#19
marioana

marioana

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 70
  • Înscris: 28.07.2006

 caldut, on Jan 17 2008, 10:52, said:

ma asteptam sa fie o bitermica(asta-i sistemul constructiv).
deci poti avea probleme cu fluxostatul,sau cu schimbatorul de caldura,are calcar pe partea de apa calda.
ac. depuneri grabesc supraincalzirea ac. sch. si atunci intervine o alta componenta(un senzor),care decupleaza vana de gaz,timp in care tu ai apa rece.dupa intervalul de racire al sch. se recupleaza vana,porneste din nou flacara,samd.
ac. mod de functionare este unul ciclic.
Dar apa nu e rece, e calduta, iar centrala nu se opreste in timpul asta...

#20
ferox

ferox

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 221
  • Înscris: 06.02.2007
ce fel de filtru? mai multe detalii... nu stim nici macar ce fel de centrala este, ce filtreaza acel filtru?

#21
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 marioana, on Jan 17 2008, 09:01, said:

Dar apa nu e rece, e calduta, iar centrala nu se opreste in timpul asta...

de la cald la fierbinte tot fluctuatie este.
ai trei componente ce trebuie verificate de service,bineinteles :
fluxostat sanitar,schimbator de caldura,senzori.
dar apa la retea nu are fluctuatii (apa rece) ?

#22
bld

bld

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 16.01.2008
Immergas este marca, pe gaz evident. si pe termostat imi apare mesajul "filter", deci de acolo e buba. Instructiunile spun ca dupa primele 200 h de functionare, este necesara aceasta curatare.

#23
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 bld, on Jan 17 2008, 15:32, said:

Immergas este marca, pe gaz evident. si pe termostat imi apare mesajul "filter", deci de acolo e buba. Instructiunile spun ca dupa primele 200 h de functionare, este necesara aceasta curatare.
ce model de Immergas ?poate pe display,banuiesc ca-i vorba de un model digital

#24
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
s-ar putea sa nu fie vorba de centrala. am vazut termostat de ambient care dupa un anumit numar de ore de functionare iti aminteste sa cureti filtrul - asta nu are treaba cu modelul de centrala.

#25
bld

bld

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 16.01.2008

 caldut, on Jan 17 2008, 20:13, said:

ce model de Immergas ?poate pe display,banuiesc ca-i vorba de un model digital
eolo mini 24

#26
Inginerul

Inginerul

    Setup Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,488
  • Înscris: 22.05.2002
Eolo mini 24 nu are nici un filtru, doar cele de pe tevi (in Y sau cu sita). Daca termostatul are un buton Filter tine-l apasat si-ti dispare notificarea de pe afisaj. Daca ar fi sa curat filtrele la fiecare 200 ore asta ar insemna sa fac treaba asta odata la 2 luni.

#27
romalica

romalica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 09.03.2008
Stie cineva ce risc poate exista pentru componentele centralei in cazul in care o "mare firma" specializata a instalat gresit o centrala termica de 28 de kw cu boiler incorporat de 60 de l - greseala de montaj este: pe iesirea de apa calda menajera a centralei a fost instalata alimentarea cu apa rece iar pe intrarea de apa rece a centralei a fost instalat circuitul de apa calda al casei? Centrala - un Immergas Zeus Maior, merge asa de 3 saptamani si da totusi un firicel de apa calda (sub 1l /min). In cateva zile vor veni sa remedieze insa doresc sa stiu cat de afectata este centrala dupa 3 saptamani de functionare. Multumesc!

#28
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 romalica, on Mar 9 2008, 08:22, said:

Stie cineva ce risc poate exista pentru componentele centralei in cazul in care o "mare firma" specializata a instalat gresit o centrala termica de 28 de kw cu boiler incorporat de 60 de l - greseala de montaj este: pe iesirea de apa calda menajera a centralei a fost instalata alimentarea cu apa rece iar pe intrarea de apa rece a centralei a fost instalat circuitul de apa calda al casei? Centrala - un Immergas Zeus Maior, merge asa de 3 saptamani si da totusi un firicel de apa calda (sub 1l /min). In cateva zile vor veni sa remedieze insa doresc sa stiu cat de afectata este centrala dupa 3 saptamani de functionare. Multumesc!

centrala are pe intrarea apei reci o supapa de unic sens, insasi denumirea spune care e rolul ei.
n-am auzit in viata mea asa ceva,cum ii cheama pe supermeseriasii astia ? hmmmm...ciudat rau ptr. ca fluxostatul sanitar este amplasat pe intrarea apei reci,el nu simte cererea de apa calda asa cum este acum configurata instalatia.
deci la deschiderea unui robinet de apa calda,centrala ta totusi porneste ?

#29
scheleton

scheleton

    Walhalla

  • Grup: Banned
  • Posts: 10,910
  • Înscris: 19.05.2006

 romalica, on Mar 9 2008, 10:22, said:

...ce risc...greseala de montaj este: ...pe intrarea de apa rece a centralei a fost instalat circuitul de apa calda...Immergas Zeus Maior... 3 saptamani de functionare
Se mai intampla sa se inverseze apa rece cu apa calda la montaj sau turul cu returul. Meseriasii nu citesc niciodata documentatia, o fac dupa ochi, dupa ureche sau dupa simt (sa nu uitam ca romanii se pricep la toate..).
Problema e: de ce a fost pusa in functiune asa ? Firma de service tocmai asta trebuia sa verifice: daca e instalata corect. Constatand ca nu este asa, trebuia sa-i spuna montatorului sa remedieze greselile de montaj. In nici-un caz nu trebuia sa puna in functiune centrala, nici macar temporar.

In cazul expus de tine se poate sa nu se intample nimic, sau se pot strica componentele care n-au fost gandite sa functioneze cu apa de temperatura ridicata (poate fi fluxostatul, poate fi altceva).

#30
romalica

romalica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 09.03.2008

 caldut, on Mar 9 2008, 10:43, said:

centrala are pe intrarea apei reci o supapa de unic sens, insasi denumirea spune care e rolul ei.
n-am auzit in viata mea asa ceva,cum ii cheama pe supermeseriasii astia ? hmmmm...ciudat rau ptr. ca fluxostatul sanitar este amplasat pe intrarea apei reci,el nu simte cererea de apa calda asa cum este acum configurata instalatia.
deci la deschiderea unui robinet de apa calda,centrala ta totusi porneste ?


Multumesc pentru raspuns! Firma mi-a fost recomandata de un prieten care a montat cu ei sapte!!! centrale si a fost foarte multumit...intamplator am aflat ca au montat si la alte cunostinte de-ale mele si nu au avut nici ei probleme... nu stiu ce sa zic cat de meseriasi sunt insa la mine e foarte clar ca au dat ..rasol!! si rau de tot!!! Si cand a venit inginerul lor la verificare a dat din umeri spunind ca nu stie ce are...  si uite asa stau de 3 saptamani cu o lucrare de 100 de milioane si ma spal la lighean... Firma se numeste Pentagon si este din Brasov.  Descoperirea inversarii a fost facuta dupa aceste 3 saptamani de firma (alta!!!) care trebuie sa-mi dea oficial in functiune centrala - si care se cheama Termex - acestia chiar au fost profesionisti - si-au dat seama in mai putin de doua minute ce se intampla si ce trebuie facut!! Bravo lor!! Au mai zis ca asa ceva ... se mai intampla..
Ma gandesc ca am totusi apa calda din boilerul incorporat... nu ma pricep deloc la centrale... cert este ca ea da apa calda cu un debit extrem de mic - sub 1l/min...si mai face ceva... cand deschid robinetii de apa calda de la chiuvete rabufneste puternic un amestec de aer cu apa de-mi sta inima in loc... ma rog si despre astea le-am povestit dar la fel au dat din umeri...
Centrala functioneaza fara probleme la calorifere si da - atunci cand dau drumul la apa calda menajera centrala porneste (incepe sa arda flacara).

 scheleton, on Mar 9 2008, 11:15, said:

Se mai intampla sa se inverseze apa rece cu apa calda la montaj sau turul cu returul. Meseriasii nu citesc niciodata documentatia, o fac dupa ochi, dupa ureche sau dupa simt (sa nu uitam ca romanii se pricep la toate..).
Problema e: de ce a fost pusa in functiune asa ? Firma de service tocmai asta trebuia sa verifice: daca e instalata corect. Constatand ca nu este asa, trebuia sa-i spuna montatorului sa remedieze greselile de montaj. In nici-un caz nu trebuia sa puna in functiune centrala, nici macar temporar.

In cazul expus de tine se poate sa nu se intample nimic, sau se pot strica componentele care n-au fost gandite sa functioneze cu apa de temperatura ridicata (poate fi fluxostatul, poate fi altceva).

Multumesc pentru raspuns! Montatorul a diferit de firma de service: montatorul a pus-o in functiune, chiar si cu debitul mic tocmai pentru a-si lua banii spunanind ca problema debitului este din centrala si ca cei care o vor pune oficial in functiune vor face reglajele necesare - e foarte usor sa prostesti pe unul care nu se pricepe la asa ceva...  Cand au venit cei care trebuiau sa o puna oficial in functiune acestia si-au dat seama imediat ce incurcatura facuse montatorul. Sper ca saptamana viitoare sa se remedieze totul si daca centrala a fost gandita si pentru meseriasi romani, sa nu se strice nici o componenta din interiorul ei.

#31
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 romalica, on Mar 9 2008, 10:32, said:

Multumesc pentru raspuns! Firma mi-a fost recomandata de un prieten care a montat cu ei sapte!!! centrale si a fost foarte multumit...intamplator am aflat ca au montat si la alte cunostinte de-ale mele si nu au avut nici ei probleme... nu stiu ce sa zic cat de meseriasi sunt insa la mine e foarte clar ca au dat ..rasol!! si rau de tot!!! Si cand a venit inginerul lor la verificare a dat din umeri spunind ca nu stie ce are...  si uite asa stau de 3 saptamani cu o lucrare de 100 de milioane si ma spal la lighean... Firma se numeste Pentagon si este din Brasov.  Descoperirea inversarii a fost facuta dupa aceste 3 saptamani de firma (alta!!!) care trebuie sa-mi dea oficial in functiune centrala - si care se cheama Termex - acestia chiar au fost profesionisti - si-au dat seama in mai putin de doua minute ce se intampla si ce trebuie facut!! Bravo lor!! Au mai zis ca asa ceva ... se mai intampla..
Ma gandesc ca am totusi apa calda din boilerul incorporat... nu ma pricep deloc la centrale... cert este ca ea da apa calda cu un debit extrem de mic - sub 1l/min...si mai face ceva... cand deschid robinetii de apa calda de la chiuvete rabufneste puternic un amestec de aer cu apa de-mi sta inima in loc... ma rog si despre astea le-am povestit dar la fel au dat din umeri...
Centrala functioneaza fara probleme la calorifere si da - atunci cand dau drumul la apa calda menajera centrala porneste (incepe sa arda flacara).



Multumesc pentru raspuns! Montatorul a diferit de firma de service: montatorul a pus-o in functiune, chiar si cu debitul mic tocmai pentru a-si lua banii spunanind ca problema debitului este din centrala si ca cei care o vor pune oficial in functiune vor face reglajele necesare - e foarte usor sa prostesti pe unul care nu se pricepe la asa ceva...  Cand au venit cei care trebuiau sa o puna oficial in functiune acestia si-au dat seama imediat ce incurcatura facuse montatorul. Sper ca saptamana viitoare sa se remedieze totul si daca centrala a fost gandita si pentru meseriasi romani, sa nu se strice nici o componenta din interiorul ei.


se poate strica fluxostatul,se face o circulatie fortata a apei,iar acel fluxostat are un cilindru mobil care culiseaza de jos in sus la o funct. normala.mi se pare ciudat cum trece totusi apa,el ar trebui sa obtureze sectiunea de trecere la funct. inversa.inseamna ca microcontactul electric existent la exteriorul fluxostatului ramane inchis sau partial inchis.deci aceasta componenta se poate defecta.

#32
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 caldut, on Mar 9 2008, 14:12, said:

se poate strica fluxostatul,se face o circulatie fortata a apei,iar acel fluxostat are un cilindru mobil care culiseaza de jos in sus la o funct. normala.mi se pare ciudat cum trece totusi apa,el ar trebui sa obtureze sectiunea de trecere la funct. inversa.inseamna ca microcontactul electric existent la exteriorul fluxostatului ramane inchis sau partial inchis.deci aceasta componenta se poate defecta.

daca la punerea in functie s-ar fi facut reglajul de putere ptr. acm si incalzire,s-ar fi depistat imediat buba,ptr. ca ac. operatiune presupunea desch. la max a unui robinet de apa calda,deci o punere in functie doar scriptica.

#33
romalica

romalica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 09.03.2008

 caldut, on Mar 9 2008, 17:21, said:

daca la punerea in functie s-ar fi facut reglajul de putere ptr. acm si incalzire,s-ar fi depistat imediat buba,ptr. ca ac. operatiune presupunea desch. la max a unui robinet de apa calda,deci o punere in functie doar scriptica.

Dupa instalare, montatorul i-a dat drumul pur si simplu, a constatat ca nu exista debit suficient pentru apa calda menajera, a ridicat din umeri si a zis sa vorbesc cu inginerul... a doua zi a venit inginerul, s-a uitat peste tot, a zis ca nu-i normal si ca poate fi de la tevi sau de la filtre, etc... dupa doua zile, timp in care am by-pasat toate tevile si filtrele implicate cu un furtun, l-am sunat din nou pe inginer si i-am zis ca nu-i ca el... a venit, s-a convins, a dat din umeri si a zis ca este din centrala si ca se vor ocupa cei care vor face punerea in functiune oficial. Cand au venit cei cu punerea in functiune au zis ca nu-i montata corect. Sper sa se rezolve pana la urma totul cu bine! Multumesc pentru colaborare!

#34
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007

 romalica, on Mar 9 2008, 16:44, said:

Dupa instalare, montatorul i-a dat drumul pur si simplu, a constatat ca nu exista debit suficient pentru apa calda menajera, a ridicat din umeri si a zis sa vorbesc cu inginerul... a doua zi a venit inginerul, s-a uitat peste tot, a zis ca nu-i normal si ca poate fi de la tevi sau de la filtre, etc... dupa doua zile, timp in care am by-pasat toate tevile si filtrele implicate cu un furtun, l-am sunat din nou pe inginer si i-am zis ca nu-i ca el... a venit, s-a convins, a dat din umeri si a zis ca este din centrala si ca se vor ocupa cei care vor face punerea in functiune oficial. Cand au venit cei cu punerea in functiune au zis ca nu-i montata corect. Sper sa se rezolve pana la urma totul cu bine! Multumesc pentru colaborare!

nepasare si asta este mai de neiertat decit prostia ageamiilor de instalatori.daca nu te rezolva tine-te de ei,eu unul nu i-as lasa.

#35
catal0ntz

catal0ntz

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 233
  • Înscris: 13.04.2007
Salut!
Am o problema cu centrala. nu mai porneste pe apa calda.Am chemat un instalator si el zice ca a depistat problema. Cica ar fi chestia din poza care face figuri. Problema e ca nu avea atunci la el si a frecat-o putin, s-a jucat cu ea si a zis ca o sa functioneze o perioada si ca pana atunci trece el sa o schimbe. Doar ca a trecut ceva vreme, apa calda iar nu mai curge ( foarte rar de fapt... ) si m-am gandit ca nu e mare scofala sa schimb eu acel "intrerupator".

Mi-a explicat cum functioneaza si m-am mai jucat si eu cu gamalia aia alba din varf dar nu tine mult si iar se buleste.

Nu stiu cum se numeste ca altfel as fi dat search pe google si nu v-as mai fi deranjat si nici sa ma duc in magazin cu telefonul sa arat vanzatorului parca nu imi vine.

As dori sa stiu cam cat costa, daca se gaseste greu si daca chiar nu e mare scofala sa o schimb eu.

Mersi!

Attached Files



#36
caldut

caldut

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,034
  • Înscris: 21.09.2007
[quote name='catal0ntz' date='Sep 3 2008, 14:02' post='5159671']
Salut!
Am o problema cu centrala. nu mai porneste pe apa calda.Am chemat un instalator si el zice ca a depistat problema. Cica ar fi chestia din poza care face figuri. Problema e ca nu avea atunci la el si a frecat-o putin, s-a jucat cu ea si a zis ca o sa functioneze o perioada si ca pana atunci trece el sa o schimbe. Doar ca a trecut ceva vreme, apa calda iar nu mai curge ( foarte rar de fapt... ) si m-am gandit ca nu e mare scofala sa schimb eu acel "intrerupator".

Mi-a explicat cum functioneaza si m-am mai jucat si eu cu gamalia aia alba din varf dar nu tine mult si iar se buleste.

Nu stiu cum se numeste ca altfel as fi dat search pe google si nu v-as mai fi deranjat si nici sa ma duc in magazin cu telefonul sa arat vanzatorului parca nu imi vine.

As dori sa stiu cam cat costa, daca se gaseste greu si daca chiar nu e mare scofala sa o schimb eu.

Mersi!
[/quo

ala e microintrerupator pentru modelul Mini.....nu costa mult,vreo 3-4 sute mii vechi,poate ....dar tre sa-l cauti la un dealer autorizat Immergas.
nu stiu din ce oras esti,dar sigur ai reprez. Black Sea la tine in oras,daca e oras mare,evident.....incearca si la Romstal,au magazin cu piese de schimb,se pot cumpara direct.....nu lucreaza cu Immergas,dar multe componente sint compatibile cu Hermann,poate ai noroc.altfel....contract de service cu o firma autorizata Immergas.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate