bogdanlitzoiu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 22.10.2010
Da. Asa este. Am schimbat-o.

Da. Asa este. Am schimbat-o.

#3214
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Se pare ca nu exista alta rezolvare decat chemarea unui specialist...nu-l chema pe "Dorel" ca nu va rezolva problema.Eu am intalnit o manifestare asemanatoare,doar la o placa electronica defecta.S-a rezolvat prin inlocuirea placii.

Edited by danpet, 14 January 2018 - 22:06.


#3215
bogdanlitzoiu

bogdanlitzoiu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 22.10.2010
Salut.
Am vazut ca eroarea 02 era tot timpul urmata de 11. Am verificat presostatul si tubul venturi. Sunt in regula. Am vazut ca la functia de incalzire, dupa atingerea temperaturii, cand mergea doar turbina, aparea eroarea 11. Pentru mine asta este o insuficienta de alimentare cu aer. Am verificat tubulatura si nimic suspect. Am desfacut unul din cele 2 capace si de 2 zile nici o eroare.
Va tin la curent cu evolutia.

#3216
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Ar fi benefica demontarea si curatirea ventilatorului,dar e posibil ca si presostatul sa dea rateuri la flux (debit) mai mic de aer...Se testeaza prin inlocuire,sau...cu ohmmetrul,actionat la presiuni mici.E posibil ca la anumite presiuni (de actionare) sa aiba rezistenta mare intre contacte.

#3217
sotto

sotto

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 03.04.2004
Salutare,
am o centrala Eolo Star 24 3 E(modelul cu butoane in jurul display-ului), cam de 6 ani. I-am schimbat vasul de expansiune care a cedat, iar de curand i-am facut o spalare chimica schimbatorului de caldura. Dupa aceasta operatiune imi creste presiunea in centrala chiar daca este oprita, deasemenea, daca las robinetul de alimentare oprit si lasa apa menajera deschisa, acesta picura pana scade presiunea la 0. Sa fie schimbatorul de caldura fisurat sau poate fi altceva ? vana cu 3 cai ? vreo garnitura infundata, sparta ? Mentionez ca robinetul de umplere functioneaza cum trebuie, adica opreste apa dupa ce fac presiunea.

Multumesc.

#3218
Douglas73

Douglas73

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 04.01.2018
Am aceeasi problema si se pare ca este de la schimbatorul de caldura!

Edited by Douglas73, 18 January 2018 - 08:27.


#3219
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 sotto, on 18 ianuarie 2018 - 07:40, said:

Salutare,
am o centrala Eolo Star 24 3 E(modelul cu butoane in jurul display-ului), cam de 6 ani. I-am schimbat vasul de expansiune care a cedat, iar de curand i-am facut o spalare chimica schimbatorului de caldura. Dupa aceasta operatiune imi creste presiunea in centrala chiar daca este oprita, deasemenea, daca las robinetul de alimentare oprit si lasa apa menajera deschisa, acesta picura pana scade presiunea la 0. Sa fie schimbatorul de caldura fisurat sau poate fi altceva ? vana cu 3 cai ? vreo garnitura infundata, sparta ? Mentionez ca robinetul de umplere functioneaza cum trebuie, adica opreste apa dupa ce fac presiunea.

Multumesc.
Fara niciun dubiu...schimbatorul bitermic e strapuns.Cel care a facut spalarea chimica,trebuia sa va avertizeze inainte,de posibilitatea/riscul strapungerii schimbatorului...probabil,fisura deja existenta,era astupata cu depunerile de calcar... Nu e vina lui,ci a varstei centralei,a apei din zona,a temperaturii la care a functionat centrala si...a "lozului necastigator". Sunt centrale de acest model,care merg fara probleme de peste 10-11 ani...
...EoloStar nu are vana cu 3 cai,doar Eolo Mini are si alea nu se poate strapunge schimbatorul,pentru ca nu e bitermic...Sunt extrem de rare cazurile in care se strapunge schimbatorul secundar,care oricum,e mai ieftin decat unul bitermic.

Edited by danpet, 18 January 2018 - 08:47.


#3220
sotto

sotto

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 03.04.2004

 danpet, on 18 ianuarie 2018 - 08:46, said:

Fara niciun dubiu...schimbatorul bitermic e strapuns.Cel care a facut spalarea chimica,trebuia sa va avertizeze inainte,de posibilitatea/riscul strapungerii schimbatorului...probabil,fisura deja existenta,era astupata cu depunerile de calcar... Nu e vina lui,ci a varstei centralei,a apei din zona,a temperaturii la care a functionat centrala si...a "lozului necastigator". Sunt centrale de acest model,care merg fara probleme de peste 10-11 ani...
...EoloStar nu are vana cu 3 cai,doar Eolo Mini are si alea nu se poate strapunge schimbatorul,pentru ca nu e bitermic...Sunt extrem de rare cazurile in care se strapunge schimbatorul secundar,care oricum,e mai ieftin decat unul bitermic.
Multumesc pentru raspuns, speram sa mai am o sansa :( voi cumpara una noua !

#3221
Laurr29

Laurr29

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 31.07.2007
Dezamagit de Eolo Star 24. Am cumparat una noua acum 3 ani , de cateva saptamani pierderi zilnice de presiune , pocnituri , lovituri de berbec. Deschid camera de ardere, pe partea stanga , unde-s conductele pt acm, spart schimbatorul. Izolatia arsa (probabil de la fleoscaiala de acolo) . Culmea, schimbatorul pare sa se "inverzeasca" si pe partea dreapta. Alti 1000 de lei (fara manopera), alta distractie. Crunt!

Edited by Laurr29, 20 January 2018 - 13:42.


#3222
MihaiVG

MihaiVG

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 10.01.2018
Dezamagit de Eolo Star 24 ? Ar trebui sa fii dezamagit de cel care ti-a pus in functiune centrala doar pe hartie, fara sa iti regleze centrala.
De curiozitate, ai avut o alta centrala pe care ai inlocuit-o cu Eolo Star?...ai inlocuit doar centrala, fara sa se schimbe/ regleze si regulatorul de gaz?
Din punctul meu de vedere, Eolo Star e o centrala care te tine 10 ani fara probleme, daca nu ai apa dura si ai stabilizator de tensiune inaintea ei ( a centralei)

Edited by MihaiVG, 20 January 2018 - 22:05.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate